VILP puu-öljy tilalle ( edullinen) - tuli Rotenso

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jalapa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Tilasin Shellyn add-on kikkareen tuohon. Minun mielestä tuo sun ajatus oli hyvä, lisäksi Shellyyn saa asetella hystereesin ja lämpötilarajat jne. Myös etänä näkee anturin dataa. Pitää kokeilla ennnen paketin saapumista, mitä tapahtuu kun otan tuon jumpperin auki. Mahtaakohan koneen pakkassuojaus toimia tällä keinon?

Rotensolla ei ollut antaa mitään kovin hyvää ratkaisua tähän hätään. Postotiivista, että ne vastaa tosi nopeesti siellä, illalla viestiä laitoin ja aamulla oli jo vastaus odottamassa.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20260925_163718_com_google_android_apps_photos_HomeActivity.webp
    Screenshot_20260925_163718_com_google_android_apps_photos_HomeActivity.webp
    45,1 KB · Lukukerrat: 12
Tosin, just tänään huomasin, vaikka kone ollut stopissa niin bufferissa niin lämmintä vettä, että luonnollinen kierto hoitaa homman, tosin kiertää väärinpäin. Rotenson tulo 25 astetta ja paluu 27, Kv pumppu stopissa. Minusta tuo on vaan hyvö asia, tuskin sillä väliä on, että se kiertää vastakkaiseen suuntaan.
 
Usein se kiertää juurikin takaperin kun puskuri puskee kuumaa takaisin pumppuun. Aika pitkäänhän se pysyy tuosta syystä lämpimänä ja olisi syytä eristää kaikki näkyvät osat ettei puskurin lämpö mene ihan harakoille.

Se monoblockin jäätyminen on paljon vaikeampaa kuin mitä splitti-myyjän tarinat antaa ymmärtää.
 
Usein se kiertää juurikin takaperin kun puskuri puskee kuumaa takaisin pumppuun.
JOo, takaperin se vapaakierto kiertää täälläkin ja niin hyvin kiertääkin, ettei kädellä tunne lämpötilaeroja. Itse monoblock VILP on kerroksen kellaria ylempänä joten tässä tapauksessa on selvää, että lämmin nousee mieluusti ylös päin.
 
kyllä se pienemmällä energialla lataa ihan jo perstuntumalla kun pelkillä vastuksilla vaikkei nyt vielä viritelty sen kummemmin
on siinä kuitenkin hieman kerrostumaa
1790388170870.webp
 
Viimeksi muokattu:
Tein Rotenso Windmiin Home Assistantin kautta Modbus-ohjauksen, jolla vesipyyntiä nostetaan käyntijakson alussa esimerkiksi +3 °C. Aiemmin kone saattoi jäädä jopa noin 20 minuutiksi 15 Hz:n minimitaajuudelle, jolloin laskettu COP oli todella heikko. Nyt suurempi lämpötilavaje pitää kompressorin pidempään tehokkaammalla alueella ja laskettu COP on parhaimmillaan ollut lähes kaksinkertainen tuohon loppukäyntiin verrattuna, aiemmin cop jäi lopussa jopa alle kahden, kun nyt mennään lähes loppuun asti cop viidellä.

Kun tulovesi saavuttaa varsinaisen käyttäjän pyynnin, lisäpyynti poistetaan ja Rotenso saa itse pudottaa hertsejä ja pysäyttää kompressorin. Lisäpyynnin määrällä, nyt +3 °C, voi samalla trimmata kuinka nätisti kompressori ehtii laskea kierroksia ennen pysähtymistä. Kompressorin hertsejä ei siis ohjata suoraan.

Rotenson oma tehonäyttö on 12-portainen, mutta sen perusteella laskettu COP-arvio näyttää olevan melko optimistinen. Tehoporras alkaa muuttua jo siinä vaiheessa, kun pumppu ja vesikierto käynnistyvät, vaikka kompressori ei vielä varsinaisesti tuota lämpöä. Esimerkiksi tänään Rotenson COP-arvio näyttää 6,78, kun todellinen laskettu COP perustuu mitattuun vesivirtaan, lämpötilaeroon ja Shellyn todelliseen sähkönkulutukseen, 4,24.

