Daikin Perfera 30 ja 40

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kfr60
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Osaisiko joku sanoa, onko tämmöinen normaalia, kyseessä Daikin Perfera 30

Mahtaako tämä olla siis mallin ominaisuus, vai viittaako johonkin vikaan?
Ei ole täällä ainakaan tuollaista tehnyt koskaan. Jos aikaisemmassa sama vika niin onko kylmäaineen määrä riittävä? @janti tuota putkipituutta jo epäilikin.
Onko asentajan asennustyyli sellainen, että ainetta ei hukata?
 
Putkipituus suunnilleen 2-3 metriä, ulkoyksikkö on samalla seinällä sisäyksikön kanssa. Asentaja sanoi tarkastaneensa silmämääräisesti putket, mutta mielestäni niille ei sen kummemmin tehty mitään uutta pumppua asennettaessa, eli sieltähän se ongelma saattais löytyä

Edelliseen pumppuun vaihdettiin kertaalleen kylmäaineet, mutta ei ollut silläkään vaikutusta asiaan. Tarkemmin en asentajan tyyliä tiedä, mutta uskoisin että on tehty valmistajan ohjeiden mukaan.
OK, minimit taitaa olla 30 mm katosta ja 50 mm sivuseinästä. 😮

Outo juttu onkohan siellä nyt kylmäputki lutussa jossain mutkassa, kerran samaa ongelmaa oli aikaisemmalla yksilölläkin.

Putkipituus?

Ei ole täällä ainakaan tuollaista tehnyt koskaan. Jos aikaisemmassa sama vika niin onko kylmäaineen määrä riittävä? @janti tuota putkipituutta jo epäilikin.
Onko asentajan asennustyyli sellainen, että ainetta ei hukata?
 
Edelliseen pumppuun vaihdettiin kertaalleen kylmäaineet, mutta ei ollut silläkään vaikutusta asiaan. Tarkemmin en asentajan tyyliä tiedä, mutta uskoisin että on tehty valmistajan ohjeiden mukaan.
Onko laitetta käytetty lämmitykselläkin? Kuinka kuumaa laite puhaltaa täydellä puhalluksella ja 31 C pyynnillä. Vastaava testi jäähdytykselle.
 
Minulle asennettiin Daikin 30 Perfera (FTXTM30A2V1B) vuodevaihteessa. Sisäyksikön sijoituspaikka on optimaalinen, pääsee puhaltamaan vapaasti avaraan tilaan. Pana ja Mitsu pumppujen kokemuksista viisastuneena laitoin jos asennusvaiheessa tarvittavat johdotukset jotta pääsen lisäämään antureita joilla pystyn seuraaman Daikinin toimintaa (lämpötiloja, otto- ja antotehoja, lämmitysjaksojen pituutta yms.) ja tarvittaessa tekemään lisäohjauksia.
Jakson aikana ulkolämpötila on vaihdellut muutamasta plusasteesta yli 20 asteen pakkaseen. Muista lämmönlähteistä johtuen Daikinin käyttämä maksimi ottoteho ei ole noussut yli 1500W.

Mittauksen perusteella Daikin toimii erittäin hyvin (vertauskohta aiemmin samalla paikalla ollut Mitsu FD25 ja toisessa paikassa oleva Pana HZ25), mitään lisävirityksiä ei ole tarvinnut tehdä.
Lämmitysjaksot ovat pitkiä, ei turhia sulatuksia, COP hyvä, huonelämpö pysyy melko hyvin haluttuna riippumatta ulkolämpötilasta.
"Tarveohjaus" säätöä olen joutunut käyttämään jotta kovemmilla pakkasilla saadaan riittävästi tehoa ja vastaavasti lauhemmassa säässä päästään riittävän alhaisiin ottotehoihin (=vältetään tehoryntäilyä ja katkokäyntiä). Minimi ottoteho 160W (tehomittaus Shelly PM Mini Gen3)
Tarveohjauksen ja ulkolämpötilan välinen riippuvuus on niin selkeä että ajattelin automatisoida sen, mutta valitettavasti tuo ei onnistu koska Daikin Onecta HomeAssistant integraatio ei tarjoa tuota entiteettiä.
Millä tarvehjaus arvoilla olet saanut parhaiten toimimaan? Sekä mikä on ollut pyynti lämpötila ja puhallin nopeus?
 
