Uusi Flagship Model MSZ-RW

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Onko kukaan kokeillut käyttää Auto-puhallista kovemman pyynnin kanssa, onko silloin ottoteho kovempi?
 

Japi59

Tulokas
Auto-puhalluksella käynnistys näyttäisi auttavan ottotehon nousuun, kuten edellä kirjoitin. Meillä on kuitenkin tarpeen nostaa puhallus täysille, jotta ei jäisi ajan kanssa vain kierrättämään ilmaa laitteen ympärille
 

Tifo

Vakionaama
Eikö edes tällaista.
 

Liitteet

  • 17051368572718846875404801433483.jpg
    17051368572718846875404801433483.jpg
    68,9 KB · Katsottu: 124

Husky

Hyperaktiivi
^^Joo tai voi ostaa joku ihan 10 euron digitaalinen mittari erillisellä langalla tai vaikka pöytämittarin ilman lankaa (sellaisenkin voi saada tällättyä SY:n päälle).

Pintalämpötilat voivat mennä metikköön pahasti niin imu- kuin puhalluslämpötilassa
 

RauskiH

Vakionaama
Minulla samoja oireita, sulatuksen jälkeen nostaa tehoja tosi hitaasti ja stallaa 500-600w tehoille minuuteiksi. Kovilla pakkasilla puhallus on huomattavan epämiellyttävä vaikka pumppu on 5-6m päässä sohvista.

Käppyröiden perusteella näyttäisi että @cleaf ei tätä ongelmaa ole ja @Harrastelija ei näyttäisi ainakaan yhtä pahalta. @haraldh rw25 näyttäisi kiipaisen tehot rivakasti ylös ja pienentelee sitten alas, aivan kuten oma ex FH35. Jotenkin on mystinen tämä isompi rw

Tällähetkellä ulkona pakkasta -17 pyynti 31
Imuilma on varmasti normaalia lämpimämpi kun on takka samassa huoneessa lämpimänä joka vaikuttaa positiivisesti puhalluslämpötilaan.

22:15 alkoi lämmitys sulatuksen jälkeen
22:18 saavutettiin 500w
22:19 alkoi puhaltamaan hiljaa
22:23 Alkoi puhaltamaan 5 nopeutta
22:24 nosti 600-1200w Puhalluslämpö 30 astetta
22:29 nosti 1450w 32 Puhalluslämpö astetta
22:32 1500w 33 astetta Puhalluslämpö
22:40 1600w 39 astetta Puhalluslämpö
22:45 1540w 40 astetta Puhalluslämpö
Sain eilen illalla näprättyä yhteyden HA ja alla minun koneen suoritus sulatuksen jälkeisestä tehojen nostosta 4 nopudella pakkasen ollessa jossain 15-17C välillä. Hidas nosto eka stallaukseen reilussa 600w, seuraava stoppi 1200w ja sen jälkeen vartti 1400w jonka jälkeen teho nousi täysille. Kokonaisuudessaan tehojen nostoon menee puoli tuntia keskiteho ei paljoa yli 1000w ole.

Kyllä tässä ex FH35 oli ihan eri eläin kun se nosti tehot minuuteissa tappiin ja piti sielläjos lämmitystarvetta vain oli
1705134858470.png
 

Husky

Hyperaktiivi
Ainakin oma kone tekee samaa lauhemmissakin keleissä. Se ei vain häiritse samalla lailla kun puhalluslämpötila on kuitenkin korkeampi ja lämmitysteho ei ole kortilla.
Sanoisin, että se on oikein hyvä ominaisuus, että lämpimässä ajaa hitaasti ylös. Kun ei joudu katkolle siten. Suurin osa etelän lämmityskeleissä on välillä -10...+10, niin jos pitäisi valita, niin kylmän kelin liian hitaasta nostosta huolimatta valitsisin varmaan kyllä mieluummin silti RW:n.
Tulikin sulatus sopivasti niin katsoin kellon kanssa miten nostaa tehoja. Kun sulatuksen jälkeen kompura lähtee käyntiin niin 3min päästä teho menee yli 300w ja viileä puhallus alkaa. Tämän jälkeen stallaa 500-600w teholla seuraavat 5min jonka jälkeen nostaa kierroksia ja kestää vielä 3min ettei puhallus tunnu enää viileältä. Puhallus kakkosella ja pakkasta 22 raitaa.

