Vallox 110 mv sulattaa jatkuvasti

Mikki

Hyperaktiivi
Eli kuutio LTO koneet laajemminkin vetää puolet vuodesta taloon reippaan alipaineen? No nyt tiedän mistä ilmanlaatuongelmat johtuu.
 

Hhartikainen

Aktiivinen jäsen
Tai painesäätöön tulee lisätä säätöporras, joka ottaa kuutiota käyttöön, lämpötilasta huolimatta, jotta tuloilmamäärä säilyy suunniteltuna.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Ainakaan näkemissäni 1-3 m3/s puhaltavissa kanavapainesäätöisissä kuutio lto-koneissa, tuo ohituksen reikä on niin pieni, että täydelle ohitukselle mentäessä, puhallin nostaa kierroksia esim. normaalista 80% säädöstä 100%, ei haluttua kanavapainetta saavuteta.
Eikö silloin ole valittu alimittainen LTO? Ainoa ratkaisu on pienentää poistoakin, jos tulopuhaltimesta loppuu säätöalue.
 

puuteknikko

Vakionaama
Eikö säädöt pitäisi tehdä niin, että kenno ei ole käytössä? Vai sekoittaako kennon päällemeno säätöjen jälkeen tuossa tapauksessa tilannetta sitten enemmän?
 

puuteknikko

Vakionaama

Mikki

Hyperaktiivi
Tämä on taas tätä Valloxin dokumentaatiota :rolleyes: Luulisi, että tietävät omista koneistaan, mikä on oikea tapa millekin.

Siis mitä ne yrittää selittää... tekeekö ne laitteisiin toimintoja mitä ei oikeasti pitäisi käyttää? Ja asiakkaan pitää arvata onko oma laite sellainen missä voi käyttää tai sitten ei? Uskomatonta.

Tosin ne jatkaa ohjeessaan: "Nimenomaan talvella oikea tulo-poisto-suhde on tärkeä." ---- öö... eli puolet vuodesta laitteen tulo-poisto suhteella ei ole väliä ja ei haittaa vaikka ilma vedetään rakenteista, takan hormista ja viemäreistä? Miksei tuo haittaa kesällä?
 
Viimeksi muokattu:

Tummi83

Jäsen
Terve,

Osaako joku auttaa, että missä vika. Vallox 110MV on alkanut tekemään sulatuksia tänä syksynä heti ulkoilman mentyä pakkasen puolelle. Kone on ollut käytössä kohta kolme vuotta ja aiemmin tätä ongelmaa ei ole ollut. Mitään muutoksia virtauksiin, paineisiin tai puhallinnopeuksiin en ole tehnyt. Voisiko sulatukset johtua likaisesta kennosta? Suodattimet olen vaihtanut n. kolme kertaa vuodessa, mutta kennoa en ole pessyt vielä kertaakaan. Alla kuvia ohjauspaneelin trendeistä. Sulatukset tosiaan alkavat samantien, kun ulkoilma menee pakkasen puolellle. Sulatukset tekevät epämielyttävän vedon tunteen, kun tuloilma tippuu 14 asteeseen.

Trendit ovat eiliseltä, jolloin ulkolämpötila oli muutaman asteen pakkasella. Nyt taas plussankeli, niin kone on rauhoittunut.

Kiitos jo etukäteen!
 

Liitteet

  • IMG_2643.jpg
    IMG_2643.jpg
    42,4 KB · Katsottu: 295
  • IMG_2644.jpg
    IMG_2644.jpg
    45,5 KB · Katsottu: 287
  • IMG_2645.jpg
    IMG_2645.jpg
    51,5 KB · Katsottu: 277
  • IMG_2646.jpg
    IMG_2646.jpg
    50,3 KB · Katsottu: 281

puuteknikko

Vakionaama
Kenno kannattaa pestä, se kyllä ehkäisee jäätymistä ainakin jonkin verran. Eipä sen kyllä pitäisi alkaa sulattelemaan, jos jäteilma on plussalla (eikä ole ollut pitkään pakkasen puolella ennen sitä).
 

Tummi83

Jäsen
Ei auttanut kennon pesu. Heti ulkoilman mentyä pakkaselle alkoi kone tekemään kennon sulatusta todella tiheästi (n. 30min välein).

Ei ole tehnyt vastaavaa viime talvina. Mistäköhän mahtaa johtua?
 

jarkko_h

Vakionaama
@Tummi83 Mikä sulla on sulatusehtona? Onko varmaa että ehto pysynyt samana?

Onko lämpötilat (jäte...) samaa suuruusluokkaa kuin vuosi sitten?

Onko poistopuoli voinut jostain syystä heikentyä suhteessa tuloon? Esim. Poistopuhaltimen siivet likaiset, poistoventtiilit tukossa pölystä...
 
Viimeksi muokattu:

Tummi83

Jäsen
Sulatusehdosta en tiedä, kun ei ole tarvinnut aiemmin tämän asian kanssa painia. Mitään muutoksia ehtoihin en ole tehnyt.

Äsken avasin luukkuja sen verran, että pääsin näkemään poistopuhaltimen. Puhallin pyörii herkästi ja siivet ei likaisen näköiset. Samoin välipohjassa kanavien eristykset kunnossa ja katolla poistoputken pää kunnossa.

Sammutin koneen sulatuksen aikana ja kennossa ei huurretta eli vaikuttaa siltä, että nyt sulattelee jostain muusta syystä?! Kondenssia ei myöskään ollut koneen pohjalla. Ohituspelti oli auki ja vastuslämmitin lämpöisen tuntuinen.

Kaikki suodattimet vaihdettu ja kenno pesty. Poistopuolen venttiilit puhdistettu.

Saako tuota jätelämpötilaa jotenkin muutettu eli sitä arvoa, joka laukaisee sulatuksen? Nyt oma arvio on, että sulatus lähtee päälle, kun jätepoisto < +5C.
 

Tummi83

Jäsen
Nyt lähti sulatus päälle, kun ulkolämpötila tippui -1C ja siinä vaiheessa poisto oli +6C.

Täytyy tänään kytkeä kone verkkoon, jos sitä kautta selviäisi jotain enemmin ja huomenna soitto Valloxille…
 

Tummi83

Jäsen
Nyt sain Vallox Cloudin kytkettyä. Ohessa on trendiä mitä tehnyt tämän syksyn aikana eli pakkaskeleillä sulatellut aika ahkerasti.

Osaako joku sanoa, että millä saisi sulattelun rauhoittumaan?
 

Liitteet

  • IV-kone_Trendi_14.11.2021.JPG
    IV-kone_Trendi_14.11.2021.JPG
    84,8 KB · Katsottu: 272

raippa

Jäsen
Kyllähän tuo anturivialta haiskahtaa. Tulo LTO:sta ei voi olla ulkoilmaa alhaisempi.

Mitä Tuloilma LTO-kennosta näyttää koneen ollessa normaalitilassa, eli ei-sulatuksella?

Koneen resetointi on tietenkin yksi vaihtoehto (valloxin tuki tätä ehdottanee jos saat kiinni). Nykyiset arvot toki talteen ennen resetointia, niin ei mene säädöt metsään.
 

noble

Aktiivinen jäsen
Epäilen, että sulatushäröjen taustalla voi olla viallinen emokortti. Kokemusta 145se:stä mikä sai sulatuksissa paskahalvauksia. Totesin, että kone ajoi kesäpeltiä satunnaisesti hieman auki ja kiinni. Lämpötilat näyttivät ihan oikein.

Uudella emokortilla vika korjaantui.
 

Tummi83

Jäsen
Kyllähän tuo anturivialta haiskahtaa. Tulo LTO:sta ei voi olla ulkoilmaa alhaisempi.

Mitä Tuloilma LTO-kennosta näyttää koneen ollessa normaalitilassa, eli ei-sulatuksella?

Koneen resetointi on tietenkin yksi vaihtoehto (valloxin tuki tätä ehdottanee jos saat kiinni). Nykyiset arvot toki talteen ennen resetointia, niin ei mene säädöt metsään.
Normaalitilanteessa ”Tuloilma LTO-kennosta” näyttää -5C, joten anturi vialta haiskahtaa.

Mitä meinasit resetoinnilla? Tehdasasetuksien palautus vai jotain muuta? Pois sähköistä kone on ollut useasti.
 

Tummi83

Jäsen
Epäilen, että sulatushäröjen taustalla voi olla viallinen emokortti. Kokemusta 145se:stä mikä sai sulatuksissa paskahalvauksia. Totesin, että kone ajoi kesäpeltiä satunnaisesti hieman auki ja kiinni. Lämpötilat näyttivät ihan oikein.

Uudella emokortilla vika korjaantui.
Hyvä tietää! Toivotaan, että tässä selvitään anturin vaihdolla..
 

raippa

Jäsen
Normaalitilanteessa ”Tuloilma LTO-kennosta” näyttää -5C, joten anturi vialta haiskahtaa.

Mitä meinasit resetoinnilla? Tehdasasetuksien palautus vai jotain muuta? Pois sähköistä kone on ollut useasti.

Ammattilaisasetuksista voi palauttaa koneen tehdasasetuksille. Tuskin se ongelmaa ratkaisee, mutta lie kuitenkin kokeilun arvoinen. Puhallinasetukset talteen!

Väärää lämpötilatietoa sieltä näyttää tosiaan tulevan. Anturi- tai piirikorttivialta haiskahtaa.
 
Vallox 110 MV (ohjelmaversio 1.8.4)
Itsetestaus -> LTO:n ohitus = epäonnistunut.
Muut testit käsittääkseni onnistui?
Ulkoinen anturi --°C -> onko anturi lisävaruste vai onko se rikki?

Pari viikkoa sitten ulkoilma jäähtyi -12 asteeseen ja yöllä tulolämpö laski +7 asteeseen. Tuntui kuin kone olisi käynyt ylikierroksilla vähän väliä. Ilmeisesti sulatteli konetta melkein koko ajan.

Tilasin jo IV-kanavan puhdistuksen ja ilmanvaihdon säädön. Mietin vain, että onko koneessa joku vika, koska LTO:n ohitustesti epäonnistui ja lisäksi tulolämpötila laski todella matalaksi kun pakkasta oli vain -12 astetta.

Osaisiko joku antaa uusavuttomalle omakotitaloasujalle vihjettä vianetsintään.
 

Liitteet

  • Testinäytöt.JPG
    Testinäytöt.JPG
    67,9 KB · Katsottu: 246
  • Kotona.JPG
    Kotona.JPG
    61,6 KB · Katsottu: 258
Vallox 110 MV (ohjelmaversio 1.8.4)
Itsetestaus -> LTO:n ohitus = epäonnistunut.
Muut testit käsittääkseni onnistui?
Ulkoinen anturi --°C -> onko anturi lisävaruste vai onko se rikki?

Pari viikkoa sitten ulkoilma jäähtyi -12 asteeseen ja yöllä tulolämpö laski +7 asteeseen. Tuntui kuin kone olisi käynyt ylikierroksilla vähän väliä. Ilmeisesti sulatteli konetta melkein koko ajan.

Tilasin jo IV-kanavan puhdistuksen ja ilmanvaihdon säädön. Mietin vain, että onko koneessa joku vika, koska LTO:n ohitustesti epäonnistui ja lisäksi tulolämpötila laski todella matalaksi kun pakkasta oli vain -12 astetta.

Osaisiko joku antaa uusavuttomalle omakotitaloasujalle vihjettä vianetsintään.
En tunne tuota kys. konetta tai sen toimintalogiikkaa, mutta voisin olettaa että kennon ohitus-testi/toiminto saa joko peltimoottorin rajakytkimeltä tai lämpöanturilta takaisinkytkentä tiedon, jonka perusteella määritellään onko toiminto onnistunut/ei onnistunut. Kannattaa kokeilla ajaa sitä LTO-peltiä niin että luukku auki, turva/huoltokytkin meisselillä tms. jumiin että kone käy ilman kantta, ja sitten pakottaa paneelista ohituksen päälle niin näkee että liikkuuko se pelti vai ei. J ajos se on jo ohituksella niin vikahan on löytynyt. Jos sieltä peltimoottorista kuuluu vain rutinaa ja pauketta, sehän on selvä että joko mekanismi jumissa tai moottorin boorit paskana. Toisaalta, voihan se olla että se pelti on jumittunut ohitus-asentoon, joka selittäisi että testiä ei voida suorittaa kun se pelti on jo ohituksella. Sen puolesta puhuisi tuo alas laskeva tuloilman lämpö.
 
Jotenkin tuntuu, että on sekä laitevika että väärät ilmansäädöt
LTO:n ohitus ei toimi kuten LTO:n ohitustestikin kertoo.
Voisiko kylmä ilma pakkasella johtua väärästä ilmanpaineesta? Kenno sulaa myös hitaasti kun ohitus ei toimi?
Edellisen asukkaan jäljiltä asetukset on poisto 45 % ja tulo 50 %. Sen vuoksi tilasin ilmanvaihdon säädön.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Edellisen asukkaan jäljiltä asetukset on poisto 45 % ja tulo 50 %. Sen vuoksi tilasin ilmanvaihdon säädön.
Ei tuossa sinänsä ole mitään epäilyttävää. Puhaltimet taitavat olla identtiset ja tulopuolella on hienosuodin eli selvästi enemmän painehäviötä. Kanavistoissa ja päätelaitteissa voi myös olla eroa painehäviössä. Mulla suunnitelmani mukaan Vallox 145:ssa tulee olemaan poisto 41 ja tulo 49%, jolloin virtaamat olisi poisto 81 ja tulo 76 l/s. Aiemmin oli tarkoitus laittaa vähemmän alipainetta eli vielä suurempi ero puhaltimien välille, mutta tuo on nyt viimeisin suunnitelma.
 
Onhan se paljon mahdollista, että on jo asetukset kunnossa. Samalla kun IV-kanavat puhdistetaan, niin ilmanvaihto säädetään. Pitänee käyttää vielä korjaajaa, jos säätömies ei saa LTO:n ohitusta toimimaan. Talvea vasten pitää saada asetukset ja laitteet kuntoon. Halpaa touhua, mutta eipä ole vaihtoehtoa, kun itsellä ei taidot riitä.
 

66301004

Tulokas
Piti minunkin liittyä tähän vertaistukiryhmään, täältä kun tuntuu löytyvän kohtalotovereita :) Käytössä on nyt kolmen vuoden ikään ehitnyt 145 MV, joka rupesi oikuttelemaan viime talvena. Sulatuksia oli suhteellisen tiheästi ja tälle ei ole löynyt järkiselitystä vielä tähän päivään mennessä. Viime talvena vuorokauden lämpötilan ollessa -12 ja -20 asteen välillä oli sulatuksia yhden vuorokauden aikana 66 kappaletta. Jos oikein tunnistin, niin nimimerkillä rvn on viittannut kirjoituksissaan minun koneeseen. Lisäsin hänen esimerkistä solukumieristettä tulopuolelle, tällä sulatuskynnystä sai hivenen nostettua, mutta tämä modaus ei ongelmaa poistanut.

Tässä yksi graafi viime talvisista koneen oikuista, pahimmasta tilanteesta en löytänyt enää kuvaa.

IMG_20210208_155733.jpg


Olen ollut valmistajan teknisen tuen vakioasiakkaana viime helmikuusta lähtien, heidän toimesta koneeni toimintaa seurattiin talven ja kevään mittaan, mutta mitään konkreettista ei tapahtunut, eivätkä he löytäneet koneestani vikaa vaikka tunnistivat ongelmallisen käytöksen. Asia jäi kesäksi, mutta nyt pakkasten palattua rupesin soittelemaan taas tekniseen tukeen. Vakihenkilön sijasta puheluni ohjautui toiselle henkilölle ja sitten rupesikin tapahtumaan. Tämä viimeksi puheluuni vastannut kaveri kun kuuli, että ongelma on ollut selvittelyssä kymmenisen kuukautta päätyi hän tilaamaan paikallisen huollon vaihtamaan ohjainkortin ja vastuspaketin. Nyt on toiminut muutaman tunnin moitteettaa, mutta ei tässä vielä uskalla nuolaista ennen kuin tipahtaa.

1637341583016.png


Asensin viime talvena Z-waveen perustuvan älypistorasia ilmanvaihtokoneelle ja täytyy lyhyenä yhteenvetona todeta, että Valloxin koneesta johtuen on tullut muutama ylimääräinen euro maksettua sähköyhtiöille.
 

Liitteet

  • 1637341545616.png
    1637341545616.png
    51,8 KB · Katsottu: 248

Mikki

Hyperaktiivi
Hurjia määriä sulattelua. Kuinkakohan paljon näitä ongelmia on asennetuissa koneissa ja omistajat ei tajua asiaa. 66 sulatusta per vrk tarkoittaa että huippuimuri toimisi varmaan samalla hyötysuhteella.
 
