Tuloilman säätö f470

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Toni_H
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Tuloilman säätö f470

TOP82 sanoi:
Idea on että tuloilma on hiukan huoneilmaa viileämpää esim 17-19 astetta. Jos on kylmempää tulee helposti vedontunne. Tuloilma säätyy lämpökäyrän mukaan kun sitä paluuvirtauksella lämmitetään. Mikähän on valittu lämpökäyrä ja mikä on alin menoveden lämpötila?
"Tuloilma säätyy lämpökäyrän mukaan" oli minulle uutta. Lämpökäyrä on 3+1 ja alin menoveden lämpötila on 28'c ja joskus olen pitänyt sitä 30 asteessakin, kun on halunnut kosteiden tilojen lattiat oikeasti jalalle lämpimäksi.
 
Vs: Tuloilman säätö f470

pumputtaja sanoi:
Asunnon lattialämmitys on ollut pois päältä kokonaan, eli se ei taloa lämmitä.

Silloin ei lämpiäisi myöskään tuloilmapatteri jos kiertovesipumppu on poissa päältä.

Edit. eli idea lieneekin se, että kun tuota kylmää puhaltaa katonrajasta, niin silloin lattialämmityksellä "paikataan" kylmyyttä? Tavoite onkin silloin löytää optimaalinen asento lattialämmitykselle....

Se kylmä laskeutuu ja ilma lämpiää, kiertää siis huoneessa. Tuore "kylmä" tulee käyttöön ja käytetty poistuu.
 
Vs: Tuloilman säätö f470

pumputtaja sanoi:
"Tuloilma säätyy lämpökäyrän mukaan" oli minulle uutta. Lämpökäyrä on 3+1 ja alin menoveden lämpötila on 28'c ja joskus olen pitänyt sitä 30 asteessakin, kun on halunnut kosteiden tilojen lattiat oikeasti jalalle lämpimäksi.

Noin korkea alin menoveden lämpötila leikkaa lämpökäyrästä vaakasuoran. Tämä lienee syy miksi sitä tuloilmaa on hankala säätää. Lämpimillä keleillä sinne riittäisi viileämpikin vesi jolloin venttiili voisi olla enemmän auki. Nyt kun joudut pitämään sitä melkein kiinni on se varmaan samalla paljon herkempi ulkolämpötilan vaihteluille. Tässä kun ilmat jossain vaiheessa viilenee tuota voisi testata laskemalla sen alimman menoveden lämpötilan vaikka 24asteeseen. Ja tuloilmapatterin venttiili kolme varttia tai kierroksen auki. Tuo on toiminut näitä posteja lukiessa monella. Siitä sitten hienosäätää kohdalleen pikku hiljaa.
 
Vs: Tuloilman säätö f470

burmanm sanoi:
Silloin ei lämpiäisi myöskään tuloilmapatteri jos kiertovesipumppu on poissa päältä.
Siis lattialämmitys on ollut pois vain huonekohtaisesta termostaattisäädöstä... lämmöt säätönappulasta nollassa ja nappulaa kääntämällä on toki tullut lämpöä.

TOP82 sanoi:
Noin korkea alin menoveden lämpötila leikkaa lämpökäyrästä vaakasuoran. Tämä lienee syy miksi sitä tuloilmaa on hankala säätää. Lämpimillä keleillä sinne riittäisi viileämpikin vesi jolloin venttiili voisi olla enemmän auki. Nyt kun joudut pitämään sitä melkein kiinni on se varmaan samalla paljon herkempi ulkolämpötilan vaihteluille. Tässä kun ilmat jossain vaiheessa viilenee tuota voisi testata laskemalla sen alimman menoveden lämpötilan vaikka 24asteeseen. Ja tuloilmapatterin venttiili kolme varttia tai kierroksen auki. Tuo on toiminut näitä posteja lukiessa monella. Siitä sitten hienosäätää kohdalleen pikku hiljaa.

Kiitos tästä vinkistä / tiedosta! Tässä voisi piillä ongelman siemen. Laskin jo nyt menoveden lämpötilaa 24:ään asteeseen. Katsotaan, mitä tapahtuu ja tulen raportoimaan myöhemmin.
Tämä tietysti tarkoittaa kosteiden tilojen lattioiden viilenemistä, mutta siltä ei tässä voine välttyä. Vielä jos ominaisuuksia toivoa saisi, niin kosteiden tilojen lämmitystä ei olisi linkitetty sisäilman lämmitykseen mitenkään...
 
