pökön iv-jäähdytysprojekti

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pökö
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Mikäs patteri sinulla on @Espejot ?

luvat-tiedot.jpg

luvata-QJCD250-tyyppikilpi-crop.jpg

Tulee hiki jo ajatuksista kun kattelee mestoja

Tossa on tullut jo ruttiini että aina kun pääsee ylös niin menee 10min niin on paskahätä kun joutuu kyykkyasenossa olemaan :p
 
Asennuspaikkaa ei käy kateeksi. :O
Joo ei todellakaan.

Jo kuvan mukaisessa paikassa 17m kylmäaineputkia vetäneenä ja aivan ulkoseinän viereen vietynä, vitutti siihen malliin jo, että päätä särki.
No könysin sit A-tikkaiden kanssa nilkan hetkeksi tauolle.
 

Liitetiedostot

  • IMG_20200526_113843.jpg
    IMG_20200526_113843.jpg
    74,7 KB · Lukukerrat: 314
Rakentamisen aikana unohtuu useimmilta tehdä riittävästi kulkusiltoja yläpohjaan. Helpottaisi kummasti tekemisiä kun ei tarvitsisi leikkiä hämähäkkimiestä
 
Rakentamisen aikana unohtuu useimmilta tehdä riittävästi kulkusiltoja yläpohjaan. Helpottaisi kummasti tekemisiä kun ei tarvitsisi leikkiä hämähäkkimiestä

Tein just viikko takaperin kulkusillat... tai oikeastaan enemänkin. Mutta iv-putkien kuljetus tilanahtauden takia on hankala... ei ole tilaa tehdä muutoksia.
 
Lainaan vielä pökon ketjua... vai tehdäänkö oma?

Nyt on kanavamuutokset tehty. Päätin sitten nostaa putket ylös. Seuraavaksi kuparit. Yllätäen työläin osuus oli vanhan iv-putken irroitus. Milwauken yhden käden puukkosahalla (12V) meni lopuksi yllätävän kätevästi.
 

Liitetiedostot

  • iv-2.jpg
    iv-2.jpg
    129,5 KB · Lukukerrat: 390
  • iv-1.jpg
    iv-1.jpg
    99,8 KB · Lukukerrat: 370
Viimeksi muokattu:
Olen laiska, milkkarin nauhaleikkurilla onnistuu myös, käännettävän leikkuupään ansiosta menee ahtaissakin paikoissa.

Sulla on kyllä työkaluasiat halussa... pitäis varmaan tulla sulle töihin :p

On ollut pari Milwauken 12V konetta koekäytössä ja taidan siirtyä Makitasta pois.
 
Viimeksi muokattu:
Sulla on kyllä työkaluasiat halussa... pitäis varmaan tulla sulle töihin :p

On ollut pari Milwauken 12V konetta koekäytössä ja taidan siirtyä Makitasta pois.
Oon todennut, että kun ei ole taitoa, niin pitää työkaluja olla repullinen ;D

125 kanava ottaa aikaa ehkä kymmenkunta sekuntia leikata ja vähän päälle kun aloituspaikan läpilyöntireiän oikaisee.
IV hommista yritän pysyä kaukana, mutta aina välillä niitäkin tulee vastaan, lähinnä PILPien kanssa.

Auto näyttää tällä hetkellä tältä, pitkälti punaisen valmistajan ylivoimaisilla tuotteilla on täytetty. Pitäisi kyllä siivota..
 

Liitetiedostot

  • IMG_20200607_140721.jpg
    IMG_20200607_140721.jpg
    90,3 KB · Lukukerrat: 347
Nyt kun tämä viilennys/kuivaus kaivolla tuntuu toimivan on aika kytkeä systeemin ohjaus, eli aivolaatikko.

Kun olen tämmöinen simppeli putkiaivo lähden liikkeelle kuvan mukaisella helposti ohjelmoitavalla älyllä;)
 

Liitetiedostot

  • IMG_20200611_204602557_HDR.jpg
    IMG_20200611_204602557_HDR.jpg
    68,7 KB · Lukukerrat: 319
Kastepistevahdiksi vai päälle/pois ohjaimeksi...tai taitaa jälkimmäisessä hoitua kastepistekin jos sitä vaaraa nyt edes on tuon LTOn kanssa...
 
Tässä kun olen aikani kuluksi juotellut kuparikeppeihin liittimet ruttuputkea ja oikeita nippoja odotelessa niin tuli sellainen asia mieleen että pitäiköhän ylös värkätä sulut tms että sais koneen irti huoltotoimenpiteitä varten... ilkeetä irottaa jos on täynnä nestettä. Kodinhoitihuineessa on tyhjennysnippa/sulkuyhdistelmä sekä menossa että paluussa.
 
