Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Viestejä
124
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Mulla on oma alakeskus sisä- sekä ulkoyksikölle ja kwh-mittari mittaa noita molempia. Eli omiin kulutuksiini sisältyy kaikki.

Samsussa on Grundfos UPM3 25-75. En tiedä onko A-luokan pumppu.

Mitä tuo maininta "Test Pump" tarkoittaa tuossa kyljessä?
Katsoin ihan mielenkiinnosta omasta ja minulla tuota test pump tekstiä ei ole, vaikka muuten kyllä sama pumppu.
 
Viestejä
124
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

burmanm sanoi:
Näköjään on, eli eipä tuohon niin paljon sähköä sitten kulu.

Joku on löytänyt prototyypin lattialta ja laittanut sen vehkeeseen? ;)
Samppa myös säätää pumpun nopeutta pitääkseen halutun lämpötilaeron menon ja paluun välillä. Aika vaikea arvioida vuotuista energian kulutusta.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)



jämä67 sanoi:
Ehkäpä tosiaan parempi verrata aikaan ennen ILPiä, niin saa ainakin itselle paremman mielen :)
Vielä paremman mielen saa kun vertaa edellisen omistajan aikaan. Öljyä 4000l/v + sähköä 4000kWh ;D
Jos laskee laitekohtaista takaisinmaksuaikaa, ei sitä tarvitse verrata edelliseen kulutukseen.
 
Viestejä
124
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Jos laskee laitekohtaista takaisinmaksuaikaa, ei sitä tarvitse verrata edelliseen kulutukseen.
Joo, näinhän se on.

Voisitko vielä kertoa millaisella käyrällä ajelit helmikuussa?
Mulla antaa COPiksi 2,9. Ihanaa, mutta ei varmaankaan totta :) Koitan vähän haarukoida, mikä virhettä aiheuttaa ja kuinka paljon.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)



jämä67 sanoi:
Joo, näinhän se on.

Voisitko vielä kertoa millaisella käyrällä ajelit helmikuussa?
Mulla antaa COPiksi 2,9. Ihanaa, mutta ei varmaankaan totta :) Koitan vähän haarukoida, mikä virhettä aiheuttaa ja kuinka paljon.
Oliko minkälaisia menovesilämpöjä?

Käyrällä joka toimii mutta asteet eivät pidä paikkaansa, eli olikohan se -10 50 ja +10 26. Sitten suuntaissiirtoa tarpeen mukaan.

Käytännössä +5 menee 37, nollassa 41 asteista, -5 44 ja -10 huutaa täysillä.
Nollan tuntumassa verkkoon menevä keskiarvo on paljon pienempi kuin 41 koska sulatuksien enemmän.
 
Viestejä
124
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Oliko minkälaisia menovesilämpöjä?

Käyrällä joka toimii mutta asteet eivät pidä paikkaansa, eli olikohan se -10 50 ja +10 26. Sitten suuntaissiirtoa tarpeen mukaan.

Käytännössä +5 menee 37, nollassa 41 asteista, -5 44 ja -10 huutaa täysillä.
Nollan tuntumassa verkkoon menevä keskiarvo on paljon pienempi kuin 41 koska sulatuksien enemmän.
Ihan hiukkasen alemmalla käyrällä pärjään, noin 3C astetta.
Minulla käyrä +10/30 ja -10/45
+5 ~ 34C, nollassa ~ 38 ja -5 ~41
-10:ssä ei varmaan vielä ihan täpöllä, mutta lähellä sitä. -15 menee varmasti täysillä eikä saa yli 45C vettä ulos.

Sähköenergiaa otettu 1068,9kWh ja verkkoon 3081kWh.
Jos olettaa että pollun näyttämä pitäisi paikkansa, niin jonkun verrakin vähemmän tehoja (896kWh) on tuotettu lämmitysverkkoon, kuin sinulta.
Eikös pienemmillä tehoilla ajelu invertteripumpussa parantanut coppia?