Jos teillä on rw35 kovemman pakkasen logituksia mistä näkyy sulatuksen jälkeinen tehon nosta niin laittakaapa näkyville. Myös @haraldh 25 blogit kiinnostaa vertailun vuoksi
Tämä on mielestäni outoa. Jos Pana on useita minuutteja 500-600W teholla, niin lämmintä tulee -25 asteeseen asti eli puhallus jo ihan minuutin kohdalla yli 30 astetta. Mihin ihmeeseen RW voisi hukata tehoa noin kauan?
Tällähetkellä ulkona pakkasta -17 pyynti 31
Imuilma on varmasti normaalia lämpimämpi kun on takka samassa huoneessa lämpimänä joka vaikuttaa positiivisesti puhalluslämpötilaan.

22:15 alkoi lämmitys sulatuksen jälkeen
22:18 saavutettiin 500w
22:19 alkoi puhaltamaan hiljaa
22:23 Alkoi puhaltamaan 5 nopeutta
22:24 nosti 600-1200w Puhalluslämpö 30 astetta
22:29 nosti 1450w 32 Puhalluslämpö astetta
22:32 1500w 33 astetta Puhalluslämpö
22:40 1600w 39 astetta Puhalluslämpö
22:45 1540w 40 astetta Puhalluslämpö
Tässäkin kyllä käsittämättömän pitkään hukkunut tehoa johonkin. Täh?
 

Husky

Hyperaktiivi
Sain eilen illalla näprättyä yhteyden HA ja alla minun koneen suoritus sulatuksen jälkeisestä tehojen nostosta 4 nopudella pakkasen ollessa jossain 15-17C välillä. Hidas nosto eka stallaukseen reilussa 600w, seuraava stoppi 1200w ja sen jälkeen vartti 1400w jonka jälkeen teho nousi täysille. Kokonaisuudessaan tehojen nostoon menee puoli tuntia keskiteho ei paljoa yli 1000w ole.

Kyllä tässä ex FH35 oli ihan eri eläin kun se nosti tehot minuuteissa tappiin ja piti sielläjos lämmitystarvetta vain oli
katso liitettä 93446
Olikohan tässä ketjussa jossain kuvaa, missä olisi tämä ottoteho ja puhalluslämpötila samassa?
Selasin tuossa muutaman viimeisen sivun enkä nähnyt
 
Viimeksi muokattu:

RauskiH

Vakionaama
Olikohan tässä ketjussa jossain kuvaa, missä olisi tämä ottoteho ja puhalluslämpötila samassa?
Selasin tuossa muutaman viimeisen sivun enkä nähnyt
En ole saanut aikaiseksi ostettua WiFi mittareita niin mulla ei HA mittaa lämpöjä... Pitääpä viritellä manuaalisempi loggeri nauhoittamaan puhalluslämpöjä ennen seuraavaa sulatusta
 

haraldh

Vakionaama
Tulikin sulatus sopivasti niin katsoin kellon kanssa miten nostaa tehoja. Kun sulatuksen jälkeen kompura lähtee käyntiin niin 3min päästä teho menee yli 300w ja viileä puhallus alkaa. Tämän jälkeen stallaa 500-600w teholla seuraavat 5min jonka jälkeen nostaa kierroksia ja kestää vielä 3min ettei puhallus tunnu enää viileältä. Puhallus kakkosella ja pakkasta 22 raitaa.

Jos teillä on rw35 kovemman pakkasen logituksia mistä näkyy sulatuksen jälkeinen tehon nosta niin laittakaapa näkyville. Myös @haraldh 25 blogit kiinnostaa vertailun vuoksi
Siinä RW25, yöllä oli joku -16°C, jopa -18°C välillä.
Screenshot at 2024-01-13 12-08-30.png

Tarkemmin;
Screenshot at 2024-01-13 12-10-58.png

Keskiyön jälkeen ollut joku fiba HA:ssa tai shellyssä, on piirtänyt viivaa keskiyön jälkeen. Hmm..

Kuvaajasta näkee että ~8 minuuttia aallonpohjasta huippuun.
 

RauskiH

Vakionaama
Siinä RW25, yöllä oli joku -16°C, jopa -18°C välillä.
katso liitettä 93452
Tarkemmin;
katso liitettä 93453
Keskiyön jälkeen ollut joku fiba HA:ssa tai shellyssä, on piirtänyt viivaa keskiyön jälkeen. Hmm..

Kuvaajasta näkee että ~8 minuuttia aallonpohjasta huippuun.
Ihan erinäköinen kuin minun käppyrä ja tollainen se pitäisikin olla. Alkaa vaikuttamaan että tämä 35 on rampautettu p****lla softalla, nostaa tehoja ikuisuuden ja tehoja aletaan leikkaamaan kun pakkanen lähestyy -20c ja aste asteelta menee huonompaan suuntaan.. Alkaa jo vaikuttamaan että 25 lähtee kovemmat pakkastehot. Tuntuu käsittämättömältä että 25 osattu tehdä toimiva softa ja hieman isommalla kompuralla oleva 35 ryssitty totaalisesti. Edeltävissä FD ja FH malleissa on rauta sama ja ero 25 ja 35 välillä on tehty softalla kompuraa rajoittaen mutta ei niissä tällaisia hölmöyksiä tehty

Saas nähdä että jaksaisiko täällä kirrata -20c tuolle puolen niin saisi ajettua lisää pakkaslukemia
 

cleaf

Jäsen
Onkos tällä palstalla yhtään "toimivaa" RW35 pumppua?

