RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä ensimmäinen yhden kokonaisen vuorokauden loggaus uusilla laitteilla ja DAQFactory 5.86 ohjelmalla.
Otto-energian kulutus nollautuu vuorokauden vaihtuessa ja keski-ottotehon kW saa kun jakaa kWh lukeman kellonajalla (graafin alaosassa oikealla), tässä tapauksessa 9,554 kWh / 09:06:37 = 1,048 kW
Kehittelen vielä esitystapaa havainnollisempaan suuntaan kun perusjutut alkavat olla kunnossa. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m3, Auto Mode, Auto Puhallus, pyynti +3 C, 2012-03-08.jpg
    18SX8 120 m3, Auto Mode, Auto Puhallus, pyynti +3 C, 2012-03-08.jpg
    134 KB · Katsottu: 523

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Talven taittuessa on paikallaan tarkastella kahden ILPin osuutta kokonais-sähkön kulutuksesta viime vuoden toukokuusta tähän päivään asti, varsinkin kun öljy jäi pois marraskuussa. Päivittäiset kulutukset olen muuttanut neljännen asteen polynomeiksi paremman havainnollisuuden saavuttamiseksi. Yksittäiset mittaukset heittelevät sen verran reilusti, että varsinaisesta asiasta ei olisi kovin helppo muodostaa selkeätä käsitystä suuremmista trendeistä. Helmikuun alussa oli ILP osuus surimmillaan 32% ja elokuun lopussa alimmillaan 9%. Kesän jäähdytyksetkin näkyvät selvästi ILP osuutta nostamassa vähän yli 14% lukemaan. :)
 

Liitteet

  • 2 kpl ILP osuus kokonais-sähkön kulutuksesta 2011-05.01 ... 2012-03-09.png
    2 kpl ILP osuus kokonais-sähkön kulutuksesta 2011-05.01 ... 2012-03-09.png
    59,9 KB · Katsottu: 493

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä yhden vuorokauden vakiologgaus lämpötiloista. Ottoteholaskuri ei suostunut nollaamaan laskuria vaan lähti laskemaan negatiivisia lukuja taaksepäin. ??? Tuo asia vaatii vielä perusteellista paneutumista ko. mysteeriin.
Manuaalisella laskennalla ottoenergiaa 120 m2 pumpulle meni 13,8 kWh vuorokauden aikana, ulkolämpötilan ollessa keskimäärin +1,5 C ja suhteellinen kosteus RH 97 ... 98%.
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Auto Mode, Auto puhallus, pyynti +3C, 2012-03-10.png
    18SX8 120 m2, Auto Mode, Auto puhallus, pyynti +3C, 2012-03-10.png
    72,4 KB · Katsottu: 495

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Katkolle mentiin taas tänään aamupäivällä kun ulkona alkoi olla + 2,5 C.
Vuorokauden keskimääräinen ottoteho 471 W, keskilämpötila ulkona +1,6 C ja suhteellinen kosteus RH 97 ... 99%.
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Auto Mode, Auto puhallus, pyynti +2C, 2012-03-11.png
    18SX8 120 m2, Auto Mode, Auto puhallus, pyynti +2C, 2012-03-11.png
    72,9 KB · Katsottu: 487

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lämpimän päivän seurauksena katkokäynti muuttui hyvin tiheäksi, vaikka laitoin puhalluksen minimille. Taitaa olla parempi pistää pumppu huilille seuraavan kerran kun tulee noin lämmintä. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Auto Mode, Auto puhallus - 1_4, pyynti +2C, 2012-03-11.png
    18SX8 120 m2, Auto Mode, Auto puhallus - 1_4, pyynti +2C, 2012-03-11.png
    105,3 KB · Katsottu: 510

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Lämpimän päivän seurauksena katkokäynti muuttui hyvin tiheäksi, vaikka laitoin puhalluksen minimille. Taitaa olla parempi pistää pumppu huilille seuraavan kerran kun tulee noin lämmintä. :)