Ulkona 22 lämpöö ja lyhyt tihkusade. IV-jäähypatteri tekee työtään ja kondensoi ensimmäistä kertaa, ilp ei vielä tiputtele. Sisäkosteus n. 50%
 
Täälläkin eilen illalla 22 aikaan oli 24 astetta ja kevyttä ukkosta ilmassa, sataa ei kuitenkaan alkanut mutta oli tosi painostava keli ulkona. Iv-kone mittasi poistoilman kosteudeksi 49% ja aika iso lammikko oli viilennyspatterin alla ja kenno läpimärkä.
 
Yöllä ei satanutkaan mutta kondenssivettä tuli ämpäri puolilleen 8 tunnin aikana. Sisäkosteus hieman laskenut, nyt 47%
 
Täällä kanssa Enervent Pingvin XL:n edellä CHG patteri raitisilman esiviilennys/lämmityskäytössä. Kytkettynä maapiiriin. Menneenä talvena ei juuri esilämmityskäyttöä ollut, mutta nyt viritän vielä viilennykseen kondenssivesien johtamisen teknisen tilan viemäröintiin. Vähän hirvittää veden kanssa läträäminen yläpohjassa. Laitoin patterin alle isohkon astian alle, jos nyt sattuu joko viinat tai sitten kondenssivesi jostain vuotamaan (joskus). Suorastaan ärsyttää, että tila ei ole helposti tarkasteltavissa. Skeptinen luonne ei antane periksi ja pitää nyt alkuun käydä varmaan kerran päivässä katsomassa tilannetta. Ajatuksena juurikin pökön kaltainen tuloilman kosteudenpoisto ja nostetaan lämmöt kastepisteen yläpuolelle LTO:lla. Tuloilmakanavat ei kondenssieristettyjä, mutta näyttäisivät olevan 50mm alumiinipintaisella villalla vuorattuja ja 45 cm villan seassa.
Raitisilmakanavan toki eristin armaflexin serkuksella. Ilmoittelen tuloksia kun viisaampi.
 
Täällä kanssa Enervent Pingvin XL:n edellä CHG patteri raitisilman esiviilennys/lämmityskäytössä. Kytkettynä maapiiriin. Menneenä talvena ei juuri esilämmityskäyttöä ollut, mutta nyt viritän vielä viilennykseen kondenssivesien johtamisen teknisen tilan viemäröintiin. Vähän hirvittää veden kanssa läträäminen yläpohjassa. Laitoin patterin alle isohkon astian alle, jos nyt sattuu joko viinat tai sitten kondenssivesi jostain vuotamaan (joskus). Suorastaan ärsyttää, että tila ei ole helposti tarkasteltavissa. Skeptinen luonne ei antane periksi ja pitää nyt alkuun käydä varmaan kerran päivässä katsomassa tilannetta. Ajatuksena juurikin pökön kaltainen tuloilman kosteudenpoisto ja nostetaan lämmöt kastepisteen yläpuolelle LTO:lla. Tuloilmakanavat ei kondenssieristettyjä, mutta näyttäisivät olevan 50mm alumiinipintaisella villalla vuorattuja ja 45 cm villan seassa.
Raitisilmakanavan toki eristin armaflexin serkuksella. Ilmoittelen tuloksia kun viisaampi.

Viinan vuotamisen näkee painemittarista, näin itse sen pähkäilin. Toki liitosten minimointi on hyvä asia. Pääsääntö on että liitokset pitäisi pystyä tarkistamaan huoltoluukusta tai sitten pitäisi olla vuotovahti.
 
Viimeksi muokattu:
Kun se litkupatteri on ullakolla kierron ylimmässä kohdassa ei isoa vahinkoa saa helpolla aikaiseksi vaikka liitos vuotaisi.
Kondenssivesistä olisin enemmän huolissani, jos yleensäkin olisin huolissani.
 
Kun se litkupatteri on ullakolla kierron ylimmässä kohdassa ei isoa vahinkoa saa helpolla aikaiseksi vaikka liitos vuotaisi.
Kondenssivesistä olisin enemmän huolissani, jos yleensäkin olisin huolissani.

Se vuotaa minkä pumppu puskee pihalle ennen kuin piiri tyhjenee tarpeeksi.
 
