@sam_winter saitko pumpun kuntoon? Kokemuksia laitteesta?

Muiltakin olisi mukava kuulla kommentteja (@punppu_noviisi @Legis) olisi mukava lukea risuja ja ruusuja. Nyt on ainakin päässeet pumput testiin.

Pahoittelut @fhat ja muut. Tuli niin sanotusti elämä eteen ja en vaan kyennyt päivittelemään tänne mitään kaiken arjen keskellä.

Nyt ajatuksia kootusti Daikin Perfera 30 N mallista. Pumppu hankittu siis tämän vuoden alussa. Pumppu ollut päällä käytännössä 24/7 paitsi jonkin verran oli taukoa kesän alussa, kun ei ollut tarvetta lämmitykselle tai jäähdytykselle.

Ensin ruusut :pukki::
- Sisäyksikkö on suhteellisen hiljainen, ulkoyksikkö on todella hiljainen vaikka on nyt asennettu seinätelineelle.
- Pumpun tehokkuus on ollut juuri mitä toivoin. Lämmittää melkein kokonaan meidän yksitasoisen omakotitalon, sähköinen lattialämmitys vain kylppärissä, wc:ssä ja lastenhuoneessa pieni lämpö, koska ovi voi olla kiinni öisin.
- Pumppu sulattaa vain kun oikeasti tarvitsee. Muistan jotain tuplasulatuksiakin tapahtuneen, mutta eivät ne häirinneet kun sulatusväli oli todella pitkä.
- Etäohjaus Onectalla on toiminut pääosin hyvin. En käytä kapulaa ollenkaan vaan ohjaan pumppua täysin Onectan kautta. Myös sähkönkulutuksen seuranta on Onectalla selkeää. Tiedä sitten oliko se kuinka tarkkaa?
- Ei ongelmia asennukseen liittyvien sekoiluiden jälkeen.

Risut :huh::
- Mulla oli viikon asennettuna väärä pumppu eli Daikin Perfera 30 H. Tässä pumppu piti juuri sen lämpötilan minkä olin asettanut Onectaan. Perfera 30 N:llä lämpötila täytyy asettaa Onectasta 2-3 astetta pienemmälle. Myös Onecta näyttää, että lämpötila sisällä olisi paljon enemmän mitä se oikeasti lämpömittarista näyttää. Jos asetan lämpötilan vaikka 21 C niin lämpötila sisällä tulee olemaan n. 23+ C. Onecta näyttää kuitenkin, että sisällä olisi 25 C. Tarkistin, että pumpussa ei pitäisi olla päällä sitä lämmönsäätelyn ohjausta, joka taisi tuossa mallissa olla. Onko muilla tästä mitään kokemuksia vai pitäisikö ottaa yhteys pumpun asentaneeseen yritykseen?
- Manuaalinen puhallus ei näytä olevan manuaalinen niin kuin täälläkin on huomattu. 4/5 puhallustehoa olen käyttänyt, jotta lämpö leviäisi mahdollisimman tehokkaasti koko taloon. 4/5 puhallustehon "melu" on vielä hyvin siedettävä.
- Onecta sekoilee välillä eli jos asettaa jotain niin se täytyy tehdä kahteen kertaan, jos "komento" ei menekään perille. Eli lämpötilan vaihtaminen, tuulettimen nopeus yms. ei aina mene kerrasta.
- Sulatukset kuuluvat hyvin sisälle, mutta putkivetokin on suhteellisen lyhyt (jonkin verran yli minimin), joka varmasti vaikuttaa asiaan.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Perfera 30 N:llä lämpötila täytyy asettaa Onectasta 2-3 astetta pienemmälle. Myös Onecta näyttää, että lämpötila sisällä olisi paljon enemmän mitä se oikeasti lämpömittarista näyttää. Jos asetan lämpötilan vaikka 21 C niin lämpötila sisällä tulee olemaan n. 23+ C. Onecta näyttää kuitenkin, että sisällä olisi 25 C. Tarkistin, että pumpussa ei pitäisi olla päällä sitä lämmönsäätelyn ohjausta, joka taisi tuossa mallissa olla. Onko muilla tästä mitään kokemuksia vai pitäisikö ottaa yhteys pumpun asentaneeseen yritykseen?
Tuon offsetin saa muutettua kaukosäätimellä. Tutustumaan vain manuaaliin. Saattoi toki olla, että kyseessä on joku huoltovalikon komento, eli sinun tulee ehkä kaivaa netistä vähän laajempi manuaali.
 

vetelin_pumppaaja

Aktiivinen jäsen
Oletko kokeillut säätää lämpötilaa ihan kaukosäätimellä? Vaikka alusta lähtien niin että sammutat siitä laitteen ja sen jälkeen kaukosäätimestä käyntiin + operointi? Onko edelleen sama ongelma?
 
