Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Lämmittäminen taas alkoi ja tulos päivitetty etusivulle

- Varaajan pyyntiä laskettu viikon aikana portaittain 35stä 30:een kun näkyy silläkin pärjäävän
- viikon cop 3.2
- JOS kompuralämmmitin ei olisi peleissä olisi cop=3.6
- varaajahäviöt pienenivät jo merkityksettömiksi

No, myöhemmin tuo kompuralämmittimen syömä suhteellinen osuus pienenee kun pumpun käyntimäärät kasvaa..
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 37 päivitetty etusivulle

- sähkökatko keskellä viikkoa nosti ultin pyynnin automaagisesti 45 asteeseen, jonka havaitsin vasta lauantai-iltana
- tästä johtuen ehkä viikon cop 3.0
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 38 päivitetty etusivulle

- Kaikkien aikojen "coppiennätys" cop = 3.4
- jos miinus kompressorilämmitin olisi edelleen cop 3,6...

Kuumaa käyttövettä meni tällä viikolla 432 litraa. Uudistettu käyttöveden kytkentä selkeästi tiputtanut 6kW vastuksen kulutusta.

Viikko 39 päivitetty etusivulle

- Viikon cop = 3.3
- lauantai yönä lämpötila kävi jo 2 asteessa, patterikiertoon meni n 31 asteista. Kun varaaja jäähtyy 25 asteiseksi on lähdössä saatavana kuitenkin 32 astetta. Kohta pitää nostaa pyyntiä että riittää "varat" alkulääkkeesi pistin Oumannista ylärajan kiertovedelle 33 asteeseen.
- ja miinus kompressorilämmitin olisi cop 3,5...

Kuumaa käyttövettä meni tällä viikolla 713 litraa. Exceliin laitettu oma sarake tälle.

Viikko 40 päivitetty etusivulle

- cop = 3.4
- jos miinus kompressorilämmitin olisi cop 3,6...

Kuumaa käyttövettä meni tälläviikolla 900 litraa mutta 6kW priimaukseen meni täsmälleen samanverran kuin viime viikolla (700 litraa)

hmmm....
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 41 päivitetty etusivulle

- EDIT: cop = 3.2, ilman varaajahäviöitä 3.3
- ilmojen kylmettyä alkaa Oumanin pyyntö nousta yli tuoton kun termostaatin hystereesi on alimmillaan. Näkyy heilahteluna karan asemassa.
- kulutus tuplaantui ja kompressorilämmittimen vaikutus alkaa "kadota" vaikka olisi vielä 3.4

Kuumaa käyttövettä meni tällä viikolla vain 27 litraa kun oltiin lomalla. ;D

Paketti saksastakin tuli. Kohta pääsee sääästämään..

 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Olikos tukeva syöttöjohto jo varattu laitteelle, suoraan pääsulakkeiden taakse... ::)
http://www.archiexpo.com/prod/kospel/electric-instant-hot-water-heaters-51897-119874.html
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

ekomies sanoi:
Olikos tukeva syöttöjohto jo varattu laitteelle, suoraan pääsulakkeiden taakse... ::)
Tuossa on valmis 16A piuha vieressä, sillä menee pienimmät teho, nallit vaihtamalla voi kokeilla vähän isompaa ja taulussa sitten 25 ja 32 napit jos ei riitä ;D

EDIT: tuo tilaamani malli on 9/12/15 kW tehoportain. Ja "solar" - eli hyväksyy sisään jopa 70 asteista esilämmitettyä vettä. Minimivirtauksen kanssa voi tulla säätämistä.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 42 päivitetty etusivulle

- viikon cop 3.2
- yöt alkaa olla nollan tuntumassa
- varaajan pyyntiä nostettu 32 asteeseen
- Oumannilla säädetty max pyynti patterikiertoon on nyt 33 astetta
- VILP varaajan lähtö heiluu 37-30 asteen haarukassa tällä pyynnillä

Ongelma: Varsinkin öisin kiertoon pyydetään hetkellisesti enemmän kuin varaajasta saa
- erityisesti juuri ennen pumppauksen aloitusta kun VILP varaaja on jäähtynyt
- ei tekisi mieli turhaan nostaa turhaan pyyntiä kun ongelma on hetkellinen

