Viessmannista on kovin vähän täällä tarinaa ja siksi ajattelin kirjoittaa nyt auki omat kokemukseni, kun vuosi tuli täyteen.
Saatiin Viessmann Vitocal 222-s VILP öljyn tilalle jouluviikolla 2021, mutta koska siinä ekat kaksi päivää heti vedettiin pelkillä sähkövastuksilla kovilla pakkasilla asennuksen yhteydessä, niin totesin, että kivempi ja realistisempi ruveta laskemaan reilua viikkoa myöhemmin lukuja kun laitteisto pelaa oikein ja helpompi laskea aina täysiä vuosia vuodenvaihteesta.
Elikkäs ensimmäisen vuoden selonteon aika 
Koittakaa pysyä kärryillä.
Pikku muistutus, eli talo on vuosimalli 1971 täystiilitalo Pirkanmaalla ja talossa on vesikiertoinen alkuperäinen patterilämmitys, jossa 13 kappaletta pattereita, sekä lisäksi 8 vuotta vanha noin 1200e maksanut tarjous ILP panasonicilta.
Öljyä meni ennen ilmalämpöpumppua noin 2600l vuosi, kun taas ilpin tukemana 1600-1700l per vuosi. Tämä öljy oli se, mitä nyt lähdettiin kadottamaan ja kaikki alkoi tästä
VILP:n osto topicista
Tässä on viimeisen 6 vuoden koko talon sähkönkulutusluvut (kWh) sähkölaitokselta saatuna. Normaalisti ILP:n kanssa vuosittainen sähkönkulutus oli 3 hengen perheenä 9000-10.000 kWh. Vuoden 2019 lopussa tuli toinen lapsi taloon ja eihän se pikkuvauva juuri vielä kulutusta lisää, joten 2020 mentiin about samassa haarukassa vielä.
Sitten 2021 tuli pieni hyppäys ylöspäin. Tähän löytyy kolme syytä:
- 2 lasta (ei vauvoja enää) käyttivät jo eri määrän vettä suihkussa ja altaassa.
- ostettiin pihaan sellainen puhallettava 1200 litran Lay-Z-Spa ulkoporeallas, joka oli koko kesän päällä +37'C asteisena yötä päivää.
- taloon tuli myös käytetty 10v vanha ylimääräinen 2m korkea jääkaappipakastin. (talossa on siis täyskorkea jääkaappi, täyskorkea pakastin sekä tuo vielä korkeampi ylimääräinen jääkaappipakastin ja kaikki kokoajan käytössä).
Jos nyt puhtaasti vain tätä katsottaisiin, niin tuntuu hullulta, että 1600-1700 litraa öljyä korvaantuisi 2022 vuoden aikana vain 2216 kWh:lla sähköä. Jotta laskenta olisi helpompaa, niin käytetään vain tuota
alempaa 1600 litraa laskennassa. Muistan viimeisimmän öljykattilan huoltajan tulostaman lapun, jossa luki että kattilan hyötysuhde olisi 94%. Tällä tuosta 1600l öljystä tulisi energiana noin 15.040 kWh.
(1600l * 0,94 * 10 = 15.040 kWh, jossa viimeinen 10 kertoimena on että 1l = noin 10 kWh )
Jos nyt pelkästään 2022 vuoden 2.216 kWh nousua verrattaisiin tuohon 15.040 kWh lukuun, niin sehän olisi vain 14,73% aikaisemmasta kulutuksesta.
Eli säästö olisi 85%.
Tuntuu hullulta ja jokainen tietää, että eihän se nyt täysin näin voi olla

Mutta näin se nyt vaan on. Ollaan asuttu tässä talossa 10 vuotta ja minulla ei ole tarve huijata näissä asioissa. Mutta koska itsekin tiedän, että tämä ei nyt ihan täysin totta voi olla, niin tarkastellaampa vähän tarkemmin.
