VILP nro2 Technibel PHRIB 10

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Tom1s sanoi:
11kw waterstage myös 3x16a sulakkeen takana vaikka ohjeessa oli 3x20a muistaakseni. Hyvin toimii vaikka kovimmat pakkaset vielä kokematta. Invertterikoneen starttivirtakin pitäisi olla paljon hillitympi samankokoiseen on off pumppuun nähden. 5.5kw ilmakompura menee 16A. 7,5kw en ole kokeillut.

Voipi olla että manuaali haluaisi 20A nalleja niin ainakin kestää....
tuo Alfea:n installation manual kertoo kumminkin ulkoyksikön ottovirroiksi 10,5A
ja tytyy myöntää että kertaakaan 5 vuoden aikana ei ole nalli palanut ainakaan sulaketaulussa ;-)

"Maximum current of the appliance 10,5A"
väittää alfean manuaali

Toki myönnetään että turhan kinthaalla on tuo mitoitus mutta toimii.
 
R

Riku84

Vieras
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Eikä tule palamaankaan. Omassa otti täydellä teholla noin 7.5-8.5A vaihetta kohdin ja itsellä kone on 3x10 nallien takana. PWM-ohjattu vastuspakka on sitten oman 3x16 syötön perässä mutta ei kone ole koskaan vielä käyttänyt.
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

pökö sanoi:
Vesivirtaa lisäämällä ei cop välttämättä paljon kasva, ei ainakaan omassa koneessani. joulu-Cop 2 voi olla sellainen ettei monikaan vilp merkittävästi parempaan pysty jos on alueella missä on pakkasiakin ollut, Omani tuskin yltää edes kakkoseen, täytyykin laskea se.
Joulukuu eiliseen iltaan asti 2,64 keskilämpötila -1,8
Toki myönnetään että tuohon laitevalmistajan ilmoittamaan 3,06:n
on vielä matkaa. Mutta työn alla... mm tuo tässäkin keskustelussa
esillä ollut virtaama.
Itsellä virtaama on tällähetkellä 1000l/h kun pitäisi olla vähintään 1200l/h
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Eilen Technibel lopetti lämmityksen -19 oli raja. Minullahan tuo lämmittää öljykattilan vettä. Kattilassa on sähkövastukset jotka menivät päälle. Technibel kierrättää kattilavettä joka siis toimii pumpun jäätymisenestona. Ennusteen mukaan vasta lauantaina loppuu suorasähköllä lämmittäminen ja siirryn takaisin VILPppi-lämmitykseen.

Ei paha kokonaisuutena jos vuodessa alle 10 suorasähkövuorokautta. Onko oikeasti järkeä vaihtaa tuonne alas pihalla jo odottavaa puukattilaa+300l varaajaa tuon öljykattilan(170l) tilalle?
Keväällä sitten nähdään, että alanko kattilan vaihtoon vai tuleeko tuonne myyntipalstalle puukattila+varaaja myyntiin.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Ihmettelin samaa tuolta manuaalista, että eikö sitä saa käskettyä pysyy päällä vähän kylmemmässä, mutta ilmeisesti eivät tunne sellaista toimintoa.. reklamoi ;)

Projektin epäonni jatkuu, nyt oli putkari sitten kuumeessa. Toivoisi jo että saisi tulille.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Olihan siellä esitteissä, että -20 asti pelittää. Itseäni pelotti tuo jäätymisvaara mutta se on hoidettu tuolla kierrolla joka jää päälle vaikka lämmön pumppaus loppuukin. Ehkäpä alkuperäinen idea tuossa on se, että kovilla pakkasilla koplataan se öljypannu tulille. Öljypannun jatkehan tämä pumppu lienee alunperinkin.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Näinhän se on, mut jotenkin epäilisin että pysyisi paremmin jäätymättä jos siellä jatkuvasti jotain yritettäisiin tehdä. Kyllähän monetkin VILPit päällä pysyvät vielä pidempäänkin, vaikka eivät lämmittäisi (joille luvataan sitä samaa -20C). Eipä sillä tosin niin suurta merkitystä, nämä -20C päivät ovat aika harvinaisia täällä.

