Power World R290 laitteista juttelin tehtaalle

vellu

Aktiivinen jäsen
Lisäksi testailen nyt kylmällä että kuinka paljon voi pidentää sulatusta, ilman että vaikuttaa coppiin. Nyt on 75min testi käynnissä. 60 meni heittämällä.

Tässä saamani vastaus tehtaalta. Kone ei siis sulata aina saavutettuaan rajaa.

Defrosting control logic
Heating or hot water into defrosting conditions:

Heating or hot water model, the compressor cumulative operation time ≥45MIN (parameter P10), and compressor continuous operation time ≥5min;Outer coil temperature <-3℃ (parameter P11);
①(ambient temp-outer coil temp) ≥5℃ (parameter P14), and -7℃≤ ambient temp ≤ parameter P16 for 30 seconds;
②(ambient temp-outer coil temp) ≥5℃ (parameter P15), and ambient temp < -7℃ for 30 seconds;

When the above conditions are met at same time, defrosting is entered;
(Note: ① and ② only one need to meet any condition)

When the tempe the outer coil fails, if the ambient temp is ≤20°C,
Then the defrosting is changed to timing defrosting, and the defrosting
time is10 MIN;

Enter defrosting condition when starting
When the shutdown/standby/compressor power off time ≥30 minutes
-7℃≤ ambient temp ≤3℃, and coil temp < -3℃ (parameter P11);

When the start-up condition of the compressor is met (the water temperature is lower than the hysteresis/start the machine, but it is not started), enter the defrosting mode when the above conditions are met

Exit defrost condition:
After 2 minutes of defrosting, when the temperature of the outer coil is ≥ 20°C (parameter P13) or the defrosting time reaches 10 MIN (parameter P12), the system will exit defrosting

Defrosting action: (The compressor is not turned off during defrosting, but the frequency is reduced to the lowest 30Hz)

When the defrosting conditions are met, the following actions will be taken:
1)The compressor drops to 30HZ, and the fan turns off after 15 seconds;
2)At 55S, the four-way valve is powered on
3)At 60S, the compressor rises to a defrosting frequency of 60Hz (parameter P09)
4)Circulate pump keeps running;

When exiting defrosting conditions are met, the following actions will be taken:
1)Compressor down to 30HZ;
2)At 55S, the four-way valve is de-energized;
3)At 60 seconds, the fan is turned on, and after 5 seconds, the compressor returns to the normal control frequency and resumes normal operation

Abnormal end of defrost
1)In the event of a failsafe shutdown during defrost, the system immediately exits defrost and stops operating;
2)Low pressure protection not detected during defrost;
 

vellu

Aktiivinen jäsen
Pitää testa nuo vielä illalla. Paljoko tuollainen suuntaventtiilli kuristaa virtausta, eihän se voi olla syyllinen ?

Itse en lähtisi muuttamaan järjestelmää. Koita asettaa se arvo ensin esim. 60% ja tiputa sitä kunnes alkaa tulla alarmia. Sitten vaan asetat sen arvon, jolla sitä ei tule.
 

rapu

Jäsen
Mistä pääsee sitä COP arvoa katsomaan ? Sitä olisi hyvä seurata niin optimointi sähkön ja öljyn välillä voisi tehdä oppivaksi.
Myyjä varoitteli etten kehuskelisi, mutta näissä viimeisimmissä laitteissa on kai jotain, mitä aiemmissa ei ollut. Cop taitaa olla yksi näistä(kuva tuyan appista liitteenä)

Näkyykö teidän laitteissa kiertovesipumpun virtaama? Mietin vain että onko ero raudassa vai softassa?
Softapuolihan voisi olla päivitettävissä, mutta tuskin OTA päivityksiä sieltä satelisi, vaikka tuyan appin kautta tämä olisikin mahdollista.


Tässä saamani vastaus tehtaalta. Kone ei siis sulata aina saavutettuaan rajaa.

Defrosting control logic .....
Olipa tiukkaa tekstiä.
Osaako joku selittää asian maallikon kielellä?
 

Liitteet

  • Screenshot_20240116-233708.png
    Screenshot_20240116-233708.png
    339,2 KB · Katsottu: 184

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Mitataankohan tuossa oikeasti tuota vedenkiertoa vai päätteleeköhän se sitä kv pumpun nopeudesta tms? Näyttäväthän Grundphosin Alpha 2 pumputkin vedenkierron nopeutta mutta ikään kun "sinne päin" eli ei mittaa vaan päättelee sen jostain.