Kahden faikoutilla varustetun yksikön naittaminen yhdeksi "virtuaalilaitteeksi": lasketaan demand-vaatimus ja jaetaan se kahdelle yksikölle. Tätä ei tosin voi oikeastaan simuloida, joten vasta talvi kertoo, että miten tämä toimii. Molemmissa yksiköissä on live-cop-laskenta, joten ajatus että malli löytää parhaimman tasapainon, eli ei mene suoraan jaolla 50/50.

Tämä on forkki aiemmin tehdystä HA:n liitännäisestä.
 

Liitetiedostot

  • 1000013029.webp
    1000013029.webp
    33,8 KB · Lukukerrat: 34
Viimeksi muokattu:
On ollut nyt taas vähän lämmitystarvetta ja Daikin (japania, suom. Veloitus), Perfera N 30 sisäpömpeli pitää normaalitilassa (ei takkatila päällä) ulinaa, kun puhallin pyörii hitaasti juuri ennen pysähtymistä. Tämä selvisi taskulampulla. Kun moottorin virta sammuu, puhallin liukuu vielä pidemmän aikaa, MUTTA ääni loppuu heti kun, moottorin virta sammuu. Eli ääni ei voi olla laakeriääni. Onko muilla tällainen ärsyttävä ulina / kumina? Mistä voi johtua?
 
@Luukku , juu tämä on sen tasoinen ääni, että ei kuule silloin, jos on vaikka telkkari kohtuu kovalla. Mutta muuten kyllä kuulee aivan selvästi. Meillä tosin pömpeliin ei ole matkaa kuin se 3-5 metriä.

Voisikohan tämä kuitenkin olla laakerivika? En tiedä millainen systeemi se moottori on, mutta voihan olla, jos virta kulkee jonkun hieman löystyneen liukupinnan kautta niin, sopivalla PWM-taajuudella ulisee, eli joku materiaali lähtee siellä resonoimaan. Mutta toisena, ehkä jopa todennäköisempänä syynä pidän, että daikininpojat eivät ole osanneet koodata oikeanlaista PWM:ää. Eli taajuus liian matala, jolloin ihmiskorva pystyy sen kuulemaan matalilla työsuhteilla. Taitaa vähän olla kyllä tämä Daikin sellainen aikamoisen keskeneräinen. Ei kyllä saisi tähän hintaan olla ongelmia. P.S. Nyt muuten alkoi ulisemaan taas! Puhalsi ensin normaalisti kovempaa, kunnes hidasti ja uliseva mölinä taas alkoi kuulua.
 
Ei voi oikein muuta todeta kuin että se oma ilp on vapaa-ajan asunnolla niin ei tule juurikaan kiinnitettyä detaljeihin huomiota jos talviaikaan tullessa on lämmin ja kesällä tarvittaessa viileää.
 
Meillä Stylish on makuuhuoneessa ja ei siihen kiinnitä juurikaan muulloin huomiota kuin, jos sattuu olemaan aamuyöllä hereillä ja pumppu käy katkoa.
 
Ropeli kuulostaisi ottavan kennoon kiinni ja kuuluu melko äänekäs räpätys. Ääni tuli vuoden takaisen diy purkamisen ja putsauksen jälkeen,. Nyt putsasin uudelleen ja luulin vian olleen siipien tasapainotusklipsuissa mitkä eivät olleet aivan pohjassa, mutta eipä ollut. Pumpulla ikää 7v

Tuuletuksella tai jäähdytyksellä ei räpätä, mutta melkein heti kun laittaa lämmityksellä niin aloittaa metelin. Häviää taas kun on hetken pöhissyt lämmintä.