Eikös puhallus pitäisi tuossa tilanteessa laittaa isommalle? Ettei kuuma ilma jää sotkemaan sisäyksikön imuilman lämpötilaa.
Hyvä kuitenkin että raportoit näistä rehellisesti, täällä vieläkin osalla porukasta harhaluulo että katkokäynti on vain Mitsujen ominaisuus.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Mitäköhän invertteripumpun sitten pitäisi tehdä, jos minimiteholla käydessä lämpötila nousee yli pyynnin, mutta kuitenkin lämmitystä tarvitaan?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
täällä vieläkin osalla porukasta harhaluulo että katkokäynti on vain Mitsujen ominaisuus.
Mistähän tuokin on saanut alkunsa ja kuinka monta se mahdollisesti koskee?
Tässä kuitenkin lisää katkokäyttäytymistä Hitachi SX Premium ILPistä. Nyt taidan tosiaan laittaa pumput huilimaan ja päälle vasta kun alkaa tuntua kalsalta. ;)

Ps. Laitan vielä tähän samaan vastaukseen ottotehon graafin tältä vuorokaudelta. Ettei nyt vaan voimakas kevätaurinko ole päässyt paistamaan suoraan ulkoyksikön "herkkään kohtaan". ;)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2 Ottoteho 2012-03-12.png
    18SX8 120 m2 Ottoteho 2012-03-12.png
    47,2 KB · Katsottu: 490
  • 18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, pyynti +2 C, 2011-03-12_0951.png
    18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, pyynti +2 C, 2011-03-12_0951.png
    101,4 KB · Katsottu: 474

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Eli se ei osaa pysäyttää itse itseään kun haluttu sisälämpötila saavutetaan?
Kyllähän se pysäyttää joksikin aikaa kun ulkona on vähän lämpimämpää. Nyt sattuu vaan olemaan tällainen kuvio kun ottotehon tarve menee alle 400 W. Joku ulkoinen häiriötekijä, kuten aurinko suoraan ulkoyksikköön saattaa myös vaikuttaa käyttäytymiseen. Eiköhän se vielä tässä loggailessa selviä, nyt kun 1 vrk vedot on niin helppoja tehdä nykyisellä mittauskalustolla.
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Kyllähän se pysäyttää joksikin aikaa kun ulkona on vähän lämpimämpää. Nyt sattuu vaan olemaan tällainen kuvio kun ottotehon tarve menee alle 400 W. Joku ulkoinen häiriötekijä, kuten aurinko suoraan ulkoyksikköön saattaa myös vaikuttaa käyttäytymiseen.

Ei kai se aurinko suoraan siihen paista aamu kymmenestä ilta yhdeksään, jonka aikaa on tuossa tiheää katkokäyntiä käynyt? Toivottavasti ei ole noin herkkä auringolle kun moni jopa suosittelee auringon puolelle asennettavaksi. Ei ainakaan tällä foorumilla ole muiden merkkien kohdalla tullut eteen tällaista "aurinkoyliherkkyyttä".

edit: ei kai sen ulkoyksikön lämpötilan pitäisi tuohon edes vaikuttaa, kun sisällähän se anturi on joka mittaa huonelämpötilaa ja päättää lämmitystarpeesta.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Sama kuvio näyttää toistuvan melkein kellon tarkasti. Yli 10 tuntia yöllä ilman katkoja ja sitten yhdeksän aikaan puhalluslämpötilan pieni nousu ja sitten katkolle. Tämä on ilmeisesti vallitsevan ulkolämpötilan + 1 ... +5 C ilmiö josta ei pääse irti ainakaan Auto Modessa, kokeilen siis tästä eteenpäin Heat Modea. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, pyynti +2 C, 2011-03-13_1034.png
    18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, pyynti +2 C, 2011-03-13_1034.png
    100,6 KB · Katsottu: 471

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Sama kuvio näyttää toistuvan melkein kellon tarkasti. Yli 10 tuntia yöllä ilman katkoja ja sitten yhdeksän aikaan puhalluslämpötilan pieni nousu ja sitten katkolle.