Tuo oman pumppun valmistusvuosi on 2022/05, liekkö uudemmat toimii eritavoin?

klo. 21.00 jälkeen laitettu pyyntö max ja puhallus 5/5
Ulkona about -20
Eivät nousseet tehot tuosta 1500-1600W ylemmäksi
1705144718370.jpeg
 

pihi

Jäsen
-19 c niin sulatuksesta n. 40 min ja on käynyt 2.4KW. -20 oon kirjannu 1.89KW ja pari tuntia tuosta 2.14Kw (mutta en ole kirjannut lämpötilaa).

-23.5 - 24 pakkasessa sulattelun jälkeen n. puoli tuntia ja 1.54KW ja maks 1.56KW, tästä taas n. puoli tuntia ja pudonnut 1.4KW tasolle
 

haraldh

Vakionaama
VTT testissä tuo teho vähenee alle -20°C lämpötilassa.

Tuossa käppyrä;
 

Tifo

Vakionaama
-19 c niin sulatuksesta n. 40 min ja on käynyt 2.4KW. -20 oon kirjannu 1.89KW ja pari tuntia tuosta 2.14Kw (mutta en ole kirjannut lämpötilaa).

-23.5 - 24 pakkasessa sulattelun jälkeen n. puoli tuntia ja 1.54KW ja maks 1.56KW, tästä taas n. puoli tuntia ja pudonnut 1.4KW tasolle
Menee näköjään ihan testin keskiarvokäyrälle.
 

pihi

Jäsen
Oumanin mittarin mukaan -25.6 ja siitä kylmemmässä maksimit on ollu n. 1.34KW.

Tässä alla olevissa mittauksissa Ouman näytti -29.8 C. Pumpun alla oleva lämpöpatteri oli päällä, mutta tuskin vaikutti tuloksiin:


19:55 sulattelu ja 20:05 siivet alas ja pieni puhallus ja Ouman -29.8
ottoteho puhallin ulos sisään kello
1.34Kw 5 29.6 24.4 20:20
1.21Kw 5 30.0 24.5 20:33
0.97Kw 5 30.0 24.5 21:07
0.83 2 31,3 25.2 21:28
Nuo kaikki 20:05 jälkeen tehdyt mittaukset varauksella, koska pumpun alla oleva patteri auki ja nyt sitten kiinni.

Mittauspiste kuvan mukaisesti ja vastaava n. 3.5-4 cm sisäyksikön päällä. Mittareiden näyttämä 0.5 - 1 asteen sisällä kun samasta paikasta mittailin. Ei nämä mitään tieteellisiä faktoja ole, mutta suuntaa-antavia lukemia. Mittarit halpoja Axxel mittareita. Lisäksi tarvii rautalankaa ja teippiä. Tollasen siis väsää aika halvalla.
 

Liitteet

  • DSC_1431.JPG
    DSC_1431.JPG
    109,6 KB · Katsottu: 137
Viimeksi muokattu:

RauskiH

Vakionaama
VTT testissä tuo teho vähenee alle -20°C lämpötilassa.

Tuossa käppyrä;


Tuo lämpöteho laskee kyllä melko jyrkästi -20°C-eesta -25°C-seen. Kuinka paljon tuo johtuu sulatusyklistä en tiedä.

katso liitettä 93217

VTT:n testistä on luettavissa että laite vähentää ottotehoaan kun mennään alle -20°C. Kahden tunnin välein sulatus, tuotahan saisi kyllä mitsurunnerilla parannettua kun harvoin tarvitaan noin usein sulatusta alle -20°C lämpötiloissa, vai?

Tuo sinun 25 taitaa käyttäytyä aika lailla VTT testin mukaisesti. Syy tuohon lämpötehon jyrkkään laskuun näyttää olevan että testissä on tullut -20c sulatuksen jälkeen 20-30min ottotehon stallaus reilun 1000w ottoteholle ja lisäksi kompuran maksiotto tippuu ulkolämpötilan tippuessa aina 1700w. RW25 ei scanofficekaan lupaa kuin 3,2kw @-25 niin testikin on kohtuu linjassa sen kanssa. Mitsurunnerilla tuohon toki saisi parannusta sulatusten harvenemisien myötä.

