Mitsu Electric PUHZ-SW 75
ECODAN NEXT GEN. SW 75
-Pyynti sisäyksiköllä 23 astetta, huonelämpö laskenut jo 19 asteeseen, ulkona -8
-Menovesi ei koskaan nouse yli 29 asteen. Mikähän mättää..?
Torppa OKT rv. 2004, 1,5 krs, n. 180+40(at) m2, lattialämmitys, Uusimaa/Nurmijärvellä. Öljystä VILPiin 8-2020.
Tässä ketjussa 'aiemmin tapahtunut'..:
lampopumput.info
Osa II:
Viime kesän plussakeleillä laite pelasi OK, kun ei juurikaan tarvitse lämmittää, vain käyttövettä kuluu ja se onkin pelannut OK.
Mutta siihen loppuu hyvät kokemukset.
Eli heti kun alkaa pakkaset siis -5 ja kylmempää, niin laite ei tee kirveelläkään lämpöä tarpeeksi;
Siis, menovesi ei koskaan nouse yli 29 asteen!?
Vaikka yläraja on +45, Ecodan sisäyks. menussa täällä:
"Huolto -> käyttöasetukset -> lämmitystoiminto -> menovesilämpötilan alue": +20...+45
Pyynti sisäyksiköllä on 23 astetta, eikä ole mitään vaikusta vaikka pyyntö +30, ei laita edes sähkövastuksia päälle.
Huonelämpö laskenut (meidän) normi +22 asteesta nyt enään +19 astetta..
Ulkona -8 ja kylmenee; Paksumpaa villapuseroa ja välihousua jalkaan; Tässäpä mainosta Mitsusta..
-Paljonko teillä on THW1 anturi ja/tai sisäyksikön päältä menon kuparista mitattuna menovesi jos ulkona esim. -8 ?
-Mitään ideoita missä mättää? Sisä- VAI ulkoyksikkö pskana, vai molemmat?..
Ts. mikähän 'piru' rajoittaa menoveden nostoa esim. 35 asteeseen..? 33kin varmaan riittäisi nostamaan huonelämmön 22.
Myös lämminkäyttövesi loppui eilen 2 hlö suihkun jälkeen!? Kesällä on riittänyt 5 hlö hyvin.
Mitä olellista jäi kertomatta?
PS: Vaihdanko takaisin öljyyn..
ECODAN NEXT GEN. SW 75
-Pyynti sisäyksiköllä 23 astetta, huonelämpö laskenut jo 19 asteeseen, ulkona -8
-Menovesi ei koskaan nouse yli 29 asteen. Mikähän mättää..?
Torppa OKT rv. 2004, 1,5 krs, n. 180+40(at) m2, lattialämmitys, Uusimaa/Nurmijärvellä. Öljystä VILPiin 8-2020.
Tässä ketjussa 'aiemmin tapahtunut'..:
SW75YAA - 2,4 kg kylmäainevajauksen pitkäaikaisseuraukset (Mitsu ECODAN)
En löytänyt ketjua jossa olisi jo pohdittu otsikon kysymystä; Tässä aihetta toki sivutaan..: https://lampopumput.info/foorumi/threads/kylm%C3%A4aine-vajauksen-oireet.18123/ Eli mitä 9kk VILP:in käyttö 0,5 kg kylmäainemäärällä oikean 2,9 kg sijaan tekee itse laitteistolle..?.. Mahdollisia...
Osa II:
Viime kesän plussakeleillä laite pelasi OK, kun ei juurikaan tarvitse lämmittää, vain käyttövettä kuluu ja se onkin pelannut OK.
Mutta siihen loppuu hyvät kokemukset.
Eli heti kun alkaa pakkaset siis -5 ja kylmempää, niin laite ei tee kirveelläkään lämpöä tarpeeksi;
Siis, menovesi ei koskaan nouse yli 29 asteen!?
Vaikka yläraja on +45, Ecodan sisäyks. menussa täällä:
"Huolto -> käyttöasetukset -> lämmitystoiminto -> menovesilämpötilan alue": +20...+45
Pyynti sisäyksiköllä on 23 astetta, eikä ole mitään vaikusta vaikka pyyntö +30, ei laita edes sähkövastuksia päälle.
Huonelämpö laskenut (meidän) normi +22 asteesta nyt enään +19 astetta..
Ulkona -8 ja kylmenee; Paksumpaa villapuseroa ja välihousua jalkaan; Tässäpä mainosta Mitsusta..
-Paljonko teillä on THW1 anturi ja/tai sisäyksikön päältä menon kuparista mitattuna menovesi jos ulkona esim. -8 ?
-Mitään ideoita missä mättää? Sisä- VAI ulkoyksikkö pskana, vai molemmat?..
Ts. mikähän 'piru' rajoittaa menoveden nostoa esim. 35 asteeseen..? 33kin varmaan riittäisi nostamaan huonelämmön 22.
Myös lämminkäyttövesi loppui eilen 2 hlö suihkun jälkeen!? Kesällä on riittänyt 5 hlö hyvin.
Mitä olellista jäi kertomatta?
PS: Vaihdanko takaisin öljyyn..