Täytyy kaivella niitä samsungin tauluja esiin ja tutkailla hiukan. Voisi olettaa, että COP pitäisi olla hiukan parempi kuin sinulla, mutta tuskin sentään 2,9
 
Viestejä
1 864
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Minulla pumppu tuottaa 35 - 36,5 asteista, mutta alkuspurtin jälkeen Setä nostaa itse tuottolämpöä hyvinkin asteen verran. Lämpö menee suoraan jakeluun ja käytännössä patterikiertoon mene juuri se mikä pumpulta tulee (kesällä) ja talvella. Lattialämmitykseen pitää suntata. Lattialämmityksen suntti alkaa olla täysin auki -15 mennessä ja tuota kylmemmässä alkaa syntyä vajetta. Patterikierron lämpötilan määrää kellarikerros, johon pitää olla tuo suunnilleen 35 asteinen kesälläkin. Kohtuullinen lämpötilataso tuo erittäin siedettävän suuruisen sähkölaskun.

Nyt olen narrannut lattialämmmityksen suntin lämpötila-anturia hidastamalla sen toimintaa. Näin saan varattua lattioita hiukan päivän lämmössä. Lämmin nousee lattioista niin hitaasti, että se ei ehdi nostaa iltapäivällä sisälämpötilaa. Ilman mitään toimenpiteita lattiat lämpenisivät lähiinnä vain yön kylmyydessä ja päivällä pumppu hoipertelisi aurinkoisena päivänä minimikuormalla kylmän yön jälkeen.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

jämä67 sanoi:
Ihan hiukkasen alemmalla käyrällä pärjään, noin 3C astetta.
Minulla käyrä +10/30 ja -10/45
+5 ~ 34C, nollassa ~ 38 ja -5 ~41
-10:ssä ei varmaan vielä ihan täpöllä, mutta lähellä sitä. -15 menee varmasti täysillä eikä saa yli 45C vettä ulos.

Sähköenergiaa otettu 1068,9kWh ja verkkoon 3081kWh.
Jos olettaa että pollun näyttämä pitäisi paikkansa, niin jonkun verrakin vähemmän tehoja (896kWh) on tuotettu lämmitysverkkoon, kuin sinulta.
Eikös pienemmillä tehoilla ajelu invertteripumpussa parantanut coppia?

Täytyy kaivella niitä samsungin tauluja esiin ja tutkailla hiukan. Voisi olettaa, että COP pitäisi olla hiukan parempi kuin sinulla, mutta tuskin sentään 2,9
Olen antanut itseni ymmärtää että joissain invertterilaitteissa ainakin ennen osatehoilla ei päästy yhtä hyviin coppeihin. Itse ainakin huomannut ettei Samsun tapauksessa pidä paikkaansa.

Menoveden lämpötilasta tuo ero voisi johtua, mitä kuumempaa tehdään sitä tehottomampaa toiminta on.
 
Viestejä
124
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Olen antanut itseni ymmärtää että joissain invertterilaitteissa ainakin ennen osatehoilla ei päästy yhtä hyviin coppeihin. Itse ainakin huomannut ettei Samsun tapauksessa pidä paikkaansa.

Menoveden lämpötilasta tuo ero voisi johtua, mitä kuumempaa tehdään sitä tehottomampaa toiminta on.
Minunkin muistikuvat liittyy aikaan, kun ILPiä oli hankinnassa. Ei mitään fakta, mutta en ihan vielä en ole valmis nielemään väitettä, että sampan COP paranisi täysillä ajettaessa. Millaisessa tilanteessa olet osateholla ajelua päässyt vertaamaan?

Jos oikein sampan tauluja tulkitsin, niin noissa patteritalon kiertolämmöissä 5C asteen ero vaikuttaisi coppiin vain 0,2...0,3

Uskaltaakohan siitä tehdä mitään päätelmiä, että sampan taulu (Maximum Heating Capacity (Integrated Value)) antaa -2C asteessa 40C vedenlämmöllä ulos 7,47kW ja sisään. 2,9kW, cop = 2,5 ?
Helmikuun keskilämpö täällä -3C astetta.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)



jämä67 sanoi:
Minunkin muistikuvat liittyy aikaan, kun ILPiä oli hankinnassa. Ei mitään fakta, mutta en ihan vielä en ole valmis nielemään väitettä, että sampan COP paranisi täysillä ajettaessa. Millaisessa tilanteessa olet osateholla ajelua päässyt vertaamaan?