1705236560489.png


Rw35 toiminta sulatuksen jälkeen on huomattavasti huonompi kun nostaa tehoja hitaammin ja stallaa monella tehotasolla, ensimmäisen kerran jo reilussa 600w. Tähän kun yhdistetään se että jo alta -20c alkaa rajoittamaan voimakkaasti kompuran tehoja ja ei taida ottaa edes 1500w @-25C niin luvattu 4kw teho jää kyllä totetumatta kun ei lähde edes 3kw ulos.

Onko @haraldh logeissa miten pumppu käyttäytyy alle -20c lämpötiloilla maksimipyynnillä ja 2,3 ja 4 nopeuksilla. Tämä olisi kiva nähdä kun 35 ottoteho tippuu reippaasti puhallusnopeutta pienennettäessä vaikka ulospuhalluslämpötila jää selvästi alle 55C
 

pihi

Jäsen
RW35, -24 c ja maksimi 1.54-1.56Kw mulla ja -24.8 maksimi 1.41Kw.

-25.6 ja sen alle on maksimit olleet 1.3-1.34Kw. tuohon on päässyt -29.8c pakkasessa mutta pudottelee lämmityssyklissä alle 1kw ennen seuraavaa sulatusta.

Ulkolämpötilan lukemat talon lämmitysjärjestelmän Oumanin lukemia.

Tässä vielä tämänpäiväisiä lukemia:

siiveet toiseksi ylimpään asentoon, aiemmin aina suorassa
sulattelu 13:45
13:52 lavat alas

ottoteho nopeus ulos sisään klo ulkolämpö
0.64Kw 5 25.4 24.0 13:52 -21.7 hidas puhallus
13:56 täysi puhallus
1.21 5 30.2 24.3 13:59 -21.7
1.46 5 33.5 25.4 14:06 -21.8
1.37 5 35.3 25.4 14:16 -21.9
2.4 5 41.8 26.7 14:23 -22.0
2.11 5 41.3 26.7 14:36 -22.0
1.67 5 39.4 26.5 15:09 -22.6
1.6 38.0 26.4 15:31 -23.1
Sulatus 15:49, lavat ylös
lavat alas 15:58
täysi puhallus 16:02
1.12Kw 5 29.7 24.6 16:03 -23.6
1.43Kw 5 33.6 25.0 16:13 -23.9
1.31Kw 5 34.5 25.5 16:25 -24.2
1.54Kw 5 36.6 26.1 16:34 -24.4
1.47Kw 5 36.1 26.4 16:46 -24.6
1.40Kw 5 36.1 26.1 17:01 -24.8
1.35Kw 5 35.5 26.2 17:17 -25.0
 
Viimeksi muokattu:

Deut

Jäsen
Mitään en ole itse mittaillut mutta pistetään väliin vähän positiivistakin. Täällä ollut RW35 seinällä nyt kolmisen vuorokautta ja täytyy sanoa, että ainakin lyhyellä kokemuksella on tosi positiivinen päivitys verrattuna vanhaan LN25:een. Alkavalla viikolla nähdään varmaan myös miten suoriutuu vähän kovemmissa pakkasissa. Lämmitystehoa tuntuisi olevan reilusti enemmän ja sisäyksikkö on huomattavasti hiljaisempi kuin LN25:ssa.

Oletteko muuten huomanneet että puhallusnopeus ei ainakaan korvakuulolla juuri nouse 4 -> 5 jos WIDE ROOM on päällä? Mahtaakohan nostaa silti tehoja vai onko kaikki pelissä jo tuolla 4 + WIDE ROOM asetuksella? Vaihtelin muutaman kerran tuossa nopeutta noiden kahden tason välillä ja ei kyllä korvalla kuule ainakaan itse eroa.
 

RauskiH

Vakionaama
Tässä lisää mittauksia omasta rw35 3 puhalluksella 31 pyynnillä

Tarkkaa ulkolämpötilamittausta ei ole mutta nukkumaan mennessä oli -19c ja aamulla herätessä saman verran. 5km päässä olevan mittausaseman mukaan yöllä oli käynyt n. 2c kylmempänä ja noussut aamuksi takaisin

1705249406243.png



Nyt päivällä ajettu samalla asetuksella. Lämpötila oli -17 - -18c klo 11-14 josta kiristyi pikkuhiljaa klo17 mennessä -20c jossa pysynyt siinä siitä lähtien. neljän viimeisimmän tunnin aikana pumppu on ottanut keskimäärin 1,4kw tehon shellyn tuntikulutuksista katsottuna joten COP=2 keskimääräinen antoteho on alle 3kw mikä on todella vähän pumpulle jolle luvataan 4kw @-25c
1705253200941.png



Alla taulukko pistemittauksia eri puhallusnopeuksilla eri lämpötilaoissa. -15c kone tuntuu olevan rajana että kone toimii niin kuin pitääkin eli kelaa täydet kierrokset tai 55c puhalluksen lämpötila rajoittaa kompuraa. Tästä kun mennään kylmempään niin ottotehot tippuu ja kompuraa rajoitetaan enenemissä määrin kun puhallusnopeutta pienennetään eikä yhdessäkään mittauspisteessä päästä lähellekään 55c puhalluslämpötilaa edes kakkosnopeudella. Jotta tästä saisi irti luvatut 4kw @-25c ottotehon tulisi olla täydet 2300w.