Jos laite nyt ajelee minimitehoilla/kierrosluvulla, niin sillä ei ole säätövaraa alaspäin. Nyt kun ulkoyksikkö on auringon puolella ja se saa kiduksiinsa lämmintä ilmaa ja COP ja lämmöntuotto alkavat kasvamaan joskus nopeastikin jos esim. laitteen takana oleva seinä on tumma.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Jos laite nyt ajelee minimitehoilla/kierrosluvulla, niin sillä ei ole säätövaraa alaspäin. Nyt kun ulkoyksikkö on auringon puolella ja se saa kiduksiinsa lämmintä ilmaa ja COP ja lämmöntuotto alkavat kasvamaan joskus nopeastikin jos esim. laitteen takana oleva seinä on tumma.
Puhut vankalla kokemuksella, aurinko alkoi lämmittää aurinkopanelien seurannan perusteella 08:45 tänään. Seinä ILP takana on kylläkin luonnon harmaa lohkoliili. Paikka on tosi lämmin ainakin aamupäivisin, aitapensaatikin kasvavat 1,5 m etäisyydellä seinästä monta kertaa nopeammin kuin muualla tontilla. Muutin Auto Modesta Heat Modeen 10:50 ja laitoin pyynniksi +22 C ja muutos puhalluslämpötilaan oli melkoinen. Luultavasti puhalluslämpö alkaa nousta hiljalleen tai kerta heitolla kun sisälämpötila on laskenut pyyntilämpötilan paikkeille. Muutoksen tulos oheisena. ;)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Heat Mode, Puhallus Auto, pyynti 22 C, 2011-03-13_1208.png
    18SX8 120 m2, Heat Mode, Puhallus Auto, pyynti 22 C, 2011-03-13_1208.png
    90,3 KB · Katsottu: 473

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tulihan se puhalluslämmön nousu ja heilunta pienellä viiveellä. Oheisena graafi lyhyemmällä aikajaksolla jotta muutokset näkyisivät paremmin. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Heat Mode, Puhallus Auto, pyynti 22 C, 2011-03-13_1308.png
    18SX8 120 m2, Heat Mode, Puhallus Auto, pyynti 22 C, 2011-03-13_1308.png
    63,2 KB · Katsottu: 479

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Yllätys, yllätys - nyt pumppu muuttui tosi fiksuksi, huilii kun ei tehoja tarvita ja tekee reilun puolen tunnin lämmitysjaksoja kun lämpöä tarvitaan. Taas löytyi loggaamalla yllättäviä positiivisia piirteitä joista ei ollut aikaisemmin tietoa. Toivottavasti muutkin Hitachi SX Premium omistajat hyötyvät tästä tiedosta ja virittävät pumppunsa elleivät jo ole tehneet sitä, ei mennyt tämäkään päivä hukkaan ainakaan minulla. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Heat Mode, Puhallus Auto, pyynti 22 C, 2011-03-13_1439.png
    18SX8 120 m2, Heat Mode, Puhallus Auto, pyynti 22 C, 2011-03-13_1439.png
    67,3 KB · Katsottu: 479

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Yllätys, yllätys - nyt pumppu muuttui tosi fiksuksi, huilii kun ei tehoja tarvita ja tekee reilun puolen tunnin lämmitysjaksoja kun lämpöä tarvitaan.

Missä tuossa käyrässä se puolen tunnin lämmitysjakso on? Minusta tuossa ei ole kuin katkokäyntiä ja pidempiä huileja.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä vuorokauden mittainen loggaus johon mahtuu kaikki mahdolliset käyrämuodot. Viimeinen jakso klo 03:30 jälkeen on tavanomaisin käyrä sulatuksineen, ulkona oli noin +5 ... -5 C (sääasemani on ollut jo pari päivää takuuhuollossa, joten nyt en saa jatkuvia lukemia). Tuo alle 240 W keskimääräinen ottoteho selittää graafin kirjavuuden. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, pyynti 23 C, 2012-03-14_0738.png
    18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, pyynti 23 C, 2012-03-14_0738.png
    104,1 KB · Katsottu: 494