Sisäpuolelta vesiputkistosta jos löytyy ultraäänimittarin näköinen laite niin siinä tapauksessa ei tarvitse arvailla mittaako vai arvaako pumppu tuota.
Huba flow sensor.png
 

rapu

Jäsen
Mitataankohan tuossa oikeasti tuota vedenkiertoa vai päätteleeköhän se sitä kv pumpun nopeudesta tms?
Luulen että on juuri näin että arvuuttelee kierrosten mukaan. Sinänsä harmi koska tämä vaikuttaa tottakai cop tulokseenkin...

Mutta kiinanvehkeiden kanssa olen tottunut, että hieman vaativammat prosessit on oikaistu halvemmalla, sen sijaan että niitä ei olisi, ja lopputuloksena on kuitenkin meille perusjanttereilla todella riittävä ratkaisu.

Valistunut arvaus on usein parempi kuin absoluuttinen totuus.
 

xismo

Aktiivinen jäsen
Myyjä varoitteli etten kehuskelisi, mutta näissä viimeisimmissä laitteissa on kai jotain, mitä aiemmissa ei ollut. Cop taitaa olla yksi näistä(kuva tuyan appista liitteenä)

Näkyykö teidän laitteissa kiertovesipumpun virtaama? Mietin vain että onko ero raudassa vai softassa?
Softapuolihan voisi olla päivitettävissä, mutta tuskin OTA päivityksiä sieltä satelisi, vaikka tuyan appin kautta tämä olisikin mahdollista.



Olipa tiukkaa tekstiä.
Osaako joku selittää asian maallikon kielellä?

Mulla viimeinen mikä näkyy on "Wind Speed of DC fan 2" . Saatta myös johtua laitteen firmware:sta. Mulla se on versiota 1.0 eli ensimmäinen julkaistu ( ainakin yleisen käytännön mukaan). Saakohan tuohon päitivettyä jollain keinolla uudempaa firmwarea ? Prommeri kyllä löytyy ellei se softa ole prossun sisällä, sitten voi mennä hankalaksi. Siitä on kyllä jo vuosia kun viimeksi prommasin jotain :)

Pitää odotella että sähkön hinta laskee hiukan että pääsee jatkamaan testejä, tiputin pumpun nopeuden jo 60% ja testailen. Hain eilen jo valmiiksi mapress jatkot niin saisi ohitettua sen suuntaventtiilin helposti. Joa tilasin kiinasta virtausanturin, pienellä arduinolla siitä saa ihan kohtuullisen anturoinnin aikaiseksi.
 

AKivija

Aktiivinen jäsen
Mitataankohan tuossa oikeasti tuota vedenkiertoa vai päätteleeköhän se sitä kv pumpun nopeudesta tms? Näyttäväthän Grundphosin Alpha 2 pumputkin vedenkierron nopeutta mutta ikään kun "sinne päin" eli ei mittaa vaan päättelee sen jostain.

Sisäpuolelta vesiputkistosta jos löytyy ultraäänimittarin näköinen laite niin siinä tapauksessa ei tarvitse arvailla mittaako vai arvaako pumppu tuota.
katso liitettä 93660
Siis mikä vehje tuossa kuvassa on; näyttäisi anturitaskulta (esim T), ultraäänimittarin antureita tarvitaan kaksi , vierekkäin/vastakkain ?
 

r290

Aktiivinen jäsen
Tällänen on tuo PW:n virtausmokkula.
Voinee kokeilla,josko roottori herkkä pyörimään,vai aneeminen!

1705480543919.png
1705480740414.png
 

r290

Aktiivinen jäsen
Onko tuo roottorilla? En oikein ymmärrä...
Pollycomeissahan on kunnon siipipyörä, toimii vaikka raksuttaakin jo vanhuuttaan. Suurempaa? muutosta en virtauslukemassa silti ole huomannut.
Ei hajua,onko roottori oikea termi ?
Aiemmassa kuvassa tuo "sensori ?" näyttäisi tosiaan olevan vinossa (,joten ei liene pyörivä?)

1705486818239.png
 

Tunturi

Aktiivinen jäsen
Aiheesta löytyy videoita, tuo liikkuu siis edestakaisin kun tuohon kielekkeeseen osuu virtaus. Näkee varmaan vaan hehtaarin tarkkuudella virtauksen. Siksi nimi kytkin, ei mittari.