Tuon offsetin saa muutettua kaukosäätimellä. Tutustumaan vain manuaaliin. Saattoi toki olla, että kyseessä on joku huoltovalikon komento, eli sinun tulee ehkä kaivaa netistä vähän laajempi manuaali.
Tarkoititko tätä? Tämä toimii vain toisin päin eli "nostaa" lämmitystehoa. Itsellä tämä on kytketty pois päältä. Service manuaalista en löytänyt mitään tähän viittaavaa :(.
1731327734984.png


Edit: @vetelin_pumppaaja. Voisin koittaa vielä tätä.
 
Viimeksi muokattu:
Kyllä service manuaalissa "Field settings" kohdassa pitäisi olla ohjeet offsetin muuttoon.


katso liitettä 101528
EDIT: Ohje lisätty
Kiitos ohjekuvasta, huomasin tämän kyllä vasta nyt! Luin eilen viestisi illalla ja kirosin, että perhana ei tullut tuota kohtaa sitten huomattua ja pistin heti testiin. Valitsin valueksi tuon "0". Nyt hieman yli 20 h jälkeen voin todeta, että valittu lämpötila Onectassa ja sisäilman lämpötila vastaa täysin samaa eli valittu arvo oli oikea.

Kiitos todella paljon!
 

borc

Tulokas
Onkohan nuo Euroventin testitulokset näille N-pumpuille luotettavia? Niiden mukaan 40N-pumpussa yhdistyy erinomainen COP pikkupakkasilla ja hyvä lämmöntuotto kovemmilla pakkasilla. Onko asia käytännössäkin näin? Mietin tässä, että jaksaisikohan tuo nyt lämmittää sitten kovalla pakkasella tämmöisen 100 m2 asunnon ilman että tarvii pelätä COP:n heikkenevän kun lauhtuu. Kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Onkohan nuo Euroventin testitulokset näille N-pumpuille luotettavia? Niiden mukaan 40N-pumpussa yhdistyy erinomainen COP pikkupakkasilla ja hyvä lämmöntuotto kovemmilla pakkasilla. Onko asia käytännössäkin näin? Mietin tässä, että jaksaisikohan tuo nyt lämmittää sitten kovalla pakkasella tämmöisen 100 m2 asunnon ilman että tarvii pelätä COP:n heikkenevän kun lauhtuu. Kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta.
Coppia en ole laskenut, mutta sähkönkulutuksesta voi päätellä, että ei se P40 huono pumppu ole missään olosuhteissa.

Vanhempi P40 pitää täällä torpan (139m2) lämpöisenä yksinään kovillakin pakkasilla moitteetta. Parempi hyötysuhde tosin tulisi mutulla kahdella P40:llä, mutta ei se maksaisi koskaan itseään takaisin.
 

puuteknikko

Vakionaama
Onkohan nuo Euroventin testitulokset näille N-pumpuille luotettavia? Niiden mukaan 40N-pumpussa yhdistyy erinomainen COP pikkupakkasilla ja hyvä lämmöntuotto kovemmilla pakkasilla. Onko asia käytännössäkin näin? Mietin tässä, että jaksaisikohan tuo nyt lämmittää sitten kovalla pakkasella tämmöisen 100 m2 asunnon ilman että tarvii pelätä COP:n heikkenevän kun lauhtuu. Kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta.
Oma ruuvitageilla ja puhallusnopeuden hihavakiolla laskettu COP näytti esim. viime talvena -15C pakkasille 450W ottoteholla arvoa 2,5. Uskoisin, että pumppu (kuten muutkin uudemmat ilpit) pystyy todellisuudessa ajelemaan COP 2:lla vielä parinkympin pakkasilla.
 