Mitenhän tuon yrittäisi fiksata? Vaikea paikantaa mistä kohdin osuu, ääni kuului aikaisemminkin mutta ei ollut jälkiä nähtävissä... ajattelin pitäisikö purkaa, laittaa maali/vahakynää siiven reunoihin kohdan paikantamiseksi
 
Mitähän kaikki kapulan kautta löytyvät huoltovalikot oikein ovat? Tuo offset-säätö nyt on jo joten kuten tiedossa. Mutta siellä saattaa olla sellaisiakin säätöjä kuin differenssi (kuinka monta +- astetta). Lisäksi voi olla (ilmeisesti) automaattitilaa koskeva "kääntöpisteen" eroalue. Pikaisen googlauksen perusteella, se saattaa vakiona olla jopa +-3 astetta. Mutta ennen kaikkea automaattitilassa pitäisi jäähdytyksen offsetia saada ylemmäs. Vaikuttaa, että se pyrkii jäähdyttämään liikaa. Voi olla muuten niinkin, että ne offsetit vaikuttavan vain joko lämmitys- tai jäähdytystilassa ja ne eivät vaikuta automaattitilassa. Nyt pitäisi pystyä käyttämään automaattitilaa. Vaihtelee niin paljon lämpötilat.
 
Viimeksi muokattu:
Löytyykö tietoa @janti / onko kukaan kokeilemalla lähtenyt kokeilemaan niitä kymmeniä valikoita, joita kaken kautta löytyy? Reverse enkkineerinkiä, reverse enkkineerinkiä! ;)
 
Tätä perfera 40 tarjottiin lämpöykköseltä asennettuna 2650€ hintaan. Tulisi 20v vanhan ivt khr-n tilalle. Alkuvuodesta kyselin toshiba arctic 35sta niin silloin tarjosivat asennettuna 2750€, tuli kuitenkin muita menoja ja jäi ottamatta. Nyt maksaisi toshiba melkein 3k€ kun tukku kuulemma hintoja nostellut. Kait tämä tulee laitettua sitten.
 
@Kermis , olen kääntymässä sille kannalle, etten suosittele, ellet pidä jatkuvasta säätämisestä! Varmasti tuolla Faikout-moduulilla ja 24/7 sitä ohjaavalla Home Assistantilla pääsisi lähes kuinka pitkälle tahansa, mutta muuten tuntuu valitettavasti olevan aikamoinen susi, siis suhteessa hintaan. Hiljainen on, ellei huomioida juuri vähän ennen sisäyksikön puhaltimen pysähtymistä matalalla kierrosluvulla esiintyvää ulinaa. Ongelmia ovat mm.
  1. Ylilämmitys, jos pyynti on esim. 23, lämmittää vielä harvakseltaan 25 asteenkin lämpötilassa. Jos pyyntiä laskee, ei lämpötila nouse niin tehokkaasti. Ylilämmitystä esiintyy varsinkin tulisijan kanssa --> ei lopeta lämmitystä, vaikka huoneen lämpötila on huomattavasti pyyntiä enemmän. Tällaista ei pitäisi invertterissä olla, sehän on rakenteeltaan portaaton, joten myös lämpötilan säädön pitäisi olla. Ohjauksen pitäisi pystyä toimimaan kuten PID-säädin, mutta ei. Lisäksi, jos olisi oikeasti tilanne, että lämpöä riittää, lämmityksen pitäisi olla silloin kokonaan pois eikä ajoittain puhaltaa kuitenkin kuumaa. Pyyntiä saa siis olla koko ajan rullailemassa ylös alas ja pumppua kytkemässä päälle ja pois, ellet hyväksy jopa +-3 astetta vaihtelevaa huoneen sisälämpötilaa.
  2. Yhtäkkinen lämmitystehon romahdus ja ulkokennon jäätyminen alle n. -26 asteen ulkolämpötilalla. Tähän on Daikinin ohje, että jokin määrätty jumpperi pitää katkaista. Se on meidän pumppeniin tehty, eikä vielä tiedä, miten vaikuttaa. Talvea odotellaan.
 