Jos oikein sampan tauluja tulkitsin, niin noissa patteritalon kiertolämmöissä 5C asteen ero vaikuttaisi coppiin vain 0,2...0,3

Uskaltaakohan siitä tehdä mitään päätelmiä, että sampan taulu (Maximum Heating Capacity (Integrated Value)) antaa -2C asteessa 40C vedenlämmöllä ulos 7,47kW ja sisään. 2,9kW, cop = 2,5 ?
Helmikuun keskilämpö täällä -3C astetta.
En suoranaisesti vertaamaan ole päässyt mitenkään, ihan päätelmällä mitatuista kuukausicopeista jotka ovat ok osatehoilla.

Joko pitäisi ajaa room sensoria vasten on/off tyyppisesti tai sitten dhw moodissa, siitähän saisi suoraan vertailtua.

Epäiletkö että Pollu näyttäisi väärin?
 
Viestejä
124
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

dwh moodilla voisi tosiaan testailla kesällä. Muistaakseni pakotus "kylpy" moodilla ajoi täpöllä ja normaalimoodilla piti kierrokset hiukan alempina.

Enemmän epäilen, että kwh mittari näyttää liian vähän. Pollun lukema vaikuttaisi ihan järkevältä. Vähän hankala verrata aiempiin vuosiin, kun ILP ollut käytössä ja niin moni muukin muuttuja vaikuttaa, remontit yms.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

jämä67 sanoi:
dwh moodilla voisi tosiaan testailla kesällä. Muistaakseni pakotus "kylpy" moodilla ajoi täpöllä ja normaalimoodilla piti kierrokset hiukan alempina.

Enemmän epäilen, että kwh mittari näyttää liian vähän. Pollun lukema vaikuttaisi ihan järkevältä. Vähän hankala verrata aiempiin vuosiin, kun ILP ollut käytössä ja niin moni muukin muuttuja vaikuttaa, remontit yms.
Se voi tosiaan olla sitten kwh-mittari. Minkälainen sulla on?
Paljonko Pollu näyttää dt:n olevan?
 
Viestejä
124
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

kWh mittari http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/Digital-MID-three-phase-current-meter-polyphase-meter-current-meter-heavy-230/400V-DIN-rail-mount-kWH-S0-Interface-ZS5
Luulisi, että nämä halvat mittarit on suurinpiirtein samaa kiinan rautaa, vaan mistäpä noista tietää. Voihan se olla, että joku toinen malli olisi tarkempi invertterikuormalla.

Pollun dt vähän elää 3-5 välillä. Ei se pysy vakiona vaikka samsung asetuksissa on se tesdasvakio 5C astetta. Lähtevä lämpö ainakin vastaa sampan ja oumanin arvoa, mutta tulopuolella ei ole muuta mittausta.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Maaliskuun 2017 lämmitys:

Vilp otti 1383 kwh (45 kwh/d)
Vilp tuotti 3405 kwh (109 kwh/d)
Cop 2.47

Netatmon näyttämä keskilämpötila 3.0 astetta.

Veden tulistuksen pistorasiamittari morjesti jostain syystä. Todennäköisesti nollautunut jossain vaiheessa, lukema niin pieni. Autotallista käräytin sulakkeen jossain kohtaa, liittyisiköhän tähän jos muistipatteri on myös morjestellut. Voivat hyvin olla saman sulakkeen takana, en ole selvitellyt. Kai siihen jossain kohtaa tarvitsee uusi hankkia.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Päivitellään tilannetta.

Samu ollut käyräohjattuna nyt jo kuukausia, hylättynä mutta toimintavarmana. Eli suurempi seuranta on jäänyt tuon ensimmäisen reilun vuoden jälkeen, laite hoitaa mitä sen pitääkin ja n. kerran viikossa käyn tsekkaan että kaikki ok. Näinhän näiden pitääkin toimia. Nykyinen käyrä antaa nollan tuntumassa juuri sopivan lämmön mutta jo n. -5 asteessa turhan lämmintä verkkoon. Olen silti antanut olla noin, energiaa varmaan kuluu hieman enemmän mutta ei tarvitse joka päivä säädellä käyrän suuntaissiirtoa ja pakkasten pitäisi olla hiipumaan päin. Käyttövesi esilämmitellään kattilassa edelleen suntti hieman raollaan.

Edelleen tyytyväinen hankintaan. Mielenkiintoisinta tällä hetkellä on miettiä kuinka tuo kompura tulee kestämään, käyttötunteja on invertterinä valtavasti, koko lämmityskausi, toki lähes koko aika osatehoilla. Toisaalta käynnistyskertoja erittäin minimaalisesti ja ehkä 1-2 kertaa pakkasilla. Aika näyttää.