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Aika hiljaiseksi vetää :( Hitachi siis ei osaa käydä ollenkaan tasaista käyntiä missään ulkolämpötilassa? On joko pysähdyksissä, käy katkokäyntiä tai sulattelee.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Veikkaan tuota ensimmäistä.... Kyllä tuo pumppu nyt vaan päätti lähteä huilille kun ei lämmitystarvetta enään ollut. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja musta paanukattokin on jo paljas etelän puolelta, ei ole ihme että lämpöä riittää kun ilmalämmityskonekin vetää lämmintä ilmaa aumakaton alta. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, pyynti 22 C, 2012-03-14_1627.png
    18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, pyynti 22 C, 2012-03-14_1627.png
    116,7 KB · Katsottu: 476

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Sain vähän hillittyä tuota nopeaa katkokäyntä muuttamalla puhallusilman pystysuuntausta ylöspäin, nyt noin 45 ast. ja sivusuuntauksen molemmat puoliskot siirsin suoraan eteen päin, toinen oli 45 ast. sivuun päin. Lämpö leviää nyt paremmin ja ottotehoa menee piirun verran enemmän näin kun ollaan jatkuvan katkokäynnin 240 - 250 W keski-ottoteho alueella. Aurinko ei ole tänään katkaisemassa lämmitystä kokonaan, kuten muutamana edellisenä päivänä. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, pyynti 24 C, 2012-03-16_1234.png
    18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, pyynti 24 C, 2012-03-16_1234.png
    81,4 KB · Katsottu: 488

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Liitteenä nollakelin graafi 24 tunnin ajalta, keski-ottotehon ollessa 408,2 W. Numerotiedot löytyvät graafista, hetkelliset ja 24h keskiarvot. Puhallusilman suuntauksissa en ole tehnyt muutoksia eilisestä. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, pyynti 24 C, 2012-03-17_0710.png
    18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, pyynti 24 C, 2012-03-17_0710.png
    102,6 KB · Katsottu: 468
F

felon

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pumpun puhallussuuntaukseen kannattaa käyttää aina aikaa on pumpun merkki tai malli mikä tahansa! Lämpöleviää helpommin ja tasaisemmin pienemmilläkin puhalluksilla ,kun löytää sopivan suunnan. Minulla ei ole vielä kertaakaan katkokäyntiä ollut havaittavissa puhallus on nyt automaatilla. Näin kone hoitelee nätisti hommaa kuinka parhaaksi näkee. SX:n ulkoyksikkö on myös eteläänpäin josta esteetön ja aurinkoinen etelärinne lämmittää taloa myös mukavasti. :cool:
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

felon sanoi:
Pumpun puhallussuuntaukseen kannattaa käyttää aina aikaa on pumpun merkki tai malli mikä tahansa! Lämpöleviää helpommin ja tasaisemmin pienemmilläkin puhalluksilla ,kun löytää sopivan suunnan. Minulla ei ole vielä kertaakaan katkokäyntiä ollut havaittavissa puhallus on nyt automaatilla. Näin kone hoitelee nätisti hommaa kuinka parhaaksi näkee. SX:n ulkoyksikkö on myös eteläänpäin josta esteetön ja aurinkoinen etelärinne lämmittää taloa myös mukavasti. :cool:
Kiitos hyvästä neuvosta, juuri tuohon yritän keskittyä nyt kun lämpötilamittaukset toimivat näin vaivattomasti. Toinen kiinnostuksen kohteeni on ilmalämpökoneen kiertoilmapuhaltimen kierrosluku (Hz) ja sen vaikutus ilman kiertoon ja lämpötiloihin. Täytyyhän näillä nollakeleilläkin yrittää saada kaikki mahdollinen hyöty ILPeistä irti niin kauan kun tätä säätä vielä riittää. Omassa systeemissä sotkee ilmalämpökoneen sinäänsä hyvä, energiaa säästävä auringon lämmittämän raitisilman otto ullakolta. Aurinkoisina päivinä LTO:n jälkilämmitykseen tuskin menee ollenkaan lämmitystehoa ja ikkunoista alkaa tulla merkittävästi lämpöä iltapäivisin. :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Loggaus jatkuu nollakelien tuntumassa, mittauksen aikana -0,5 C keskilämpötila. Katkokäynti on väistämättä tämän lämpötila-alueen vitsaus. Lieneeköhän tuosta mitään haittaa kun keskimääräinen ottotehokin pysyy alhaisella tasolla. Heti kun vähän pakastuu tulee pitkiä jaksoja ilman katkokäyntiä ja harvakseltaan sulatuksiakin. Olkoon nyt sitten näin vaikka felon sanoo katkokäyntien puuttuvan häneltä. Olisiko paikkakunnalla/ulkolämpötilalla sormet pelissä. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, Pyynti 24 C, 2012-03-18_0734.png
    18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, Pyynti 24 C, 2012-03-18_0734.png
    102,8 KB · Katsottu: 473