Minulla on koko vuoden ollut kiinni sähkönkulutusmittari niin ylimääräisessä jääkaappipakastimessa, kuin tuossa ulkoporealtaassakin. Jos me poistetaan niiden kulutukset kaikilta vuosilta, niin saadaan vähän erilainen laskenta puhdas öljy 1600l vs. VILP + ILP (ilman noita jääkaappia ja ulkoporeallasta). Tällöin ollaan tilanteessa, jossa ollaan oltu about viimeiset 10 vuotta. Vertailu on ehkä vähän oikeampi. Okei... vuodet eivät ole veljiä, mutta aika tasainen tuo kulutus on ollut vuodesta toiseen. Sikäli hyvät lähtökohdat laskea.
Laskenta nro.2
Energialaskurit sanovat seuraavaa:
- Lay-Z-Spa ulkoporeallas = 556 kWh
- 2m korkea jääkaappipakastin = 496 kWh.
Vähennetään nämä 2021 ja 2022 vuosikulutuksista, niin viimeiset pari vuotta menee lähemmäs normaalia kulutusta, mikä on ollut viimeiset 10 vuotta. Käytännössä pylväissä vain viimeiset kaksi pylvästä putosivat pienemmäksi. Lasten tuomaa lämpimänveden kulutusta, ei pystytä tästä mitenkään vähentämään.
Jos nyt tehdään vertailu 2022 vuoden VILP+ILP vs. öljy+ILP välillä taas, niin saadaan jotain järkeä laskentaan. Aikaisempiin vuosiin ei oteta kantaa, koska sitten säästö näyttäisi vieläkin isommalta. Mennään viimeisen kahden vuoden luvuilla. Vuodetkin ovat olleet aika lailla samanlaisia 2021 ja 2022. Pakkaset ja helteet menivät about samalla tavalla.
Elikkäs 13.898 kWh - 11.238 kWh = 2660 kWh. Tämä on se luku, jota verrataan 1600l öljyä, joka oli energiana 15.040 kWh.
2660 kWh vs. 15.040 kWh = 17.69%, eli karkeasti 18% kulutus aikaisempaan verrattuna.
Vieläkin näyttäisi, että säästö olisi 82% aikaisempaan verrattuna, kun talo lämpesi öljyllä + ILP:llä.
Edelleen tuntuu siltä, että voiko tämä olla totta. Mutta niin se tuntuu olevan. Vaikka otettaisiin minkälaisia laskuvirheitä huomioon, niin näyttää vahvasti siltä, että meidän talossa öljystä VILPiin siirtyminen toi jopa 85% säästöt talon ja käyttöveden lämmityksessä.
ILP vie aika tarkkaan 2000 kWh vuodessa, jos sitä mitenkään voi laskennassa ottaa huomioon. Siinäkin oli laskuri kiinni, mutta se on hyrissyt seinällä jatkuvasti kesät talvet viimeiset 8 vuotta, niin en oikein tiedä miten sitä olisi tässä voinut laskennassa apuna käyttää.
Ehkä laskenta olisi sitten ollut sähkössä 2000 kWh enemmän VILPille, mutta öljy olisi ollut 2600 litraa vuodessa. Vaikea laskea, kun näin on viimeksi ollut joskus 8 vuotta sitten.
Oli miten oli, niin olen aivan älyttömän tyytyväinen. Käytännössä missään ei ole tarvinnut säästää. Vaikka 2022 talvi on sähkön osalta ihan kamala, kun sähkökriisin vuoksi hinnat huitelee ylhäällä, niin meillä oli syyskuuhun asti halpa 4.3c/kWh energian hinta ja sen jälkeen maltillinen (jopa halpa) 11.7c/kWh, joten ei olla lähdetty kämppää kylmentämään, kuten ikävä kyllä moni joutuu näin aikoina tekemään. Talossa on pidetty huoneesta riippuen 20 - 22'C lämpötilat ja suihkuvettä on piisannut koko nelihenkiselle perheelle VILP:n oman 220l käyttövesivaraajan kautta. Varaajassa vesi +50'C ja lauantaisin ajastetusti nostetaan +55'C lämpötilaan ennen saunaa. Samalla tulee legionellapoltto.