Se tuli vielä mieleen manuaalista, että tarvitseeko tuolle vesipumpulle olla oma sähkönsä, vai osaako se ottaa itse järjestelmästä? Sana "Optional" tuntuu olevan jotenkin ristiriitainen muuhun mitä siellä selitetään.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Kyllä se vesipumppu ottaa sähköt siitä ainokaisesta ulosviedystä piuhasta. Tosiaan vesi jää siis pyörimään vaikka pumppu pakkasen takia onkin lämmittämättä sitä vettä. Pollu näytti o kW tehoja ja pumpun ohjausyksikkö näytti olikohan se 32 astetta pumpulle menevän ja sieltä tulevan veden lämpötilaksi.

Olin reissussa ja lähtiessä -25C ja pumppu stopissa (kierrättäen siis vettä) ja kun tulin takaisin, niin ulkona -5C ja pumppu kävi pollun mukaan 4kW teholla, kattilavesi 40-asteista. Noiden huippupakkaspäivien COP oli n.1,3 joka on siis muodostunut vain käyntijaksosta + "turhasta" veden pumppauksesta silloin kun pumppu on ollut talviunilla.

Olin säätänyt kattilan sähkövastusten termarit muutaman asteen alle pumpun pyynnin ja palatessani vastukset huilivat ja pumppu pöhisi.
 

jalittam

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Mulla oli parinkympin pakkasten aikaan pumppu seis ja kv-pumppu myös. Levari oli luomukierrolla liki 40asteinen...
Jos se ees meinaa jäätyä, ni kyl varaajakin on sillo aika kohmeessa. Ja koko mökki.

Ctc siis vesiulkonamalli.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Juuri näin kuten jalittam kirjoitti. Tämä oli asia joka vielä 1/2-vuotta sitten oli minulle este veden ulosviennille. Täältä sitten lueskelin näitä veden ulkoiluttajien tarinoita ja uskalsin ruveta miettimään tätä omin voimin asennettavaa monoblock systeemiä. Nyt ensimmäisten kovien pakkasten jälkeen on hyvä mieli kun nämä vehkeet eivät siis jäädykään pilalle vaikka ulkolämpötila laskee alle laitteen toimintaminimin. Itseasennettu VILPpi alle 2k€ ja pelittää eteläisessä Suomessa yli 350vrk vuodessa. Viikon verran vuodessa mennään sähkövastuksilla, ei paha.
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI sanoi:
Eilen Technibel lopetti lämmityksen -19 oli raja. Minullahan tuo lämmittää öljykattilan vettä. Kattilassa on sähkövastukset jotka menivät päälle. Technibel kierrättää kattilavettä joka siis toimii pumpun jäätymisenestona.

Mietin,voisiko tuohon pakkasrajaan puuttua laitteen lämpötilasensor-asetusten muutoksella huijaamismielessä (vai muuttuuko väärään suuntaan)?
Käytössä max. 3K ,mutta vaikuttaako muutos itse pakkasrajan aistimukseen?

Varmaan itse Tecnibelin kv-pumpun omat tehot (häviöt) ( 70W-xx-130W ?) pitävät levarin sulana ,jos vain virtaa saatavissa (ja kotelonti kunnossa).
 

Liitteet

  • MonoBlock PHRIB 10 Control.JPG
    MonoBlock PHRIB 10 Control.JPG
    146 KB · Katsottu: 412

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Siinähän olisi vissiin nuo parametrit 50 ja 51? Itsellä toimii tuo suorasähköllä kattilan lämmittäminen niin hyvin/helposti, että en ole edes miettinyt tuota.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Oletko muuten mitannut miten alas tuo Technibel pääsee invertterillä ennen kuin sammuu? Eli kuinka pieniä tehoja tuosta saa.
 

r290

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

VesA sanoi:
Ainakin 93/123 Sanyoissa ja niiden Argo ja Technibel kavereissa öljynkierto temppuilee pakkasilla niin että sen näkee toiminnasta. Tuohon aikaan monissa ILPeissä oli vielä öljyt jotka -30C:ssä olivat aivan tönkkönä ja -20C tienoilla jo niin paksua että ulkoyksikkö alkaa tukkeutua sisältä. Noiden softassa on 30min kellosulatus, mutta se ei riitä vaan ulkoyksikön öljyt pitää hoksata sulatella jäähdytysmoodilla kun ILPin teho alkaa hiipua.. täällä on ollut puhetta siitä että nuo kyykkäävät pakkasella.. se on totta ja kyykkäys on siis pahanlaatuinen.

Tuo oli VesA:lta hyvä huomio!

