Daikin Perfera 30 ja 40

Pumppaataikuole

Aktiivinen jäsen
Daikineissa ei ole manuaalinopeuden takkatilaa.
Mielestäni tämän suht uuden Daikinin takkatila toimii kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että takkatila sallii ulkoyksikön hiipua ja sammua, lämmön riittäessä, sisäyksikön jatkaessa pyydettyä puhallustilaa, myös manuaalista, vaikka maailman tappiin. Todettu silmällä, korvalla, iholla ja Onectalla. Niinpä se saakin olla päällä nyt talvella tullen aina, koska noin talon keskellä oleva sisäyksikkö siten levittelee pääasiallisessa oleskelu- ja kyökkitilassa syntyvää sekundääristä lämpöä nurkkahuoneisiin.

Kokonaissähkönkulutus on pudonnut puoleen viime vuoden samaan aikaan verrattuna. Tarveohjaus automaatilla näyttää säästävän oikeasti, mutta teho hiipuu noin -5c alkaen., tai jollain ihmelogiikalla. Tarveohjaus pois niin kyllä puhkuu, tietty myös pumpun ottokulutus kasvaa. Jos on vilpoista illalla ja säästää vähäisehköjä klapeja, niin tarveohjaus pois yösähköllä, ja aamulla takaisin näissä etelän pakkasissa. Havainnointi jatkuu...

Joo ja sulatustiheys on jotain muutaman tunnin väliä, mutta ilmiselvästi tarpeen mukaan. Muutamaan kertaan olen kurkkinut ulkoa ja sisältä, ja ihan loogisesti ja tarpeeseen tämä sen tekee. Vettäkin kertyy tuplapaljuun ihan vauhdikkaasti kyllä.

edit: 'Mielestäni tämän suht uuden Daikinin takkatila toimii kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että takkatila sallii ulkoyksikön hiipua ja sammua, lämmön riittäessä, sisäyksikön jatkaessa pyydettyä puhallustilaa, myös manuaalista, vaikka maailman tappiin.' Korjaus tähän, taitaa sittenkin hiipua automaatille, mutta ei lakkaa. Kun takka on kylmä, niin puhaltaa iloisesti manuaalillakin, vaikka takkatila päällä. Ja lämmittää pyydetysti. laite on ilmeisesti fiksumpi kuin minä, vaikka ei se nyt mikään saavutus ole. :huh:

Mitsun mallit kuuluvat olevan kovin haluttuja ja jonotettuja, vaikka on sulatustiheyden ja takkatilan kanssa ongelmia enemmän ja vähemmän... ;)
 
Viimeksi muokattu:

Valpa

Jäsen
Tyhjensin paljun mökille tultuani ja sen jälkeen ei sinne ole mitään tullut. Laite kyllä vei sähköä klo 10-12 välillä 2,4 kWh ja klo 12-14 välillä 1,8 kWh, mutta sen jälkeen parin tunnin jaksoissa 0,6-0,7kWh. Tänään tähän mennessä 9,6 kWh.

Ja takkatilaa en saa päälle, oli puhallus automaatilla tai manuaalilla.
 
Viimeksi muokattu:

Valpa

Jäsen
Tänään klo 8.26 puhallus voimistui huomattavasti ja lämpöä alkoi tulla. Puhallus pysähtyi klo 9.08 ja meni uudelleen päälle klo 9.19 ja jatkui voimakkaana, kunnes klo 9.45 säädin pyynnin 23 asteeseen ja puhalluksen 3/5 asetukseen, koska vaimo kävi jo niin kuumana puhalluksen melun takia.
Sisälämpötila oli tällöin noussut n. 24 asteeseen pyynnin ollessa 30 astetta.

Miksi puhalluksen voimistuminen ja lämpötilan nousu alkoi klo 8.26, niin sitä en ymmärrä. Täytyy seurata tilannetta.
 

puuteknikko

Vakionaama
Tänään klo 8.26 puhallus voimistui huomattavasti ja lämpöä alkoi tulla. Puhallus pysähtyi klo 9.08 ja meni uudelleen päälle klo 9.19 ja jatkui voimakkaana, kunnes klo 9.45 säädin pyynnin 23 asteeseen ja puhalluksen 3/5 asetukseen, koska vaimo kävi jo niin kuumana puhalluksen melun takia.
Sisälämpötila oli tällöin noussut n. 24 asteeseen pyynnin ollessa 30 astetta.