Minun pumpusta kans katkaistiin tuo jomppi ja voin vahvistaa että ainakin -29c pakkasella pumppu toimii erittäin tehokkaasti ja oli aivan eri pumppu.
Oisko ärräpäällä käynyt asennuksessa jotain jos pumppu ulisee? Meidän Perfera on kyllä äärimmäisen hiljainen kaikilla puhallus nopeuksilla.
 
Minun pumpusta kans katkaistiin tuo jomppi ja voin vahvistaa että ainakin -29c pakkasella pumppu toimii erittäin tehokkaasti ja oli aivan eri pumppu.
Oisko ärräpäällä käynyt asennuksessa jotain jos pumppu ulisee? Meidän Perfera on kyllä äärimmäisen hiljainen kaikilla puhallus nopeuksilla.
Voi tulla siitä , kun tässähän oli valmistusvikana ravistava puhallin sisäyksikössä, ritinä kuului ja vapina tuntui pöntön pinnassa kädellä isoilla puhalluksilla. Asentajalla meni puoli vuotta, että sai aikaiseksi uusittua puhaltimen . Laakerivika tämä ei luultavasti ole, mutta jos tuo puolen vuoden, ylikin, ravistus kuitenkin sai aikaan sinne moottorin päähän jonkin välyksen , joka matalalla kierrosluvulla resonoi verkkovirran tai moottorin ohjauspulssin mukaan. Ei jaksaisi taas alkaa vääntämään sen asentajan kanssa. Selvästi kyllä oli ammattitaitoinen otteista päätellen , mutta ihmeellistä hidastelua takuukorjauksessa , kyllähän se valmistaja sille kulut maksaa, tuskin se nyt ilmaiseksi niitä joutuu tekemään. Tuon viivyttelyn takia ehkä ja luultavasti se moottorin pää ehkä jotenkin vaurioitui ja siksi ulisee juuri ennen pysähtymistään. Rumpu siis pyörii kyllä liukkaasti, ulina siis loppuu taskulampulla katsottuna jo ennen kuin rumpu on pysähtynyt. Rumpu pyörii vielä useiden sekuntien ajan sen jälkeen, kun ulina loppuu.
 
Viimeksi muokattu:
Monen kuukauden odottelun jälkeen sain inspiraation asentaa laatikossa lojunut Faikout Perfera 30 sisäyksikkön. Helppo homma, tosin asennettava liitintä piti hieman viilata jotta se sopi S21-liittimeen.
Nyt sitten pitää miettiä/selvitellä miten tuota voi hyödyntää, esim. voiko sisäyksikössä olevan sisälämpöä mittaavan anturilukeman sijasta käyttää HA:n näkemää ulkoista anturia.
 
Nyt sitten pitää miettiä/selvitellä miten tuota voi hyödyntää, esim. voiko sisäyksikössä olevan sisälämpöä mittaavan anturilukeman sijasta käyttää HA:n näkemää ulkoista anturia.
Hyvinkin voi ja ajella pumppua eri tarveohjauksilla. Muuttaa pumpun aivan eri lämmityslaitteeksi.
 