 

vellu

Aktiivinen jäsen
Tällänen on tuo PW:n virtausmokkula.
Voinee kokeilla,josko roottori herkkä pyörimään,vai aneeminen!

Tämä on water flow switch. Tuon toimintaa saa testattua laittamalla pinnit yhteen esim. liittenä olevassa kuvassa näkyvällä johdon pätkällä. Kiertovesipumppuhan on PWM ohjattu, joten jos kierrostilavuuden saa tietoon, niin on mahdollista laskea virtaus kertomalla sitä tuolla prosentilla, jonka pumppu antaa näyttöön (esim. 100% maksimi kierrostilavuus ja 50 % puolet siitä). Tuohon tietenkin vaikuttaa volumetrinen hyötysuhde, putkiston koko jne.. Veikkaanpa, että PW laskee sen mahdollisimman yksinkertaisesti, koska ei tuolla muita antureita ole.

Kysyin softapäivityksestä, mutta en saanut siihen vastausta. Aiemmin sain vastauksen, että heidän "service man" tulisi paikalle, joten en tiedä onnistuuko. Kysyn uudestaan ja katsotaan haluaisivatko kehittää tuohon jonkin ratkaisun.
 

Liitteet

  • Short circuit.jpg
    Short circuit.jpg
    124,6 KB · Katsottu: 107
  • PW050-PW060 Circuit Board.PDF
    751,3 KB · Katsottu: 184

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Siis mikä vehje tuossa kuvassa on; näyttäisi anturitaskulta (esim T), ultraäänimittarin antureita tarvitaan kaksi , vierekkäin/vastakkain ?
Kuvassa on nimenomaan ultraäänellä toimiva virtausmittari / anturi. Energiamittariin tarvitaan ikään kun kahdet ”paikat” jossa toisessa lämpötila anturi ja virtausanturi ja toisessa pelkästään lämpötila anturi.
 

AKivija

Aktiivinen jäsen
Kuvassa on nimenomaan ultraäänellä toimiva virtausmittari / anturi. Energiamittariin tarvitaan ikään kun kahdet ”paikat” jossa toisessa lämpötila anturi ja virtausanturi ja toisessa pelkästään lämpötila anturi.
On yksinkertaisen näköinen; menee ahtaaseenkin tilaan, minkä firman tuote?
 

AKivija

Aktiivinen jäsen
Tuo on Huban tekemä mutta kaappasin tuon kuvan Wexonin sivuilta.


Tuo mikä minulla on Nibelle tehdastoimituksena on hyvin samanlainen mutta 1” yhteillä
Ei taida sittenkään olla ultraäänimittari; oleellista kuitenkin lienee tarkkuus. En tuolle vortex-mittarille löytänyt muista laitteista riippumatonta luku/näyttölaitetta.
Jostain löytyi Vortex: "Irronneet pyörteet bluffirungon molemmilla puolilla tuottavat vuorotellen paikallisen positiivisen tai negatiivisen paineen, jonka kapasitiivinen anturi havaitsee ja syöttää elektroniikkaan ensisijaisena digitaalisena lineaarisena signaalina."
 
Viimeksi muokattu:

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Ei taida sittenkään olla ultraäänimittari; oleellista kuitenkin lienee tarkkuus. En tuolle vortex-mittarille löytänyt muista laitteista riippumatonta luku/näyttölaitetta.
No joo, on tarkasti ottaen Vortexin periaatteella toimiva. Mutta tuo kun on linjassa kolmen kappaleen ultraäänellä toimivien energiamittarien kanssa (Itron, Zenner ja Hydosonis) niin virtauslukemat ovat kyllä kaikissa hyvinkin samansuuruisia, heitot ovat prosenttiluokkaa.
 

xismo

Aktiivinen jäsen
Tämä on water flow switch. Tuon toimintaa saa testattua laittamalla pinnit yhteen esim. liittenä olevassa kuvassa näkyvällä johdon pätkällä. Kiertovesipumppuhan on PWM ohjattu, joten jos kierrostilavuuden saa tietoon, niin on mahdollista laskea virtaus kertomalla sitä tuolla prosentilla, jonka pumppu antaa näyttöön (esim. 100% maksimi kierrostilavuus ja 50 % puolet siitä). Tuohon tietenkin vaikuttaa volumetrinen hyötysuhde, putkiston koko jne.. Veikkaanpa, että PW laskee sen mahdollisimman yksinkertaisesti, koska ei tuolla muita antureita ole.

