Eli tehon perusteella käy maksimiteholla on/off eikä kompura mene osateholle? Epäilen että jossain on vikaa sillä maksimiteholla luulisi olevan maksimihertsit.Mulla 20..22 Hz, mutta ottoteho silti 1800 W. 800 W pitäisi "laihduttaa"...
Pumpun nopeus säätyy halutun 'heating delta T' sekä hetkellisen tehon perusteella, mutta tuo on siis arvo jota ei ylitetä muuten kuin sulatuksen aikana. Itse säädin tuon HeishaMonin kautta, 'Max_Pump_Duty' arvoksi 87. Tuolla ulkoyksikön virtaus on maksimissaan hiukan enemmän kuin mitä mun lattialämmitykseni virtausOnkos kaikille tehty tämä? Minun ei tätä tullut tehtyä, mutta en ole sen erityisemmin huomannut häiritsevän ajoa. Minkälaisiin virtauksiin pumput on tullut säädettyä?
Kompuran maksimitehot on 5kW, joten ei 1800W ole lähelläkään maksimeita. Kompuran taajuuden mukaan sen sijaan pyörii aika alapäässä.Eli tehon perusteella käy maksimiteholla on/off eikä kompura mene osateholle? Epäilen että jossain on vikaa sillä maksimiteholla luulisi olevan maksimihertsit.
Eli laitteen sisäinen vastus on pöhöttänyt n 3kw:lla. 9kw:n pumpun ottama teho on luokkaa 2kw ; sen voi päätellä myös siitä että max tuotto 9kw on cop n 5:llä , en tähän hätään löytänyt teknisiä tietoja.Mulla on siis H-sarjan 9 kW T-CAP monoblock, WH‐MXC09H3E8. Tämän minimiottoteho on 1000 W sähköä, tosin satunnaisesti menee myös 800 W teholle. Alhaisen ottotehon saa käyttöön vain jos pumppu on ns. käyräajossa, eli buffer tank on pois päältä. Itsekin koitin buffer tank moodia, mutta ei meidän tapauksessa se ei toiminut ollenkaan pakkasella. Jostain syystä tämä kone ei tuota pakkasella järkevällä COP-arvolla ennenkuin noin tunnin käynnin jälkeen. Eli ei ole mitään järkeä käydä on-off, jos voi käydä koko ajan juuri sopivalla teholla.
Meillä tuo raja jossa koneen tuotto minimiteholla vastaa talon lämmitystarvetta menee aika lähellä nollaa, nyt esimerkiksi eilen oli muutama huilitauko kun ulkolämpötila nousi ylimmillään noin +3 °C lukemiin,
Kompuran maksimiteho on varsin suuri, itse olen logannut yli 5 kW ottotehon kovalla pakkasella. Sähkövastuksilla ei ole vielä tarvinnut avittaa, mutta eipä täällä ole elohopeakaan alittanut -22 °C sinä aikana kun tuo on ollut käytössä.
Ei ole, vastustunnit ovat edelleen pyöreät nolla. Huoltomanualin mukaan tuon 9 kW T-CAP maksimi ottoteho ilman vastusapua on 6.96 kW.Eli laitteen sisäinen vastus on pöhöttänyt n 3kw:lla. 9kw:n pumpun ottama teho on luokkaa 2kw ; sen voi päätellä myös siitä että max tuotto 9kw on cop n 5:llä , en tähän hätään löytänyt teknisiä tietoja.
Jossain kirjoituksissa todetaan että jos pitkän aja cop - todellisuus on n 2 niin tulos on hyvä. Johtuu juuri tuosta että käynnistyessään kone tuottaa säällistä coppia vasta jonkun ajan päästä , laskuissa ei yleensä ole pohjavastusta (minulla n 150w) eikä viemärin saattolämmitystä jne ,
Kyllä järkevää coppia pitäisi alkaa tulemaan 5-10minuutin päästä käyntiilähdöstä; päivittyykö arvo "kiinan palvelimen" kautta?