Ratkaisu:
- kun VILP varaajasta ei riitä lämpö ja Ouman säätää 4-tieventtiilin öljykattilan puolelle ..
- öljykattilan vesi on 50 asteeseen ja sulut lämmityskiertoon on nyt auki
- hetkelllisesti saadaan (6kW) öljykattilasta merkittävästi kuumempaa yli 50 asteista vettä kiertoon ja Ouman sulkee samantien shunttia
- tällä välin on pumppu saanutkin varaajan lämmön taas ylös ja ollaan normitilanteessa

Parempi ratkaisu olisi että Oumannissa saisirajoitettua karan liikkeen max 50% ennenkuin varsinainen öljylämmitys aloitetaan - mutta onnistuu se näinkin.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 43 päivitetty etusivulle

- viikon cop 3.2
- Oumannin statistiikan mukaan kara ei ole käynyt yli 50% kuin kerran, mutta lukuväli on tunti eli on voinut olla useampiakin...

Laitoin myös wattsonin mittaamaan 9000E käyntiä (liite) ja näköjään yksi anturikin ollut irti päivän....

Wattsonin mukaan kompuralämmitin vie 56W jatkuvaa.
 

Liitteet

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Eikö tuo kompuralämmitin ole vähän turha näillä keleillä ja sitten myös kylmemmillä, kun koneella riittää töitä. (COP nousisi vielä lisää). :)
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

ekomies sanoi:
Eikö tuo kompuralämmitin ole vähän turha näillä keleillä ja sitten myös kylmemmillä, kun koneella riittää töitä. (COP nousisi vielä lisää). :)
Ei se enää näillä määrillä vaikuta paljoa.

Ja se kompuralämmitin voisi kyllä olla älykkyyden takana, mutta kun se ei riipu ulkoämpötilasta.

Ensi kesänä laitan paremman ohjauksen tuolle.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 45 päivitetty etusivulle

- cop 2.8
- käyty jo pakkasella
- 32 pyynti ei silloin riittänyt. nostettu 34 to-pe ja jälleen takaisin 32
- pattereiden kiertovesi max 33 astetta riittää pitämään talon nollaan asti, sen alle tarvitsee jo enemmän

12999
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 46 päivitetty etusivulle

- cop 2.6
- vilp pyynti nostettu 34 asteeseen ja patteriverkon pyynti rajattu myös 34
- sulatteluja koko viikon

Viikon säät:
 

Liitteet

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 47 päivitetty etusivulle

- hyvät pumppailukelit jatkuu ja cop 2.8
- vilp pyynti välillä laskettu 32 kun oltu +7 lämpötiloissa

EDIT: Kun ulkolämpötila on +7 tienoilla pysyy cop 3.2:ssa - eli jossain tuossa on tuo sulatusten vaikutus...

Viikon säät:
 

Liitteet

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 48 päivitetty etusivulle

- hyvät pumppailukelit jatkuu ja cop 2.8
- on synkkä ja myrskyinen yö...

Viikko 49

- kelit viilenee hitaasti cop 2.5
- 6kW vastus ilmeisesti osallistunut lämmitykseen noin 13kWh edestä...

Viikko 49

- kopikkaampi viikko cop = 2.7
- miksiköhän kun kelit olleet - no suht samanlaiset

Viikkojen säät:
 

Liitteet

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Ensimmäinen -5 asteen pakkasyö takana ja ei kovin rohkaisevia havaintoja:

Eli varaajasta verkostoon siirrettiin jatkuvaa tehoa pollun mukaan noin 4500w ja pumpulla meni hyvinkin yli tunti saada lämmöt varaajassa nousemaan 35 asteen pyyntiin. Cop:ikaan ei ollut rohkaiseva...alle 2:sta siitä tulee. Tosin senverran se oli viime talvenakin. Onkohan tässä tottunut liian hyvään ::)

Kaasun lämpötilat pysyi nyt tasaisesti 62 asteessa koko syklin ajan. Normaalistihan nuo nousee siitä 60:stä johonkin 78 asteeseen asti käynnin lopuksi. Lasissakin kupli säännöllisesti.