Tähän mennessä mittausten aloituksesta 5.3.2016 alkaen ilmaista energiaa tuotettu 15 616 kwh:a.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Tällä kertaa en jaksanut kirjoitella, laitoin sen sijaan videon foorumin tovereille:

https://youtu.be/CmFMUubECWU

Palautetta/vastauksia otetaan vastaan, kiitos!
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Viestejä
12 575
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Molemmissa paisareissa tulisi olla sama esipaine jotta molemmat olisivat tasaisesti käytössä.
Ei silti ole tarkkaa, koska jos et joudu vettä lisäämään eikä painemittari laske nollaan niin kaikki hyvin.
Hyvä video
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

pökö sanoi:
Molemmissa paisareissa tulisi olla sama esipaine jotta molemmat olisivat tasaisesti käytössä.
Ei silti ole tarkkaa, koska jos et joudu vettä lisäämään eikä painemittari laske nollaan niin kaikki hyvin.
Hyvä video
Tarvisi tehdä putkimuutokset pelkän kattilatilavuuden lämmittämiseksi, hoidan paineet siinä samalla..
Kiitti Pökö!
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Vuosi 2017:

Sampan kulutus 9926 kwh ja tuotto 25104 kWh. Ilmasta energiaa siis reilu 15000 kWh:a. Koti-cop 2,51. Tuntuu oudolle että talo lämpiää vuoden n. 1000 eurolla kun vertaa paljonko öljyä on ennen mennyt.. Öljy oli päällä pumpun rinnalla viime vuonna neljänä päivänä. Eli pumppu siis oli toiminnassa ja öljyllä priimattiin kolmisen astetta lisää pumpun tuottoon.

Maaliskuun alkupuolella tulee 2v. mittarointia täyteen, tällä hetkellä pumppu on maksanut takaisin n. 60% koko hoidosta. Mielenkiintoista nähdä miltä prosentit näyttävät lämmityskauden loputtua.

Aika eleetöntä menoa ollut, pumpun seuraaminen jäänyt aika minimiin. Suurena uutuutena en aja käyrällä vaan katselen vähän tulevan viikon kelejä ja käyn tarpeen vaatiessa muuttamassa kiinteää pyyntiä muutamia asteita suuntaan tai toiseen. Toiminut hyvin näinkin, joutuisin joka tapauksessa tietyillä asteilla säätämään suuntaissiirrolla käyrää. Tällä hetkellä ulkolämpötila -9 ja pyynti pattereille 44 joka myös toteutuu. Toki sulatukset laskevat pyynnin toteutunutta keskiarvoa, sulatusten väli on viimeisen vuorokauden aikana ollut 2,5-4h.

Lämpimän käyttöveden tulistus vie 120-150 kWh/kk, vettä kuluu 6-8 kuutiota kuukaudessa.

Edelleen mielessä saada isompaa rautaa seinille jotta saisi alennettua menoveden lämpötilaa. Koitan silti malttaa mieleni ainakin siihen asti kunnes pumppu on maksanut itsensä kokonaan takaisin.

Mitenkäs muiden Sampoilla on mennyt?
 
Viestejä
124
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Hyvästi on mennyt. Pumppu on pelannut hienosti, sulatusvesien poisto toimii, eikä säätöjäkään ole enää tarvinnut rukata.

Kirjoittelin juuri omiin käyttökokemuksiin muista pikkuparannuksista, joita tullut tehtyä.

Ainut "kauneusvirhe" minun systeemissä on, että suntti täytyy muistaa kääntää käsin (ouman nettiliittymän kautta) 25% kun pakkasia uhkaa tulla.
Poltin käynnistyy automaattisesti -15C° ja normi suntin asento 35% on silloin liikaa.
Samppa alkaa säätää kiertovesipumpun nopeutta liian pieneksi, kun lämpöä tulee likaa jostain muualta.

