hanks
Aktiivinen jäsen
- Keskustelun aloittaja
- #321
Vielä kulutusdatan tutkintaa. Päättelin pohjakuorman olevan 50 W katsomalla datahubista käppyröitä elokuulta lopulta, kun pumppu ei ollut päällä eikä muutenkaan oltu paikalla mökillä.
Sitten katsoin 16.12. päivän yhden tunnin klo 06-07 kulutuslukeman datahubista ja se oli 0,18 kWh.
Ja sitten katsoin HA:sta pumppua vahtivan virtamittarin kulutusdataa samalta ajanjaksolta, ja se oli 0,137 kWh (1337,868-1337,731 kWh).
Pohjakulutus 0,050 kWh + HA:ssa mitattu 0,137 kWh = 0,187 kWh mikä on itseasiassa enemmän kuin datahubin raportoima 0,18 kWh.
Sanoisin, että uskottava se on että minun Perfera 30 H pystyy 135W ottotehoon!
Sitten katsoin 16.12. päivän yhden tunnin klo 06-07 kulutuslukeman datahubista ja se oli 0,18 kWh.
Ja sitten katsoin HA:sta pumppua vahtivan virtamittarin kulutusdataa samalta ajanjaksolta, ja se oli 0,137 kWh (1337,868-1337,731 kWh).
Pohjakulutus 0,050 kWh + HA:ssa mitattu 0,137 kWh = 0,187 kWh mikä on itseasiassa enemmän kuin datahubin raportoima 0,18 kWh.
Sanoisin, että uskottava se on että minun Perfera 30 H pystyy 135W ottotehoon!