  • Tykkää
Reaktiot: iro
@Koelli , öööm tuota noin... Siis näkeekö Faikout esim. 21,3 astetta vai vain asteen välein? Jos vain asteen välein, silloin tarvitaan joku "ennustava näytteistäjäalgoritmi", joka ennustaa sen hetkisen lämpötilan kahden astelukeman välillä tai aina ulkoinen anturi. Onhan se liian epätarkka tyydyttävän säädön aikaan saamiseksi. Jos se näin on, niin jospa se Daikinin poika on laittanut sen lämpötilanohjauksen itsekin vain asteen tarkkuudella raakatietona? Enpä yhtään ihmettelisi. Sen verran epätarkkaa on. Onkohan muissa merkeissä ihan samanlaista? Varsinkaan kun vaikkapa aurinko armas tai uuni lämmittää, nousee sisälämpötila jopa pari kolme astetta yli tavoitteen (pumppu ei lopeta lämmitystä).
 
@Koelli , öööm tuota noin... Siis näkeekö Faikout esim. 21,3 astetta vai vain asteen välein? Jos vain asteen välein, silloin tarvitaan joku "ennustava näytteistäjäalgoritmi", joka ennustaa sen hetkisen lämpötilan kahden astelukeman välillä tai aina ulkoinen anturi. Onhan se liian epätarkka tyydyttävän säädön aikaan saamiseksi. Jos se näin on, niin jospa se Daikinin poika on laittanut sen lämpötilanohjauksen itsekin vain asteen tarkkuudella raakatietona? Enpä yhtään ihmettelisi. Sen verran epätarkkaa on. Onkohan muissa merkeissä ihan samanlaista? Varsinkaan kun vaikkapa aurinko armas tai uuni lämmittää, nousee sisälämpötila jopa pari kolme astetta yli tavoitteen (pumppu ei lopeta lämmitystä).
Jos nyt puhutaan esimerkiksi sisäilman lämpötilasta, niin siinähän tietysti on 0,5c portaat. Jos tuo olisikin vaikka 0,1c portaittain ilmoitettu lukema, niin eihän se logiikka ainakaan paremmaksi muuttaisi, koska tuo mitattu lämpötila mitataan huonelämpötilana aivan väärästä paikkaa. Varmastihan se anturi nyt tarkemman lukeman mittaa, mutta Daikin pyöristää sen aina lähimpään portaaseen 0,5c välein.

Muun muassa Mitsubishistä vein huonelämpötila-anturin yksiköstä reilun parin metrin päähän, ja kummastihan se mittasi loogisemmin huonelämpötilan. Vaan ei sillä ole itselle merkitystä, koska mulla on Daikin aina asetettu 31c:n lämmityksessä, ja ohjaus tapahtuu vain demandia muuttamalla.
 
Siis näkeekö Faikout esim. 21,3 astetta vai vain asteen välein? Jos vain asteen välein, silloin tarvitaan joku "ennustava näytteistäjäalgoritmi", joka ennustaa sen hetkisen lämpötilan kahden astelukeman välillä tai aina ulkoinen anturi. Onhan se liian epätarkka tyydyttävän säädön aikaan saamiseksi.
Faikoutista ei varsinaisesti ole mitään hyötyä, jos ei sitä yhdistä kotiautomaatioon. Jos tuon automaation laittaa niin silloin sinne lisätään myös se tarkempi anturi esim Ruuvi haluttuun paikkaan huoneessa. Ruuvi mittaa sitten sadasosan tarkkuudella joka sekunti.
 
Juu, kertokaapas, mistä johtuu seuraava:

Daikin ollut vuorokauden testimielessä automaattitilassa, asetettu +23 C. Päivän aikana huonelämpötila nousi iltaan mennessä noin 23 asteeseen. MUTTA! Aamulla oli vain +21 astetta huoneessa lämmintä! Mitä ihmettä?

Huom.! Ulkoinen anturi johdon päähän laitettu, ja näyttää valitettavasti siltä, ettei ulkoisesta anturista Daikinin omalla logiikalla ainakaan tämän testin perusteella ole hyötyä.