Nämä Technibelit ovat Sanyo-sukuisia (vuodelta 2010 ?) ,ja varmaan POE-oljyt ko. aikakaudelle ominaisia.Noissa uon ajan VILPeissä taisi yleensä olla myös kuivaajapatruuna- ei löytyne PHRIB:sta ? =>Hyvä "enne" laitten laadusta ja systeemin teollisesta peruskuivauksesta!

Jos harkitsee öljyn vaihtoa nykyajan PVE-pohjaisiin öljyihin r410a:lle ,niin onnistuisikohan kotikonstein?
 

Liitteet

  • MonoBlock PHRIB 10 _ Hajoituskuva.JPG
    MonoBlock PHRIB 10 _ Hajoituskuva.JPG
    97,4 KB · Katsottu: 482

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Nyt kun pakkaskausi oli päällä pari päivää, niin meni taas mietintään tuo klapikattilan ja 300l (600l?) varaajan installointi. Kulutus, talon kokonaiskulutus näytti tältä:
https://www.dropbox.com/s/pk2a72trfawnhkb/Pakkaskulutus.JPG?dl=0

Technibel tosiaan huilasi omalla ohjauksellaan pari päivää ja sähkövastukset menivät termarin ohjaamana päälle.
Eli kaksi vuorokautta jolloin vuorokautinen ulkolämpötila alle -20C ja vuorokautinen kulutus pompsahti n. 50 kWh ylöspäin. Rahallisesti ei taida olla kauhean fiksua laittaa klapikattilaa tuota kulutushuippua korvaamaan?

Pakkaskelien klapilämmityksen tarvikkeet on jo kuitenkin pihassa ja ohjauslaitteet pannuhuoneen hyllyssä.

Toisaalta klapeja saatavissa pienellä vaivalla ja tuotahan voisi käyttää jo alkaen -10C....ainakin näin uskottelen itselleni.

Talon lämmitys on minulle harrastus eikä mikään kassavirtojen optimointi :)

Mitä mieltä raati on VILPin avittamisesta klapien poltolla vs sähkövastukset?
 

pamppu

Hyperaktiivi
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI sanoi:
Nyt kun pakkaskausi oli päällä pari päivää, niin meni taas mietintään tuo klapikattilan ja 300l (600l?) varaajan installointi. Kulutus, talon kokonaiskulutus näytti tältä:
https://www.dropbox.com/s/pk2a72trfawnhkb/Pakkaskulutus.JPG?dl=0

Technibel tosiaan huilasi omalla ohjauksellaan pari päivää ja sähkövastukset menivät termarin ohjaamana päälle.
Eli kaksi vuorokautta jolloin vuorokautinen ulkolämpötila alle -20C ja vuorokautinen kulutus pompsahti n. 50 kWh ylöspäin. Rahallisesti ei taida olla kauhean fiksua laittaa klapikattilaa tuota kulutushuippua korvaamaan?

Pakkaskelien klapilämmityksen tarvikkeet on jo kuitenkin pihassa ja ohjauslaitteet pannuhuoneen hyllyssä.

Toisaalta klapeja saatavissa pienellä vaivalla ja tuotahan voisi käyttää jo alkaen -10C....ainakin näin uskottelen itselleni.

Talon lämmitys on minulle harrastus eikä mikään kassavirtojen optimointi :)

Mitä mieltä raati on VILPin avittamisesta klapien poltolla vs sähkövastukset?

Alle tuhat litraa on aika vähän mille tahansa kattilalle. Jos nyt pakkaskelillä vaikka valmiiksi 30-asteisesta nostaa 90 asteiseksi, eli 60 astetta, niin 300litraisessa olis vain 20kWh lataus. Mullakin aikanaan surkea yläpaloinen Jäspi oli, niin kyllä se yhdellä pesällisellä olis 600 litraisen tuupannut täyteen.