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Katkokäynti on väistämättä tämän lämpötila-alueen vitsaus. Lieneeköhän tuosta mitään haittaa kun keskimääräinen ottotehokin pysyy alhaisella tasolla.

Nii-in, pitäisi kai tietää että paljonko se noin ruikkimalla tekee lämpöä ja verrata tätä ottotehoon.
Toinen asia on pumpun kestävyys, onko parempi että käy tasaisesti pikkuteholla vai pätkii jatkuvasti?

RAFU sanoi:
Olkoon nyt sitten näin vaikka felon sanoo katkokäyntien puuttuvan häneltä. Olisiko paikkakunnalla/ulkolämpötilalla sormet pelissä. :)

Mistä lie johtuukin niin pahasti on nämä tosielämän mittaukset ristiriitaisia verrattuna felon:n kertomuksiin. Hänellähän on kokemuksia sekä Mitsusta että Hitachista ja mitsun piti olla pahempi katkokäyjä pienillä lämmitystehon tarpeilla.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Lieneeköhän tuosta mitään haittaa kun keskimääräinen ottotehokin pysyy alhaisella tasolla.

Tuskin on haittaa. Mutta ärytävää se voi olla, näin on asiaa ainakin jviirret komentoinut mitsun osalta.

jviirret sanoi:
Mistä lie johtuukin niin pahasti on nämä tosielämän mittaukset ristiriitaisia verrattuna felon:n kertomuksiin. Hänellähän on kokemuksia sekä Mitsusta että Hitachista ja mitsun piti olla pahempi katkokäyjä pienillä lämmitystehon tarpeilla.

Asennuspaikalla ja lämmönleviämisellä tuntuu olevan suuri vaikutus. Onkohan asennuspaikat samat.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Manuaali puhallusnopeus voisi auttaa lämmönlevityksessä, tällöin pyynti voi olla lähempänä tavoiteltua huonelämpötilaa. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lämmitystarve alkaa olla melko olematonta kun aurinko on paistanut pilvettömältä taivaalta aamusta asti. Sisäyksikön imuilman sain tasoittumaan vähän alemmalle tasolle laskemalla pyyntilämpötilaa, korkeallahan se pyynti oli - mutta kun halvalla saa niin pitää tietenkin ottaa koko rahalla. ;)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, Pyynti 24 C klo 11 23 C, 2012-03-18_1223.png
    18SX8 120 m2, Heat Mode, Auto Puhallus, Pyynti 24 C klo 11 23 C, 2012-03-18_1223.png
    77,3 KB · Katsottu: 469

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tulihan tuo Man 3/4 puhalluskin kokeiltua, ei tullut merkittävää muutosta tunnin seurannan aikana. Imuilman lämpötila laski 0,1 tai korkeintaan 0,2 C. Näyttäisi pumpun automatiikka ajavan aikalailla oikeilla puhalluksilla, eikä muuta sitä vaikka laittaa Man puhalluksen.
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Heat Mode, Puhallus 3_4 1255, Pyynti 23 C, 2012-03-18_1345.png
    18SX8 120 m2, Heat Mode, Puhallus 3_4 1255, Pyynti 23 C, 2012-03-18_1345.png
    93 KB · Katsottu: 459
F

felon

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Espejot sanoi:
Tuskin on haittaa. Mutta ärytävää se voi olla, näin on asiaa ainakin jviirret komentoinut mitsun osalta.