borc

Tulokas
Oma ruuvitageilla ja puhallusnopeuden hihavakiolla laskettu COP näytti esim. viime talvena -15C pakkasille 450W ottoteholla arvoa 2,5. Uskoisin, että pumppu (kuten muutkin uudemmat ilpit) pystyy todellisuudessa ajelemaan COP 2:lla vielä parinkympin pakkasilla.
Kuulostaa kyllä oikein asialliselta. Näyttikö COP siinä -7 C tienoilla yhtään samalta kuin Euroventin testitulos: 3,71?
 

puuteknikko

Vakionaama
Äkkiä kun vilkaisin viime joulukuun kohdalta niin jossain 3,3 paikkeilla on tuo arviolaskuri näyttänyt. Mutta tuo on siis hyvin karkea arvio alhaisella ottoteholla (= ei liene optimitilanne) ja ei missään nimessä samoilla spekseillä ajettu kuin miten nuo testit ajetaan.
 

Tumi

Jäsen
Onkos täällä Nepuran ulkoyksiköitä varustettuna sulatusvesien viemäröinnillä? Siinä pohjalevyn viemäriadapterissa on haara sulanapitokaapelille. Mihin suuntaan se haara oikein asennettuna sojottaa ja falskaako muillakin adapterin tiiviste osan sulatusvedestä siitä kohtaa pihalle?
 

Legis

Aktiivinen jäsen
Kyllä Onecta on imo aika riittävän tarkka ollu jos vain sitä haluaa käyttää kulutuksenseurantaan, 10% eroja tähän mennessä vs Shelly Pro 1PM. Veikkaan että suuremman kulutuksen kuukausina prosentti pienenee.

Syyskuu: Onecta 36,7kwh - Shelly 35,97kwh
Lokakuu: Onecta 27,2kwh - Shelly 30,65kwh
Marraskuu so far: Onecta 20,8kwh - Shelly 22,5kwh

Tein itellekin tuon säädön valikosta, kun sekä parvella oleva Airthingsi sekä Daikinin oma anturi on jatkuvasti näyttänyt noin 2deg yli pyynnin olevaa lämpötilaa. Se oli +-0deg tehdasasetuksella kuten pitikin ja laitoin sen -2deg. Ehkä toi ylilämmitys on tehty mukavuus edellä kompensoimaan ilman kerrostumista ilmalämmityksessä ja katon rajassa 22 on lähempänä 20 astetta sohvan korkeudella.

On muuten hemmetin vähäruokanen pumppu ollu näillä plussakeleillä täällä uudessa hyvin eristetyssä 250 kuution ilmatilavuuden rakennuksessa. Pidän tarveohjausta 70% kuristamassa pumppua ja se käy alvariinsa tosi pienillä ottotehoilla, kykenee siihenkin hyvin vaikka on tehokas pumppu. Super pieni kulutus johtuu myös siitä että sauna on lämmennyt ahkeraan, joka on suunniteltu toimimaan kuin varaava takka, laitoin märkätilat 7000kg+ kahitiiliseinien sisälle. Saunan lasiseinä vuotaa lämmöt voimakkaasti kylppäriinkin ja koko märkätilakoppi varaa lämmöt.
 
Viimeksi muokattu:

Tumi

Jäsen
Ne pari-kolme muuta foorumikirjoitusta mitä olen Onecta vs Shelly -sähkönkulutuksesta lukenut, niin ero on ollut aika tarkkaan 20 %, ja niin päin, että Onecta ilmoittaal iian isoa lukemaa. Ne oli mun mielestä tosin kaikki yhden vuorokauden tuloksia, että ehkäpä tuo pitkä aikaväli tasoittaa tilannetta.
 

Luukku

Vakionaama
Ne pari-kolme muuta foorumikirjoitusta mitä olen Onecta vs Shelly -sähkönkulutuksesta lukenut, niin ero on ollut aika tarkkaan 20 %, ja niin päin, että Onecta ilmoittaal iian isoa lukemaa. Ne oli mun mielestä tosin kaikki yhden vuorokauden tuloksia, että ehkäpä tuo pitkä aikaväli tasoittaa tilannetta.
Sama havainto täälläkin, että Shelly näyttää vähemmän, mutta onko millään tarkistettu, että mittaako Shelly oikein?
 

wannabe

Aktiivinen jäsen
Sama havainto täälläkin, että Shelly näyttää vähemmän, mutta onko millään tarkistettu, että mittaako Shelly oikein?

