Vs: Paine-erot koneellisella ilmanvaihdolla olevassa pientalossa
Tuli mittailtua omasta kodista huvikseen vähän paine-eroja suhteessa ulkoilmaan kun asia on nyt tapetilla.
Alkutietoja:
-Talo n. 140m2 (valm. 2013)
-IV-kone Swegon Casa W130 Econo eli jälkilämmitys vesipatterilla
-Tuloilmamäärä mitattu 55l (suunniteltu 55l/s), Tulopuh. nopeus: 55%
-Poistoilmamäärä mitattu 60l (suunniteltu 59l/s), Poistopuh. nopeus: 73
-Alipaine ilmanvaihdon osalta n. 9% (suunniteltu 7%)
-mittari: Swema 3000
Talon sisäilman paine-eroja suhteessa ulkoilmaan:
Olosuhteet: ulkoilma n. -3'C, pilvistä ja tuuli heikkoa.
Paine-erot mitattu huonekorkeuden keskivaiheelta. Eli molemmat letkut sisä- sekä ulkoilmaan tuleva letku on samalla korkeudella.
Paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä kun IV päällä normaaliteholla: -1,5 - (-2,5) Pa
Paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä kun IV päällä tehostuskäytöllä: -1,5 - (-2,5) Pa
Paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä kun IV päällä normaaliteholla ja liesikupu (huippuimuri) 4.nopeudella (max): -10 - (-11) Pa
Paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä kun Tulopuh. nopeus 10%(min) ja Poistopuh. nopeus 100%(max)
ja liesikupu 4.nopeudella: -29 - (-30) Pa
Eli mitä tuli huomattua. Paine-erot normaalikäytössä oikeaa suuruusluokkaa. Takan polton aikana ei voi laittaa käryävää ruokaa samalla. Kerran lähti veto pesästä väärään suuntaan takanpolton aikana kun huippari oli päällä epähuomiossa ruuan laiton aikana

. Kärsii nippanappa pitää 2.asennossa jos tuhlaluukun vedon säätää kovalle. Sitten mittasin lopuksi kuinka vakuumiin talon saa käytettävissä olevalla laitteistolla. Talon meni n. 30 Pa:ia alipaineiseksi kun laittoi poistot täysille ja tulon minimiin. Tuossa kun ois ollu vielä lämpökamera mukana niin olisi saanut hyvin mahdolliset rakennuksen vaipan vuotokohdat esille. Niitä kun kuitenkin aina on enemmän ja vähemmän.
Mitä jäi mittaamatta. Rakennuksen korkeimman huoneen sisäilman terminen paine-ero lattian rajan ja katon väliltä. Tuo vaan jotenkin unohtui. Pitää mitata joskus toiste kun saa mittaria lainaan...