Kysyin softapäivityksestä, mutta en saanut siihen vastausta. Aiemmin sain vastauksen, että heidän "service man" tulisi paikalle, joten en tiedä onnistuuko. Kysyn uudestaan ja katsotaan haluaisivatko kehittää tuohon jonkin ratkaisun.
Eli ihan oikosulkupalalla saisi tuon uskomaan että virtausta on ? Piirilevy on mun mallissa sen verran hankalasti käsiteltävissä että voisi suoraan anturin pähän viritellä jotain. Oma laite antaa edelleen vedenvirtaushälytystä lokiin, sen verran lyhyitä ettei näy ikinä aktiivisessa lokissa.
Mitään esteitä virtaukselle ei ole. Ihan sama mille nopeudelle laittaa, isommalla hiukan usemmanin kuin pienellä nopeudella ( testasin 40% asti, silti tuli hälytyksiä).
 

r290

Aktiivinen jäsen
Malli on PW040-DKZLRS-E/S , 1 vaiheinen malli.
Tulitko kysäisseeksi tehtaalta,olisiko myös 3-vaiheista ollut tuolloin tarjolla?
Ainakin oheisessa PW:n dokkarissa PW040-DKZLRS-E 3-vaiheinen tarjolla.
Kylmäkettä jopa 200g enemmän ...

 

ves_ku

Aktiivinen jäsen
Tulitko kysäisseeksi tehtaalta,olisiko myös 3-vaiheista ollut tuolloin tarjolla?

Tulossa kevään aikana. Tässä ketjussa aikaisemmin juttua. R32 kylmäaineella käsittääkseni heti saatuvilla ja R290 tulossa myyntiin.
 

vellu

Aktiivinen jäsen
Eli ihan oikosulkupalalla saisi tuon uskomaan että virtausta on ? Piirilevy on mun mallissa sen verran hankalasti käsiteltävissä että voisi suoraan anturin pähän viritellä jotain. Oma laite antaa edelleen vedenvirtaushälytystä lokiin, sen verran lyhyitä ettei näy ikinä aktiivisessa lokissa.
Mitään esteitä virtaukselle ei ole. Ihan sama mille nopeudelle laittaa, isommalla hiukan usemmanin kuin pienellä nopeudella ( testasin 40% asti, silti tuli hälytyksiä).
Tuon johtoohjeen sain PW:lta, mutta laita se miniminopeus 60%, niin loppuu hälytykset (tai ainakin itsellä loppui). Eli mitä suurempi minimiarvo, niin sitä harvemmin tulee hälytyksiä.

Muoks: Tuleeko se varoitus silloin kun kiertovesipumppu pysähtyy? Itsellä oli tätä ongelmaa ja korjaantui tuolla minimiarvon kasvattamisella.
 
Viimeksi muokattu:

Markush

Aktiivinen jäsen
Onko joku syy säätää sitä nopeutta alunperin? Tuntuu nuo tehdasasetukset tässä minun ympäristössä toimivan tosi hyvin. Minkälainen hyöty saavutetaan tuota säätämällä?
 

xismo

Aktiivinen jäsen
Tuon johtoohjeen sain PW:lta, mutta laita se miniminopeus 60%, niin loppuu hälytykset (tai ainakin itsellä loppui). Eli mitä suurempi minimiarvo, niin sitä harvemmin tulee hälytyksiä.

Muoks: Tuleeko se varoitus silloin kun kiertovesipumppu pysähtyy? Itsellä oli tätä ongelmaa ja korjaantui tuolla minimiarvon kasvattamisella.

Se 60% ei auttanutt mitään eikä mikään muukaan arvo tuossa. Mutta se mikä auttoi on F04 arvoon 2 eli "DC circulation pump mode" == manual. Jospa tuosta olisi jollekin toiselle joskus hyötyä. Nyt voi ajaa vaikka F06 == 90% asetuksella eikä ole mitään ongelmia.
F02 arvossa 1, vesipumppu koko ajan päällä. En tiedä onko tuolla myös merkitystä.

Jospa joku joskus tekisi selkokielisen manuaalin noista asetusarvoista jossa käy selville mihin kaikkialle se vaikuttaa ristiin ja muutenkin. Esim P26, onko tuo suoralla sähköllä tapahtuva veden lämmitys ?

