J
Jihala
Vieras
Esim. ulko-LT -12 astetta. Lämmitän takan ja sisä-LT nousee pyyntiin. Pumpun lämmitys offiin. Argolla tuo sulatussykli noin 2 h ulkolämmöissä n. -10--18 astetta, automatiikka "taustalla", jos kosteuden takia tarvetta, sykli lyhyempi.
Mutta tämä pumpun käynti offina nollaa tämän aikasyklin. Katselin viime talven mittauksia, sattui heti silmään pikku pätkä noista ulkolämmöistä. Oli käynyt lyhyesti 3-4 offina, sulatusväli n. 6 h.
Eli voisiko kikkailla kakella, käyttäisi pyynnin alempana ja menisi offille?
Tapahtuuko ulkoyksiköllä jotain, kun pumppu menee offille? Voiko tapahtua jotain "sulatusta" ilman sulatusta?
Vai onko sulatukset turhia 2 h välein näissä ulkolämmöissä?
huom: tämän ketjun tärkeimmän tuloksen & innovaation löydät nopeasti suoraan täältä...
Korjasin tuon otsikon paremmin käsiteltyä aihetta kuvaavaksi. /janti
Mutta tämä pumpun käynti offina nollaa tämän aikasyklin. Katselin viime talven mittauksia, sattui heti silmään pikku pätkä noista ulkolämmöistä. Oli käynyt lyhyesti 3-4 offina, sulatusväli n. 6 h.
Eli voisiko kikkailla kakella, käyttäisi pyynnin alempana ja menisi offille?
Tapahtuuko ulkoyksiköllä jotain, kun pumppu menee offille? Voiko tapahtua jotain "sulatusta" ilman sulatusta?
Vai onko sulatukset turhia 2 h välein näissä ulkolämmöissä?
huom: tämän ketjun tärkeimmän tuloksen & innovaation löydät nopeasti suoraan täältä...
Korjasin tuon otsikon paremmin käsiteltyä aihetta kuvaavaksi. /janti