Uusi Flagship Model MSZ-RW

Kesseli

Tulokas
En malttanut odottaa huomiseen vaan otin mittaussarjan @-20c. Maksimipuhalluksella näyttäisi irtoavan n. 5kw tehot. Ero on selkeä verrattuna viime vuoden vastaavaan sarjaan. Joku jarru tuossa softassa edelleen on kun ei 2 ja 3 nopeudella nosta lämpöjä 55c niin kuin vanhemmalla softalla teki lauhemmissakin keleissä. Huomenna mittaillaan lisää jos pakastaa niin kuin on povattu

Uusi kortti
katso liitettä 102703

Vanha kortti
katso liitettä 102704
Tämä oli vertailukohtana omissa mittauksissa. Edellyttää vaan niitä kovia pakkasis joita saa tovin vielä odotella. Näillä keleillä pelaa kortti ku kortti oikein.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Service Manuali oli jo aiemmin kertaalleen päivitetty tällainen teksti. Sulatuksen lopetuslämpötila nostettiin 5C => 8C
=> Ulkoyksikön piirikortti on tässä kohden vaihtunut 2022 keväällä.

1760537450328.png
1760537823271.png


Vanha
1760537700084.png

Uusi
1760537731524.png
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Oma pumppu tehty 4/2022.Onko se sitten tuota alkuperäistä vai EDITION-A mallia?
Sulatuksen lopetuslämmitys ei taida muuttua tuossa A verisiossa, vasta C versiossa (2024).
Itse laitteelle ei ole tuossa A-muutoksessa tapahtunyt SM:n mukaan mitään, vasta C versiossa muutoksia.

Toisaalta osaluetteloon muutoksia näkyy vasta 202, jolloin5 piirikortin osanumero vaihtuu VGHZ2
1761229204309.png
 
Viimeksi muokattu:
Tietääkö kukaan, mikä on RW25 ja RW35 minimiteho ennen kuin kompressori sammuu? Haen tällä kysymyksellä tietoa kuinka pienellä teholla järjestelmä vielä pystyy olemaan lämmitysmoodissa. Puhallusnopeus 4/5 ja tyypillinen pyynti 21C. Silmä ei ole käytössä ja muutenkin manuaaliohjauksella.
 

RauskiH

Vakionaama
RW35 normisti jonkin verran alle 400w. Tosin huomasin taannoin että jos pyynti on tarpeeksi matala, taisi olla 19c, niin silloin pysyi jatkuvalla käynnillä n. 200w teholla
 

oem

Aktiivinen jäsen
RW-35 hiljeni
Eilen illalla rajoitti sisäyksikön puhaltimen nopeutta säädetystä 4/5->noin 2/5.
Tänään nousi sähkön kulutus 400-500 watista 1500-2000wattiin ja puhallin vaan henkäilee hiljaa 4/5 säädöllä.
Puhallin toimii normaalisti eli säädön mukaan vain "puhallin" ja "jäähdytys" modessa.

Ulkoyksiköstäkin kuuluu vaan puhaltimen ääni, ei kompressorin. Sulatuksia ei ole.
Kenno ei ole kuin vähän harmaa eli ei ole jäätä.

Onkohan kompressori rikki.

Onko viisainta sammuttaa kokonaan ja irrottaa verkosta.
 

haraldh

Vakionaama
Minulla on tuo ESP8266 CN105 liittimessä kiinni ja Esphome softa siinä. WWW-liittymässä huomasin että pumppu antaa ottotehonsakin ulos. En ole huomannut sitä aikaisemmin. Tältä näyttää se ESP:n www-sivu (lapin mies kaipasi vissiin jotain tällaista Daikiniin jossa faikout lienee vastaava laite, saako sen Home Assistantiin?);

Screenshot at 2025-12-12 20-24-17.png


Piti oikein vertailla Shellyyn että miten tarkasti se mittaa, näyttää ainakin näytteenottotaajuuden olevan korkeampi ja suuruus on ainakin hyvin tontilla;

Screenshot at 2025-12-12 20-22-04.png


Kyllä suosittelen tämän ESP:n laittamista Mitsun pumppuihin. Melcloud in ihan /C:stä enkä ole sitä käyttänyt kuukausiin. Ei ole tarvettakaan.
 

haraldh

Vakionaama
On se kyllä plug and play kun ei tarvitse ostaa kuin se piiri (missä piikit valmiina) ja johto. Tai sitten pitää juottaa johto piiriin. Pari dallas-anturia vaatii vähän enemmän, kolmen johdon ja vastuksen kytkemistä. Tästä on oma ketjunsakin jossain täällä.
 

haraldh

Vakionaama
Taitaa tuo Mitsurunnerin asennus lähestyä mun RW25-sessa kun keskiyön jälkeen ollut -20°C ulkona.