Shellyn tarkkuus käyny mielessä täälläkin kerran jos toisenkin. Ylläolevasta inspiroiduin kyttäämään yhtä lattialämmityskaapelissa olevaa Shelly 1P Miniä ja Homewizard P1 käikälettä ja ainakin tuon Shellyn lukema vaikuttas aika luotettavalta. P1 antoi lukeman 1085 ja Shelly 1116.
 

pekka75

Jäsen
Komento takaisin, kysyin suoraan Daikinilta asiasta. Eli omassa tapauksessa FTXTM-A on uudempi versio kuin FTXTM-S.

Sisäyksikkö on vähän pienentynyt ja muut muutokset kaksoisläppä parantamaan ilman ohjausta (tästä tunnistaa helpoiten), SCOP hieman parempi ("keskimääräinen ilmasto 5,35"), DCS Residential (etävalvontaominaisuudet käyttöön), uusi antibakteerinen käsittely suodattimissa, sään kompensointiohjaus.
minulle kävi tänään samoin, että luulin asentajan vahingossa tuoneen jonkun vanhan sisäyksikön.

Asennutin kotiin toukokuussa uuden Perfera 30 N:n, jossa FTXTM-S sisäyksikkö.
Tänään eri asennusliike eri puolelle Suomea asensi mökilleni pykälää suuremman Perfera 40 N:n

Ihmettelin jo pakettien purkuvaiheessa, että onpa jännä kun nelikymppisen sisäyksikön naamataulu näyttää ihan erilaiselta kuin kolmekymppisen. No ajattelin sen kuuluvan asiaan kunnes nyt illalla asentajan jo hommansa hoitaneena asia alkoi vaivaamaan ja menin kaivelemaan pahvilaatikoita, joissa kampe tuotiin. Siellähän oli selvästi pitkä tuotekoodi FTXTM40A2V1B, kun se piti olla FTXTM40S2V1B. Sitten Daikinin sivuille katselemaan ja sehän tosiaan on FTXTM-A tuo sisäyksikkö. Eikä missään mainintaa, että on S:ää uudempi versio.

Melkein jo kerkesin alkaa soittamaan asentajalle perään, mutta onneksi tulin tänne ensin katsomaan josko tuosta A-versiosta olisi juttua. No olihan täällä ja asia selvisi :)
Ilmanjaon kaksoisläppä vielä tosiaan erona vanhempaan versioon.


On muuten aika näkyvä tuo Daikin Eye-merkkivalo tuossa A-mallissa etenkin pimeässä huoneessa. No ehkä tuohon tottuu.

Eipä mennyt kauaa tässä uudessa Perfera N:ssä että pistivät sisäyksikön designin uusiksi
 

juhap88

Jäsen
minulle kävi tänään samoin, että luulin asentajan vahingossa tuoneen jonkun vanhan sisäyksikön.

Asennutin kotiin toukokuussa uuden Perfera 30 N:n, jossa FTXTM-S sisäyksikkö.
Tänään eri asennusliike eri puolelle Suomea asensi mökilleni pykälää suuremman Perfera 40 N:n

Ihmettelin jo pakettien purkuvaiheessa, että onpa jännä kun nelikymppisen sisäyksikön naamataulu näyttää ihan erilaiselta kuin kolmekymppisen. No ajattelin sen kuuluvan asiaan kunnes nyt illalla asentajan jo hommansa hoitaneena asia alkoi vaivaamaan ja menin kaivelemaan pahvilaatikoita, joissa kampe tuotiin. Siellähän oli selvästi pitkä tuotekoodi FTXTM40A2V1B, kun se piti olla FTXTM40S2V1B. Sitten Daikinin sivuille katselemaan ja sehän tosiaan on FTXTM-A tuo sisäyksikkö. Eikä missään mainintaa, että on S:ää uudempi versio.

Melkein jo kerkesin alkaa soittamaan asentajalle perään, mutta onneksi tulin tänne ensin katsomaan josko tuosta A-versiosta olisi juttua. No olihan täällä ja asia selvisi :)
Ilmanjaon kaksoisläppä vielä tosiaan erona vanhempaan versioon.