Mutta joo, mikäs siinä muuten puita poltellessa pakkasella, mukavaa hommaa. Niin paljon varaajakapasiteettia kuin suinkin mahdollista, niin siitä voi jotain hyötyäkin olla. 300 litraisen kapasiteetti ei noilla kulutuksilla riittäis ku 3 tuntia. 1000-litrasella alkais jo päästä yön yli, 2000 litraisellakaan ei selviä vuorokaudesta.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Ihan totta turiset. Tuollainen 300l pönttö on vain sen 20kWh mutta on sillä etunsakin. Minulla on pöntöille varattu tila kellarista joka on nykyisin puuhanurkkana ja alunperin se on ollut koli/klapivarasto. Tuo 300l on siis sen 60cm leveän rosterisäiliöllä varustetun varaajan koko. Se on kooltaan sellainen, että pystyn viemään sen tuonne kellariin ja hieman madallettuna saan sen sinne nätisti paikalleen. Noita saa vähän käytettynä muutamalla kympillä. Minä tulen käyttämään sitä (niitä) "tyhmänä" varaajana jossa kierrätän lämpöä kattilaa poltellessa. Itselleni kiehtovinta tässä on automatiikan rakentaminen jolla kontrolloin kattilan ja VILPin vuorottelua ja tuota optimaalista lämmön varastointia.
Kolivarasto on kooltaan sellainen, että saan sinne mahdutettua useitakin noita 300l pönttöjä jos siirrän tuon puuhanurkan vaikkapa autotalliin.
 

pamppu

Hyperaktiivi
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Ja tuossa logiikan rakentelussa onkin sitten kaikenlaisia jänniä mahdollisuuksia. (joiden TMA:ta ei välttämättä kannata laskea, mutta kivaa olis)

Esimerkiksi jos on pörssisähkö, niin sitä voisi ajatella, että aamulla tuikataan tulet kattilaan ja logiikka havaitsee sen ja lepuuttaa vilppiä päivän mittaan muutaman kalleimman tunnin sen turvin. Sen voisi laskea säätilan ja ennusteen mukaan etukäteen mitkä tunnit ja kuinka monta.

Toisaalta jos taitepiste on joku sellainen että vilp vielä käy, muttei yksin jaksa, niin pienempikin varaaja voi antaa tulitukea pitkiäkin aikoja sunttaamalla.

Ja sitten vielä käyttöveden tulistaminen kattilatehoilla, jos käytettävissä, muuten sähköllä.

Eli vaikka niin että puulämpöä käytetään silloin kun on tuli pesässä (suoraan) ja sitten varaajalämpöä erilaisten sääntöjen mukaan niin, että halutussa pisteessä varaaja on taas tyhjä kun ollaan valmiita tekemään uudet tulet esim. työpäivän pääteeksi tms.
 
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Hep,

Tännekin kuriiri tänään toi tuollaisen pumpun, nököttelee tuossa tallin lattialla siihen saakka kun saa innostuksen
alkaa puuhastelemaan. On kyllä kunnioitettavan kokoinen laite ja laadukkaan oloinen mutta ei nyt toki liikoja intoilla ennenkuin
saa omakohtaisia käyttäjäkokemuksia.

Vähän tuossa tota manuaalia selailin, täytyy sitten fiksummilta kysyä lisää mutta ymmärsin että tuossa on mahdollisuus ajaa
pyyntilämpötilaa käyrällä. On kyllä itselle hyvä ominaisuus kun tulee tuon tehowatin kaveriksi eikä ole mitään oumanneja säätämässä menovesiä.
 

Wespa

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Terve vaan foorumille!

Piti nyt jonkun aikaa keskusteluita seuranneena liittyä tänne, kun otsikon laite alkoi kiinnostaa kovasti. Laitoin jo eilen Yannille viestiä, 4kpl on kuulemma vielä jäljellä, en vielä tilausta laittanut sisään, mutta sormi on jo vahvasti liipasimella. ;D

Kohde johon pumppu tulee sijaitsee vilppien kannalta suotuisassa paikassa. Tällä hetkellä talo ja käyttövesi lämpiävät -74 tienoilla käyttöönotetulla öljylämmityksellä, talo on valmistunut -56 ja lämminnyt alunperin ilmeisesti koksilla. Öljylämmityssysteemi on alkuperäistä öljykattilaa lukuunottamatta hyväkuntoinen, ja kattilassa on vastukset, joten se on tarkoitus säilyttää vilpin rinnalla, ehkä jossain vaiheessa voisi ostaa 2000-luvun käytetyn kattilan halvalla alkuperäisen Högforsin tilalle. Muutaman pienimmän patterin voisi vaihtaa isommaksi, ja eteisen pikkupatterin tilalle vaihtaa jonkun mahdollisimman yksinkertaisen konvektoripuhaltimen. Pattereissa (kaikki kaksilehtisiä) ei ole ollenkaan termostaatteja, talon lämmönsäätö tapahtuu tällä hetkellä käsisuntilla, mikä on minulle ihan ok. Systeemi on mukavan ylimitoitettu, nytkin nollakeleillä kiertoon lähtevän veden lämpötila on vain hieman päälle +30°, eli vilp sopinee tähän yhtälöön oikein hyvin.