Pikkaisen epäilyttää firmware:n taso, versio 1.0 ei ole koskaan oikeasti hyvä. Se on eka versio joka kehdataan laittaa ulos vaikka siinä olisi bugeja. Ainakin näin länsimaalaisen koodarin näkökulmasta. Tuolla saattaa olla toisenlaiset standardit.
 

vellu

Aktiivinen jäsen
@xismo tuo manuaaliasetus ei ole kovin hyvä, koska sen avulla säädetään myös tehoa. Testaa laitteen tehdasasetusten palautusta. Mene factory parameters valikkoon (pin 4180) ja valitse sieltä "R" välilehti. Oikeasta yläkulmasta pitäisi löytyä painike "Data reset". Paina sitä ja aseta sen jälkeen F02 = 0, F04 = 1 ja F08 = 60%. Jos ei tämänkään jälkeen toimi, niin testaa tuo hyppylankatemppu ja jos sillon ei tule erroreita, niin pyydä PW lähettämään uusi water flow switch.
 

Liitteet

  • 17056045137187926386420691446743.jpg
    17056045137187926386420691446743.jpg
    147,4 KB · Katsottu: 107

r290

Aktiivinen jäsen
@xismo tuo manuaaliasetus ei ole kovin hyvä, koska sen avulla säädetään myös tehoa.
Toisaalta:
Jos toimii noin,se kuullostaa myös sulakkeen säästäjältä (="Peak Control" ) amppeereja rajoittamalla .
LG:llä tuo järjestyy on/off näppäimellä konehuoneessa (vakio alenema ainoastaan tarjolla!).
 

vellu

Aktiivinen jäsen
Toisaalta:
Jos toimii noin,se kuullostaa myös sulakkeen säästäjältä (="Peak Control" ) amppeereja rajoittamalla

Tarkoitin tuolla sitä, että esim. Kylmällä ilmalla pumppu joutuu tiputtamaan kiertovesipumpun nopeutta, jotta se saa pidettyä yllä asetetun dt:n. Eli jos pakkasta on rapiat 25c, niin tällöinhän kiertovesipumpun nopeus ei voi olla 100%. Jos laittaa manuaaliasetuksen, niin silloin pumppu pyörii tiettyä nopeutta, joten lämpimällä kelillä voi tulla ongelmaksi se, että meno ja paluu lämpötilan ero kasvaa liian suureksi ja tällöin pumppu tiputtaa kompressoritehoa. Ei mitään hajua onko tällaista logiikkaa pumpussa, mutta en yhtään ihmettelisi vaikka olisi.
 

kimmok

Vakionaama
Tarkoitin tuolla sitä, että esim. Kylmällä ilmalla pumppu joutuu tiputtamaan kiertovesipumpun nopeutta, jotta se saa pidettyä yllä asetetun dt:n. Eli jos pakkasta on rapiat 25c, niin tällöinhän kiertovesipumpun nopeus ei voi olla 100%. Jos laittaa manuaaliasetuksen, niin silloin pumppu pyörii tiettyä nopeutta, joten lämpimällä kelillä voi tulla ongelmaksi se, että meno ja paluu lämpötilan ero kasvaa liian suureksi ja tällöin pumppu tiputtaa kompressoritehoa. Ei mitään hajua onko tällaista logiikkaa pumpussa, mutta en yhtään ihmettelisi vaikka olisi.
Ei välttämättä säädä sitä komp.nopeutta mitenkään optimaalisesti vaan vain suojatakseen komp. Eli pudottaa tosireilusti ja kun arvot ovat x-aikaa hyvät lähtee nostamaan kierroksia.
Eli nämä softat ovat niin kesken eräisiä että en lähtisi hirveesti yrittää optimoimaan kun turvarajatkin on vielä hukassa tai sit pitäisi monitoroida niin monesta kohtaa että kyllä se alkaa muuttua harrastuksesta työksi.
 

xismo

Aktiivinen jäsen
@xismo tuo manuaaliasetus ei ole kovin hyvä, koska sen avulla säädetään myös tehoa. Testaa laitteen tehdasasetusten palautusta. Mene factory parameters valikkoon (pin 4180) ja valitse sieltä "R" välilehti. Oikeasta yläkulmasta pitäisi löytyä painike "Data reset". Paina sitä ja aseta sen jälkeen F02 = 0, F04 = 1 ja F08 = 60%. Jos ei tämänkään jälkeen toimi, niin testaa tuo hyppylankatemppu ja jos sillon ei tule erroreita, niin pyydä PW lähettämään uusi water flow switch.
Tuo data reset auttoi ongelmiin. Kumma ettei tavallinen reset auttanut. Tuollainen master reset pitäisi olla peruskäyttäjän tehtävissä kun laitetta otetaan ensi kertaa käyttöön, olisin ainakin itse saaästynyt isommalta jumpalta. Mistä löysit tuon pin koodin ?
 

