Heipä hei!
Olen jo yli pari vuotta asunut reilu 100 m2 uusio OKT:ssa, ja täällä on Nilan EC9 (vm. 2022 tai 2023). Lisäksi on pieni varaava takka, jota käytetään yleensä sellaisina pakkaspäivinä, kun ulkolämpö on alle -5°C. Ja sitten on Mitsubishin ILP, joka käytössä tiheästi sekä viilennykseen että lämmitykseen.
Muuttaessa sisään ei rakentaja osannut oikeastaan neuvoa Nilanista mitään, kunhan työnsi manuaalin käteen ja toivotti lykkyä. Lueskelin oppaat ja kyselin Nilanin aspasta neuvoja. Sitten hiukan myöhemmin IV-mittausmies yritti hänkin opastaa asetuksissa ja käytössä, vaikka selkeästi oli hänelle itselleenkin vieras kapistus. Ja jonkun verran olen yrittänyt imeä oppia täältä foorumeiltakin. En tiedä, miten paljon säädöistä on käyttöönottoasentajan jäljiltä ja miten paljon IV-mittaajan. Itse olen sorkkinut lähinnä huonelämpötilan ja keskuslämmityksen asetuksia mieleisekseni.
Nyt ajattelin ottaa ryhtiliikkeen ja pyytää apua, josko tuon laitteen säätöjä optimoimalla saisi ensinnäkin asuinmukavuutta paremmaksi ja ehkäpä siinä myös tulisi jotain ihan taloudellistakin säästöä sähkönkulutuksen suhteen.
Oman laitteen asetukset ja statsit tältä aamulta:
Puhallin teho 3
Huonelämpötila 22°C
Toiminta ON
Toimintatila Lämpö
Keskuslämmitys
Toiminta Käyräohjaus
Meno min. 20°C
Meno Max. 35°C
Käyrä 1
Siirtymä 0°C
Kiertovesipumppu Jatkuva
Lämminvesi
KV lisävastus 35°C
Veden lämpötila 45°C
Legionella päivä Lauantai
Legionella lämpöt. 65°C
Prioriteetti Vesi
Viilennys
Viilen. asetus De-activated
Puhallus iso De-activated
Kosteus
Puhallus pieni Teho 1
Pieni kosteus% 30 %
Puhallus iso Teho 3
Max aika 60 min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto Jatkuva
Kompressori Min De-activated
Talvi pien De-activated
Suodatinhälytys
Suodatinhälytys 90 päivää
Lämpötilasäätö
Min kesä 14°C
Min talvi 16°C
Kesä 12.0°C
Näytä data
Nykytila Ilmanlämmitys
T1 ulkoilma 15.0°C
T2 tulopuh 35.4°C
T5 Lauhdutin 38.7°C
T6 Höyrystin 7.5°C
T10 poistoilma 22.7°C
T11 vesi ylä 55.9°C
T12 vesi ala 48.7°C
T14 Menovesi 22.1°C
Ilmankosteus 55 %
Tulopuhallin Teho 3
Poistopuhallin Teho 3
Ja huoltovalikon takaa puhaltimien prosentit
Tulo Teho 1. 28 %
Tulo Teho 2. 37 %
Tulo Teho 3. 50 %
Tulo Teho 4. 65 %
Poisto Teho 1. 31 %
Poisto Teho 2. 39 %
Poisto Teho 3. 52 %
Poisto Teho 4. 66 %
Omia yleisiä huomioita ja kysymyksiä:
- Ilmanvaihdon litrat on mitattu ja järjestelmä tasapainotettu puhallinteho 3:lla, joten sen takia se on meillä normisti aina käytössä.
- IV-kanavia ei ole eristetty, jonka vuoksi viilennystä ei sovi käyttää.
- IV-asetuksena käytössä jatkuva, koska tuntui että kesä- ja talviasetuksilla tuli alipaineongelmaa ja takasta ikävän paljon hajuja asuntoon.
- Olen satunnaisesti koittanut lauantaisin seurata, että nouseeko lämminvesi 65 asteeseen. En ole varmaan koskaan nähnyt niin olevan juuri lauantaina. Etenkin talviaikaan olen huomannut muina viikonpäivinä, että veden lämmöt kyllä käyvät korkealla. Kesällä tuntuu, että T11 käy korkeimmillaan 58 tuntumassa. Legionellasta ei ole laite antanut hälyjä. Eikä onneksi ole tullut tartuntojakaan.
- Toimivatko lämpötilasäätö-arvot vain, kun on IV-tilat kesä tai talvi käytössä? Eli ovat jatkuva-tilassa merkityksettömiä?
- Sapettaa kuumina kesäpäivinä, kun käyttöveden lämmityksen yhteydessä laite puhaltaa 35+ asteista ilmaa asuntoon. Onko jotain muuta konstia estää tämä kuin laittaa ilmanvaihtoon kesä-tila?
- Ja sitten vastavuoroisesti esim. nyt lämpimien kesäpäivien jälkeisinä viileinä öinä on ikävä, kun ilmanvaihto puhaltaa raakana 10 asteista ilmaa asuntoon. Vaikka T10 onkin korkealla, niin kyllä silti meinaa välillä aamuyöstä tulla vilu. Onko tähän jotain apukonstia?
Olen kiitollinen kaikesta avusta.
Yt. Janecky