1705253136274.png



Asentaja kävi torstaina tarkastamassa kylmäaineet ja koneessa oli 200g vajaus. Liitokset tarkastettiin silmämääräisesti ei niistä löytynyt merkkejä vuodosta ja kone täytettiin 1100g täytökseen mutta tällä ei näyttäisi olevan juurikaan merkitystä.

Ihmetyttä joka esitteessä ja manuaalissa ilmoitetut rw25 ja rw35 kylmäaineen täyttömäärät kun 25 on 1,2kg ja 35 1,1kg. Käsittääkseni rauta on muutoin sama mutta 35 on isompi kompressori. Voisikohan tässä olla oikeasti virhe ja rw35 täyttö tulisi olla 1,2 tai jopa 1,3kg?
Kylmäainetta onkin nyt yksinkertaisesti liian vähän ja kuumakaasun lämpötila alkaa rajoittamaan kompuran tehoa mikä näkyy kovilla pakkasilla tapahtuva ottotehon pienenemisenä kun puhallusnopeutta lasketaan?
 

Liitteet

  • 1705250416143.png
    1705250416143.png
    27,7 KB · Katsottu: 101
  • 1705249584736.png
    1705249584736.png
    124,1 KB · Katsottu: 100

hagnas

Jäsen
Asentaja kävi torstaina tarkastamassa kylmäaineet ja koneessa oli 200g vajaus. Liitokset tarkastettiin silmämääräisesti ei niistä löytynyt merkkejä vuodosta ja kone täytettiin 1100g täytökseen mutta tällä ei näyttäisi olevan juurikaan merkitystä.

Ihmetyttä joka esitteessä ja manuaalissa ilmoitetut rw25 ja rw35 kylmäaineen täyttömäärät kun 25 on 1,2kg ja 35 1,1kg. Käsittääkseni rauta on muutoin sama mutta 35 on isompi kompressori. Voisikohan tässä olla oikeasti virhe ja rw35 täyttö tulisi olla 1,2 tai jopa 1,3kg?
Kylmäainetta onkin nyt yksinkertaisesti liian vähän ja kuumakaasun lämpötila alkaa rajoittamaan kompuran tehoa mikä näkyy kovilla pakkasilla tapahtuva ottotehon pienenemisenä kun puhallusnopeutta lasketaan?
Noista täyttömääristä sen verran että asennusohjeessakin RW25:n täyttö on isompi kuin RW35:n mutta molemmat korkeampia kuin esitteissä.
 

Liitteet

  • IMG_20240114_212123.jpg
    IMG_20240114_212123.jpg
    355,7 KB · Katsottu: 139

pihi

Jäsen
RauskiH:n ottotehokäyrät vastaavat mielestäni omia mittauksiani ja mulla ulkoyksissä päiväys 5/2023. Itsellä ensimmäinen ILP kyseessä ja ostaessa päädyin juurikin tähän RW35 malliin tuon esitteen 4Kw/-25c maininnan mukaan: "RW-sarjan uuden ajan Hyper Heating teknologialla tuottaa laite nimellistehonsa -25 asteeseen" Ja toisaalla mainitaan 100% nimellisteho -25c ja nimellistehoksi specksit sanoo 4Kw.

Meinaatko RauskiH kysellä tästä myyjältä/Scanofficelta vielä? Eipä sillä, kyllähän tämä lämpöä tuottaa, mutta ei kyllä luvattuja -25c. Alle -20 toimii ihan ok.
 

RauskiH

Vakionaama
RauskiH:n ottotehokäyrät vastaavat mielestäni omia mittauksiani ja mulla ulkoyksissä päiväys 5/2023. Itsellä ensimmäinen ILP kyseessä ja ostaessa päädyin juurikin tähän RW35 malliin tuon esitteen 4Kw/-25c maininnan mukaan: "RW-sarjan uuden ajan Hyper Heating teknologialla tuottaa laite nimellistehonsa -25 asteeseen" Ja toisaalla mainitaan 100% nimellisteho -25c ja nimellistehoksi specksit sanoo 4Kw.