Tuota voisi koittaa tehdä raspilla oumanin nettiliittymän kautta automaattiseksi, mutta ei ole ollut aikaa turata sen kanssa.
Ohjelmointitaidot on sen verran olemattomat, että ei tapahdu hetkessä ;)
 

Ismo67

Aktiivinen jäsen
Viestejä
943
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Jos öljy toimii vain muutaman päivän vuodessa, eikös kannata heivata koko laitteisto jollekulle? Hyvistä laitteista maksetaan, joten ilmaiseksi ei vielä tarvii luopua, pian niitä ei ota kukaan ilmaiseksikaan :)

Itse kanssa testasin jonkin aikaa öljylaitteistoa VILPn rinnalla todeten, että eikun öljysäiliön ja kattilan tila hyötyläyttöön ja ulos talosta. Samalla automaatiokin yksinkertaistuu.
 
Viestejä
124
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Tämä on ihan totta noin yleisesti ottaen. Viime vuonna öljyn kulutus oli luokkaa 20 litraa. Yksi hailea, millä tuon määrän energiaa tekee.

Mulla ei vaan talon kellarissa ole asuintiloja, eikä myöskään mitään tarvetta niitä yrittää sinne tehdä.
Öljykamat joutaa ihan hyvin siellä vielä majailemaan.

Enkä minä tuota sunttiakaan koko aikaa renkkaa. Nyt heitin 25%:een kun tuli pakkasia ja sitten joskus kevään korvilla takaisin, kun muistaa.
"Tulistus" LVV varmaan kuluttaa hiukka enempi, mutta käyttövesi esilämpiää kyllä kattilassa tuollakin suntin asennolla aika hyvin.

Mä olen niin skeptinen valtion veropolitiikan suhteen, että meinasin varoiksi pitää kattilan.
Sitten on ollut puhetta niistä huipputehomaksuista. Öljyllä voi niitäkin koittaa vältellä.
Ja voihan siihen kriisiajan koittaessa pultata pellettipolttimenkin :)
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Ismo67 sanoi:
Jos öljy toimii vain muutaman päivän vuodessa, eikös kannata heivata koko laitteisto jollekulle? Hyvistä laitteista maksetaan, joten ilmaiseksi ei vielä tarvii luopua, pian niitä ei ota kukaan ilmaiseksikaan :)

Itse kanssa testasin jonkin aikaa öljylaitteistoa VILPn rinnalla todeten, että eikun öljysäiliön ja kattilan tila hyötyläyttöön ja ulos talosta. Samalla automaatiokin yksinkertaistuu.
Osaksi totta. Meillä maanalainen säiliö joka joutaa pois käytöstä kun saan tyhjäksi. Tilaa öljyvehkeiden poistolla en saa, en ole muuttamassa pannuhuoneseen.. Ja se tehomaksu. Öljy voi olla vielä aika kova kortti jossain kohtaa.

Lisäksi uudet puskurit, putket ym. Pidän lähinnä lisäinvestointina öljylaitteiden poistoa. Asia pitää arvioida uudelleen kun kattila/laitteisto laukeaa.

Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)



jämä67 sanoi:
Hyvästi on mennyt. Pumppu on pelannut hienosti, sulatusvesien poisto toimii, eikä säätöjäkään ole enää tarvinnut rukata.

Kirjoittelin juuri omiin käyttökokemuksiin muista pikkuparannuksista, joita tullut tehtyä.

Ainut "kauneusvirhe" minun systeemissä on, että suntti täytyy muistaa kääntää käsin (ouman nettiliittymän kautta) 25% kun pakkasia uhkaa tulla.
Poltin käynnistyy automaattisesti -15C° ja normi suntin asento 35% on silloin liikaa.
Samppa alkaa säätää kiertovesipumpun nopeutta liian pieneksi, kun lämpöä tulee likaa jostain muualta.

Tuota voisi koittaa tehdä raspilla oumanin nettiliittymän kautta automaattiseksi, mutta ei ole ollut aikaa turata sen kanssa.
Ohjelmointitaidot on sen verran olemattomat, että ei tapahdu hetkessä ;)
Loistavaa että kaikki sujunut, kirjoitusten lukumäärästä näin päättelinkin. Tarvitsin myös tuon uuden emolevyn, pitää kysellä.. Niin pientä "säätöä" tuon öljyn kanssa on etten itse koe sen suuremmalle automaatiolle tarvetta.

Ei yhtäkään Suomesta ostettua Sampan omistajaa eksynyt foorumille, onkohan pumppuja niin vähän vai vain ongelmattomia..

Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Pakkaspäivityksiä.