Kenttävalikosta on laitettu nämä asetukset:

1788497500654.webp
 
Faikoutista ei varsinaisesti ole mitään hyötyä, jos ei sitä yhdistä kotiautomaatioon. Jos tuon automaation laittaa niin silloin sinne lisätään myös se tarkempi anturi esim Ruuvi haluttuun paikkaan huoneessa. Ruuvi mittaa sitten sadasosan tarkkuudella joka sekunti.
Eikös faikoutissa ole myös natiivi tuki ulkoiselle bluetooth lämpötila-anturille ?

Juu, kertokaapas, mistä johtuu seuraava:

Daikin ollut vuorokauden testimielessä automaattitilassa, asetettu +23 C. Päivän aikana huonelämpötila nousi iltaan mennessä noin 23 asteeseen. MUTTA! Aamulla oli vain +21 astetta huoneessa lämmintä! Mitä ihmettä?

Huom.! Ulkoinen anturi johdon päähän laitettu, ja näyttää valitettavasti siltä, ettei ulkoisesta anturista Daikinin omalla logiikalla ainakaan tämän testin perusteella ole hyötyä.

Kenttävalikosta on laitettu nämä asetukset:

Näytä liitetiedosto 117316
Hmm.. Oletko siis itse viritellyt anturin johdonpäähän ? Eiköhän Daikinin logiikka ole luotu anturille, joka on siellä sisällä ja kun sen laittaa johdonpäähän voi se sotkea logiikan kokonaan ?
 
AI vastaus @Kaimo Ärräpää
Tuo on itse asiassa aika mielenkiintoinen havainto, eikä välttämättä tarkoita, että Daikinissa olisi vikaa.


Jos asetus on AUTO +23 °C, ja illalla huone on ~23 °C mutta aamulla vain ~21 °C, ensimmäinen epäilykseni on, että AUTO-tilan lämmityksen/viilennyksen päätöslogiikka ei pyri pitämään huonetta jatkuvasti 23 °C:ssa samalla tavalla kuin pelkkä HEAT-tila.


Erityisesti Daikinin AUTO voi tehdä päätöksiä mm. sisä- ja ulkolämpötilan sekä laitteen oman lämpötilamallin perusteella. Yöllä, kun lämpökuorma pienenee, laite saattaa sallia huoneen jäähtyä ennen kuin alkaa taas lämmittää.


Mutta tuo 21 → 23 °C päivän aikana on liian selkeä ilmiö ohitettavaksi.


Ja tuo ulkoinen anturi on tässä todella kiinnostava. Jos anturi on johdon päässä huoneessa sellaisessa kohdassa, jossa lämpötila kuvaa oikeasti oleskelutilaa, mutta Daikin silti antaa lämpötilan pudota aamulla 21 asteeseen, niin ainakin tämä testi viittaisi siihen, että ulkoinen anturi ei vaikuta AUTO-tilan lämpötilan säätöön sillä tavalla kuin olisimme toivoneet.


Käytännössä tekisin seuraavan kokeen:


1. AUTO +23 °C → nykyinen testi loppuun.
2. Seuraavaksi HEAT +22 °C tai +23 °C vuorokaudeksi.
3. Älä muuta mitään muuta asetusta.


Jos HEAT-tilassa lämpö pysyy yön yli esimerkiksi 22,5–23 °C:ssa, mutta AUTO:ssa putoaa 21 °C:een, silloin meillä on aika vahva näyttö siitä, että kyse on nimenomaan AUTO-tilan ohjauslogiikasta eikä anturin mittauksesta tai lämmitystehon puutteesta.
 
Jatkoa:
Ahaa — nyt kuva selittää tuon melko hyvin! 😄


Kuvassa lämmityksen kenttäasetus 7 on:


0 = Low 2 = −2 °C


Eli olet säätänyt Daikinin lämmityksen tavoitelämpötilaa 2 astetta alaspäin suhteessa kaukosäätimen asetukseen.