Miksi puhalluksen voimistuminen ja lämpötilan nousu alkoi klo 8.26, niin sitä en ymmärrä. Täytyy seurata tilannetta.
Virtabootti voisi tosiaan olla hyvä kokeilla ensin. Jos pyynti on ollut 30 kaiken aikaa niin kyllä se olisi vetänyt mökin aivan pätsiksi ja himmannut vasta sitten. Tuolla 30:llähän lähinnä tehdään testausta, että laite toimii kunnolla. Itse en ole tarvinnut ikinä 24 astetta korkeampaa pyyntiä.
 

Valpa

Jäsen
Testausta varten laitoin pyynnin 30 asteeseen. Nyt tiputin pyynnin 23–>22, kun tuntuu lämpöä riittävän. Puuta tulee kuitenkin poltettua, mutta koska takkatoiminto ei jostain syystä mene päälle, niin täytyy kysyä asiasta ilpin asentajalta.

Kauanko aikaa virran pitää olla pois virtaboottia tehdessä ja voiko laite olla päällä vai pitääkö laittaa off-tilaan?
Ja voiko virtabootista olla jotain haittaa laitteen toiminnoille?
 

puuteknikko

Vakionaama
Testausta varten laitoin pyynnin 30 asteeseen. Nyt tiputin pyynnin 23–>22, kun tuntuu lämpöä riittävän. Puuta tulee kuitenkin poltettua, mutta koska takkatoiminto ei jostain syystä mene päälle, niin täytyy kysyä asiasta ilpin asentajalta.

Kauanko aikaa virran pitää olla pois virtaboottia tehdessä ja voiko laite olla päällä vai pitääkö laittaa off-tilaan?
Ja voiko virtabootista olla jotain haittaa laitteen toiminnoille?
Itse olen aina sammuttanut koneen kakesta ja sitten vasta töpseli pois seinästä. Viitisen minuuttia riittänee tyhjentämään konkat yms. niin on ainakin varman päälle. Ei siitä haittaa ole ainakaan jos tekee niin, ettei kompura käy kun repäiset sähköt pois.

Erikoinen tuo takkatilahomma. Onko se kakessa samassa painikkeessa kuin streamer? Omassa mallissani on niin.
 

Valpa

Jäsen
Takkatila on samassa painikkeessa kuin Clean.
40493ADC-8B34-4470-8DDE-EFD4FD8E4B1B.jpeg
 

Valpa

Jäsen
Onko noin? Luulin että takkatilan kuvake pitäisi näkyä, mutta jos toi tuuletinpropelli sitten onkin se. Käyttöohjeet vois tietysti lukea.
 

Jupe84

Jäsen
Testausta varten laitoin pyynnin 30 asteeseen. Nyt tiputin pyynnin 23–>22, kun tuntuu lämpöä riittävän. Puuta tulee kuitenkin poltettua, mutta koska takkatoiminto ei jostain syystä mene päälle, niin täytyy kysyä asiasta ilpin asentajalta.

Kauanko aikaa virran pitää olla pois virtaboottia tehdessä ja voiko laite olla päällä vai pitääkö laittaa off-tilaan?
Ja voiko virtabootista olla jotain haittaa laitteen toiminnoille?
Tiesithän muuten että jos sulla on se "intelligent eye" päällä niin jos huoneessa ei oleskella hetkeen pumppu laskee lämpötilaa 2 asteella. Eli jos oot säätänyt sen mukavaan lämpötilaan ja meet nukkumaan toiseen huoneeseen niin lämpötila tippuu pari astetta huoneessa. Sitten jos joku astuu sinne pumppu rupee puhisemaan heti lisää lämpöä :) Näin ainakin meidän Perfera 30. Siks on tullut ajastettua se yölle pari astetta korkeammalle lämpötilalle. Tämä nyt ei varmaan vastannut mihinkään kysymykseesi ja jos oli jo tuttu asia niin ei sitten mitään. Ja tosiaan se pumppu normaalisti lämmittää huoneen katon rajassa olevan ilman pari astetta lämpimämmäksi kuin mitä alempana. Se pitää siis säätää aina vähän lämpimämmälle kuin mitä haluaa huoneessa todellisen lämpötilan olevan "oleskelualueella"
 