Ei nyt ihan hirveästi kannata tulla pumppua omistamattomana tällaisia huutelemaan tänne kyseisen laitteen kokemuksia-ketjuun. Todistettavastihan kyseinen pumppu vetelee kivasti lämpöä torppaan ilman vastuksia, kun 80% muista pumpuista nukkuu jo talviunta, tai vähintään tarvitsee vastuksia avukseen.Eli laitteen sisäinen vastus on pöhöttänyt n 3kw:lla. 9kw:n pumpun ottama teho on luokkaa 2kw ; sen voi päätellä myös siitä että max tuotto 9kw on cop n 5:llä , en tähän hätään löytänyt teknisiä tietoja.
Jossain kirjoituksissa todetaan että jos pitkän aja cop - todellisuus on n 2 niin tulos on hyvä. Johtuu juuri tuosta että käynnistyessään kone tuottaa säällistä coppia vasta jonkun ajan päästä , laskuissa ei yleensä ole pohjavastusta (minulla n 150w) eikä viemärin saattolämmitystä jne ,
Kyllä järkevää coppia pitäisi alkaa tulemaan 5-10minuutin päästä käyntiilähdöstä; päivittyykö arvo "kiinan palvelimen" kautta?
Kuten jo aiemmin ( viesti #825) sanoin ottoteho nousee kun pumpulle palaavan veden lämpö nouseeMulla selvisi, että meno/paluu ero supistuu säiliössä niin että pumppu nostaa sitten ottotehoa kun meno ja paluulämpötilat on asteen luokkaa tai pienempiä kuin delta t.
Voisko tuon asentajan laittaa vaihtoon?Asentaja kehotti pienentää pattereiden termostaatteja..
On se sikäli hajulla että noin saa paluuveden lämpöä alas.Voisko tuon asentajan laittaa vaihtoon?
Mulla on siis H-sarjan 9 kW T-CAP monoblock, WH‐MXC09H3E8. Tämän minimiottoteho on 1000 W sähköä, tosin satunnaisesti menee myös 800 W teholle. Alhaisen ottotehon saa käyttöön vain jos pumppu on ns. käyräajossa, eli buffer tank on pois päältä. Itsekin koitin buffer tank moodia, mutta ei meidän tapauksessa se ei toiminut ollenkaan pakkasella. Jostain syystä tämä kone ei tuota pakkasella järkevällä COP-arvolla ennenkuin noin tunnin käynnin jälkeen. Eli ei ole mitään järkeä käydä on-off, jos voi käydä koko ajan juuri sopivalla teholla.
Meillä tuo raja jossa koneen tuotto minimiteholla vastaa talon lämmitystarvetta menee aika lähellä nollaa, nyt esimerkiksi eilen oli muutama huilitauko kun ulkolämpötila nousi ylimmillään noin +3 °C lukemiin,
Kompuran maksimiteho on varsin suuri, itse olen logannut yli 5 kW ottotehon kovalla pakkasella. Sähkövastuksilla ei ole vielä tarvinnut avittaa, mutta eipä täällä ole elohopeakaan alittanut -22 °C sinä aikana kun tuo on ollut käytössä.
Mistähän johtuu se että jos laitan delta t:ksi 4, niin tuo meno/paluu on 3 astetta. Jos laitan 2:een niin meno/paluu erotus on 1 aste. Jos delta t on 8 niin meno/paluu erotus on 4.On se sikäli hajulla että noin saa paluuveden lämpöä alas.
No joo, en tuohon @Pot :in järjestelmään niin perehtynyt mutta noin yleisesti neuvo tuntuu siltä kun kehotettaisiin laastaroimaan avomurtumaa. Oliko tuossa siis puskuri? Kaks-, kolme tai neljäputkikytkennällä? Lähinnä mietin et jos termarit vetää kiinni niin vesi ei juuri muualla kierrä kun puskurissa ja takaisin. Ja silloin se lämpiää nopeasti ja käyntijaksot ovat pakostakin lyhyitä. Ja lyhyet käyntijaksot kai tuossa juuri oli ongelmana?On se sikäli hajulla että noin saa paluuveden lämpöä alas.
En ole perehtynyt minäkään, ymmärsin että ongelma on cop, joka pysyy tunnin ajan yli 3 ja 2-3 seuraavaa tuntia se on vain 1,6. Eli kyllä tuo pitkään käy jos noin on.No joo, en tuohon @Pot :in järjestelmään niin perehtynyt mutta noin yleisesti neuvo tuntuu siltä kun kehotettaisiin laastaroimaan avomurtumaa. Oliko tuossa siis puskuri? Kaks-, kolme tai neljäputkikytkennällä? Lähinnä mietin et jos termarit vetää kiinni niin vesi ei juuri muualla kierrä kun puskurissa ja takaisin. Ja silloin se lämpiää nopeasti ja käyntijaksot ovat pakostakin lyhyitä. Ja lyhyet käyntijaksot kai tuossa juuri oli ongelmana?
Onko se cop nyt kovin huono, jos sulatuksen jälkeen ollaan yli 3 copilla, joka sitten kennon huurtuessa laskee n. 1,6 paikkeille. Ja sulatuksetkin ovat yli 3 tunnin välein. Olisin todella tyytyväinen, jos meikäläisen Ultimate pääsisi noihin arvoihin.Joo se käy huonolla copilla koko ajan. Pumppu ei sammu. Sammuiskin niin ei menisi sähköä. Nyt sitä kuluu n. 1.8 kW tunnissa oli keli mikä hyvänsä.
1.6-1.8kw sopisi 16kw koneen minimi ottotehoiksi, ettei ole semmosta asennettu?Joo se käy huonolla copilla koko ajan. Pumppu ei sammu. Sammuiskin niin ei menisi sähköä. Nyt sitä kuluu n. 1.8 kW tunnissa oli keli mikä hyvänsä.
A) Sisäyksiköstä meno ja paluu menee tuon ES säiliön ylhäällä oleviin syöttöihin, paluuputki kulkee ES:n sisällä ja ottaa pohjalta paluuveden.A) Miten VILP on kytketty varaajaan
B) Miten lämmönjako on kytketty varaajaan
C) Minkä lämpöistä VILPiltä pyydetään
D) Minkä lämpöistä menee lämmitysverkkoon
E) Minkä lämpöistä palaa lämmitysverkosta
F) Mitä antureita on kytketty ja mihin
200l sekoittuu nopeasti tasalämpöiseksi, jos on pieni dT.
1. Pumppuni on ES6kw split 500l:n varaajaan josta eteenpäin oumannilla lattioihin; itse rakentanut talon ml lvis paitsi kylmätyöt ja sähköjen tarkastuksetEi nyt ihan hirveästi kannata tulla pumppua omistamattomana tällaisia huutelemaan tänne kyseisen laitteen kokemuksia-ketjuun. Todistettavastihan kyseinen pumppu vetelee kivasti lämpöä torppaan ilman vastuksia, kun 80% muista pumpuista nukkuu jo talviunta, tai vähintään tarvitsee vastuksia avukseen.
Toisekseen nykypumpuilla johonkin pitkän ajan COP2 pääsee, vaikka olisi ympäri vuoden pakkasen puolella.
Olisi kovin mielenkiintoista tietää nuo lämpötilat, samoin kuin veden virtausnopeus lämmönjaossa. Millainen pumppu huolehtii veden kierrätyksestä lämmönjakoon ja mihin sen nopeus on säädetty? Tuo lause " paluu on kädellä huomattavasti kylmempi kuin meno" kertoisi että lämmönjaon kiertovirtaus on pienellä jos delta t:n tunnistaa selvästi käsin. Jos lämmönjaon virtausnopeus on kovin pieni ja lämpö taloon tehdään turhan korkealla menolämmöllä, niin pumppu yrittää ylläpitää "korkean" menolämmön, mutta jos työvaraajasta poistuu kuumaa vettä kovin hitaasti, johtaa tuo helposti siihen että kun pumppu starttaa niin työvaraaja "täyttyy" ja pumppu on keinoton säätämään ottotehoa.D) En tarkalleen tiedä, suntit auki pattereille ja lattialämmitykseen. Eli suht samaa kuin tuo pumpun pyynti
E) Ainakin lattian paluu on kädellä huomattavasti kylmempi kuin meno. Ei mittareita.
Joo noin kun sais tämänkin toimimaan. Kulutus mulla n. 40 kwh/vrk ja lämmitystarve pienempi varmasti. Pyynti ollut 35 astetta. Sulla oli delta t 8, sehän ei saavuta sitä, pyörii 3-4 asteessa tulolähtöerotus, onko näin Juha1964?


Tuolloin tosiaan patteriverkkoon meni kuumempaa joten myös palasi takas kuumempaa. Laskin kompensaatiokäyrää reilusti alaspäin. ... . poistin patteritermostaatit kokonaan, ja nostin patterikierron virtausnopeutta. Nyt hienosäätöä - ellei sitte joku uusi yllätys tuu ja tarvii enemmän säätämistä.
Juu, tuon on aivan loogista. Pumppu varoo tekemästä pyyntiä kuumempaa, ja saa työvaraajasta vain niin viileää vettä kuin mihin se lämmönjaossa on jäähtynyt. Pumppausnopeudella se ei voi △t:tä kasvattaa määräänsä enempää. Käytännössähän tuo tarkoittaa kait sitä että työvaraaja ja lämmönjako on asettunut synkroniin? Pumppu tekee sen verran lämmintä kuin lämmönjako kuluttaa ja saa paluuvirtaukseen lämmönjaossa jäähtyyneen veden. Työvaraajassa kait vesi seisoo, kunnes tulee vesisulatus.Nyt maanantai illalta tällaista eroa käydessään näytti. Ei ole ero tuossa myöskään 8 vaikka säätö on delta 8.
Näin se toimii ES:n laitteellakin; minimivirtaus sisäyksiköltä varaajaan on manuaalissa n 700l/min;Mulla käy kyllä niin, että jos lämmöntarve on tarpeeksi pieni, pumppu menee ensin 1 kW ottoteholle ja ajaa edelleen hyvällä COP-arvolla. Jossakin kohtaa sisään tuleva vesi on niin lämmintä, että lähtevä vesi ylittää tavoitteen kahdella asteella kolmen minuutin ajan -> kone pysähtyy.
Näin mullakin amatöörinä ajatus. Hybridivaraajaan meni asken: 2.6 kW (1.0 kW teho verkosta).. siitä patterikierto otti noin 2.4 kW tehoa. Loppu teho lämmittää varaajan 500 litraan ja kuluu joko käyttöveden esilämmitykseen... vesisulatukseen ja häviöihin.Käytännössähän tuo tarkoittaa kait sitä että työvaraaja ja lämmönjako on asettunut synkroniin? Pumppu tekee sen verran lämmintä kuin lämmönjako kuluttaa ja saa paluuvirtaukseen lämmönjaossa jäähtyyneen veden. Työvaraajassa kait vesi seisoo, kunnes tulee vesisulatus.
katso liitettä 83155
Nyt maanantai illalta tällaista eroa käydessään näytti. Ei ole ero tuossa myöskään 8 vaikka säätö on delta 8.
Alla kolme kuvaa hetkeltä kun tää jotenkin alkoi junnaamaan monta päivää putkeen tosin hieman ninimiä korkeammalla teholla . Viimeisessä kuvassa jossa vertailu myös eiliseen.
katso liitettä 83156katso liitettä 83157 Tuolloin tosiaan patteriverkkoon meni kuumempaa joten myös palasi takas kuumempaa. Laskin kompensaatiokäyrää reilusti alaspäin. ... . poistin patteritermostaatit kokonaan, ja nostin patterikierron virtausnopeutta. Nyt hienosäätöä - ellei sitte joku uusi yllätys tuu ja tarvii enemmän säätämistä.
Allaolevassa kuvassa tuon jakson päätöspäivä verrattuna eiliseen.
katso liitettä 83158
Eli kaikki kierto takaisin tuli rättipattereista?Suljin rättipatterit ja oikea syy lienee se, että lattialämmitys on paluun osalta tiltissä. Ei tuu paljon mitään takaisin pumpulle, jäi lopulta otto/anto 1/1 kWh.
Eli kaikki kierto takaisin tuli rättipattereista?
Onko sen kylmän lattian säätimet auki?