Meinaatko RauskiH kysellä tästä myyjältä/Scanofficelta vielä? Eipä sillä, kyllähän tämä lämpöä tuottaa, mutta ei kyllä luvattuja -25c. Alle -20 toimii ihan ok.
Omissa mittauksissani sain vielä -15c järkevät lukemat ja -18c on jo selvästi hyytynyt. Nyt kun pakkanen kiristyi -24c niin nostin puhalluksen 4 mutta ei tämä ota kuin vähän yli 1kw tehoja eli sulatusten kanssa ollaan ehkä häthätää karvan yli 2kw antotehossa. Laitan nukkumaan mennessä puhalluksen 5 niin näkee huomenna mitä on yön aikana saanut aikaiseksi.

Kun toissa syksynä uutta ilppiä valitsin niin ison sisäyksikön ja samalla hiljaisen äänen lisäksi toisena kriteerinä mikä valinnan käänsi tähän oli tuo 4kw @-25c teho. Päätöksen tukena oli myös VTT hyvät testitulokset RW25 ja aikaisemmissa malleissa aina vastaava 35 malli ollut selvästi 25 mallia kyvykkääämpi, erityisesti pakkastehoissa. RW:ssä näyttää vaan että 25 on selkeästi parempi pakkaspäässä kuin isoveljensä

Meidän talo sijaitsee napapiirillä joten -15C ja -30c päivä riittää täällä vuosittain ihan kiitettävä määrä ja kun asuinpinta-alaa on 170m3 niin jokaiselle kilowatille on tarvetta. Olen takuulla yhteydessä myyjäliikkeeseen, scannon kanssa en asio kun en ole heiltä mitään ostanutkaan. Jos tähän ei oikeasti korjausta löydy niin sitten on edessä kaupan purku tai todella merkittävä hinnan alennus

1705265796161.png
 

haraldh

Vakionaama
Onko @haraldh logeissa miten pumppu käyttäytyy alle -20c lämpötiloilla maksimipyynnillä ja 2,3 ja 4 nopeuksilla. Tämä olisi kiva nähdä kun 35 ottoteho tippuu reippaasti puhallusnopeutta pienennettäessä vaikka ulospuhalluslämpötila jää selvästi alle 55C
Koitan testailla kun ja jos tulee -20°C viikon aikana. Harvoin on meillä pyynti jotain muuta kuin 18°C tai 20°C.
 

repomies

Hyperaktiivi
Omissa mittauksissani sain vielä -15c järkevät lukemat ja -18c on jo selvästi hyytynyt. Nyt kun pakkanen kiristyi -24c niin nostin puhalluksen 4 mutta ei tämä ota kuin vähän yli 1kw tehoja
Paljonko on sisälämpötila?

Jos lauhdutin toimii ylitsepursuvan tehokkaasti ja höyrystin kovin tehottomasti, ei kone ota tehoja. Auto-puhallus saattaa auttaa, jos mielii nähdä korkeampia ottotehoja. Hyötysuhdetta se ei parantane.

Kylmäteknisesti rajoittava tekijä saattaa olla höyrystyvän kylmäaineen määrä. Jos höyrystynyttä ainetta kulkee kompressorin läpi vähän, se kuumenee paljon ja kone saattaa vähentää kompressorin taajuutta kuumakaasun korkean lämpötilan vuoksi. Lämmitystehoa ei ole paljon, koska kylmäaineen massavirta on kovalla pakkasella pieni. Tosin näissä koneissa liian korkean kuumakaasun luulisi jättävän myös vikakoodeja.

Syitä heikkoon toimintaan voi olla monia. Koneessa voi olla väärä täytös kylmäainetta tai vuoto. Tai sitten ohjelmistossa on tosiaan joku käpy. Tässä kai oli täytös tarkastettu, mutta mitä jos se vuotaa jatkuvasti?
 

RauskiH

Vakionaama
Paljonko on sisälämpötila?

Jos lauhdutin toimii ylitsepursuvan tehokkaasti ja höyrystin kovin tehottomasti, ei kone ota tehoja. Auto-puhallus saattaa auttaa, jos mielii nähdä korkeampia ottotehoja. Hyötysuhdetta se ei parantane.

Kylmäteknisesti rajoittava tekijä saattaa olla höyrystyvän kylmäaineen määrä. Jos höyrystynyttä ainetta kulkee kompressorin läpi vähän, se kuumenee paljon ja kone saattaa vähentää kompressorin taajuutta kuumakaasun korkean lämpötilan vuoksi. Lämmitystehoa ei ole paljon, koska kylmäaineen massavirta on kovalla pakkasella pieni. Tosin näissä koneissa liian korkean kuumakaasun luulisi jättävän myös vikakoodeja.

