Kyllä pumppu on hyvä saada käymään mahdollisimman pitkiä aikoja tuottamatta ylilämmintä vettä. Sulatustarpeen keleillä kärsii eniten jos liikaa repii tehoja koneesta.(turhia sulatuksia) Sitten konetyypeistä kiinni miten toimii jotkut koneet käy pitkää huonolla cop arvolla startissa toiset taas ei toimi pienillä kieroksilla hyvin. On off tyylillä kompuran vastus turhaa lämmittää ja vettä kierrätetään turhaan. Eli loppupeleissä pitäisi olla kaksi pumppua toinen aika pienitehoinen ja toinen vähän reilumpi.
Olen aiemminkin laittanut tänne kuvia koneen pitkästä pienellä taajuudella ajosta, mutta järjestelmää ja mittauksia on sen jälkeen muutettu.
Nyt Home Assistantiin on lisätty Shelly-lämpötila-anturit. Yksi mittaa
300 l bufferin yläosaa ja toinen
talolle lähtevää vettä. Myöhemmin tulee vielä kolmas anturi
talolta palaavalle vedelle, jolloin talon puolen ΔT:täkin pystyy seuraamaan kunnolla.
Tämän päivän testissä bufferia ajettiin ulkoisella hystereesillä noin
30–35 °C. Kone lähti aluksi reippaasti, kompressori noin 40–50 Hz, mutta pudotti melko aikaisin 18 Hz:iin ja lopulta 15 Hz:iin. Bufferi oli siinä vaiheessa vasta noin 32–33 °C, vaikka tavoite oli 35 °C.
Sen jälkeen kone jatkoi pitkään minimitaajuudella ja bufferi nousi hitaasti kohti tavoitetta. Mielenkiintoista on, ettei tuo 15 Hz loppukäynti ollut huonoa ajoa: loppupuolella bufferi oli noin
34,8–34,9 °C, lämpöteho noin
3,3–3,8 kW, sähköteho noin
0,75 kW, COP noin
4,4–5, ΔT noin
2,2 °C ja virtaus noin
1,3 m³/h.
Eli kone teki edelleen ihan hyödyllistä lämpöä hyvällä COP:lla, mutta
ei vain tuntunut haluavan pysähtyä.
Tietääkö joku, mihin näissä kiinalaisissa inverterikoneissa lämmitysjakson lopetus yleensä perustuu? Onko ratkaiseva tekijä meno-/paluuveden suhde pyyntiin, jokin sisäinen hystereesi tai aikaintegraali, vai pyrkiikö ohjaus tarkoituksella pitämään kompressorin pitkään minimitaajuudella käynnistysten välttämiseksi?
Rotenson kiertovesipumpun oma ΔT-asetus on tällä hetkellä
5 °C. Myöhemmin olisi tarkoitus kokeilla myös sen vaikutusta, mutta tämän ajon aikana asetuksia ei muutettu.