Asennuspaikalla ja lämmönleviämisellä tuntuu olevan suuri vaikutus. Onkohan asennuspaikat samat.

Ei ole samat niinkuin espejot mietiskeli! Tänään on käynyt nyt päivällä pari kertaa katkolla ,kun aurinko on lämmittänyt reippaasti. Kyllä Hitachikin katkolla käy ,kun lämmöntarve menee riittävän pieneksi ja ,kun kesääkohti mennään niin jollainkohtaa on pelkkää katkomista. Lämmönleviäminen ja lämmöntarvehan ovat varmasti yksi mikä vaikuttaa varmasti jonkinverran asiaan. Itse mietin ,että Rafu lämmittää vähän muillakin kuin pumpulla ainakin talvenmittaan on tullut sitä mietiskeltyä. Nykyisessä kämpässä olen saanut hyvin lämmönkierron toisesta aukosta ulos ja toisesta sisään ja myös luonnollinen ilmankierto autaa leviämistä eli viileetä korvausilmaa tulee läheltä pumppua. Mitsu oli aikanaan eri kämpässä joten sinänsä ei ole täysin vertailukelpoinen ,mutta sielläkin huonekierron sain kohtuu hyvin aikaiseksi hivenen samalla tavalla ,kun suuntasi sopivasti oikeaan paikkaan ilman silmää. Ulkoyksikkö oli länsipuolella silloin. Nykyiseen tsydeemiin olen kuitenkin tyytyväisempi tässäkin suhteessa. Aina kannattaa kuitenkin satsata puhalluksen suuntaukseen sillä kiertoa voi joutua pahimmassa tapauksessa vähän niinkuin houkuttelemaan ,että se lähtee pyörimään hyvin. Sisäyksikönsijoituksen tärkeyttä ei voi myöskään aliarvioida mielestäni. Nykyistä hyvää settiä jos jotenkin haluaisi vielä yrittää parantaa voisi olla ,ehkä mittaanturin siirto toiseen huoneeseen. En tiedä mihinsuuntaan homma menisi ,mutta joskus kiinnostais vaikutusta kokonaisuutena kokeilla vähän eripaikkoihin . :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

felon sanoi:
Itse mietin ,että Rafu lämmittää vähän muillakin kuin pumpulla ainakin talvenmittaan on tullut sitä mietiskeltyä.
Kyllä täällä jotkut ovat harmikseni, vastoin parempaa tietoa, ylläpitäneet tuollista harhaa, todellisuus on kuitenkin tarua ihmeellisempi. LTOn jälkeistä ilmaa olen todella lämmittänyt muulla kuin ILPillä ihan mukavuussyistä. Jos nyt vähän katselee tämän päivän graafejani voi helposti päätellä tuon jälkilämmityksen merkitystä kun LTOlta tuleva ilma on reilusti yli 20 C päivän aurinkoisina tunteina. Asumukset ja olosuhteet vaihtelevat sen verran, että ei kannata tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä kuten jviirret vaikka ILP sattuisi olemaan sama tai lähes sama. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kyllä nyt on pienet keskimääräiset ottotehot, vuorokauden keski-ottoteho vain 317,8 W, kun ulkolämpötilan ka. oli +0,8 C. Katkolla mennään, siihen on tyytyminen. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Heat Mode, Puhallus 3_4, Pyynti 23 C, 2012-03-19_0700.png
    18SX8 120 m2, Heat Mode, Puhallus 3_4, Pyynti 23 C, 2012-03-19_0700.png
    120,2 KB · Katsottu: 481