Syitä heikkoon toimintaan voi olla monia. Koneessa voi olla väärä täytös kylmäainetta tai vuoto. Tai sitten ohjelmistossa on tosiaan joku käpy. Tässä kai oli täytös tarkastettu, mutta mitä jos se vuotaa jatkuvasti?
sisälämpötila n.23c ja kuten taulukosta näkyykin niin testipisteissä on imulämpötila ollut vajaasta 25C reiluun 30C mutta tällä ei ole juurikaan merkitystä eikä selitä tuota käytöstä. Kylmäainetta on nyt manuaalin mukainen määrä kun tarkistettu torstaina mutta olen samaa mieltä kanssasi että käytös viittaisi siihen että sitä pitäisi olla enemmän. Käytännössähän kaikki pumput rajoittavat tehoja kovilla pakkasilla ja käsittääkseni se tulee juuri tuosta kun kuumakaasun lämpötila nousee liikaa eikä siitä vikakoodia tule. Toki on eri asia jos kone alkaa olemaan tyhjä ja säädöt ei enää riitä niin sitten taitaa liipaista koodin kun lämpötila nousee rajojen yli
 
Viimeksi muokattu:

Duracel

Jäsen
Rakentelin kanssa tuollaisen mikä kerää tietoa pumpulta, tässä 30min veto alkaen klo 14:40 pyynti oli 31 ja puhallus 5.

1705324356789.png


Alla 2min välein.

15.01.2024 - 14:40:03 - Kulutus: 11 Watt - Puhallus: 24.6°C - Imu: 23.6°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:42:03 - Kulutus: 312 Watt - Puhallus: 18.6°C - Imu: 23.2°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:44:02 - Kulutus: 522 Watt - Puhallus: 29.7°C - Imu: 23.0°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 14:46:03 - Kulutus: 638 Watt - Puhallus: 29.3°C - Imu: 23.5°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:48:03 - Kulutus: 981 Watt - Puhallus: 29.9°C - Imu: 23.4°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 14:50:02 - Kulutus: 1016 Watt - Puhallus: 30.9°C - Imu: 23.1°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:52:03 - Kulutus: 1021 Watt - Puhallus: 31.9°C - Imu: 23.6°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 14:54:02 - Kulutus: 1210 Watt - Puhallus: 32.8°C - Imu: 23.9°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:56:03 - Kulutus: 1557 Watt - Puhallus: 35.7°C - Imu: 24.4°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 14:58:03 - Kulutus: 1570 Watt - Puhallus: 36.9°C - Imu: 25.0°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:00:02 - Kulutus: 1600 Watt - Puhallus: 38.9°C - Imu: 25.5°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 15:02:03 - Kulutus: 1634 Watt - Puhallus: 39.6°C - Imu: 25.6°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:04:03 - Kulutus: 1589 Watt - Puhallus: 40.1°C - Imu: 25.9°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:06:02 - Kulutus: 1646 Watt - Puhallus: 41.0°C - Imu: 26.0°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:08:03 - Kulutus: 1645 Watt - Puhallus: 41.3°C - Imu: 26.4°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:10:03 - Kulutus: 1622 Watt - Puhallus: 42.2°C - Imu: 26.7°C - Ulko: -16.5°C
 

Duracel

Jäsen
Tässä automaattipuhalluksella ja 31 pyynnillä 20min pätkä.

15.01.2024 - 16:58:02 - Kulutus: 453 Watt - Puhallus: 29.5°C - Imu: 24.0°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:00:03 - Kulutus: 452 Watt - Puhallus: 29.5°C - Imu: 23.9°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:02:03 - Kulutus: 837 Watt - Puhallus: 29.3°C - Imu: 23.8°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:04:03 - Kulutus: 1478 Watt - Puhallus: 38.9°C - Imu: 25.2°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:06:03 - Kulutus: 1521 Watt - Puhallus: 40.6°C - Imu: 26.1°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:08:02 - Kulutus: 2113 Watt - Puhallus: 43.3°C - Imu: 26.8°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:10:03 - Kulutus: 2376 Watt - Puhallus: 47.2°C - Imu: 28.1°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:12:03 - Kulutus: 2361 Watt - Puhallus: 47.9°C - Imu: 28.6°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:14:02 - Kulutus: 2342 Watt - Puhallus: 48.5°C - Imu: 28.9°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:16:03 - Kulutus: 2367 Watt - Puhallus: 49.3°C - Imu: 29.2°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:18:03 - Kulutus: 2359 Watt - Puhallus: 49.8°C - Imu: 29.6°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:20:02 - Kulutus: 2330 Watt - Puhallus: 49.9°C - Imu: 29.4°C - Ulko: -16.3°C
 

RauskiH

Vakionaama
Alla scanofficen vastaus

katso liitettä 93575
Mitä mieltä raati on?