Vs: Tuloilman säätö f470

pumputtaja sanoi:
Vielä jos ominaisuuksia toivoa saisi, niin kosteiden tilojen lämmitystä ei olisi linkitetty sisäilman lämmitykseen mitenkään...

Tuo vaatisi järjestelmään kaksi sunttia, tuki löytyy kyllä F470:ssa. Toinen suntti on lisävaruste ECS40.
 
Vs: Tuloilman säätö f470

burmanm sanoi:
Tuo vaatisi järjestelmään kaksi sunttia, tuki löytyy kyllä F470:ssa. Toinen suntti on lisävaruste ECS40.

Ja to ECS40 kaupanhylly hinta taitaa olla ~500-600eur.
Toimiskohan tuossa "huonelämpötilan" mukaan säätö, eli huoneanturi kyttäämään tuloilmanlämpöä ja sen mukaan käyrää ajettas.

Ite oon hiljakseen takaraivossa pyöritelly vastaavaa SMO40 perään. Tuossa sitten teoriassa vois ajaa talvella lämmityskäyrän mukaan tuloilman säätöä, ja kesällä jäähdytyskäyrän mukaan tuloilmansäätöä. Molemmissa tuloilma pidettäs 20c kantturoissa.
 
Vs: Tuloilman säätö f470

vwg4 sanoi:
Ja to ECS40 kaupanhylly hinta taitaa olla ~500-600eur.

Niin se taitaa olla jokaiseen järjestelmään vähintään tuon hintainen.

Toimiskohan tuossa "huonelämpötilan" mukaan säätö, eli huoneanturi kyttäämään tuloilmanlämpöä ja sen mukaan käyrää ajettas.

Ei, kun tässä haluttiin ylilämmintä yhteen lattiaan. Se ei vaan luonnollisesti reagoi tuohon tuloilmanlämpötilaan (kun minimilämpötila estää käyrän muutoksen).
 
Vs: Tuloilman säätö f470

burmanm sanoi:
Ei, kun tässä haluttiin ylilämmintä yhteen lattiaan. Se ei vaan luonnollisesti reagoi tuohon tuloilmanlämpötilaan (kun minimilämpötila estää käyrän muutoksen).
Pahoittelut huonosta artikulaatiosta :D
Tarkoitin että kun laittaa tuon ECS40 sarjan niin sitä vois ohjata ikäänkuin patterilämmitystä, eli huoneilma-anturin mukaan tuloilmakanavasta. Eli kysymyksen muodossa, mistä ECS40 shuntti ottaa tiedon minkä lämpöstä vettä ajetaan; toki voihan se olla että pelkkä ulkoilmaanturi ja käyrä riittää...

Toki tuo kylppärin lattiaan ajettava olisi se kuumempi piiri mistä shuntataan.
 
Vs: Tuloilman säätö f470

vwg4 sanoi:
Tarkoitin että kun laittaa tuon ECS40 sarjan niin sitä vois ohjata ikäänkuin patterilämmitystä, eli huoneilma-anturin mukaan tuloilmakanavasta. Eli kysymyksen muodossa, mistä ECS40 shuntti ottaa tiedon minkä lämpöstä vettä ajetaan; toki voihan se olla että pelkkä ulkoilmaanturi ja käyrä riittää...

Eikös ECS40:llä ole vain oma käyränsä siellä valittavana menussa. Näin ainakin olen käsittänyt.

Toki tuo kylppärin lattiaan ajettava olisi se kuumempi piiri mistä shuntataan.

Kuulostaa vaan sellaiselta viritykseltä et voi olla ihan perinteinen termostaatti / joku Belimon vehje halvempi ;)
 
Tietäisköhän joku teistä mikä on kuvassa oleva temp venttiili
AE25DA08-5275-4DE0-91E2-311FB3738AC2.jpeg
? En löytänyt sitä asentajan käsikirjasta. Homma on siis se että vahingossa rupesin kääntelemään sitä eikä rn1 ja nyt mietin mistä tuo vastaa ja mikä oli sen alkuperäinen asento...
 
Oikean puoleisin taitaa olla lämmin käyttövesi syöttösekoitusventtiili. Omassa taitaa olla täysin auki, koskapa käyttövesi max 55/60c.