On muuten aika näkyvä tuo Daikin Eye-merkkivalo tuossa A-mallissa etenkin pimeässä huoneessa. No ehkä tuohon tottuu.

Eipä mennyt kauaa tässä uudessa Perfera N:ssä että pistivät sisäyksikön designin uusiksi

Meillä loppui naputus kun tuli tuo uuden mallinen sisäyksikkö. Aiempi naputti eikä puhallinrummun ja laakereiden vaihto auttanut. Tai heinäsirkalta se ehkä kuulosti.
 

pekka75

Jäsen
Meillä loppui naputus kun tuli tuo uuden mallinen sisäyksikkö. Aiempi naputti eikä puhallinrummun ja laakereiden vaihto auttanut. Tai heinäsirkalta se ehkä kuulosti.
jahas. Meni vissiin takuuseen tuo vaihto?

En kyllä ole huomannut kotona olevassa 30 N:n FTXTM-A:ssa mitään sivuääniä. Täytyypä tarkkailla
 

Tumi

Jäsen
Mites muilla Nepurat sulattelee? Tänne Tampereelle asennettiin Stylish N 30 kuukausi sitten. Nyt kun olleet kelit pakkasella, niin tykkää sulatella karkeasti parin tunnin välein ja aina menee se vartin verran. Monesti tykkää vielä ottaa hetken päästä uuden erän. Tarveohjaus on ollut manuaalimoodissa koko ajan päällä. Eipä tämä tällä kokemuksella paljoa vanhasta hullunkiertoisesta Mitsusta parantanut. Siinä sulatus oli sentään vain ~8min eikä koskaan tuplana.
 

Luukku

Vakionaama
Mites muilla Nepurat sulattelee? Tänne Tampereelle asennettiin Stylish N 30 kuukausi sitten. Nyt kun olleet kelit pakkasella, niin tykkää sulatella karkeasti parin tunnin välein ja aina menee se vartin verran. Monesti tykkää vielä ottaa hetken päästä uuden erän.

Samaan tapaan toimii Stylish H.
Onko vesistöä lähettyvillä? Täällä kuivalla maalla 80km Tampereelta etelään Perfera 30H sulatusväli yli 4h ja Stylish H yli 10h, mutta hoitelee yläkerran lämmitystä ja pääsee helpommalla. Nyt -2,5 ja kosteus 85%.
 

puuteknikko

Vakionaama
Mites muilla Nepurat sulattelee? Tänne Tampereelle asennettiin Stylish N 30 kuukausi sitten. Nyt kun olleet kelit pakkasella, niin tykkää sulatella karkeasti parin tunnin välein ja aina menee se vartin verran. Monesti tykkää vielä ottaa hetken päästä uuden erän. Tarveohjaus on ollut manuaalimoodissa koko ajan päällä. Eipä tämä tällä kokemuksella paljoa vanhasta hullunkiertoisesta Mitsusta parantanut. Siinä sulatus oli sentään vain ~8min eikä koskaan tuplana.
Onko kenno näkyvästi kuurassa kun sulatus alkaa? Ilma on ollut melko kosteaa ja oma P40 sulattelee selkeästi keskitalvea enemmän (samassa ulkolämpötilassa).

Tupla tulee jos ensimmäinen sulatus kestää liian kauan eli ei tule valmiiksi. Sivutuuli voi aiheuttaa sitä, eli siellä saa ulkoyksikön sisällä yksi anturi vääriä lukemia siinä tapauksessa.
 

Tumi

Jäsen
Ei ole vesistöä ihan vieressä ja kohtuu suojaisa paikka ulkoyksiköllä. Pitää käydä vilkaisemassa kennon kunto joku kerta ennen sulatusta. Takana vasemmalla alhaalla näytti ainakin olevan jotain ikijäätä pohjapellin päällä kennon ulkoreunalla, mutta tuskin sinne seudulle on antureita laitettu. Enemmän korpeaa nuo tuplasulatukset, kun siinä menee melkein se kolme varttia, ettei pumppu lämmitä juuri ollenkaan. Pitää kokeilla myös ilman tarveohjausta. Nyt vaan kelit taas lämpenee, niin siirtyy testit myöhemmässä.