Viimeksi muokattu:
Täällä kanssa Enervent Pingvin XL:n edellä CHG patteri raitisilman esiviilennys/lämmityskäytössä. Kytkettynä maapiiriin. Menneenä talvena ei juuri esilämmityskäyttöä ollut, mutta nyt viritän vielä viilennykseen kondenssivesien johtamisen teknisen tilan viemäröintiin. Vähän hirvittää veden kanssa läträäminen yläpohjassa. Laitoin patterin alle isohkon astian alle, jos nyt sattuu joko viinat tai sitten kondenssivesi jostain vuotamaan (joskus). Suorastaan ärsyttää, että tila ei ole helposti tarkasteltavissa. Skeptinen luonne ei antane periksi ja pitää nyt alkuun käydä varmaan kerran päivässä katsomassa tilannetta. Ajatuksena juurikin pökön kaltainen tuloilman kosteudenpoisto ja nostetaan lämmöt kastepisteen yläpuolelle LTO:lla. Tuloilmakanavat ei kondenssieristettyjä, mutta näyttäisivät olevan 50mm alumiinipintaisella villalla vuorattuja ja 45 cm villan seassa.
Raitisilmakanavan toki eristin armaflexin serkuksella. Ilmoittelen tuloksia kun viisaampi.


Aamun nyt pöhissyt iv-kone normaaliteholla esiviilennyksen kera (n. 45-50%), pitääkin katsella millainen lukemapuoliltaöin on kun laittelee hieman tehostusta.
Kosteus näyttää 42-45% joka on melko miellyttävä vaikka lämmintä on. Sisällä oikeastaan melko siedettävää ulkoilmaam verrattuna.

Kastepiste 14-15 astetta korkeimmillaan aamusta iltaan.
CDA5ABD3-8BC0-4B58-85A0-1630A608E0E3.jpeg
 
Tässä Valloxin lukemat. Esilämmitys/maaviilennys porakaivosta koneen omalla pikkukennolla. Litku sisään 7,6 asteista.

Onko @pökö tutkinut liuoksen ja myös ilman tilavuusvirran vaikutusta jäähdytystulokseen ?

IMG_20200619_144813.jpg
 
Aargh. Pikkuhiljaa kostautuu laiskuus kun kaivon putket on eristämättä :)

En aikonut niitä eristää kun ei ennen ollut kesäkäyttöä ollenkaan, eikä kondenssia.

Nytpä ne hikoilee ihan kunnolla eikä kotoa löydy siihen heti muuta apua kuin tuuletus:)

Vahinkoa ei pääse syntymään mutta on tuo hoidettava alkuviikolla kuntoon.
 
Aargh. Pikkuhiljaa kostautuu laiskuus kun kaivon putket on eristämättä :)

En aikonut niitä eristää kun ei ennen ollut kesäkäyttöä ollenkaan, eikä kondenssia.

Nytpä ne hikoilee ihan kunnolla eikä kotoa löydy siihen heti muuta apua kuin tuuletus:)

Vahinkoa ei pääse syntymään mutta on tuo hoidettava alkuviikolla kuntoon.

Täällä sama juttu. Onneksi puhutaan kaivon putkien osalta n 2 metriä suuntaansa putkea ja pisara siellä tai täällä. Pitänee metsästää solukumiteippiä. Armaflex putkea onkin valmiina.
 
Täällä sama juttu. Onneksi puhutaan kaivon putkien osalta n 2 metriä suuntaansa putkea ja pisara siellä tai täällä. Pitänee metsästää solukumiteippiä. Armaflex putkea onkin valmiina.
Mulla ei eristettävää ole kuin 28-kuparia yhteensä noin 60 senttiä ja muutama messinkinippa kun toin kaivon siirtoputket eristettyinä ihan koneeseen asti.
 
Mulla ei eristettävää ole kuin 28-kuparia yhteensä noin 60 senttiä ja muutama messinkinippa kun toin kaivon siirtoputket eristettyinä ihan koneeseen asti.

pitääkin käydä tutkimassa siniraitaputkea, miten käyttäytyy alapohjassa. Eli paljonko kondensoi. Toki tuuletus alapohjassa lähtökohdin hyvä..
 
Mullakin oli jäänyt viilennyksen pumppu ja muutama mutka eristämättä. Alussa ei mitään ongelmaa, mutta kyllä vaan helmeili kaikki näkyvät metalliosat niin paljon että oli pakko käydä kaivamassa varastosta armaflexit joilla sai ne kiedottua piiloon. Tulipahan viimein tehtyä, vaikkei mitään nättiä jälkeä olekkaan. Onneksi jäävät piiloon ;)
 
On tämä iv-jäähdytys kyllä tehokkaampi mitä luulin. Vaikka en päästä huoneisiin kylmempää kuin 16 astetta niin perimmäiset makkarit pysyy kiltisti 22 asteisina vaikka ne on lämpimällä länsiseinällä. Ennen näissä on meinannut lämpö karata yli 25 herkästi. Ilp-toki jauhaa mukana mutta käy selvästi entistä vähemmän.
 
Takaisin
Ylös Bottom