SPRSUN 15,8kW käyttökokemuksia

LAITTEET
SPRSUN CGK-040V3L-B monoblock 15,8kW
Sulakkeet 3x16A
Varaaja ES MWT 300.4 Lvi 5398011, hybridi 300 Litraa
Kiertovesipumppu A-Collection 25-80
Ouman EH-80 patteriverkoston lämmönsäädin
Vexve ABV 4121 lämmönjakoventtiili

Mittarit:
Sähkötaulussa Shelly Pro 3EM
Putkissa Multical 303T

ESITTELY
Lämmitysverkoston vesi kiertää ulkona
Kiertovesipumppu on pannuhuoneessa ja kytkettynä pistorasiaan jota VILPi ohjaa.
Käyttövesi tulistetaan hybridivaraajan yläosassa
Käyttöveden 3kW lämmitysvastus toimii myös tarvittaessa lämmityskiertoon, jos pumpun tuotto ei riitä.
Varaajassa 3x2kW varalla.
WiFi - etähallinta kännykkäapilla
Smart Grid valmius.

Heat Pump kännykkäappi
Alkunäytöllä:
- Inlet temp
- Lämpötilapyynnin asetus
- Toimintatilan kuvakkeet
- On / Off

EDIT 8.11.
SMART GRID JA EVU
Antin Valinnan sivuilta:
"Uudessa päivitetyssä mallissa SG Ready toiminto, jolla on mahdollista ohjata ilmavesilämpöpumpun kulutusta pörssisähkön hinnan mukaan. SG Ready toiminnon hyödyntäminen vaatii esimerkiksi Shelly Pro 2 ja Shelly Pro 3EM ohjaimet jotka välittävät pörssisähkön hinnan ilmavesilämpöpumpulle. Kytkentäkaavio tuotekuvissa ilmavesilämpöpumpun ja Shelly Pro 2 välille.

Päivityksen mukana EVU toiminto on myös vakiona ilmavesilämpöpumpussa. EVU toiminto mahdollistaa aurinkopaneelien kytkemisen osaksi ilmavesilämpöpumpun järjestelmää. Ilmavesilämpöpumppu nostaa lämmitystehoa kun aurinkosähköä on saatavilla."

VILP käynnistetty 15.8.2024

Kuukausi-COP
COP 1 ei sulatuksia, COP 2 sis. sulatukset, °C kk keskilämpö, Lämmitystarveluku
COP 1COP 2°CLT
syys-242,72,613,2°71
loka-243,23,16,8°317
marras-242,82,71,9448
joulu-24

3.10.-24 Patterikierron paluu muutettu VILPin inlettiin.
18.10.24 Inletin lämpöanturi kalibroitu. Näytti yli 2°C liian vähän jolloin VILP lämmitti "liian" lämmintä vettä. Virhettä jäi vielä n. 0,6° mutta näyttää nyt saman kuin outletin anturi.
19.10.24 Ouman sisäanturi asennettu.

Vuosikulutus 2025
SPRSUN n. 4,7 MWh, kaikki yhteensä 7,1 + 1-2 m3 polttopuuta. (Öljy + ILP kulutus oli n. 14 MWh/a)
 

Liitteet

  • 6E0D29B1-7193-4833-970A-E6CD03418F0F.jpeg
    6E0D29B1-7193-4833-970A-E6CD03418F0F.jpeg
    439,5 KB · Katsottu: 248
  • CC53A2CE-FBBF-48E4-B625-2B3516AF73D7.jpeg
    CC53A2CE-FBBF-48E4-B625-2B3516AF73D7.jpeg
    173,9 KB · Katsottu: 225
  • 645D2317-1D80-4541-89A0-38B5CD58784C_1_102_o.jpeg
    645D2317-1D80-4541-89A0-38B5CD58784C_1_102_o.jpeg
    48,4 KB · Katsottu: 221
  • C0BC04B1-868A-4417-88FF-4F319F3721CB.jpeg
    C0BC04B1-868A-4417-88FF-4F319F3721CB.jpeg
    205,8 KB · Katsottu: 253
  • SPRSUN 15,8kW COP.jpg
    SPRSUN 15,8kW COP.jpg
    38,1 KB · Katsottu: 155
Viimeksi muokattu:

Arisoft

Hyperaktiivi
Tuo kun ei ole tarkoitukseltaan pelkästään näyttää lämpötilaa vaan VILPin käynnistyminen ym saa käskyä juurikin tältä inletin anturilta niin vaikuttaa jotain toimintaankin.