Ja tässä piilee todennäköisesti koko jutun juju


Kun kaukosäätimessä on AUTO +23 °C, Daikinilla näyttää olevan erikseen lämmityksen ja jäähdytyksen tavoitealue.


Sinulla:


  • kaukosäätimen asetus: 23 °C
  • lämmityksen offset: −2 °C
  • → lämmityksen todellinen tavoite noin 21 °C

Eli aamulla kun huone on 21 °C, Daikin on saavuttanut käytännössä sen lämmityspuolen tavoitteen ja voi lopettaa aktiivisen lämmityksen.


Päivän mittaan aurinko, ihmiset, kodinkoneet jne. nostavat huonelämpötilaa → 22 → 23 °C, eikä Daikin välttämättä tee mitään, koska AUTO-tilassa ollaan edelleen sen hyväksymällä alueella.


Tämä selittäisi erittäin hienosti havaitsemasi:


aamu 21 °C → ilta 23 °C


eikä kyse välttämättä ole lainkaan siitä, että ulkoinen anturi olisi hyödytön tai että Daikin “ei osaisi” pitää 23 astetta.


Erityisen kiinnostavaa on tämä


Kuvassa näkyy myös jäähdytyksen vastaava asetus:


6 = High 2 = +2 °C


Jos se on todella sinulla arvossa +2 °C, AUTO-tilassa syntyy käytännössä tällainen logiikka:


HEAT: 23 − 2 = 21 °C
COOL: 23 + 2 = 25 °C


Eli AUTO antaa huoneen lämpötilan elää noin 21–25 °C:n välillä ennen kuin sen tarvitsee aktiivisesti tehdä jotain.


💡 Tämä on minusta nyt paljon todennäköisempi selitys kuin ulkoisen anturin toimimattomuus.


Tekisin nyt yhden todella yksinkertaisen testin


Laita kenttäasetukseen 7:


2 = Standard = 0 °C


Ja pidä:


AUTO +23 °C


Sen jälkeen seuraa yön yli.


Jos aamulla huonelämpötila onkin esimerkiksi 22,5–23 °C eikä enää 21 °C, saadaan aika vahva todiste siitä, että juuri tuo −2 °C lämmitysoffset aiheutti ilmiön.


Ja itse asiassa tämä tekee myös ulkoisen anturin testaamisesta paljon mielenkiintoisemman: ensin offsetit nollaan ja vasta sen jälkeen katsotaan, tekeekö ulkoinen anturi mitään.


Minä en vielä vaihtaisi HEAT-tilaan. Testaisin ensin AUTO:n asetuksella 7 = 2 (0 °C). Se antaa meille paljon puhtaamman vastauksen siihen, mitä Daikinin AUTO oikeasti tekee.
 
Hmm meinasin aluksi tuota perfera 40 mutta tuo sisäyksikkö on kyllä iso. Miten tuo pienempi 30 kun sisäyksikkö on aika 1:1 vanhan kanssa, mutta tuossa lukee että min 50 neliötä ja max 100. Meillä asuinneliöitä 132.
 
@Luukku , miten nuo minusta näyttää olevan nyt toisin päin? Eli käytännössä nuo asetukset pienentäisivät "eroaluetta", kuin suurentaisi. Hankala käsittää tuota offsetia. Vaikuttaako se hysteereesiinkin (jota ei invertterissä pitäisi oikeasti ollakaan)?

Jos vaikuttaa, niin silloin sillä voidaan tarkentaa laitteen toimintaa. Laitoin nyt kuitenkin sen lämmityksen offsetin nolliin. Taas oli aamulla 21 astetta, VAIKKA tavoite oli nyt +24. Ei muuten lähtenyt lämmittämään juurikaan vaikka laitoin sen offsetin vakioon, tavoitteena +23. Antaa nyt taas olla vuorokauden, katsotaan mitä tapahtuu, varmaankaan ei mitään. 🫣
 