Vähän on vielä harkinnassa miten uudessa "hybridisysteemissä" lämpimän käyttöveden teen, esilämmitys toki vilpillä öljykattilassa, mutta pitäisikö tulistus hoitaa sitten jollain pienellä varaajalla vai suoralämmittimellä, se on vielä vähän auki. Muualle kuin suihkuun vilpin lämmittämä vesi riittänee sellaisenaan, mutta talvipakkasilla riittävän kuuma suihku lienee syytä mahdollistaa edelleenkin hellasärön välttämiseksi.. ;)
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Wespa sanoi:
Kohde johon pumppu tulee sijaitsee vilppien kannalta suotuisassa paikassa. Tällä hetkellä talo ja käyttövesi lämpiävät -74 tienoilla käyttöönotetulla öljylämmityksellä, talo on valmistunut -56 ja lämminnyt alunperin ilmeisesti koksilla. Öljylämmityssysteemi on alkuperäistä öljykattilaa lukuunottamatta hyväkuntoinen, ja kattilassa on vastukset, joten se on tarkoitus säilyttää vilpin rinnalla, ehkä jossain vaiheessa voisi ostaa 2000-luvun käytetyn kattilan halvalla alkuperäisen Högforsin tilalle.

Mielestäni hyvät lähtökohdat. Sinulla on kulkeva juna eikä sen pysäyttäminen välttämättä ole kauhean fiksua. Vaihdat vain polttoaineen.

Wespa sanoi:
Muutaman pienimmän patterin voisi vaihtaa isommaksi, ja eteisen pikkupatterin tilalle vaihtaa jonkun mahdollisimman yksinkertaisen konvektoripuhaltimen. Pattereissa (kaikki kaksilehtisiä) ei ole ollenkaan termostaatteja
Hyviä vähänkäytettyjä pattereita saa netistä edullisesti. Jotkut kehuvat eestintilauksiaan. Eräs ruotslainen autotarvikekauppa myy edullisesti termariventtiileitä ja termostaatteja. Varmasti hinta-/laatusuhteeltaan kannattava projekti ruuvata tuollaiset niihin pattereihin.

Wespa sanoi:
Vähän on vielä harkinnassa miten uudessa "hybridisysteemissä" lämpimän käyttöveden teen, esilämmitys toki vilpillä öljykattilassa, mutta pitäisikö tulistus hoitaa sitten jollain pienellä varaajalla vai suoralämmittimellä, se on vielä vähän auki. Muualle kuin suihkuun vilpin lämmittämä vesi riittänee sellaisenaan, mutta talvipakkasilla riittävän kuuma suihku lienee syytä mahdollistaa edelleenkin hellasärön välttämiseksi.. ;)

Tuo suihku- ja käyttöveden esilämmitys VILPin lämmittämän kattilan kautta ja lopputulistus erillisellä varaajalla. Omalla kohta 10v kokemuksella tämä on paras vaihtoehto energiatalouden ja hellaresonanssin kannalta.

Kun uusit kattilan, niin mieti puukattilaa vaikkapa käytettynä. Sille kaveriksi sitten jonkinmoisia varaajia ja saat hoidettua huippupakkaset fiksusti ja ekologisesti. Itse en uskaltaisi enää lähteä öljypannun hankintaan kun niiden tulevaisuus oin täysin auki.
 
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

http://www.ebay.com/itm/POMPA-DI-CALORE-AIRE-ACQUA-PER-LA-CASA-TECHNIBEL-PHRT-125-11-KW-55-C/371705322035?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D40839%26meid%3Dfbfe419bad394f12a14d5756f8478c6e%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D3%26sd%3D371597826883

Mitäs eroa tässä laitteessa on tähän n.500e kalliimpaaan? Itselläni remontti tulossa ja samalla tarkoitus laittaa lattialämmitys alakertaan niin edullinen vilppi olisi mietinnässä. Jäspin Öljy/Puu kattilan rinnalle. Käyttövedelle on sähkövaraaja koska nyt pääosin lämmitys ilpillä.
 