Öljy tullut muutama päivä sitten mukaan. Eli sama setti kuin edellisinä talvina kovilla pakkasilla, kattilasta suntataan kaksi astetta lisää kiertoon. Eilisen ja tämän yön pyynti pumpulle ollut 43, paluu 40 ja kattilan jälkeen verkkoon menee 45 astetta. Pienensin pumpun deltaa oletus viidestä asteesta kolmeen jolloin kokonaisdelta säilyy viidessä seitsemän sijaan. Tiedä sitten kuinka suuri merkitys on.

Pumppu käy näillä asetuksilla osatehoilla, kompuran taajuus sulatuksen jälkeen asettuu n. 50 hertsiin. Sulatuksia aika tarkkaan kuuden tunnin välein.

Mahdollisuus liittää läppäri suoraan Samppaan on kyllä hieno ominaisuus, helpottaa säätämistä erittäin paljon ja saa eri anturien arvot ruutuun ilman ylimääräisiä järjestelmiä, pilvipalveluita tms. virityksiä.

Disclaimerina vielä mainittakoon että Sampalla ei olisi mitään mahdollisuuksia tehdä näin lämmintä vettä kovilla pakkasilla ilman öljyn avustusta. Eikä varmasti monella muullakaan vilpillä.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Kurkkasin ulkoyksikön peltien alle, kylmäputkien toisessa liitoksessa vihreää mönjää. Öljyä/kylmäainetta?
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

pökö sanoi:
Vuotaa se varmaan vähäsen.
Näin ajattelinkin. Myös sisäyksikön toisen kylmäputken juuressa tahmeaa, öljyä?

Infosin asiasta asennusliikettä. Uskon että hoitavat asian kunnialla kuntoon..


Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
 
Viestejä
124
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Pakkaspäivityksiä.

Öljy tullut muutama päivä sitten mukaan. Eli sama setti kuin edellisinä talvina kovilla pakkasilla, kattilasta suntataan kaksi astetta lisää kiertoon. Eilisen ja tämän yön pyynti pumpulle ollut 43, paluu 40 ja kattilan jälkeen verkkoon menee 45 astetta. Pienensin pumpun deltaa oletus viidestä asteesta kolmeen jolloin kokonaisdelta säilyy viidessä seitsemän sijaan. Tiedä sitten kuinka suuri merkitys on.

Pumppu käy näillä asetuksilla osatehoilla, kompuran taajuus sulatuksen jälkeen asettuu n. 50 hertsiin. Sulatuksia aika tarkkaan kuuden tunnin välein.

Mahdollisuus liittää läppäri suoraan Samppaan on kyllä hieno ominaisuus, helpottaa säätämistä erittäin paljon ja saa eri anturien arvot ruutuun ilman ylimääräisiä järjestelmiä, pilvipalveluita tms. virityksiä.

Disclaimerina vielä mainittakoon että Sampalla ei olisi mitään mahdollisuuksia tehdä näin lämmintä vettä kovilla pakkasilla ilman öljyn avustusta. Eikä varmasti monella muullakaan vilpillä.
Kävin kanssa aamusella katsomassa pumppaamossa tilannetta postauksesi innoittamana.

Poltin menee nykyään päälle automaatilla -13C kohdilla ja oli tässä tilanteessa päällä. Samsun on ihan vakio käyrällä ja tekee käytännössä niin kuumaan kuin pystyy eli noin 45C

klo 9:30, ulkolämpötila -12C, Samsung antaa verkkoon ( virtaus 1,4m3) , tehoa noin 6,8kW
Suntti kiinteä 25% ja Samsung näyttää lähtevää lämpöä 43,4C ja ouman verkkoon meneväksi 44C, eli hirveästi apuja öljyltä ei tarvita.

Oumannin trendien perusteella sulattelee 1-5h välein.

Tämä automaatti on ollut ihan mukava ja toimiva tälläisillä keleillä kun yöt kylmiä ja päivät lämpiää selkeästi auringon voimin.
Voisi vielä testata saisiko tuota suntin asentoa hiukka kasvattaa ilman, että samsung alkaa pudottaa virtausta.

Oliko niin, että ajat vakiolämpöasetuksella? Pitääkö se silloin kiertovesipumpun nopeuden vakiona ja vaikuttaako tuo delta asetus siihen jotenkin?
Mitä luokkaa sulla on suntin asento?
Tuo sinun tapasi autella öljyllä vaikuttaa sinänsä toimivan paremmin ja voihan sitä siirtyä käsisäätöihin täälläkin, jos torppa alkaa kylmenemään liikaa.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

jämä67 sanoi:
Kävin kanssa aamusella katsomassa pumppaamossa tilannetta postauksesi innoittamana.