Omassa PW:ssä on asetus jolla mitattua lämpötilaa saa trimmattua ylös tai alas. Mutta se vaikuttaa molempiin antureihin samalla tavalla. Sen verran säätelin sitä, että likimain samaa lukemaa näyttää muutkin anturit.

Kokeilitko laittaa anturit ristiin vertailua varten?
 

are

Aktiivinen jäsen
Inletin lämpöanturin 2° virhettä korjattu kts #118 ja tuntuu toimivan paremmin. Tarkkoja vertailuarvoja ei kuitenkaan ole.

Ketjun aloitusviestiin on nyt lisätty kuukausi-COPit.

Syyskuu COP 2,7 keskilämpö 13,2
Lokakuu COP 3,2 keskilämpö 6,8

Lokakuun COP on parempi koska asetuksia on haettu kohdalleen ja tehty parannuksia järjestelmään.

VILPertti on säästänyt 199€ käyttöönoton alusta alkaen verrattuna vuoteen 2017.
Energiaa on asetuksia haettaessa mennyt taivaan tuuliinkin ja jonkin verran lämmitykseen on mennyt suoraakin sähköä.
Energian hintana käytin molemmille samaa tämän päivän hintaa 0,17€/kWh.
Nyt on lämmitetty vain VILPertillä kun 2017 lämmitettiin Mitsu GE25 ILPillä ja 1973 Jämä Miniter öljykattilalla sekä jonkin verran puilla.

2017 lämmitystarveluvut syyskuu 190 ja lokakuu 404
2024 lämmitystarveluvut syyskuu 71 ja lokakuu 317

Tänään tuli ensilumet ja ulkoyksikkö vaikutti melko jäiseltä puolen asteen pakkaskelissä.
Suli tuosta 4 minuutissa. Tehdas mainostaa tässä olevan sulatuksen logiikassa jotain intelligenttiä. Ei se ainakaan usein ole sulatellut eikä aiemmin edes kuuraantunut.

Näkyy jäätyvän tuollain raitoina, mitään ideaa miksi? Vai onko normaalia?
 

Liitteet

  • F6AF7F86-05E3-46F1-A38F-425E01A4BCBF_1_201_a.jpeg
    F6AF7F86-05E3-46F1-A38F-425E01A4BCBF_1_201_a.jpeg
    246,2 KB · Katsottu: 129
  • 9FD30093-869F-4A12-B99F-E8C9057F4A99_1_201_a.jpeg
    9FD30093-869F-4A12-B99F-E8C9057F4A99_1_201_a.jpeg
    274,2 KB · Katsottu: 122

Arisoft

Hyperaktiivi
Näkyy jäätyvän tuollain raitoina, mitään ideaa miksi? Vai onko normaalia?

Taitaa olla.. raita tulee lähelle putkea missä on tietysti kylmintä.

Mutta kuka tietää miksi minulla alin ja sinulla ylin kaistale höyrystimestä ei huurru lainkaan. Meneekö siellä joku lämpöputki vai mistä on kyse?
 
  • Tykkää
Reactions: are

Viuh

Jäsen
6kW koneesta sellainen havainto että puhaltimen kun laittaa ECO-asetukselle pudottelee kone tehoja vähän vaille 1,5kW ainakin tällaisella n. +3 kelillä. Mielestäni isompi vaikutus kuin NIGHT-asetuksella.
 
  • Tykkää
Reactions: are

are

Aktiivinen jäsen
6kW koneesta sellainen havainto että puhaltimen kun laittaa ECO-asetukselle pudottelee kone tehoja vähän vaille 1,5kW ainakin tällaisella n. +3 kelillä. Mielestäni isompi vaikutus kuin NIGHT-asetuksella.
Okei, ECO-mode on vielä kokeilematta.
NIGHT-modesta selvisi että se tosiaan vaikuttaa vain yöllä.

Kun moden vaihtaa, pitää laite olla sammutettuna. Taitaa se olla käyttöohjeessakin.
Ilmeisesti siksi laite oli sammunut ja pysähtyneenä seuraavaan vuorokauden vaihtumiseen saakka. Toipui siis kuitenkin itsekseen.
 