Viimeksi muokattu:

moti

Aktiivinen jäsen
Meillekin LVI-suunnittelija ehdotti Valloxia. Tätä ketjua kun lukee niin tulee vähän 50/60-fiilis, mietin onko valinta edes hyvä, saatikka paras.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Meillekin LVI-suunnittelija ehdotti Valloxia. Tätä ketjua kun lukee niin tulee vähän 50/60-fiilis, mietin onko valinta edes hyvä, saatikka paras.
Paras ei varmasti ole. Pyöriväkennoisissa on tehokkaampi LTO ja sulatuksia ei käytännössä tule. Hintaakin om sitten enemmön.

Olen luullut että Vallox olisi laadukas mutta on kyllä ketjuja lukiessa alkanut ajatus karisemaan.

En tiedä olisiko joku Saksalainen LTO parempi mitä siellä passiivitaloihin myydään. Halvempia ainakin...

Tyyliin: https://www.flachkanalmarkt.de/HRV-35-OO-BY-Anschluesse-oben-oben-mit-Bypass
 
Viimeksi muokattu:

rvn

Jäsen
Ei kannata vielä toivoa menettää Valloxin kanssa. Kova pakkanen, tehokas LTO ja tiivis talo näyttää olevan hankala yhdistelmä. Pyöriväkennoisessa ei liene jäätymisongelmaa, mutta vikoja on niissäkin kuulunut lähipiiristä.

Valloxin osalta kun saisi asetukset sellaiseen zen-asentoon, että sulatus on vain kun se oikeasti tarvitaan niin hyvä tästä vielä voi tulla. Lisäksi näyttää, että koneen sisäinen eristämien auttaa, joten sellaista kehitystä voisivat kokeilla myös. Yllä ollut 66 sulatusta lämmittelee ihan tyhjää, sillä ei siellä mitään jäätä ole. Rajoittasivat edes ohjelmallisesti sulatuksia siten, että seuraava ei voi alkaa heti edellisen jälkeen.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Aivan ihanteellista LTOta ei vielä taida olla. Mutta nuo venykuutio ja ristivirta LTO ongelmat käytännössä katoaisi raitisilman esilämmityspatterilla ja lyhyellä maapiirillä.

Valloxille ei kyllä pisteitä softasta voi antaa ja onhan se aika anteeksiantamatonta jos pohjoismaisessa laitteessa eristystyöt on jätetty tekemättä.
 

puuteknikko

Vakionaama
Itseä ärsyttää lähinnä aika välinpitämätön suhtautuminen asiakkaisiin. Tuen kanssa tuntuu olevan aika arpapeliä, että saatko apuja eikä esim. kirjallisiin kysymyksiin tule mitään vastausta. Ajattelin laittaa seuraavaksi vähän ylemmäs viestiä, koska onhan tuo nyt aivan päätöntä, että sulatus vetelee vikatilanteissa omiaan eikä esim. ilmoittele käyttäjälle mitään hälyä. Plus se, että ne hemmetin puhallinnopeudet tippuu todella alas kun sulatus alkaa. Meillä oli viime talvena pari tapausta, jossa huomasin tiheät, pitkään kestäneet sulatukset siitä, että etätyöhuoneessa alkoi ikkunan alaosaan tiivistyä kosteutta kun ilmanvaihto ei enää ollutkaan riittävä.
 

rvn

Jäsen
Osaako @Mikki arvioida sähkötoimisen esilämmityspatterin hyötyjä? Veisikö vähemmän sähköä kuin koneen sulatus jos pyrkisi koneelle tulevan raitisilman pitämään -5 tai sitä lämpimämpänä?
 
Viimeksi muokattu:

Mikki

Hyperaktiivi
En osaa oikein tuota arvioida, mutta eikai se välttämättä huono olisi jos LTOn jäätyminen aiheuttaa sekä sulatusrumbaa että ilmanvaihdon sekoilua.

Tuolle hintalapun laitto ei ihan suoraviivaista ole.

Maapiirillä tuo tapahtuisi vain liki ilmaiseksi. Se olisi hyvä taloon kuin taloon.
 
Back