pökön iv-jäähdytysprojekti

Espejot

Hyperaktiivi
Onko normaalin IV koneen kotelon sisällä alipaine... mietin noita IV koneiden pallotoimisia vesilukkoja kanavapatteriin?
 

Liitteet

  • iv-vesilukko.png
    iv-vesilukko.png
    134,5 KB · Katsottu: 234
  • iv-vesilukko2.png
    iv-vesilukko2.png
    33 KB · Katsottu: 216
Viimeksi muokattu:

pökö

Kaivo jäässä
Sitten se puhaltaa ilmaa ulos. Jonkun vesilukon laitan, testaan eka että mikä toimii.
Laitoit tulokanavaan?
Joo, mun ajatus oli omassa systeemissä, sorry siitä.

Laita vaan se pallolukko. Pallo kelluu kyllä ja päästää vedet pois kun sen aika on
 

Espejot

Hyperaktiivi
Viimeksi muokattu:

Espejot

Hyperaktiivi
Ja nyt on eristys tehty kodinhoitohuoneeseen, 2x9mm solukimilla vedin eli kaksinkertainen eristys. Pumpussa sähköt, pumpuna Wilo Stratos-Z 25/1-8 jonka nostokorkeus on 70 kPa. Laitoin pumpun pyötimään 4m:lla ja ja kondenssia pukkaa mukavasti. Huomenna sitten eristys yläkatolla ja automatiikka. Ja sitten ne helteet onkin loppu.
 
Viimeksi muokattu:

Mikki

Hyperaktiivi
Ja nyt on eristys tehty kodinhoitohuoneeseen, 2x9mm solukimilla vedin. Pumpussa sähköt, pumpun Wilo Stratos-Z 25/1-8 jonka nostokorkeus on 70 kPa. Laitoin pumpun pyötimään 4m:lla ja ja kondenssia pukkaa mukavasti. Huomenna sitten eristys yläkatolla ja automatiikka. Ja sitten ne helteet onkin loppu.

Sähkökatkotkin saa loppumaan idioottivarmasti, jos hommaa aggregaatin varalle. Sama lienee koskevan jäähdytysratkaisuja... No ensi kesänä sitten näet toimiiko se :)
 

pökö

Kaivo jäässä
Ootko kokeillun kuinka paljon jäähdyttää asteissa? Esim jos ulkona on 25C? Onko kaivo lämmennyt paljon?
25 asteessa putosi jonnekin 12 asteen tuntumaan ja jouduin siksi kuristamaan kiertoa ettei putoa.

Kaivo saattaa olla pari astetta lämmennyt mutten tiedä totuutta koska sieltä ei oteta mitään, sen näen tarkemmin kun lämpöä alkaa kulua syksyllä.

Olen jäähypumppua kierrättänyt toistaiseksi vain kun ulkona on +17 tai lämpimämpää, tätä rajaa nyt hierotaan.
 

staari

Aktiivinen jäsen
En ole keskitynyt semmoiseen ollenkaan.

Pikkukennolla kauhea säätäminen liuoksen ja ilman tilavuusvirran kanssa että saa parhaan tuloksen.
Sitten vielä se halutaanko huoneisiin paljon haaleaa ilmaa vai vähemmän kylmempää ja kumpi on tehokkaampi. Teho silti ei riittävä koneen kennolla mutta kuivaus toimii.

Olen ennen ollut konvektorin kannalla mutta pökön ratkaisu alkanut kiinnostaa jos sillä oikeasti jäähdyttää vähän. Voisi sitten talvella värkätä tuollaisen tuloilmakanavaan, pumppu ym. Jo valmiina toiminnassa onkin. Talvella olisi isokenno vaan ohitettuna ettei kaivo jäähdy liikaa.
Kyseessä siis 2010 energiamääräysten talo isoilla ikkunoilla ja 25...30+ sisälämpötiloja kesällä.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Maapiirillä muuten jäähdytystä ei sitten kannata edes yrittää kesällä. Pienessä testissä on nyt minun viritys (100m 25mm putkea)...

Ja nyt ulkona on vähän reilu 10C ja kanavapatterin jälkeen on melkein 17C. Ei jäähdytä ei. Maaperä on varmaan +20C tms... :)

Screenshot_20200723-232844.png
 

pökö

Kaivo jäässä
Maapiirillä muuten jäähdytystä ei sitten kannata edes yrittää kesällä. Pienessä testissä on nyt minun viritys (100m 25mm putkea)...

Ja nyt ulkona on vähän reilu 10C ja kanavapatterin jälkeen on melkein 17C. Ei jäähdytä ei. Maaperä on varmaan +20C tms... :)

katso liitettä 65398
Ei +10 asteessa pitäs hirveesti olla jäähdytystarvettakaan, mikä liuoksen lämpö on?
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Maapiirillä muuten jäähdytystä ei sitten kannata edes yrittää kesällä. Pienessä testissä on nyt minun viritys (100m 25mm putkea)...

Saman totesi naapuri jolla keräin on meressä, kesällä ei paljon jäähdytetä kun meriveden lämpökin huitoo kahdenkymmenen asteen tienoilla ja meidän tapauksessa vieläkin korkeammalla.

Mutta totesi kuitenkin et talvella lämmittämiseen tuo toimii mainiosti ja sehän sen tarkoitus alunperinkin on ollut. Kysyin joskus josko ILP kiinnostaisi mut kuulemma ilmankin pärjää. Niin tietty pärjää mutta on se elämä vaan paljon muavempi jollei tarvitse hikisissä lakanoissa kieriskellä. Mutta jokainen taplaa tietty tavallaan.
 

pökö

Kaivo jäässä
IV-jäähdytyksellä on ollut huomattavasti isompi vaikutus kuin systeemiä rakentaessani luulinkaan.
ILP on tarvittu kesällä kovin vähän, otot verkosta vain 50 kWh koko kesältä ja vettä se on tuottanut mittaämpäriin koko kesänä pari litraa kun taas jäähypatteri tuottaa parhaimmillaan pari ämpärillistä vuorokaudessa. Sisäilman kosteusmittarin maksimit on ollut 55% paikkeilla.

Kai tätä nyt pitää talvella koittaa myös IV-esilämmitykseen, ja toivoa ettei kaivo jäädy ;)
 

Lappanen

Hyperaktiivi
Munkin piti nostaa tuloilman lämpötilan minimiä 10 -> 12 asteeseen koska alkoi tulla ihan vilu sisällä kun ulkona lämmöt oli 20 tai alle. Kauimmaisesta tuloventtiilistä mitattuna lämpötila pyörii 17-18 asteessa tuolla asetuksella ja se on juuri sopiva. Ulkona kun on yli 20 niin koneelta mitattu tuloilma ei muutenkaan alle 12 painu, eli asetukset alkaa olla nyt siinä. Sisälämpö 22.5-23.5 ja poistoilman kosteus suihkuja lukuunottamatta keikkunu 40-55%, ei ole kyllä mitään tarvetta millekkään ILP:lle käynyt mielessäkään.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Kai tätä nyt pitää talvella koittaa myös IV-esilämmitykseen, ja toivoa ettei kaivo jäädy ;)

En usko että kaivoa jäähän saat. Sen verran lämmin kaivo sinulla on ja syväkin.

Luulisi tuosta hyötyä tulevan esilämmitykseen ihan reippaasti, että kovaan ajoon vain.

Odotan kanssa innolla reippaita yöpakkasia ja katson mitä tuo tuijapenkkipiiri saa aikaan. Se on kanssa irrottanut raitisilman lämmön ulkolämmöstä ihan hyvin. Ylempi viiva on SAM:lle tuleva ilma ja alempi on F750 ulkolämpömittari ulkoseinällä.

Screenshot_20200828-075811.png


Maaperä on aika lämmin näin loppukesästä noin puolen metrin syvyydessä.
 

pökö

Kaivo jäässä
En usko että kaivoa jäähän saat. Sen verran lämmin kaivo sinulla on ja syväkin.

Luulisi tuosta hyötyä tulevan esilämmitykseen ihan reippaasti, että kovaan ajoon vain.
Jep, eihän se jäädy, kunhan veistelin.
Kyllähän sitä ensitalvi kokeillaan ja ennakkoajatus on että se voisi olla toiminnassa vasta kovemmilla pakkasilla mutta kaikki selviää kevääseen mennessä.

Säädössä siirryin digiaikaan kun löysin ebaysta 30 eurolla Inkbirdin joka osaa lämmittää ja jäähdyttää.
Suomesta tilattuna sekin maksaa yli tuplaten.

 

Mikki

Hyperaktiivi
Onpas näppärän näköinen säädin. Siirryppä oikein kunnolla digiaikaan ja testaa se Wifi-toiminnallisuus kanssa. Kuuluuko se Wifi kauas talossa esimerkiksi.
 

roots

Hyperaktiivi
Jep, eihän se jäädy, kunhan veistelin.
Kyllähän sitä ensitalvi kokeillaan ja ennakkoajatus on että se voisi olla toiminnassa vasta kovemmilla pakkasilla mutta kaikki selviää kevääseen mennessä.

Säädössä siirryin digiaikaan kun löysin ebaysta 30 eurolla Inkbirdin joka osaa lämmittää ja jäähdyttää.
Suomesta tilattuna sekin maksaa yli tuplaten.

Juu ei jäädy ;)

Kuinka meinasit tuon "värilinnun" viritellä systeemiin...
 

pökö

Kaivo jäässä
Juu ei jäädy ;)

Kuinka meinasit tuon "värilinnun" viritellä systeemiin...
On se ollu kiinni jo kuukauden. Talvella joku asteluku missä se pistää pumpun päälle, mutta pitää kokeilla.
Kätevä säädin kun saa asetella hystereesitkin kymmenyksen tarkkuudella
 

roots

Hyperaktiivi
On se ollu kiinni jo kuukauden. Talvella joku asteluku missä se pistää pumpun päälle, mutta pitää kokeilla.
Kätevä säädin kun saa asetella hystereesitkin kymmenyksen tarkkuudella
Niin juu käytät vaan sen 'heating' ominaisuuden, vai?
Antura on missäkö?
 

jmaja

Hyperaktiivi
Vallox oletusarvoisesti yrittää estää raitisilmaa pääsemästä -5C kylmemmäksi eli ohjaa patterin kierron silloin päälle. Tällöin ei kai tarvitse juuri sulatella ja LTO hyödynnetään täysmääräisesti eli kaivoa ei turhaan jäähdytetä.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Täältä löytyy Wifi-versio ilmaisella toimituksella noin 45€ hintaan jos jotakuta kiinnostaa:

Jos kesällä kaivoa lämmitetään jäähdytyksellä ja talvella jäähdytetään, niin keskimäärin ei tapahdu mitään :) Eli kurittaa vain sitä kaivoa surutta, kun ei se energia sieltä ns. mitään maksa.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Eli kurittaa vain sitä kaivoa surutta, kun ei se energia sieltä ns. mitään maksa.
Maksaa se sen, että talvella kaivo kylmenee ja MLP:n COP huononee, jos kaivosta otetaan enemmän energiaa kuin ennen. Näin tapahtuu silloin kun turhaan otetaan kuormaa pois LTO:lta eli nostetaan jäteilman lämpötilaa.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Paljonkos ILP on vienyt kesinä ennen IV-jäähdytystä? 50 kWh kuulostaa niin mitättömältä, ettei sillä luulisi olevan enää suurta vaikutusta mukavuuteen.
 

pökö

Kaivo jäässä
Paljonkos ILP on vienyt kesinä ennen IV-jäähdytystä? 50 kWh kuulostaa niin mitättömältä, ettei sillä luulisi olevan enää suurta vaikutusta mukavuuteen.
Tuo 50 kWh on riittänyt estämään lämmön nousu iltaisin. Ei ilp ole montaa sataa kilowattituntia kuumina kesinä vienyt
 

Mikki

Hyperaktiivi
Maksaa se sen, että talvella kaivo kylmenee ja MLP:n COP huononee, jos kaivosta otetaan enemmän energiaa kuin ennen. Näin tapahtuu silloin kun turhaan otetaan kuormaa pois LTO:lta eli nostetaan jäteilman lämpötilaa.

Olisi pitänyt ehkä olla se "maksa mitään" lainausmerkeissä. Jos kaivo kylmenee vaikka puoliastetta enemmän, niin vaikutus voi olla pyöristysvirheitä sähkölaskussa. Kaikenlaiset sulatukset kuitenkin jää LTO:sta täydellisesti pois, jos raitisilma LTOlle on aina plussalla.

Pökö ei kuitenkaan asu Sallan Naruskassa (kai), että ne oikeat pakkasjaksot ei kovin pitkiä ole.
 
Viimeksi muokattu:

pökö

Kaivo jäässä
Maksaa se sen, että talvella kaivo kylmenee ja MLP:n COP huononee, jos kaivosta otetaan enemmän energiaa kuin ennen. Näin tapahtuu silloin kun turhaan otetaan kuormaa pois LTO:lta eli nostetaan jäteilman lämpötilaa.
Tämä tiedossa ja turhaan en kaivoa kuormita koska roottori-LTO toimii hienosti ilmankin, pidetää jäteilmat kylminä jatkossakin.
 

perti16

Aktiivinen jäsen
Kiva lukea, että homma pelaa. Täällä myös tarkoitus jäähdyttää uusi talo IV-kanavan kautta. Suurin probleema tällä hetkellä, että mahtaako tuo riittää vai onko vaan pakko se ilp:kin hommata. Lähinnä olohuone tulee lämpiämään 3x 230+120 ikkunoiden takia.

Nykyisessä talossa ilp jäähdyttää olohuonetta ja makkarit jäävät vielä lämpimäksi, kun puskevat katosta ulkoilman lämpöistä ilmaa vastaan. Tästähän se idea sitten lähti...

E. Pahoittelut ketjun lainaamisesta :)
 

Liitteet

  • etelä.jpg
    etelä.jpg
    22 KB · Katsottu: 213
Viimeksi muokattu:
Back
Ylös Bottom