Screenshot at 2026-01-05 11-46-10.png


ihan vähän huurretta ulkokennossa niin lähtee sulattelemaan. Taidan pätkäistä sähköt siitä hetkellisesti.
 

haraldh

Vakionaama
On siinä automaatio nostanut pyynnön 20 - > 22°C. Mutta samalla laski ulkolämpötila koko ajan. Nyt on jo noussut takaisin -16°C pintaan niin yli tunnin ajoja, voisi tuo okulaarisesti tarkasteltuna ajaa montakin tuntia putkeen sulattamatta. Ihan hyvin näki kennon läpi kun se silloin aamupäivällä sulatteli ja olin vieressä.
 
Saikos wide vanea säädettyä erikseen vas ja oik? Koitin räplätä ja ohjettakin katsoa. Vasemman kun sais suoraan eteen ja oikean puolista oikealle.

Miten alas muilla isot siivekkeet on lämmityskäytössä?
 

RauskiH

Vakionaama
Saikos wide vanea säädettyä erikseen vas ja oik? Koitin räplätä ja ohjettakin katsoa. Vasemman kun sais suoraan eteen ja oikean puolista oikealle.

Miten alas muilla isot siivekkeet on lämmityskäytössä?
Ei saa kaukosäätimellä mutta puhallusaukosta voi vääntää meisselillä/kynällä. Tällä tavalla olen itsekin ohjannut puhalluksen osumaan paremmin olohuoneeseen johtavaan aukkoon
 

varamies

Jäsen
RW25 on ollut nyt reilun vuoden ja ensimmäistä kertaa on päässyt kokeilemaan kovemmilla (-20 C tai kylmempää) pakkasilla. Tuli huomattua, että -19 C lämpötilaan asti se ottaa tehoja täysillä kuten on käsketty (pyynti 31 C ja puhallus täysillä), mutta sen jälkeen ottoteho alkaa hiipua, ja -22,5 C asteessa ottotehon keskiarvo lämmityssyklin aikana jää johonkin 1650 W paikkeille.

Mietin, että onkohan tuo normaalia. Aloin sitten selaamaan tätä ketjua alusta, ja kyllä tuo taitaa olla normaalia. Näköjään VTT:n testissäkin ottoteho tosiaan alkaa hiipua lähempänä 20 astetta ja siitä se vain jyrkkenee.
1768043571871.png



Tässä vielä graafi (vasemman laidan asteikko lämpötilalle ja oikea COP:lle ja tehoille (kW)
1768042928900.png


-19 C imuilma n. 29 C ja puhallus n. 51 C
-22,5 C imuilma n. 28 C ja puhallus n. 44 C
 

Niinpä

Jäsen
Koitin kyllä painella mutta ei päästy yhteisymmärrykseen.

Jos puhallin on jo 5/5 niin wide room moodi tuskin tekee mitään?
Se nurkka-asennus on ohjeessa nimellä Asennuspaikan määrittäminen.
Kun on määritetty nurkkaan ja laittaa puhalluksen oik ja vas niin toinen puhaltaa suoraan ja toinen sivulle.Kun tekee ohjeen mukaan niin varmasti onnistuu.
 
Se nurkka-asennus on ohjeessa nimellä Asennuspaikan määrittäminen.
Kun on määritetty nurkkaan ja laittaa puhalluksen oik ja vas niin toinen puhaltaa suoraan ja toinen sivulle.Kun tekee ohjeen mukaan niin varmasti onnistuu.
Näköjään yksi tärkeä jäi ohjeesta lukematta: kaukosäätimestä virta pois :D
 

RauskiH

Vakionaama
RW25 on ollut nyt reilun vuoden ja ensimmäistä kertaa on päässyt kokeilemaan kovemmilla (-20 C tai kylmempää) pakkasilla. Tuli huomattua, että -19 C lämpötilaan asti se ottaa tehoja täysillä kuten on käsketty (pyynti 31 C ja puhallus täysillä), mutta sen jälkeen ottoteho alkaa hiipua, ja -22,5 C asteessa ottotehon keskiarvo lämmityssyklin aikana jää johonkin 1650 W paikkeille.