Wespa

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Ei taida varastosaldo enää poltella niin pahasti, tarjosin tuon 1500€ niin tuli vain "no thank you". ::)
 

Wespa

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Mailin välityksellä, ensin tiedustelin kohteliaaseen sävyyn vieläkö ko. mallia ylipäänsä löytyy, ja sitten kun vastasi että juu, niin löin tarjouksen pöytään.
 

Wespa

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

No kokeilin eBayssakin, tarjous ollut sisässä eilisaamusta lähtien, eikä ole kuulunut vastausta, 48h umpeutuu huomisaamuna. Ei vissiin ole niin tarkkaa saada noita loppuja varastossa lojuvia enää kaupaksi. ::)
 

pmj

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Paljonkohan niitä on vielä siellä varastossa?

Täällä Pohjois-Pohjanmaalla on käynyt maalämpökauppiaita tarjoamassa paketteja 13-15 ke hintaan. Talo on lattialämmöllä ja isoilla sähkövaraajilla. Olen pakottanut Oumannin pitämään vakiokiertovesilämmön +23 astetta ja varaavalla takalla vaimennan hellaresonanssin pakkaspäivinä. Haluaisin käyttää kyllä puuta enemmänkin hyväksi, mutta ei se lämpö tunnu juuri takasta lattiaveteen siirtyvän vaikka yläkerrassakin vesi kiertää. Siirtoyhtiön nettisivujen mukaan kokonaiskulutus viimeisen kuukauden aikana pyörinyt 80-130 kWh / päivä. -25c ulkolämpötilassa meni tuo 130 kWh.

Onko mulla järkeä laittaa tuollaista tämän ketjun laitetta? Putkihommia en osaa mutta kaikkea oppii kun hitaasti tekee. Teknisen tilan heti seinän toisella puolella olisi otollinen paikka, yksivaihepistorasiakin löytyy. Häiriintyykö aidan toisella puolella oleva naapuri?

Onko tässä varaajassa valmius veden kierrätykseen tuon laitteen kautta? Onko tuon kuvan oikean ylämittarin päällä oleva nupikka hyödynnettävissä oleva ulostulo? Varaajan alaosasta löytyy toinen samanmoinen. Varaajan koko on 1800 litraa. Käyttöveden teen toisella varaajalla.
 

Liitteet

  • 20160914_212725.jpg
    20160914_212725.jpg
    63 KB · Katsottu: 458

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Oliskohan tuo ehdottamasi yhde 2" vastuspaikka? Kuvasta hiukan vaikeata päätellä mittasuhteet.

Toimisihan tuo varmasti, hiukan tuota joutuu tietysti supistamaan Vilpin putkistoa varten mutta mikä ettei muuten. Käytännön tuloksesta on sit vaikea sanoa, jotkut ovat saaneet parhaat tulokset kun Vilpille otetaan pohjasta ja palautetaan varaajan keskivaiheille toiset taas kun paluu tulee mahdollisimman ylös. Kokeilemalla tuo tietty selviää mutta yleisesti ihan käyttökelpoiset yhteet.

Varaajan joudut toki tyhjentämään melkein kokonaan että pääset nuo hyödyntämään, siten tuo homma kannattaa suunnitella hiukan etukäteen että mikäli mielii varausta jotain muuta varten niin tekee sen sitten samalla kun varaaja on tyhjä.
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

pmj sanoi:
Onko mulla järkeä laittaa tuollaista tämän ketjun laitetta?

No ihan satavarmasti on järkeä laittaa se ilmapumppu. Joku tuossa juuri kirjoitti, että heillä on tonnilla se on/off-versio tästä laitteesta. Mielestäni sekin käy hyvin ja laitat sen asetuksiin, että pumppailee enempi päivällä, niin voit sitten hyödyntään laitetta paremmin kun se purkaa varaajaa yöllä kylminä tunteina.
Laite tuskin häiritsee sitä aidan takana olevaa naapuria. Ainakin omani on kohtuullisen hiljainen ja ääni on meillä kuultavissa ainoastaan löylyssä istuessa.
 

pmj

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Olisihan se miehekkäämpää tehdä itse kuin avaimet käteen paketti lähes kymmenkertaisella hinnalla.

Mutta kumpikohan se olisi. Jos oikein olen ymmärtänyt niin invertteri pyörii koko ajan ja varaajan lämpö voisi olla siinä +25-30c? Jos on/off niin pitäisi tehdä kuumempaa vettä että saa levähtää kauemmin. Tuossa on/off -tyyppisessäkin varmaan vesi kuitenkin kiertää koko ajan ettei pumppu jäädy?