Olisiko kuitenkin oireillut vajaatäyttöä...EDIT: vai olisiko niin että TEV annostelee kylmemmällä ilmalla liikaa ainetta ja kompressori ei pysty nostamaan painetta/lämpötilaa tuota enemmän?

No, katsotaan kylmäkallen kanssa.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

TEV nyt kiristetty 1,5 kierrosta ja paineet nousi 24->27 bar.

Kuumakaasunlämpötilat nousi siis myös samanverran. Nyt pöntön yläosan lämpö on pari astetta korkeampi kuin ennen samalla pyynnillä ei kohonnut lämpö näkyy pöntössä.

Tarkkaillaan tilannetta.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 1 päivitetty etusivulle

- viikon cop 2.4 kun vielä alkuviikosta oli pumppailukelit
- pyynti nyt nostettu 36 ja patterikiertoon max 35 asteista vettä. Ei ihan riitä -10 asteen keleille.

Pakkaset alkaneet viimeinkin la-su välisenä yönä - ja nyt noin -10:ssä asteessa on tehot (tai sen puute) tulleet vastaan: talo imuroi lämpöä 5400w teholla ja ulti käy 24/7 eikä saa varaajan lämpöä nostettua.

Kun rajoittaa patteriverkkoon lähtevän veden 33,5 asteeseen jaksaa ulti ylläpitää varaajan lämpöä ja torpassa voi vielä asua ok. Koppia tuosta saa vielä 1,5-2 mutta ei oikein riitä talon reiluun lämmitykseen.

Öljyn käynnistys on tänään edessä...

Viikon säät:
 

Liitteet

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 2 päivitetty etusivulle

- viikon cop 2.2
- pakkasta jo pidellyt
- öljylämmitys alkanut ja patteriverkon lämmön ylärajoitukset poistettu

Viikko 3


- cop 2.2 2.1
- alkuviikosta pakkasta -15 asti
- loppuviikon lauhat kelit taas pumppailijan puolella

Viikko 4

- cop 2.1
- käyttöveden kytkentään lisätty esbe rajoittamaan kuuman veden lämpötilaa

Viikon säät:
 

Liitteet

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Nyt on pumpattu kirirstetyllä TEV:llä. Kuumakaasun lämpötila noussut 80 asteesta 92 asteeseen ja varaajan kerrostuminen on parempaa. Nyt myös kuumavesi on selkeästi kuumempaa kun ennen. Nousua 43 asteesta kymmenisen astetta.

Toissalta myös on suunnitelmia käyttää ultin varaajaa piippulämmittimillä ja muilla - eli tuota pitää pystyä rajoittamaan. Joten taas pääsee putkitöihin ;D

Esbe pääsi taas palveluun kytkettynä nyt ultin kierukoiden väliin. Alakierukalta tuleva noin 30 asteinen vesi sekoitetaan nyt yläkierukan veteen. Auttaa myös varaajan kerrostumista.


Tuollainen mutka:


...eristeet...

...ja viimeistely:




 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 5 päivitetty etusivulle

- viikon cop 1.4 (sisältää vastuskäytön)
- varaajaa lämmitelty vastuksella kun pakkasta ollut noin 20 astetta ja alle. 3kW vastus jaksaa lämmittää lattiat ja esilämmittää käyttöveden 35 asteiseksi.

Viikko 6:

- cop 1.7 (sisältää vastuskäytön)
- pakkastanut ja pahimmat -20 pakkaset lämmitelty vastuksen avulla pumppua säästellen
- käyttöveden uusi kytkentä laskenut vilpstä otettavan kv-energian määrää joka on hyvä pakkasilla sillä yksi reipas suihkuttelu voi vetää varaajan tyhjäksi ja näillä keleillä takaisin pumppaaminen on hidasta.

Viikko 7:

- cop 2.1
- piippulämmitin valmistunut ja saatu 18 kWh

Viikko 8:

- cop 2.1
- oltiin lomalla ja talo vei enemmän energiaa kuin edellisellä viikolla?

Viikon säät:
 

Liitteet

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 9 päivitetty etusivulle

- viikon cop 2.1
- uusi sarake lisätty: piippulämmitin

Viikko 10

- cop 2.0
- tiukat yöpakkaset laitatti taas öljyn käyttöön: 18 litraa riitti. Olkohan öljyt tässä...

Viikko 13

- cop:it kiipeää tuskastuttavan hitaasti, cop = 2.4

Viikko 14

- taas pakkasöitä vaikka kevät pitäisi olla jo... :(
- cop 2.2


Viikon säät:
 

Liitteet

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 15 päivitetty etusivulle

- viikon cop 2.6
- kevättä pukkaa viimeinkin

Tuli laskeskeltua kuluneen vuoden kulutuksella painotettu keksiarvo COP = 2.3 tähän asti.

Viikko 16

- cop 2.6

Viikko 17

- cop 2.9, lämmitystä ei tartvitse enää päivisin

Viikon säät:
 

Liitteet

lmfmis

Vakionaama
Sähköt meni...

Pannuhuoneesta laukesi johtosuojat....sähköpalo hajua ilmassa....palautin suojat ja eipä lähtenyt Ulti käymään. Ihan pimeä. Olisko rikki... :(

No, mittari käteen ja yksi vaihe pimeänä päätaulusta. Ei pysy päällä.

Tässä syyllinen:



Jämä Novan kytkentärima sulanut 15 vuoden käytön jälkeen tuollaiseksi. Onkohan vastuslämmittely ollut liikaa ;D

Ulti lähti sitten käyntiin ja käyttövesi tulee nyt pelkästään pumpulla.

Nyt mennään ilman 6kW vastusta sitten vähän aikaa...
 

pete73

Aktiivinen jäsen
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Jahas.. Sieltä sitten löytyi löysä (löystynyt) liitin. Vai pitäiskö sanoa entinen liitin :cool:
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

No nyt oltiin siis viikko ilman vastusta käyttöveden priimaukseen.

No, ultin pyynti 35 asteeseen ja noin 40 asteista suihkuvettä tuli kyllä.

Samalla cop laski arvoon 2.6. Jos pyynnin olisi voinut pitää 30 asteessa olisi cop 3.0 - säästääkö tuolla?

Lasketaan viikon kulutus:

Ilman: 158 kW kertaa cop 2.6 = 410 kWh jossa siis käyttövesi...

Kanssa: 410 kWh, miinus normaali vastuskäyttö (35kW9 = 370 kWh, joka tuotettuna cop 3.0 = 123 kWh yhteensä 158 kW


"Plusmiinusnolla"

Tosin kuumaa vettä kului 30% enemmän kun sitä piti valuttaa enemmän...
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

lmfmis sanoi:
No nyt oltiin siis viikko ilman vastusta käyttöveden priimaukseen.

No, ultin pyynti 35 asteeseen ja noin 40 asteista suihkuvettä tuli kyllä.

Samalla cop laski arvoon 2.6. Jos pyynnin olisi voinut pitää 30 asteessa olisi cop 3.0 - säästääkö tuolla?

Lasketaan viikon kulutus:

Ilman: 158 kW kertaa cop 2.6 = 410 kWh jossa siis käyttövesi...

Kanssa: 410 kWh, miinus normaali vastuskäyttö (35kW9 = 370 kWh, joka tuotettuna cop 3.0 = 123 kWh yhteensä 158 kW


"Plusmiinusnolla"

Tosin kuumaa vettä kului 30% enemmän kun sitä piti valuttaa enemmän...
"Plusmiinusnolla" ...Käyttöveden "lisä"lämmitys COP= hieman yli 1...voiko pitää paikkansa ???
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 19:

- cop 3,1


Sattu peräkkäin kaksi viikkoa jolloin kv kulutus on suht sama.

Ensimmäinen rivi tuotettiin huonolla copilla ja toinen rivi hyvällä

Pyynti Kv tuotto kWh Vastus Litraa COP Käyttövesi
35 37 0,0 939 2,6 KV = 37/2.6 = 14,46 kW
30 30 31,8 969 3,1 KV = 30/3,1+31.8 = 9,6 + 31,8 = 41,4 kW


Eli käyttöveden kannalta tuotto pelkällä pumpulla on huimasti paljon kannattavampaa - copin kustannuksella. Verrattuna siis esilämmitykseen ja priimaukseen. Lämmityspuolella huonosta copista tuli samaan aikaan (380 kWh tuotosta) rangaistusta 25 kWh:

Ja siis:

14,46 + 25 = 39,46 kWh - eli melkein plusmiinusnolla ;D

Toisaalta jos lämmitystä on vähän, niin silloin kannattaa pumppua ajella korkealla pyynnillä kv varten, kylmemmällä sitten matalammalla + priimaten.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Viikko 23 asti päivitetty etusivulle

- cop heiluu yli kolmosen...
- ja lämmityskausi senkuin jatkuu. Vielä ei voi ottaa kylppäreiden lattialämmitystä pois käytöstä. No, onhan kohta juhannus ::)


Kuluneen vuoden kulutuksella painotettu VILP COP = 2.38

Kiinnostavasti koko järjestelmän "cop" kun öljy olisi 1 eur/l = 1,86, mutta tankissa on 65 c/l öljyä niin se on 1,99.

ÖLJYT:

Ja tänä talvena öljyä meni 266 litraa (vrt viime talvena 860 litraa), Tämä menee lähinnä optimoinnin ja lyhyemmän pakkaskauden piikkiin.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Syyskuu päivitetty etusivulle

- cop heiluu yli kolmosen...

Muutoksia systeemissä:

Pollucom:
- kiertoveden pollun anturi laitettu veteen virhelukeman estämiseksi, ollut ennen anturitaskussa

Kanavapatteri:
- asennettu LTO lämpimälle puolelle veab 160-3-2,5
- kiinni patterikierrossa ja säätyy kiertoveden lämpötilan mukaan
 

Honkalämpö

Aktiivinen jäsen
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Nythän on tylsän samankaltaista keliä jatkunut. Ekan yöpakkasen kunniaksi nostin pyyntiä 5ast >>45C Siitä näyttäisi seuraavan paljon kovempi huurtuminen, kaketi luonnollista. Sinunkin havainnoinnin mukaan; kylmemmällä "hiinä ja hiinä" pyyntö ja enempi kesäkeleillä katkokäyntiä tavoitteleva reilumpi pyynti (ainakin kapillaari Ultilla)?
Josko vähentäisi nyt huurtumista?
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Vesitakkaan valmistautuessa piti aloittaa putkityöt. Rihän ilman ylläreitä selvitty..

Vuotavat liitokset:


Ultin varaajan lämpimän puolen helmiliitokset teräsputkiin ovat pettäneet ja liruttaneet vettä. Putki pinnastaan ruostunut. Kuvassa putsattu ja voi verrata kylmänpuolen putkeen joka on pitänyt.



Ongelma on tuo helmiliitos teräsputkessa joka ei kestä teräsputken lämpölaajenemista varsinkaan kun varaaja on kesällä kylmänä. Nuohan tulee jo tehtaalta noin varusteltuna.

Pitävä liitos sitten juottamalla :mad:
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

nyt on ollut sulla pari viikkoa tuo kanavapatteri käytössä...
Minkälaisia kokemuksia??
antaako se hyvin tehoa ulos??
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

My.Ai.Hu sanoi:
nyt on ollut sulla pari viikkoa tuo kanavapatteri käytössä...
Minkälaisia kokemuksia??
antaako se hyvin tehoa ulos??
Kanavapatteri on hyvä juttu, ja selkeästi talo pärjää pienemmällä patteriveden lämpötilalla. Lämpö myös leviää tasaisemmin. Tämä Veab ei ole kauhean tehokas näillä kiertoveden lämmöillä. Nyt on ulkona -6 ja veab lämmittää 18 asteisen lto paluuilman noin 23 asteiseksi. Kiertovesi on nyt 34 asteista.

...vähän pettymys on että paluuilman jäähtyessä ei patterin kyky nostaa lämpöä kauheasti parane eli lämmitetty ilma seuraa lto:lta tulevaa ilmaa. Katsotaan mitä tapahtuu kun kiertoveden lämpöjä nostan vielä...

Ehkä tehokkaampi patteri pitäisi laittaa kuitenkin. Veabin oma 200mm olisi jo parempi mutta ei mahdu tuohon paikalle ja joudun teettämään kanavakotelon mihin mahtuisi isompi elementti...