Poltin menee nykyään päälle automaatilla -13C kohdilla ja oli tässä tilanteessa päällä. Samsun on ihan vakio käyrällä ja tekee käytännössä niin kuumaan kuin pystyy eli noin 45C

klo 9:30, ulkolämpötila -12C, Samsung antaa verkkoon ( virtaus 1,4m3) , tehoa noin 6,8kW
Suntti kiinteä 25% ja Samsung näyttää lähtevää lämpöä 43,4C ja ouman verkkoon meneväksi 44C, eli hirveästi apuja öljyltä ei tarvita.

Oumannin trendien perusteella sulattelee 1-5h välein.

Tämä automaatti on ollut ihan mukava ja toimiva tälläisillä keleillä kun yöt kylmiä ja päivät lämpiää selkeästi auringon voimin.
Voisi vielä testata saisiko tuota suntin asentoa hiukka kasvattaa ilman, että samsung alkaa pudottaa virtausta.

Oliko niin, että ajat vakiolämpöasetuksella? Pitääkö se silloin kiertovesipumpun nopeuden vakiona ja vaikuttaako tuo delta asetus siihen jotenkin?
Mitä luokkaa sulla on suntin asento?
Tuo sinun tapasi autella öljyllä vaikuttaa sinänsä toimivan paremmin ja voihan sitä siirtyä käsisäätöihin täälläkin, jos torppa alkaa kylmenemään liikaa.
Vakiolämmöillä mennään, nyt vakiintunut 43 pyynti. Päivisin olen napannut polttimen pois päältä ja suntin kiinni, pumppu pärjää hienosti itsekseen ja aurinko vielä ylilämmittää kämppää.

Delta pysyy säädetyssä kv-pumpun kierroksia muuttamalla eli Samsu hoitaa kierroksien säädön itsenäisesti. Mulla maksimikierto 1,5 m3 luokkaa, yleensä vatkaa täysillä pyyntiin asti (ja sulatusten aikana) ja pyynnin saavutettuaan alkaa himmailemaan kiertoa. Riippuen tietysti asetetusta deltasta.

Mulla on vanha EH-80 ja suntti auki n. 1,5 asteikkoviivaa eli aika vähän. Kattilan termari 80 asteessa. Koitin myös vain yhden asteen lisäystä kattilasta mutta sulatuksista nousu pyyntiin hidastui omaan makuun liikaa. Toki tällöin pumppu saa enemmän vastuuta.

Sulla ei ollut pumppu läppärissä kiinni?
 
Viestejä
124
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Ei ole ollut läppäri kiinni...vielä kertaakaan. Täytyisi vähän ryhdistäytyä. Väylälutikka tuli tilattua jo varmaan vuosi sitten... jos nyt enään löytyy mistään
Näyttäisi onneksi olevan pakkasia vielä ensi viikollakin.

Alkuun kun noita pumpun asetuksia testailin, niin jäi fiilis, että vakiolämpöä ajellessa kiertovesipumppu olis pitänyt parempaa vauhtia.

Mulla on kattilan termari vain 65 asteessa ja tuo 1,5viivaa sanoon yhtä vähän kun 25 pinnaa sinulle.
Täytyy jatkaa tutkimuksia ja palata asiaan, jos ensi viikolla saa jotain ahaa elämyksiä :)
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Kylmätyöt tehneen yrityksen yrittäjä kävi toteamassa pumpun tilanteen ja pieni vuotohan sieltä löytyi. Käytännössä siis voinut vuotaa asennuksesta asti eli kaksi vuotta.. Vuotava kylmäputki vaati pienen kiristyksen ja vuoto loppui siihen.

Pitää vähän soimata itseään etten tuota aikaisemmin osannut epäillä, onneksi viimein jokin aavistus ulkoyksikön peltien alle sai kurkkaamaan. Olisiko ollut epäilys ettei kompura ota enää yhtä kovia kierroksia kuin ennen ja ottotehot vaikuttivat vaatimattomimmilta. Mitään hälytyksiä ei laite silti antanut eli toleranssien sisällä mentiin.