Viuh

Jäsen
Siinähän käykin niin että kun puhaltimen ECO:n ottaa päälle tarkoitaa se laitteen siirtymistä ECO-tilaan ja menoveden säätö siirtyy ulkolämpötilapohjaiseksi. Enpä tuota heti hoksannut, aloin ihmettelemään miksi kone sitkeästi tekee kuumempaa vettä kuin pyyntinä on.
Sovelluksen etusivulla ei tietenkään kerrota kumpi ajotila on käytössä ja pyyntinä näkyy se joka on käsin aseteltu vaikka kone ajaakin käyrän mukaan. Käyttöpaneelilla taitaa tuolloin kyllä ECO lukea.
 

are

Aktiivinen jäsen
Kyllä, käyräohjaus on tämä ECO näissä. Siinä on 4 aseteltavaa lämpötilapistettä ja näille pisteille pyyntilämpötilat. On siinä alkuasetuksetkin valmiina. Onko selvinnyt miten käyrä toimii näiden pisteiden välillä? Meneekö portaittain niin että tekee edellisen ulkolämpöpisteen mukaista lämpöä seuraavaan pisteeseen vai tekeekö se oikeasti jouhean käyrän (tai siis suora viivahan se) pisteiden välille?
 

are

Aktiivinen jäsen
Marraskuun COP
Syyskuu COP 2,7 keskilämpö 13,2
Lokakuu COP 3,2 keskilämpö 6,8
Marraskuu COP 2,8 Keskilämpö 1,9

Marraskuun keskilämpö oli täsmälleen sama 1,9° kuin v. 2017, joka vastaa pitkän ajan keskiarvoa.
Kk-COP oli jopa parempi kuin syyskuussa 13,2° keskilämmössä. Syyskuussa haettiin laitteen asetuksia.
18.10. kalibroitu VILPin inletin lämpöanturi joka näytti n. 2° liian vähän ja VILP teki hiukan turhan lämmintä.
19.10. asennettu Ouman sisälämmön kompensointi.

2017 verrattuna (ILP + öljy + puita) SPRSUN säästi polttopuiden osuuden.
Mitattu energiankulutus (kaikki sähkö) oli nyt täsmälleen sama kuin 2017 öljy + sähkö. ILPiä eikä polttopuita ei ole nyt käytetty.

Kuva lumimyräkän aikaan 22.11. Alaosa paakku piti lopulta sulattaa kuumailmapuhaltimella.
Teline ei saisi olla laitetta leveämpi ja katoksenkin tuo tarvitsisi.
 

Liitteet

  • 55D5BD76-98BA-4177-8057-4F5FA16CEA85.jpeg
    55D5BD76-98BA-4177-8057-4F5FA16CEA85.jpeg
    344,8 KB · Katsottu: 163

Arisoft

Hyperaktiivi
Omassakin on tuollainen ritilä ja se on kyllä ihan hyvä. Suojaa herkkää säleikköä esim jalkapalloilta. Ohjekirjassa sille on annettu latinankielinen nimi "Posterior reticulum". Sivuosan nimi on "Lateral rete". Outo tapa nimetä asioita.
 

are

Aktiivinen jäsen
Pakkas-COP
Hetkellinen COP käyntijakson loppupuolelta ulkolämpö -9°

COP 2,5 - 2,6

Pyyntilämpö 40°
Inlet n. 40°
ottoteho n. 3,9 - 4,17 kW

Kuvassa on tehtaan antamat arvot. Siitä keskiarvona laskien 35° ja 45° inlettiarvoista -7° ulkolämmöllä COP olisi 3,1.
 