Jos maksimi ottoteho on 1,5-1,6kw niin miten koneesta saadaan 4kw lämmitysteho kun keskimääräinen ottoteho (sulatukset kompuran stoppeineen + sulatusten jälkeinen ylösnosto huomioiden) jää 1,3-1,4kw ja sulatukset sisältä COP noin kahteen.

No ainakin minulla ottoteho pienenee kovissa pakkasissa puhallusta pienennettäessä ja samalla cop huononee kun puhalluslämpötila nousee ja täten lämmitysteho pienenee entisestään.
 

RauskiH

Vakionaama
Rakentelin kanssa tuollaisen mikä kerää tietoa pumpulta, tässä 30min veto alkaen klo 14:40 pyynti oli 31 ja puhallus 5.

katso liitettä 93565

Alla 2min välein.

15.01.2024 - 14:40:03 - Kulutus: 11 Watt - Puhallus: 24.6°C - Imu: 23.6°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:42:03 - Kulutus: 312 Watt - Puhallus: 18.6°C - Imu: 23.2°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:44:02 - Kulutus: 522 Watt - Puhallus: 29.7°C - Imu: 23.0°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 14:46:03 - Kulutus: 638 Watt - Puhallus: 29.3°C - Imu: 23.5°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:48:03 - Kulutus: 981 Watt - Puhallus: 29.9°C - Imu: 23.4°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 14:50:02 - Kulutus: 1016 Watt - Puhallus: 30.9°C - Imu: 23.1°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:52:03 - Kulutus: 1021 Watt - Puhallus: 31.9°C - Imu: 23.6°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 14:54:02 - Kulutus: 1210 Watt - Puhallus: 32.8°C - Imu: 23.9°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:56:03 - Kulutus: 1557 Watt - Puhallus: 35.7°C - Imu: 24.4°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 14:58:03 - Kulutus: 1570 Watt - Puhallus: 36.9°C - Imu: 25.0°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:00:02 - Kulutus: 1600 Watt - Puhallus: 38.9°C - Imu: 25.5°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 15:02:03 - Kulutus: 1634 Watt - Puhallus: 39.6°C - Imu: 25.6°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:04:03 - Kulutus: 1589 Watt - Puhallus: 40.1°C - Imu: 25.9°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:06:02 - Kulutus: 1646 Watt - Puhallus: 41.0°C - Imu: 26.0°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:08:03 - Kulutus: 1645 Watt - Puhallus: 41.3°C - Imu: 26.4°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:10:03 - Kulutus: 1622 Watt - Puhallus: 42.2°C - Imu: 26.7°C - Ulko: -16.5°C
Näyttää aika samanlaiselta tehon nostolta stallauksineen kuin minullakin, hieman eri tasoilla pysähtelee. Nousiko teho tuosta vielä yli 2kw?




Tässä automaattipuhalluksella ja 31 pyynnillä 20min pätkä.

15.01.2024 - 16:58:02 - Kulutus: 453 Watt - Puhallus: 29.5°C - Imu: 24.0°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:00:03 - Kulutus: 452 Watt - Puhallus: 29.5°C - Imu: 23.9°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:02:03 - Kulutus: 837 Watt - Puhallus: 29.3°C - Imu: 23.8°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:04:03 - Kulutus: 1478 Watt - Puhallus: 38.9°C - Imu: 25.2°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:06:03 - Kulutus: 1521 Watt - Puhallus: 40.6°C - Imu: 26.1°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:08:02 - Kulutus: 2113 Watt - Puhallus: 43.3°C - Imu: 26.8°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:10:03 - Kulutus: 2376 Watt - Puhallus: 47.2°C - Imu: 28.1°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:12:03 - Kulutus: 2361 Watt - Puhallus: 47.9°C - Imu: 28.6°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:14:02 - Kulutus: 2342 Watt - Puhallus: 48.5°C - Imu: 28.9°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:16:03 - Kulutus: 2367 Watt - Puhallus: 49.3°C - Imu: 29.2°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:18:03 - Kulutus: 2359 Watt - Puhallus: 49.8°C - Imu: 29.6°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:20:02 - Kulutus: 2330 Watt - Puhallus: 49.9°C - Imu: 29.4°C - Ulko: -16.3°C
Nostipa nopeasti tehot ylös ->laitoin kokeeksi itsekin päälle vaikken tykkää yhtään autoasennosta Kun puhallus vaeltelee miten sattuu. Tässä ilmeisesti sama logiikka kuin vanhemmissa mitsuissa eli pyrkii pitämään puhalluksen 50C
 
Back