E: Eikä se Stylish täällä kovin kovilla vielä ole, kun takkaa tulee lämmiteltyä päivittäin.
 

Pumppaataikuole

Aktiivinen jäsen
Onko vesistöä lähettyvillä? Täällä kuivalla maalla 80km Tampereelta etelään Perfera 30H sulatusväli yli 4h ja Stylish H yli 10h, mutta hoitelee yläkerran lämmitystä ja pääsee helpommalla. Nyt -2,5 ja kosteus 85%.
Ei ihan nurkalla ole. Meillä tuo lämmittää koko talon käytännössä, ja tekee varmaan enemmän töitä kuin nuo sinun. Kyllä se aina kunnon kuurassa on, eli ei ihan turhia vetele. Tuplia tulee välillä, tarveohjaus automaatilla on jaksanut vielä. Enimmillään -8c ollut.
 

Legis

Aktiivinen jäsen
Nyt on ollu pikkupakkaset ja studiolla ei oo saunottu kolmeen päivään ja Daikini issekseen on pitäny sen lämpimänä. 20 pyynnillä ja tarveohjaus 70% eli kunnon kuristuksella aattelin kattoo minne asti se riittää. 21,5 pintaan on sisälämpötila ollu Airthingissa joka on parven lattialla 270cm korkeudessa.

IMG_9925.jpeg


Perfera N40 on imassu viim. 24 tunnissa noin 8kwh. Laskennallinen energiantarve energiatodistuksen arvoilla laskettuna ilmanvaihdon kanssa ois -4 pakkasella noin 41kwh vuorokaudessa. Eli koppi noin 5 ja ihan selvästi korkeempi mitä mun tossun pumpuilla ylläpitokäytössä samalla tyylillä laskettuna, joilla koppi noin 3,5.

IMG_9921.jpeg


Rakennuksen ilmatilavuus sisältä noin 250 kuutioo ja neliöitä noin 80, huonekorkeus on vähän normaalia korkeampi. Tämä on ihan tämmönen täysvarusteltu pikkutalo vaikka sanonki sitä studioks.

Ei tainnu Daikini pettää jos ei lörähdä kovilla pakkasilla totaalisesti:D

IMG_9926.jpeg
 

nikiad 40

Jäsen
Sattui yksi pakkaspäivä tässä alkutalvesta niin mittailin Perfera 40N lämpöjä ja virrankulutusta. Puhallus täydellä voimakkuudella 5/5 ja pakkasta melkein -17c.
Imuilma 25.3c
Puhallus 37c
Virranotto 1290w
Jos tuosta joku osaa laskea coppia niin sehän kiinnostaa.
Pumppu on kohta vuoden ollut seinällä ja kokemukset erittäin positiivisia.
 

Liitteet

  • Screenshot_20241130_130404_Ruuvi Station.jpg
    Screenshot_20241130_130404_Ruuvi Station.jpg
    103,5 KB · Katsottu: 116
  • Screenshot_20241130_130410_Shelly Smart Control.jpg
    Screenshot_20241130_130410_Shelly Smart Control.jpg
    112 KB · Katsottu: 100

Tumi

Jäsen
Tuossa aiemmin valittelin, että sulattelee turhan paljon ja tuplana, mutta ainakin se ensimmäinen sulatus tuntui olevan tarpeen, kun kävin ulkoyksikön kennoa kurkkaamassa. Sulatukset on melko huomaamattomia, vaikka pumppu onkin olkkarissa. En muista koska olisin sellaisen viimeksi havainnut. Useampi päivä siitä joka tapauksessa on. Harmi ettei ole mitään anturia mittaamassa sulatusväliä. Nyt kun kävin täällä Pirkanmaan keleillä kurkkaamassa ulkoyksikköä, niin kenno on tasaisen valkoisen kuuran peitossa. Onko se vielä ihan ok? Mistä tietää, että sulatusväli on turhan pitkä, kenno liian tukossa ja hyötysuhde romahtanut? Täällä on vielä tarveohjaus 95 % käytössä, kun pientä vuolukivitakkaa tulee lämmitettyä päivittäin.