Liitteet

  • SPRSUN 15,8kW COP.jpg
    SPRSUN 15,8kW COP.jpg
    38,1 KB · Katsottu: 69

veemeli

Jäsen
Onko aloittajan kokemukset sprsunista edelleen positiiviset?
11kW r290 pumppu on todella lähellä "tilaa" napin painallusta.
9kW olis ehkä lähenpänä oikeaa kokoluokkaaa, mutta tuo propaanilaite houkuttelee ja lisätehosta ei varmaan ole haittaa jos tarkoitus on hyödyntää pörssisähkön halpoja tunteja...
500 litran varaaja on jo laitettu tilaukseen.
 

veemeli

Jäsen
Tekniseen tilaan ei oikein mahdu isompaa varaajaa. Käytännössä isompi varaaja (750l) olisi vaatinut jo niin isoja muutoksia etten halunnut siihen lähteä.
Borön 500 litrainen mahtuu nibe 410:n tilalle.
 

exrx

Jäsen
Onko aloittajan kokemukset sprsunista edelleen positiiviset?
11kW r290 pumppu on todella lähellä "tilaa" napin painallusta.
9kW olis ehkä lähenpänä oikeaa kokoluokkaaa, mutta tuo propaanilaite houkuttelee ja lisätehosta ei varmaan ole haittaa jos tarkoitus on hyödyntää pörssisähkön halpoja tunteja...
500 litran varaaja on jo laitettu tilaukseen.
Mistä olet tilaamassa pumppua? Power World kiinnostanut mutta ei niitä tunnu saavan mistään tilattua.
 

are

Aktiivinen jäsen
Päivitetäänpä nyt ainakin sen verran, että joulun jälkeen en ole SPRSUNiin juurikaan kiinnittänyt huomiota. Se on ollut yhdellä ja samalla lämpöpyynnillä koko ajan ja koko kesänkin päällä, koska se tekee myös lämpimän käyttöveden varaajan yläosaan. Erillistä tulistusvaraajaa ei ole.

Se on toiminut koko ajan moitteetta.
 

veemeli

Jäsen
Miten olet toteuttanut sprsunissa kondenssi/sulatusvedenpoiston? Ainakin tässä uudemmassa mallissa on kaksi "näsää" pohjalevyssä. Vaatisi varmaan vedenkeruukaukalon tms ja ehkä sulanapitokaapeliakin.
 
Viimeksi muokattu:

Arisoft

Hyperaktiivi
Miten olet toteuttanut sprsunissa kondenssi/sulatusvedenpoiston? Ainakin tässä uudemmassa mallissa on kaksi "näsää" pohjalevyssä. Vaatisi varmaan vedenkeruukaukalon tms ja ehkä sulanapitokaapeliakin.

Kaukaloita ei kannata laitella lisää. SIellä on jo se lämmitetty kaukalo laitteen pohjassa. Reikien kohdalle tarvitset viemäriputken, joka on varustettu sulanapitokaapelilla. Kaapelia tosin ei tarvita kuin kovalla pakkasella. Muulloin lämmin vesi pitää viemärin auki. Luuletko että saat sinne putken laitettua?
 

veemeli

Jäsen
Teline on itse tehty ja keskeltä täysin auki, joten kourun saa kyllä hyvinkin laitettua. ajattelin että siitä vien putken seinän läpi teknisen tilan lattiakaivoon.
Onko sprsunissa tosiaan lämmitys siinä pohjakaukalossa?
Vilppi on jo telineelle nostettuna ja odottelee putkimiestä, mutta en ole purkanut niin paljoa peltejä että näkisi sisälle. Kyseessä siis 11kW r290 malli.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Onko sprsunissa tosiaan lämmitys siinä pohjakaukalossa?

@are kertonee miten asia tosiasiassa on, mutta jos ei ole niin laitehän olisi sisältä umpijäässä pakkasella. Muistelen kyllä että joku laite olisi ollut ilman tuota lämmitystä. Aukkojen lähellä pitäisi pohjalla näkyä "johtoja" jos siellä on lämmitys.
 

veemeli

Jäsen
Onko kuvia missä näkyisi tarkemmin vastuksen paikka? jonkinlainen ränni/kaukalo täytyy tehdä ja laittaa lämmitys, niin saman kaapelin voisi kierrättää kennon alla.
 

are

Aktiivinen jäsen
@are kertonee miten asia tosiasiassa on, mutta jos ei ole niin laitehän olisi sisältä umpijäässä pakkasella. Muistelen kyllä että joku laite olisi ollut ilman tuota lämmitystä. Aukkojen lähellä pitäisi pohjalla näkyä "johtoja" jos siellä on lämmitys.
Eipä ole täällä tullut käytyä kun ei ole tarvetta ilmennyt.