Järjestelmässä ei ole puskurivaraajaa ollenkaan patteriverkostolle.
Käyntitunteja kompuralla noin 4900h ja kompressorin käynnistyksiä 3690 kpl.
COP kertoimia varmaan itse turha lähteä tässä laskemaan, ne varmaan huitelisivat pilvissä.
Mutta tässä vielä VILP:stä COP kertoimet vuoden ajalta.
Käytännössä mitään säästötoimenpiteitä ei ole siis ollut tarpeen tehdä normaali elämisessä.
Oma analyysini on, että suurin säästö on tullut seuraavissa:
- öljyn aikana lämmitettiin patterivesi aina +80'C, koska käyttövesi kulki kierukassa siitä läpi eikä ollut lämminvesivaraajaa
- öljyn aikana en koskaan mitenkään säätänyt patterien termostaattiventtiilien kiertoa. Nyt VILP aikana tammikuussa kävin ne kaikki läpi ja avasin täysillä. Pattereiden paluupuolen jarruihin en koskenutkaan. Voi olla että osa on yhä vähän supistavassa tilassa.
- Lämmityskäyrä on saatu aivan älyttömän alas VILP:llä, kun ILP on tukena.
Tässä vielä VILP käyrä. Todella maltillinen ottaen huomioon, että yli 50+ vuotias talo alkuperäisillä 1-3 lehtisillä pattereilla. Tähän ei ole tarvinnut koskea -16'C asti. Siihen asti vastukset ovat hyvin harvoin vilahdelleet käytössä, kun olen vähän väliä tarkkaillut applikaatiota. Sanotaanko että harvemmin vastukset ovat olleet käytössä, mitä kuvittelin.
Oikeastaan tällä VILP käyrällä on menty ja ainoa hienosäätö on ollut ILP:n pyynnin nostaminen. VILP:n käyrän säätöä ei ole päästy tekemään vielä -20'C tai kovemmissa pakkasissa, koska niitä ei ollut viime talvena kuin aluksi tammikuussa, jolloin koko homma oli vasta opettelussa. Toisaalta -18 ja -20'C välillä Viessmann iskee pelkät vastukset käyttöön. Säädetään siis tuo kylmäpää, jahka pidempi kovempi pakkanen joskus saapuu.
Ei kaduta pätkääkään, ettei saatu maalämpöä tähän. Veikkaan että sitä 6000 euron lisäkulua ei ikinä kuitattaisi pois. Viessmann myöskään ei ole näyttänyt minkään sortin jäätymisen merkkejä. Nätisti sulattelee ja valuttaa kaikki sisälle viemäriin. Ulkona näkyvä vajaa metrin pätkä viemäriputkea on vuorattu kaksinkertaisella kerroksella solukumieristettä putken päällä ja sisällä menee vastus.
Kiinnostaisi kuulla raadin mietteitä ja analyysejä?
Ensi vuonna en oikein enää kykene laskemaan analyysiä, koska katolle tuli yli 7 kWp aurinkopaneelisetti loppusyksystä ja se vasta ensi keväänä saa ensimmäiset energiat auringosta käyttöön. Arviolta 5000-6000 kWh tulee siitä säästöä vuodessa sähkönkulutuksen osalta. Minulla ei ole mittareita, joka erottelisivat paljonko aurinkoenergiaa tulee omaan käyttöön ja paljonko siitä menee myyntiin. Tämä sekoittaa homman niin, että laskenta ei enää jatkossa onnistu. Ehkä voi olla mahdollista laskentaa vielä harrastaa, jos saan sähköyhtiöltä myydyn sähkön kuukausittaiset luvut ja itse invertteriltä saan kuukausittaiset tuottoluvut. Tällöin voin erotella minkä verran omaan käyttöön on mennyt ja periaatteessa lisätä ne vuosikulutukseen. Näin voisi laskentaa tehdä yhä. Jos jaksaa innostua