Kukas muuten tekee tuollaisia koteloita ilmastointikanavaan?
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Noniin...ei kautta ilman putkitöitä ;D

Varaudun vesitakan asennukseen ja samalla muitakin "parannuksia"

Mistään ei löytynyt "neliyhdettä" jonka saisi lähelle varaajan runkoa, menisi UK 1" varaajayhteeseen, kaksi SK 3/4" lähtöä ja SK 1/2" paikka anturille...joten tein sen itse:



(jälkeä ei saa arvostella, on toiminnallinen :)

Tuon mittayhteen laitettuani pääsin mittaamaan varaajan kerrostumista - joka olikin varaajan yläosassa 60 astetta! , kun kaikki muut lähdöt olivat alle 40. Eli varaajaan kerrostuu tehokkaasti lämpöä - mutta siitä ei ole mitään hyötyä. Joko kuumavesikierukan pitäisi kiertää ihan varaajan kannessa ...tai otetaan patterivettä varaajan yläosasta. Nyt se kerrostuma ei tee muuta kuin häviöitä. Ensimmäinen vaihtoehto on - melkein - tekemättömissä ja toinen helppo, joten:

Patterikierron lähtö:
- muutettu nyt varaajan yläyhteeseen
- saa nyt noin 4-5 astetta lämpimämpää vettä kuin noista vanhoista yhteistä
- lattiakierto edelleen vanhasta varaajalähdöstä

Pollut:
- nyt on oma pollu sekä patterikierrolle ja toinen lattiakierrolle
- Qn 1,5 pollut paikoillaan (maksoivat naurettavat 9,90 eur kpl ..)
- molemmat anturit asennettu myös veteen



Kuumavesi:
- yhteet suoralämmittimelle lisätty
- APK otto suoraan ultin kierukalta lisätty
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Ensimmäiset vesitakkapoltot takana:

Ultin varaaja kerrostuu pesällisellä todella voimakkaasti, niin että aivan yläosa on noin 60 asteinen ja anturiyhteen kohdalla 30 asteinen.

Tästä on sellainen hölmö piirre että patterikiertoon lähtee periaatteessa nyt yli 60 asteista vettä - ja silti vilp pörähtää käyntiin! ...tämä tietenkin koska keskiosa jäähtyy normaalisti. Höh.

En nyt keksi muuta lääkettä kuin vilp anturin siirtämisen ylemmäs mutta paikkoja ei ole kauhean paljon...
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Loka-marraskuu päivitetty etusivulle

- "sulatuskausi alkanut" ja cop laskenut

Muutoksia systeemissä:

Vesitakka sarake lisätty :
- Kratki Maja Eko 12Kw + lataustermostaatti 72ast
- saavutetaan yllättävän kova kerrostuminen varaajaan, yläyhteessä 70 astetta ja 20 cm alempana 35 astetta
- VILP anturi siirretty ylimpään varaajayhteeseen, näin vesitakan lämmitys lopettaa heti VILP pumppauksen

 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo

Pakkaskokemuksia:

Ulti:
- ei enää pysty lämmitämään taloa
- pakkasta -10 astetta, patterivesi 37-38
- pumppu puskee, mutta lämpöä menee lattiaan 2-3 kW ja pattereihin 3-4 kW
- pitää ilman apuja varaajan ylälämmön 35 asteessa (pyynti 40)
- kun patterikierron ottaa pois pelistä niin taas toimii

Kanavalämmitin:
- kiertoveden lämmöt nyt nousseet ja toiveena oli että kanavapatteri olisi vastaavasti sylkenyt kuumempaa ilmaa
- no ei: patteri ei pysty enää nostamaan tuloilman lämpötilaa vaan patterilta palaava vesi on nyt selkeästi lämmintä
- tuloilma LTO jälkeen noin 17 astetta - patterin jälkeen noin 26-27 astetta
- EDIT nyt nostin kiertoveden 45 asteeseen ja patteri puhaltaa 37 asteista ilmaa ;D

Vesitakka:
- koko sunnuntaipäivän polttelulla sai kyllä kaiken talon lämmitysenergian
- pieniä pesällisiä kymmenkunta...
- varaajan kunnollinen "lataus" ei oikein onnistu vaan lämpöä jää talteen parin tunnin kulutus ja pumppu käynnistyy
 
Ylös Bottom