Koneeseen laitettiin oikea määrä kylmäainetta ja nyt homma rokkaa, koneesta irtoaa se mitä pitääkin Samsungin antamien tehotaulukoiden mukaisesti.

Hatunnosto yrittäjälle, asennuksen takuuseen meni koko homma eikä tarvinnut vääntää asiasta yhtään. Asennuksesta yli kaksi vuotta aikaa.

Pumpun mittarointia kaksi vuotta takana, täytyy koittaa muistaa kuun vaihteessa laittaa lukuja tuolta koko ajalta. Kuukausiseurantaa en tänne enää kirjoittele kun omat taulukot sitä varten luotuna.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

2v 1kk käyttöä (tai oikeastaan mittarointia) takana.

Pollun mukaan 52014 kWh:a tuotettu.
Kulutusmittarin mukaan 21535:a kulutettu.
Eli ilmasta otettu 30479 kWh:a.
Koti-cop 2.42.
Pääoman tuotto (0,11c/kWh) on 78,89%. Euroissa 3352€. Aika kovat luvut. Mikään muu vaihtoehto olisi tuskin päässyt lähellekään, ainoastaan vielä edullisempi vilp.

Öljyä arvion kuluneen max. 200 litraa. N. 14 päivänä kahden vuoden aikana ollut öljy mukana ja silloinkin kokeiluja lukuun ottamatta vilp mukana positiivisella copilla. Eli ehkä tuo arvioitu öljymäärä on yläkanttiin. Saa aika hyvän käsityksen siitä ettei täystehomitoituksessa olisi ollut mitään järkeä.

Tämän vuoden puolella pitäisi kassavirta muuttua jo positiiviseksi ja sen jälkeen jännitetään kuinka vehkeet kestävät ja mikä jää todelliseksi säästöksi.
 
Viestejä
9
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Tuliko viime talvelta kokemuksia siitä, että miten Samppa pärjäsi pakkasen painuessa alle -20 asteen? Sillehän luvataan että toimii -25 saakka mutta tehoista ei ole takuita, saati siitä että mikä mahtaa olla cop..
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Metsämies sanoi:
Tuliko viime talvelta kokemuksia siitä, että miten Samppa pärjäsi pakkasen painuessa alle -20 asteen? Sillehän luvataan että toimii -25 saakka mutta tehoista ei ole takuita, saati siitä että mikä mahtaa olla cop..
Meillä ei yksin pärjäisi mitenkään, öljyn kanssa samanaikaisesti taas hienosti. Taitaa antaa -20 alle puolet nimellistehostaan jos ulkoa muistan oikein ja sulatukset päälle. Toki sama myös monella muulla merkillä.
 
Viestejä
9
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Meillä lattialämmitys joten 35 asteinen vesi riittää kylmilläkin keleillä. Lähinnä miettinyt sitä, että riittäisikö sampan tehot -25 asteeseen saakka vai kannattaako suosiolla katsella esim. Panasonicin t-capia. Toki reilun tonnin kalliimpi toi t-cap olisi.

Taulukoita kun katsoin niin näyttää että reilun 6kw pukkais vielä -20, liekköhän pitää paikkaansa?
 

Liitteet

Karhu

Aktiivinen jäsen
Viestejä
622
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Metsämies sanoi:
Meillä lattialämmitys joten 35 asteinen vesi riittää kylmilläkin keleillä. Lähinnä miettinyt sitä, että riittäisikö sampan tehot -25 asteeseen saakka vai kannattaako suosiolla katsella esim. Panasonicin t-capia. Toki reilun tonnin kalliimpi toi t-cap olisi.

Taulukoita kun katsoin niin näyttää että reilun 6kw pukkais vielä -20, liekköhän pitää paikkaansa?
Onko -25 kelejä teilläpäin kuinka paljon? Tonnilla avustelee laitteen sähkövastuksella aika paljon.
 
Viestejä
9
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Oulun korkeudella asustellaan, joten viime talvenakin oli arviolta pari kolme viikkoa -25 tai yli. Edellisinä vuosina toki vain yksittäisiä päiviä. Kaikilla pumpuilla taitaa copit olla aika surkeita kun mennään pakkasessa -20 huonommalle puolelle, joten sinänsä huikeita säästöjä on turha odottaa suoraan sähköön verrattuna.
 
Ylös Bottom