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kyllästyin tuohon yksitoikkoiseen puhallusilman lämpötilan sahaukseen ja laitoin Auto Mode ja 1/4 puhalluksen päälle. Tulos oli aika yllättävä, nyt pitää vielä verrata keskitehoja kun nuo imulämpötilatkin hieman nousivat. Syynä voi tietenkin olla puhalluksen pystysuuntaus, joka Auto Modessa lukkiutui (ei voi muuttaa manuaalisesti) oletusasentoon, noin 30 ast ylöspäin luotilinjasta. ???

Korjaus: sain puhalluksen pystyasentoa muutettua kun kävin uudestaan kokeilemassa, nyt 45 ast ylöspäin luotilinjasta.

Ps. Liitteenä myös kuva kapulasta.
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, Pyynti +1 C, 2012-03-19_1054.png
    18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, Pyynti +1 C, 2012-03-19_1054.png
    83,1 KB · Katsottu: 457
  • Asetukset.jpg
    Asetukset.jpg
    18,8 KB · Katsottu: 481

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Kyllä nyt on pienet keskimääräiset ottotehot, vuorokauden keski-ottoteho vain 317,8 W, kun ulkolämpötilan ka. oli +0,8 C.

Tuollaisella kelillä keski-ottotehon saa talossa kuin talossa vaikka nollaan kun käyttää reilusti "käyttösähköä" ;)

RAFU sanoi:
Katkolla mennään, siihen on tyytyminen. :)

Tuo vain todistaa käyttösähkölämmityksen olemassa olon, kun ei kenelläkään muulla ketjuun osallistuneella vielä nollakelillä tilasuosituksen mukaiset pumput ruiki. Tai sitten pumppu vaan on tuommonen, jonka felon luonnollisestikkin kiistää.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Tuo vain todistaa käyttösähkölämmityksen olemassa olon
Katsele nyt tarkkaan oheista graafia jonka bongasin hetki sitten. Pistorasiamittari näyttää tasaisesti 375 W ILPillä. Missä näet katkokäyntiä? - ja missä olettamaasi käyttösähköä? :eek:

Lisäys: klo 7-8 ottoteho oli keskimäärin 337 W (PF 0,77) ja klo 9-10 371 W (PF 0,77)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, Pyynti +1 C, 2012-03-19_1255.png
    18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, Pyynti +1 C, 2012-03-19_1255.png
    72,9 KB · Katsottu: 468

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Katsele nyt tarkkaan oheista graafia jonka bongasin hetki sitten. Pistorasiamittari näyttää tasaisesti 375 W ILPillä. Missä näet katkokäyntiä? - ja missä olettamaasi käyttösähköä? :eek:

Onneksi olkoon, 4h ilman sulatuksia ja katkoja, tästä on hyvä jatkaa. Käyttösähkön kulutuksen ilmeisesti voimme taas laske kun kuukausi vaihtuu ja ilmoitat lukemat.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Onneksi olkoon, 4h ilman sulatuksia ja katkoja, tästä on hyvä jatkaa. Käyttösähkön kulutuksen ilmeisesti voimme taas laske kun kuukausi vaihtuu ja ilmoitat lukemat.
No nyt tuli sitten reilu 8 tuntia, täältä ne tiedot tulevat, ei sinulta. ;)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, Pyynti +1 C, 2012-03-19_1643.png
    18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, Pyynti +1 C, 2012-03-19_1643.png
    77,2 KB · Katsottu: 467

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Taas ollaan halutulla toimintamallilla, tiheät katkot ja sulatukset ovat kadonneet. Ulkona keskilämpötila 0,0 C ja keski-ottoteho 380,9 W. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, Pyynti +1 C, 2012-03-20_0707.png
    18SX8 120 m2, Auto Mode, Puhallus 1_4, Pyynti +1 C, 2012-03-20_0707.png
    77,7 KB · Katsottu: 454