Kaks muuta (punainen ja musta, samanlaiset korkit) on ylipaineventtiili, lämmitys ja käyttövesi. Niitä on hyvä sillo tällöin aukoakin.
 
Kiitos, ja juuri tätä tarkoitinkin (ympyröity). Osaatko sanoa miksi tuloilman lämpötia ei oikein laske vaikka olen säätänyt rn1:ä eli olen ruuvannut sen kiinni. Olen siis ruuvannut sen kiinni asentoon ja sitten siitä 2 kierrosta auki. Tällä hetkellä tuloilman lämpötila seilaa 22-28C välissä, onko se yhtään normaalia?
B9A1590F-CD19-4386-A58C-48B76D83781C.jpeg
 
Se 2kierrosta on sama kuin "täysin auki".
Yleensä tainnu tällä porukalla löytyä säätö 1kierros auki, tai jopa vähän sen alle.
 
Kiitos, ja juuri tätä tarkoitinkin (ympyröity). Osaatko sanoa miksi tuloilman lämpötia ei oikein laske vaikka olen säätänyt rn1:ä eli olen ruuvannut sen kiinni. Olen siis ruuvannut sen kiinni asentoon ja sitten siitä 2 kierrosta auki. Tällä hetkellä tuloilman lämpötila seilaa 22-28C välissä, onko se yhtään normaalia?Näytä liitetiedosto 59347

Tuo ympyröity ei ole tuloilmaventtiili RN1. RN1 näkyy juuri ja juuri tuossa kuvassa vasemmalla. Messinkinen hattu. Sen alla on kuusiokololle paikka ja kuusiokoloa kietämällä säädetään tuloilman lämpötilaa.
 
RN1:n säätövara on noin 6 kierrosta.
Siksipä hipsut :)
Vaikutukseltaan sama onko auki 2 vai 4 kierrosta. Noin neljä kierrosta on max muistaakseni.

Kysyjä oli säätänyt "temp" venttiili luullen sitä rn1. Myöhemmin tajunnut että väärä venttiili, ja kyseli mikä ko venttiili on. Nyt kaiketi oikea venttiili löytynyt
 
Tuo ympyröity ei ole tuloilmaventtiili RN1. RN1 näkyy juuri ja juuri tuossa kuvassa vasemmalla. Messinkinen hattu. Sen alla on kuusiokololle paikka ja kuusiokoloa kietämällä säädetään tuloilman lämpötilaa.

juu, kyllä minä sen tiedän, siis homma meni niin että alussa yritin sillä säätää tuloilman lämpötila kunnes tajusin että on väärä venttiili. Eli nyt oon säätänyt RN1:ä ja se on auki 2 kierrosta ja nibeuplinkin mukaan tuloilman lämpötila on 22-28C välissä.

Kysyn uudestaan, onko se normaalia että tuloilman lämpötila seilaa eikä pysyy ns. asetetusti?
 
Täällä auki 1/2 kierrosta käyrällä 4+1. Tuloilma ~21c. Pitäisi kokeilla vielä hieman kiristää, ehkä 3/8, jotta päästäisiin siihen 18-19c lukemiin.

On aivan normaalia. F470:ssa ei ole automatiikkaa tuloilman lämpötilalle. Tuloilman lämpötilaan vaikuttaa ilmamäärät, lämpökäyrä, ulkoilman lämpötila ja RN1 asento.

Ja tosiaan, jos RN1 pidetään samana ja ilmamääriä ei muuteta, lämpökäyrä ja ulkoilma ovat ainoita muuttujia. Ehkäpä nuo kaksi eivät ole sopivassa suhteessa lämpötilojen vaihtuessa. Siksi @Warison lämpökäyrä pitäisi tietää. :)
 
Täällä auki 1/2 kierrosta käyrällä 4+1. Tuloilma ~21c. Pitäisi kokeilla vielä hieman kiristää, ehkä 3/8, jotta päästäisiin siihen 18-19c lukemiin.



Ja tosiaan, jos RN1 pidetään samana ja ilmamääriä ei muuteta, lämpökäyrä ja ulkoilma ovat ainoita muuttujia. Ehkäpä nuo kaksi eivät ole sopivassa suhteessa lämpötilojen vaihtuessa. Siksi @Warison lämpökäyrä pitäisi tietää. :)


Lämpökäyrä on alla. Täyttyy siis kiristää tuota RN1 ja katsoa miten lämpötila siihen reagoi.
1550563799713.png
 
Sori, eli tosiaan kyseessä 75m2 paritalo, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys.

