Tein Rotenso Windmiin Home Assistantin kautta Modbus-ohjauksen, jolla vesipyyntiä nostetaan käyntijakson alussa esimerkiksi +3 °C. Aiemmin kone saattoi jäädä jopa noin 20 minuutiksi 15 Hz:n minimitaajuudelle, jolloin laskettu COP oli todella heikko. Nyt suurempi lämpötilavaje pitää kompressorin pidempään tehokkaammalla alueella ja laskettu COP on parhaimmillaan ollut lähes kaksinkertainen tuohon loppukäyntiin verrattuna, aiemmin cop jäi lopussa jopa alle kahden, kun nyt mennään lähes loppuun asti cop viidellä.
Kun tulovesi saavuttaa varsinaisen käyttäjän pyynnin, lisäpyynti poistetaan ja Rotenso saa itse pudottaa hertsejä ja pysäyttää kompressorin. Lisäpyynnin määrällä, nyt +3 °C, voi samalla trimmata kuinka nätisti kompressori ehtii laskea kierroksia ennen pysähtymistä. Kompressorin hertsejä ei siis ohjata suoraan.
Rotenson oma tehonäyttö on 12-portainen, mutta sen perusteella laskettu COP-arvio näyttää olevan melko optimistinen. Tehoporras alkaa muuttua jo siinä vaiheessa, kun pumppu ja vesikierto käynnistyvät, vaikka kompressori ei vielä varsinaisesti tuota lämpöä. Esimerkiksi tänään Rotenson COP-arvio näyttää 6,78, kun todellinen laskettu COP perustuu mitattuun vesivirtaan, lämpötilaeroon ja Shellyn todelliseen sähkönkulutukseen, 4,24.
Tein lisäksi oman käyntitilan, joka näyttää suoraan
Lepo / Lämmittää / Sulatus, sekä erillisen
Päivä-COP netto -laskennan. Netto-COP huomioi talvella myös sulatuksessa vedestä otetun lämpöenergian miinusmerkkisenä, joten siitä pitäisi saada paljon realistisempi kuva koko vuorokauden hyötysuhteesta. Ensimmäiset päiväarvot vielä tasaantuvat, kun mittaus alkaa kokonaiselta vuorokaudelta.