E: Tätä kirjoitellessa pumppu päätti aloittaa sulatuksen eli luultavasti ihan sopivaan aikaan. Ei ainakaan turhan aikaisin. Olen tuota Onectan kulutuslukemaa ihmetellyt, että miksi vuorokauden aikana käytetty sähkö saattaa jonkin 2h aikana tippua reilusti, Yleensä havaittavissa aamuyöstä, niin takan lämmityskään ei sitä selitä. Voisiko liittyä sulatuksen puutteeseen?
 

Tumi

Jäsen
Mikäs se Daikinilla (Stylish) niitä tuplasulatuksia aiheuttaa? Toinen tulee about puoli tuntia ensimmäisen perään. Nytkin oli silmämääräisesti puhdas kenno, mutta niin vain halusi toisen kerran sulattaa. Tuntuu tulevan tupla taas melkein poikkeuksetta, vaikkakin muuten sulatusväli fiilispohjalta aika harva. Keli on Tampereella tuuleton. Käytössä tarveohjaus 95%, kun vuolukivitakan kaverina pumppu puhaltelee.
 
Mulla tekee Stylish samaa täällä Jyväskylässä nyt, kun vaihdoin econotilan tarveohjaukselle (95%). Saman tien aloitti tuon tuplasulatuksen. Enocomoodissa ei tehnyt, mutta vaihdoin sen tarveohjaukselle nyt kun lupasi hieman kiristyvää pakkasta jos se riittäisi pidemmälle...
Pakkasta nyt ~10 astetta.

Mutta vastausta tuohon kysymykseen mulla ei ole ja se kiinnostaisi itseäkin.
 

puuteknikko

Vakionaama
Tupla tulee jos eka ei pääse 12 minuutissa maaliin. Oletettavasti kennon lämpötila jää liian alhaiseksi esim. kovan sivutuulen takia.
 

Tumi

Jäsen
Tupla tulee jos eka ei pääse 12 minuutissa maaliin. Oletettavasti kennon lämpötila jää liian alhaiseksi esim. kovan sivutuulen takia.
Eli nyt kun on ollut käytännössä tuuleton päivä, niin voidaan päätellä, että tarveohjaus 95% ei anna sulatukseen tarpeeksi tehoja, että kenno lämpenisi vaaditun yli? Onko se sitten tarveohjaus 100% vai Hiljainen Ulkoyksikkö, mikä kannattaa seuraavaksi laittaa päälle?
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Eli nyt kun on ollut käytännössä tuuleton päivä, niin voidaan päätellä, että tarveohjaus 95% ei anna sulatukseen tarpeeksi tehoja, että kenno lämpenisi vaaditun yli? Onko se sitten tarveohjaus 100% vai Hiljainen Ulkoyksikkö, mikä kannattaa seuraavaksi laittaa päälle?
Minäkään en osannut valita joten laitoin SEKÄ tarveohjauksen 100% että Hiljainen ulkoyksikkö-tilan päälle. Perstuntuma on että pelkällä TO 100%:lla raivoaa enempi tosin mulla ei ole muuta kuin puhalluslämmön mittaus. Eli jos tuo tuntuma pitää paikkansa niin tuo olisi ehkä yksi kaivattu väliasetus pelkän TO 95 ja 100% välissä. Puskee nyt noin 40-asteista nopeudella 4/5 ja pystyswingi päällä. Saa nähdä miten sulattelee yöllä.
Ai niin, asetus-lt 20,5, ulkona -5 astetta ja kosteus 90%.
 

puuteknikko

Vakionaama
Eli nyt kun on ollut käytännössä tuuleton päivä, niin voidaan päätellä, että tarveohjaus 95% ei anna sulatukseen tarpeeksi tehoja, että kenno lämpenisi vaaditun yli? Onko se sitten tarveohjaus 100% vai Hiljainen Ulkoyksikkö, mikä kannattaa seuraavaksi laittaa päälle?
Sulatukseen tulee kyllä normaalit tehot, ellei Econo ole päällä. Minusta tarveohjauksen suhteen on olemassa joku bugi, joka esim. omalla kohdalla tekee joskus tuplasulatuksen kun automaatio nostaa pyyntiä reippaasti yöpudotuksen jälkeen. Toimii paremmin kun otan Onectan ajastuksella tarveohjauksen pois 10 minuuttia ennen tuota pyynnin nostoa ja laitan sen takaisin päälle minuutin sen jälkeen.
 