Lämpökäyräsi on siinä tapauksessa ihan metsässä ja säädät lämpötilaa luultavasti lattialämmityksen termostaateilla eikä lämpökäyrällä (paitsi RN1:n kohdalla). Kokeile mielummin jotain 2+2 vaikka alkuun (kaikki yli 3+x on patterilämmitykselle).
 
Lämpökäyräsi on siinä tapauksessa ihan metsässä ja säädät lämpötilaa luultavasti lattialämmityksen termostaateilla eikä lämpökäyrällä (paitsi RN1:n kohdalla). Kokeile mielummin jotain 2+2 vaikka alkuun (kaikki yli 3+x on patterilämmitykselle).

Ok, kiitos vinkista, kokeilen 2+2 käyrällä
F412F0D7-2B3A-4092-8AA5-69DECC814D45.png
 
Millä ulkolämpötilalla olette säätänyt tulo ilma patterin virtausta? Ulko lämpötilat hyppii koko ajan -10 - + 3
Lattialämmitys ja 2+2 käyrä.
Jos pakkanen laskeekin -20 nii pamahtaako tuloilma patteri jäähän?
-2 kelillö 19-18 tulo ilman lämpö.
Mitähän se on -20? +9?
Toki patteriin menee lämpimämpää vettä mutta jaksaako kierto riettää? Nyt se on auki joku 0.8 kierrosta jos 1. Olisi täysi kierros auki.
 
Toki patteriin menee lämpimämpää vettä mutta jaksaako kierto riettää?

Kyllä se säätyy ihan oikein jos on lämpökäyrä kunnossa ja se on säädetty lämpökäyrää vastaan. Ongelmat tulee silloin kun ihmiset säätävät sitä lämpimässä ja heillä on käytössä veden minilämpötila. Sitä vastaan säätäessä ei homma toimikaan koska se ei muutu samassa tahdissa ulkolämpötilan kanssa.
 
Kyllä se säätyy ihan oikein jos on lämpökäyrä kunnossa ja se on säädetty lämpökäyrää vastaan. Ongelmat tulee silloin kun ihmiset säätävät sitä lämpimässä ja heillä on käytössä veden minilämpötila. Sitä vastaan säätäessä ei homma toimikaan koska se ei muutu samassa tahdissa ulkolämpötilan kanssa.


Hmm. Miulaki taisi olla meno veden minimi lämpötila +21, jos nyt samaa asiaa tarkoitetaan Jossain -2 lämpötilassa taisin säädellä sitä ruuvia. Silloin meni tosin +28 asteista vettä.

Vai tarkoitatko että ihmiset säätää +15 asteessa ja minimi syöttöveden lämp. On esim. +20. Jossain ruuvi voi olla jopa ihan kiinni?

Tommosia arvoja nyt.
 

Liitetiedostot

  • 20190310_201632.jpg
    20190310_201632.jpg
    71,2 KB · Lukukerrat: 1 050
  • 20190310_201624.jpg
    20190310_201624.jpg
    67,8 KB · Lukukerrat: 990
  • 20190310_201640.jpg
    20190310_201640.jpg
    83,6 KB · Lukukerrat: 1 003
Vai tarkoitatko että ihmiset säätää +15 asteessa ja minimi syöttöveden lämp. On esim. +20. Jossain ruuvi voi olla jopa ihan kiinni?

Aika monilla on täällä minimilämpötila joku +28C tai vastaava. Sitten säätävät plussa-asteilla ja ihmettelevät kun jäähtyy ja valittavat ettei sitä voi saada kohdalleen. No ei tuollaisilla minimilämpötiloilla voikaan.

Jos säädit -2C:ssä ja silloin oltiin käyrän mukaisesti, niin kyllä se sitten pärjää ihan hyvin. Asteen pari voi laskea -20C:ssä, mutta tuskin sitä enempää.
 
Ja kunhan suodatusaika on edes jotenkin kohtuullinen. Muuten nibe ei ehdi reagoida mikäli pakkanen laskee pitkän lämpimän jakson jälkeen nopeasti. Esimerkiksi kuten nyt etelässä.
 