kimmok

Vakionaama
Taitaa nää tehtaat olla lähinnä kokoon pano laitoksia.
Ei niitä kiinnosta varsinaisesti kuin tulos.niillä on sitten näitä brändiin liittyviä yhteistyö kumppaneita jotka on tehneet/teettäneet softan ja kokon pano suunnitelman.
Se on sinänsä hienoo jos sieltä ns.tehtaalta saa ulos jotain tietoja se johtuu siitä että ne itse tietää että niiden resursit/kiinnostus ei riitä suunnittelemaan suomessa toimivaa laitteistoa ja tätä kautta ne saa sen tiedon ilmaiseksi. Jos en väärässä ole niissä on sisään rakennettu yhteys tehtaalle ja näin tehdas saa kaikki tiedot miten sitä laitetta käytetään ja on käytetty.sieltä tiedoista on helpo poimia kirsikat ja jättää puolukat sinne homehtumaan.
Jos näissä ei ole tehtaalle yhteyttä niin ihmettelen kun sellainen on lähes samanlaisissa ja värisissä vehkeissä.
 

VesA

In Memoriam
resursit/kiinnostus ei riitä suunnittelemaan suomessa toimivaa laitteistoa ja tätä kautta ne saa sen tiedon ilmaiseksi.
Tämä on perinne - kauan sitten tämän foorumin aktiivit tunkkasivat olikos Amitimen pikkuvilpin ( jota Ulti myi ) toimimaan Suomessa. Silloin vielä lähteltiin eprommeja.

Vähän sama juttu se on nyt - tehtaan etu ja laitteen jo ostaneen foorumilaisen edut kohtaavat. Ostaja voi toki vaikuttaa siihen onko laite suorassa yhetydessä tehtaalle.
 

kimmok

Vakionaama
En ole salaliittoteorioiden kannattaja mutta en usko että asiakas pystyy estämään paitsi puukottamalla laitteen estämään tuotteen lähettämästä titetoa tehtaalle.
 

Markush

Aktiivinen jäsen
Aika hyvä juttu että tuki sentään näin toimii tehtaan kanssa. Jos epäilee konetta kiinan vakoojaksi niin sitten vaan laittaa reitittimelta eston maailmalle.Toistaiseksi en usko että suuria valtiosalaisuuksia siirtyy sen minun pyyntilämpötila-asetusten mukana.

Ja mitä toimivuuteen täällä Suomessa tulee, niin onhan tässä oma kokemus semmoinen, että ottaa laitteen laatikosta, pulttaa kiinni, ja toimii.
 

kimmok

Vakionaama
Miltä reitittimeltä. Ei kai niissä nyt valtion salaisuuksia liiku. Niissä liikkuu tietoja siitä laitteesta ehkä jopa siainti tieto.
 

Jule

Vakionaama
Miltä reitittimeltä. Ei kai niissä nyt valtion salaisuuksia liiku. Niissä liikkuu tietoja siitä laitteesta ehkä jopa siainti tieto.
Ei siellä mitään suoraan kiinaam asti juttelevaa pitkienaaltojen radiota ole, vaan jos juttelee tehtaalle, niin sun internetreitittimen kautta se data liikkuu.
 

sanpsa

Aktiivinen jäsen
Enemmän olisin huolissani kaikenmaailman pilveen liitetyistä ip-kameroista kun lämpöpumpuista.

Täällä se 22kw kone kanssa tilattuna ja maksettuna. Vähän kyllä jännittää kun otin tuon tehokkaamman kuitenki. Kovin isoa puskuri ei varaajassa ole.
 

kimmok

Vakionaama
Taitaa olla että ne koneet ei hirveästi tarvitse sun reititintä koska ottavat ihan normi joku g:een kautta yhteyden. Eli ei käytä asiakkaan yhteyksiä hyväkseen.
 

Tunturi

Aktiivinen jäsen
Ai meinaatko että noissa kiinan vermeissä ois joku 4G modeemi e-simmillä sisäänrakennettuna?

Kyllä nuo ihan omaan wlaniin konffataan.
 
Back
Ylös Bottom