Jostain ranskankielen seasta olin bongaavinani, että 2 baria olisi lämmitettävän veden käyttöpaine. Se on tuplasti enemmän mitä lattioissa tällä hetkellä on. Pitääkö varaajan ja pumpun välille laittaa täten jokin nesteet erillään pitävä lämmönvaihdin?
 

JukkaI

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

pmj sanoi:
Jostain ranskankielen seasta olin bongaavinani, että 2 baria olisi lämmitettävän veden käyttöpaine. Se on tuplasti enemmän mitä lattioissa tällä hetkellä on. Pitääkö varaajan ja pumpun välille laittaa täten jokin nesteet erillään pitävä lämmönvaihdin?

Juu tuossa käyttöohjeessakin lukee tuo 2 baaria. En ymmärrä mikä siinä on ideana?? Kertokaa jos osaa perustella noin korkean paineen. Käytännössä omani on pyörinyt alussa alle baarin ja normikäytössä 1,5 baarin paineella enkä tiedä mitä saavuttaisin jos tuota lähtisin nostamaan.

Minulla on tuo erillinen lämmönvaihdin tuolla kellarissa mutta en sitä ole edes kytkenyt järjestelmään kun sille ei mielestäni ole tarvetta.

Jos kytket VILPin suoraan lattialämmityksen kaveriksi, niin silloin invertteri olisi asiaa. Varaajan kanssa luulisi tuon on/off-koneen pelaavan ihan kohtuuhyvin saavuttaen järjelliset käynti-/seisontajaksot. Varmasti sen koneen asetuksista löytyy säädettävät DT:t joilla saa käyntijaksot sopiviksi.

Itseäni jännitti tuo veden kierto pumpun huiliessa normikäytössä ja -20 pakkasessa kun pumppu on pitkään kiinni. Ensimmäisissä kunnon pakkasissa olin matkoilla ja olin säätänyt varaajan vastusten termarit stand by muutaman asteen VILPin lämpöjä alemmas. Kyllä ranskalasinsinööri oli miettinyt asiat valmiiksi. Pumppu sammui -19, vesi jatkoi kiertämistä hyvin eristetyissä putkissaan ja parin päivän päästä jossain -10 tietämillä pumppu käynnistyi itsestään.
 

pmj

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Osaatko sanoa oliko coppelo-eroa alle barin ja puolentoista välillä?

Käyttövesi varmaan kannattaisi esilämmittää ison varaajan (+25-30c) kautta varsinaiselle käyttövesivaraajalle, joka toimii sähkövastuksilla?
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

JukkaI sanoi:
Juu tuossa käyttöohjeessakin lukee tuo 2 baaria. En ymmärrä mikä siinä on ideana??
Ei siinä ole mitään ideaa, eikä se vaikuta pumpun suorituskykyyn.
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

pökö sanoi:
Ei siinä ole mitään ideaa, eikä se vaikuta pumpun suorituskykyyn.

Kenties pumpussa on painevahti ja saattaa antaa vikakoodin ja/tai saattaa lakata pumppaamasta, kun paine laskee liikaa.
Missä tuo todellinen raja on, jos painevaihti on, on sitten toinen juttu. Mutta jos esimerkiksi paine laskee jostain syystä vaikka 0.5bar ei varmaan ole kivaa jos lattiat menee sillä kylmäksi. Eli voisi kuvitella että suositus 2bar, yli paineventtiili tuolloin lattialle 2.5bar (kuten minulla on eli minulla paine nykyään lattialämmitysputkissa 2bar 1.5bar sijaan) ja jossain 1-1.5bar välimaastossa menee laite virhetilaan.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Ismo67 sanoi:
Kenties pumpussa on painevahti ja saattaa antaa vikakoodin ja/tai saattaa lakata pumppaamasta, kun paine laskee liikaa.
Olet oikeassa, pumpussa voi olla painevahti ja se voisi olla syy 2bar paineeseen mutta itse pumpun tuottoon tuo painejuttu ei vaikuta jos pumppu suostuu käymään vaikka nollapaineella.
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10

Joo, aivan totta.
Ihan vaan ajattelin että suorituskyky saattaa kummasti lopahtaa kun ei tee yhtään mitään :)
 
Back
Ylös Bottom