SPRSUNissa ei ole mitään lämmityksiä valmiina. Sen piirilevyllä on lämmitysvastukselle liitäntämahdollisuus, kestää 10A.
Minulla oli reikien alla halkaistu 75mm viemäri jonka alapintaan teipattuna sulanapitokaapeli. Lisäksi kouru eristetty solukumilla. Laitteen peltipohja oli vuorattu 20mm solukumilla kennoon saakka, tähän solukumi ei sovellu, sillä se kerää vettä alleen ja tuntuisi jonkun verran vettyvänkin. Otin sen sitten juuri pois. Kennon alareuna oli myös ulkopuolelta tilkitty pohjan reunapokkaukseen, nekin otin nyt pois. Niiden päälle kertyi jäätä.

Koitin miettiä miten sinne lisää sulatusvastusta saisi fiksusti, en keksinyt.

EDIT:
Kännykkäapissa näistä laitteen lämmityksistä löytyy:
Chassis heater WORKING (Mutta vastusta ei ole)
Crank heater WORKING (en tiedä onko, tyhjäkäyntikulutus tuntuu aina olevan 50W luokkaa)

Chassis heater käynnistyy kun ilma viilenee 2°:een. Minulla on sulavesirännissä kaapeli termostaattipistorasiassa.
 
Viimeksi muokattu:

are

Aktiivinen jäsen
Sulatuksista

Nyt kaivattaisiin apuja tämän kanssa.

Mitkä parametrit sulatuksen alkamiseen mahtavat vaikuttaa? Nyt oli ensimmäinen koko päivän kestävä pakkaskeli -6° ja tuo yrittää aivan umpikuuraisella tehdä lämpöä mutta oikein kunnon umpikuurassa alkoi lopulta sulatella. Ei voi olla kummoinenkaan hyötysuhde umpikennolla yrittää tehdä lämpöä.

Jotenkin sulatusta pitäisi saada muutettua aiemmin alkavaksi mutta miten, mitkä siihen mahdollisesti vaikuttavat?

Kuvan tilanteen jälkeen tuli vielä huili ja seuraava startti jota se kävi ainakin 7 minuuttia ennen sulattelua. Huurtui jo kuvaa edeltävällä käyntijksolla siihen malliin että olisi sulatus ollut aiheellinen.

Mainostavat että tässä on Intelligent defrosting.
2 3 vuoden varaosatakuuhan tässä on...
Laitanpa Antin valintaankin kyselyä.

9CD7D5B8-19C7-4A38-9A59-05829EA564EC_1_105_c.jpeg
 
Viimeksi muokattu:

Arisoft

Hyperaktiivi
Mitkä parametrit sulatuksen alkamiseen mahtavat vaikuttaa? Nyt oli ensimmäinen koko päivän kestävä pakkaskeli -6° ja tuo yrittää aivan umpikuuraisella tehdä lämpöä mutta oikein kunnon umpikuurassa alkoi lopulta sulatella. Ei voi olla kummoinenkaan hyötysuhde umpikennolla yrittää tehdä lämpöä.

Kiinalaisisa voi olla neljä parametria

- ulkolämpötila jonka yläpuolella ei koskaan sulateta
- höyrystimen lämpötila jonka yläpuolella ei koskaan sulatella
- höyrystimen ja ulkolämpötilan ero jolloin sulatus käynnistyy kun ulkolämpötila on -7 tai enemmän
- höyrystimen ja ulkolämpötilan ero jolloin sulatus käynnistyy kun ulkolämpötila on alle -7

Katsopa jos jotain tuollaisia löytyisi.

Omassani laitoin tänään lämpötilaeroksi 7 astetta, oli sitä ennen 9 ja tuotto alkoi heikkenemään loppua kohden liikaa.
 

are

Aktiivinen jäsen
Tämmöinen valikko / User parameters:
P01 Heating setp. 40°C
P02 Cooling setp. 12°C
P03 Temp. diff. 5°C
P04 Hotwater setp. 55°C
P05 Temp. diff. 5°C
P06 Unit mode. HEAT+DHW
P07 Fan mode. Daytime

Main menussa löytyy lisäksi Factory parameters ja project parameters, jotka on koodilla suojattu ja koodia ei minulla ole.

User parametreillä tätä ei pääse säätämään
 
Back