Tein lisäksi oman käyntitilan, joka näyttää suoraan Lepo / Lämmittää / Sulatus, sekä erillisen Päivä-COP netto -laskennan. Netto-COP huomioi talvella myös sulatuksessa vedestä otetun lämpöenergian miinusmerkkisenä, joten siitä pitäisi saada paljon realistisempi kuva koko vuorokauden hyötysuhteesta. Ensimmäiset päiväarvot vielä tasaantuvat, kun mittaus alkaa kokonaiselta vuorokaudelta.

1790433151048.webp
 
Näissä kuvissa laite on käynnissä. Cop arvio on tuplaten verrattuna laskettuun.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20260926_172724_com_google_android_apps_photos_HomeActivity.webp
    Screenshot_20260926_172724_com_google_android_apps_photos_HomeActivity.webp
    38,8 KB · Lukukerrat: 12
  • Screenshot_20260926_172710_com_google_android_apps_photos_HomeActivity.webp
    Screenshot_20260926_172710_com_google_android_apps_photos_HomeActivity.webp
    39,5 KB · Lukukerrat: 12
Kun tulovesi saavuttaa varsinaisen käyttäjän pyynnin, lisäpyynti poistetaan ja Rotenso saa itse pudottaa hertsejä ja pysäyttää kompressorin. Lisäpyynnin määrällä, nyt +3 °C, voi samalla trimmata kuinka nätisti kompressori ehtii laskea kierroksia ennen pysähtymistä. Kompressorin hertsejä ei siis ohjata suoraan.

Näiden paremetrien jatkuva veivaaminen on aina epäilyttävää. Laitteissa käytetty muisti ei välttämättä kestä loputtomasti ylikirjoituksia. Itse pyrin tekemään vain välttämättömiä muutoksia. Valitettavasti noista ei vain ole mitään dokumenttia, miten muisti on toteutettu.
 
Näiden paremetrien jatkuva veivaaminen on aina epäilyttävää. Laitteissa käytetty muisti ei välttämättä kestä loputtomasti ylikirjoituksia. Itse pyrin tekemään vain välttämättömiä muutoksia. Valitettavasti noista ei vain ole mitään dokumenttia, miten muisti on toteutettu.
Eihän tuoda mitään parametrejä veivata, ihan sama tilanne kun käsikapulla annat esim 3 astetta enemmän tavoitelämmön. Jos haluaa 33 asteisen bufferin, niin asettaa kapulalla (tai TUYA-Appista) 36 astetta. Kun todellinen 33 astetta on saavutettu, niin laskee asetetun lämmön 33 asteseen.

Kyllähän se ilmastokäyrän mukaan ohjauskin muuttaa asetuslämpöä, ei kai tässä ole sen kummallisemmasta kysymys. Kone itse laskee omat ohjausparametrinsä asetuslämmön mukaan.
 
Eihän tuoda mitään parametrejä veivata, ihan sama tilanne kun käsikapulla annat esim 3 astetta enemmän tavoitelämmön. Jos haluaa 33 asteisen bufferin, niin asettaa kapulalla (tai TUYA-Appista) 36 astetta. Kun todellinen 33 astetta on saavutettu, niin laskee asetetun lämmön 33 asteseen.

Kyllähän se ilmastokäyrän mukaan ohjauskin muuttaa asetuslämpöä, ei kai tässä ole sen kummallisemmasta kysymys. Kone itse laskee omat ohjausparametrinsä asetuslämmön mukaan.

Kun käsikapulalla annat muutoksen lämpötilaan, niin se tallennetaan pysyvään muistiin ,jotta se säilyy virtakatkon yli. Käsikapulalla muutoksa tehdään harvoin. Sellainen 1000 tallennuskertaa ei koskaan ylittyisi kun säädetään käsin, mutta jos joka lämmitysjaksolla säädetään tilanne on toinen. Muutoksia voi tulla kymmeniä tuhansia.

Joissain laitteissa olen nähnyt sellaisen ratkaisun että väylän kautta asetettu arvo pitää erikseen tallentaa pysyvään muistiin jos sen haluaa olevan tallessa.
 