Mietin, että onkohan tuo normaalia. Aloin sitten selaamaan tätä ketjua alusta, ja kyllä tuo taitaa olla normaalia. Näköjään VTT:n testissäkin ottoteho tosiaan alkaa hiipua lähempänä 20 astetta ja siitä se vain jyrkkenee.
katso liitettä 112084


Tässä vielä graafi (vasemman laidan asteikko lämpötilalle ja oikea COP:lle ja tehoille (kW)
katso liitettä 112079

-19 C imuilma n. 29 C ja puhallus n. 51 C
-22,5 C imuilma n. 28 C ja puhallus n. 44 C


Näinhän nämä toimivat. Saat todennäköisesti ottotehoa jonkin verran ylöspäin jos korvat kestää nostaa puhallusnopeutta, ainakin rw35 tämä auttaa.

Kuvassa vertailun vuoksi rw35 tehokäppyrää tältä päivältä. Aamulla oli -32c ja hiljalleen lauhtunut nykyiseen -29c. Klo sulatuksen aikana tiputin puhalluksen 4->3 kun järki ei kestä kuunnella kovempaa nopeutta...

Edit: eiku sulla olikin puhallus jo täysillä? Lämpenemä ja COP on kyllä turhan kovia, onko pumppu lähellä kattoa, nurkassa tai suodattimet tosi likaiset?

Omissa mittauksissa rw35 pääsee -20c tienoilla noin 2 hetkelliseen coppiin

Edit2: lisätty imu ja puhalluslämmöt
 

Liitteet

  • Screenshot_20260110_150243.jpg
    Screenshot_20260110_150243.jpg
    53,8 KB · Katsottu: 57
  • Screenshot_20260110_153518_edit_80148313226299.jpg
    Screenshot_20260110_153518_edit_80148313226299.jpg
    87 KB · Katsottu: 53
Viimeksi muokattu:

varamies

Jäsen
Edit: eiku sulla olikin puhallus jo täysillä? Lämpenemä ja COP on kyllä turhan kovia, onko pumppu lähellä kattoa, nurkassa tai suodattimet tosi likaiset?

Omissa mittauksissa rw35 pääsee -20c tienoilla noin 2 hetkelliseen coppiin
Joo, täysillä on. Onhan nuo COP ja lämpöteho (ja lämpenemä) kovia verrattuna VTT:n mittauksiin ja valmistajan lupauksiin.

Pumppu on 7-8 senttiä katosta, eli asennusohjeen mukainen, mutta toki aika niukka etäisyys. Parempaa paikkaa ei löytynyt. Suodattimet ovat puhtaat.

Käytännössä tässä tapauksessa tuo etäisyys ei ole ongelma, koska puhallusteho ei muodostu rajoitteeksi vaan tuo että teho alkaa tippua.
 

cleaf

Aktiivinen jäsen
Nyt kun viikkotolkulla yötäpäivää yli -30, niin rupeaa pikkuhiljaa loppumaa puhti rw35:sesta. Huomaa heti jollei pääse lämmittämään takkaa kaverina.
Miten lämmintä puhaltaa max noilla pakkasilla, täällä ei ole noin kovia pakkasia ollut niin ei ole päässyt testaamaan
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
Noo, se nyt on vähän ehkä kyseenalaista sanoa että kumpi on kaveri ja kumpi päätähti. Usein näkee näitä kommentteja, että joku ILP pitää torpan lämpöisenä -25 asteessa, mutta se nyt ei vaan voi pitää paikkansa. Jos koneen antoteho on luokkaa 2,5-3kW noissa lämpötiloissa, ei tuolla pidetä lämpimänä kuin ehkä maksimissaan autotallia. Jos kyseessä ei ole ihan moderni talo, vaatii nuo lämpötilat aina sellaista 6-9 kilowattia talon koosta riippuen. Ehkä tämä toteama että "ILP pitää lämpimänä" tulee siitä, että varsinkin etelämmässä usein nuo kovat pakkaset ilmenee yhden päivän aikana, joka on ihan eri pallopeli kuin se että pakkasta on esim. yli 3 päivää putkeen. Lapissa asuvat sen varmaan tietää aika hyvin. Vasta sitten kun rakenteet jäähtyy, nähdään se todellinen lämmitystarve.

Edit: No ehkä tätä kärkästä lausuntoa voi sen verran pehmittää, että kyllähän tuo RW35 varmasi on kovimpia pakkaskoneita mitä löytyy. Ei tainut olla VTT testejä tuosta? Mutta saattaa tehdä sen 3,5kW vielä -25?
 
Viimeksi muokattu: