Tuostahan tuo selviää miksi vastus käynnistyy ainoastaan 90s ajaksi sulatuksessa. Koska kompurasulatuksessa vesipumppu sammutetaan, niin sen takia sammutetaan vastuskin. Onhan tuo sitten tavallaan pieni softabugi, jos se käynnistetään heti sulatuksen aluksi, koska vesipumppu pyörii vielä pienen hetken sulatuksen aktivoituessa, mutta sammutetaan heti perään, koska vesipumppu sammutetaan.
Koskee siis kompurasulatusaluetta kovemmilla pakkasilla.
En nyt muista tarkasti miten nuo oli, mutta selviää huoltomanuaalista:
Pitää joka tapauksessa vetää erikseen sinne koneelle ne lämminvesivaraajan sähköt ja sieltä sitten kytkeä lämminvesivaraaja, niin osaa ohjata sitä automaattisesti.
Ihan normaali lämminvesivaraaja siis, mutta sinne menevä vesi esilämmitetään/haalistetaan ensin.
Tarvitsee siis esim. hybridi-varaajan/puskurivaraajan, jossa on käyttövedelle kierukka/kierukat, joissa käyttövesi esilämpeää sillä lämmitysverkon vedellä. Kierukoista sitten esilämmitetty vesi sinne normaaliin lämminvesivaraajaan, joka kuumentaa sen lopulliseen käyttölämpötilaan sillä omalla vastuksellaan.
Esim. näillä pakkasilla omassa hybridi-varaajassa (kahden kierukan kautta) esilämpeävä käyttövesi on periaatteessa jo suoraan suihkulämmintä, joten sitä ei tarvitse kovin paljoa lämmittää lopulliseen lämpötilaan
Meillä on ainoastaan 30l lämminvesivaraaja ja se riitti aikaisemmin 4-5hlö käyttöön.
Siis hetkonen, jos kone on yksivaiheinen, niin ei silloin voi olla vastus yhdessä vaiheessa ja kompura toisessa. Sekoitatko tässä nyt ulkoisen 3kW vastuksen ohjauksen, jolle pitää vetää oma syöttö?
Jotenkin mulla on ollut käsitys, ettei 9kW T-CAPpia ole kuin 3-vaiheisena.
En tiedä kenelle vastasit, mutta kyllä tässä ollaan 9kW T-CAP -langassa keskustelemassa T-CAP koneista.