-14 aamulla ja tulo ilman lämpö n. 14 paikkeilla. Välillä kävi 16 asteessa. Meno veden lämpö tai olla 29 - 30 paikkeilla. Eli ihan ok. Tais toimia. Ei ollu yöllö vedon tunnetta. Sen verran hyvin sekottuu tuo tulo ilma muuhun ilmaan :)
 
Meillä on käyrä 2+2 taas laitettu. Tuloilma oli aamulla jotain 12 - 13 astetta eli liian pieni. En taas vaan jaksaisi alkaa nostamaan lämpökäyrää sen takia että saisi tuota ylöspäin. Onko väliä?

Ja vielä mitenkä siis tuo minimivedenlämpötila vaikuttaa tuohon koko asiaan? Meillä taitaa olla joku 20 astetta minimi veden lämpö.
 
Ja vielä mitenkä siis tuo minimivedenlämpötila vaikuttaa tuohon koko asiaan?

Jos sen tuloilman säätää silloin kun hakataan minimivedenlämpötilaa vastaan, niin se ei seuraa enää käyrää. Mietipä tilannetta näin, jos minimilämpötila on 28C ja säätäisit sen patterin +5C:ssä. Tällöin sinne menisi +28C vesi. Sitten kun tulisi -5C, sinne voisi käyrän perusteella edelleen mennä +28C vesi.
 
Meillä on käyrä 2+2 taas laitettu. Tuloilma oli aamulla jotain 12 - 13 astetta eli liian pieni. En taas vaan jaksaisi alkaa nostamaan lämpökäyrää sen takia että saisi tuota ylöspäin. Onko väliä?

Ei tuon takia lämpökäyrää kannata nostaa. Jos/kun käyrä on kunnossa, niin nosta vain tuloilman lämpötilaa RN1 venttiilillä.
 
Jos minimilämpö 28c, tulee varmasti ongelmia tuloilman säädön kanssa. Sehän lämmittää sitä tuloilmaa samalla lämmöllä, oli ulkona sitten +5c tai +15c. Aktiivisella ruuvaamisella tietenkin tuolta välttyy.

Oma käyrä tällä hetkellä 4+1 ja RN1 on auki noin 7/16 kierrosta (3/8 liian vähän ja 4/8 liian paljon). Tuloilma pysyy 17-19c.
 
Tuloilmaruuvin asentoa on hieman paha vertailla eri taloissa, koska tuloilman lämpötilaan vaikuttaa myös ilmamäärät. Joku joutuu kiertämään 3 kierrosta ja jollakin riittää puolikas kierros. Kannattaa myös niiden niben antureiden lisäksi katsoa paljonko ilman lämpötila on tuloilmaventtiilillä. Joskus se voi olla asteen pari vähemmän mitä nibellä ja joskus taas asteen pari enemmän. Meillä se on tuo jälkimmäinen.
 
Onkohan ruottin pumppaajat modanneet F470.stä säätämään lämpöä automaattisesti? Ajatustasolla yksinkertainen juttu: moottoroitu säätö siihen ruuviin ja termostaattiohjattuna ruuvia auki ja kiinni.

Tuollaisen kun joku kehittäisi niin asiakaita voisi tulla ovista ja ikkunoista.
 
Onkohan ruottin pumppaajat modanneet F470.stä säätämään lämpöä automaattisesti? Ajatustasolla yksinkertainen juttu: moottoroitu säätö siihen ruuviin ja termostaattiohjattuna ruuvia auki ja kiinni.

Tuollaisen kun joku kehittäisi niin asiakaita voisi tulla ovista ja ikkunoista.
Eikös vähän normia fiksumpi patteritermostaatti aja tuon asian?
 
Ihan normaali patteritermostaatti kapillaarianturalla hoitaa homman. Antura tuloilma kanavaan.
Asennus orig Venttiilin rinnalle.

Tämän talven ollu, ja toimii

Itse olen myös kyllästynyt manuaalisäätämiseen. Ajattelin laittaa termostaatin.. Voitteko jo termostaatin asentaneet laittaa kuvia asennuksista tai ohjata minut osoitteeseen josta toteutuksia löytyy? Lisäksi kiinnostaa erittäin paljon että mitä termareita ja venttiileitä olette käyttäneet ja minkä hintaiseksi on suunnilleen tullut?
 