Froniuksen spekseistä asiaa, kahdesta voimalassa on kokemusta ja moni asia mietitytti alussa mutta niihin on tullut selvyyttä pikkuhiljaa. Korjatkaa kenellä on parempaa tietoa.
Max input current 16/16 A,
Kaksi erillistä paneeliketjua voidaan kytkeä tuohon. Ne voivat osoittaa eri ilmansuuntiin. Paneelin Max virta on 13 ampeerin ympärillä eli melkein kaikki paneelit käy. Paneelit kytketään aina sarjaan. Täältä saadun tiedon perusteella virran ylitys ei ole kovin kriittistä.
Min input voltage 150 V
Feed in Stuart voltage 200 V
Invertteri käynnistyy jos jännite on vähintään 200 V ja pysyy käynnissä jos jännite on yli 150 V. Alarajojen lähellä voi esiintyä ongelmia, siis 8 paneelia vähintään.
Max input voltage 1000 V
Tämä määrää montako paneelia voi laittaa yhteen ketjuun. Jännitteen ylittäminen voi rikkoa invertterin.
Mppt voltage range 195-800 V
Invertteri tekee työtä tällä alueella.
Eri paneeleissa virta ja jännite vaihtelevat ja ne pitää aina tarkistaa paneelin datalehdestä. Paneeleista ilmoitetaan stc arvot, 1000 W/m2 säteily ja noct arvot 800 W/m2. Noct vastaa enemmän EU olosuhteita.
Open circuit voltage Voc on esim Trina 420 50,1 V. Tämän avulla lasketaan ketjun maksimijännite. Lisäksi pitää ottaa huomioon pakkanen, silloin paneelin jännite on korkeampi. Datalehdestä löytyy tämäkin, yleensä 15% lisäys riittää. Jos käytetään stc jännitettä ollaan varmalla puolella.
Mitoitusohjelmat ottavat tarkemmin huomioon eri seikat.