Viimeksi muokattu:

bungle

Vakionaama
Sisäyksikkö puhaltaa ja levittää tulipesän lämpöä huoneisiin, vaikka tavoitelämpötila olisi saavutettu. Näin olen itse sen ymmärtänyt. Viisaammat voi enemmän valaista asiasta.
Niin, teoriassa pitäisi sammuttaa ulkoyksikön kompura. Käytännössä tosin toimii vai ns. kaminoilla, mitkä luovuttaa lämmön nopeasti tilaan, eli hetkessä tulee vaikka 5 asteen ero. Varaavat takat eivät näin tee. Ts. täysi turhake suurimmalle osalle.
 

eepinis88

Aktiivinen jäsen
Daikin Perfera 30 h.

Aloin ihmettelemään kun kämpässä vähä lämpötila laskee eilen.

Tämä oli toinen kerta vuoden sisällä kun tulee kova lumimyrsky niin Daikin sekoaa ihan täysin.

Eli käytännössä menee sulatukseen vaikka ei ole tarvetta. 2 tunnin aikana seurasin niin noin 15 minuutin välein sulatti ja sulatus kesti 5 minuuttia

Ulkoyksikkö sijaitsee sivupihalla ja jonne tuuli tosi kovaa.

Mä en oikein muuta syytä tolle keksinyt.

Vika vai ominaisuus ?
 

Jukka 95

Aktiivinen jäsen
Daikin Perfera 30 h.

Aloin ihmettelemään kun kämpässä vähä lämpötila laskee eilen.

Tämä oli toinen kerta vuoden sisällä kun tulee kova lumimyrsky niin Daikin sekoaa ihan täysin.

Eli käytännössä menee sulatukseen vaikka ei ole tarvetta. 2 tunnin aikana seurasin niin noin 15 minuutin välein sulatti ja sulatus kesti 5 minuuttia

Ulkoyksikkö sijaitsee sivupihalla ja jonne tuuli tosi kovaa.

Mä en oikein muuta syytä tolle keksinyt.

Vika vai ominaisuus ?
Ominaisuus. Sillä varmistetaan ettei ulkoyksikkö pääse vahingossakaan jäätymään. Tuulensuojat koneen sivuille vois auttaa ettei jäis tuohon sulatuskierteeseen.
 

eepinis88

Aktiivinen jäsen
Ominaisuus. Sillä varmistetaan ettei ulkoyksikkö pääse vahingossakaan jäätymään. Tuulensuojat koneen sivuille vois auttaa ettei jäis tuohon sulatuskierteeseen.
Okei, eikö lämpötila-anturi voi myös olla jäässä? Tai irronnut jos tälläistä tekee ?

Tai kylmäaineet vähissä


Ei mielestäni tollanen ominaisuus voi olla
 

puuteknikko

Vakionaama
Okei, eikö lämpötila-anturi voi myös olla jäässä? Tai irronnut jos tälläistä tekee ?

Tai kylmäaineet vähissä


Ei mielestäni tollanen ominaisuus voi olla
Se on kova tuuli, mikä tuon aiheuttaa. Anturi ei pääse lämpenemään riittävästi ja kone luulee, että sulatus ei ole ollut riittävä ja tekee varmistussulatuksen perään. Itsellä ei ole tuota tapahtunut sen jälkeen kun laitoin pleksin suojaamaan kennoa avoimemmalta puolelta.
 

luotinen

Aktiivinen jäsen
Uusi mittaus: Ulkolämpötila -7 °C, sisälämpötila 20,0 °C, ulostuleva ilma 32,5 °C, sisäänmenevä ilma 21,5 °C, mitattu puhallus 2,37 m/s (aukon koko 0,60 m x 0,06 m), ilman tiheys (35 asteessa) 1,15 kg/m3 ja lämpösisältö 1000 J/Kkg, mitattu ottoteho 310 W
Lämpöteho P = (32,5-21,5) [K] x 1,15 [kg/m3] x 2,37 [m/s] x 0,6 [m] x 0,06 [m] x 1000 [J/Kkg] = 1079 W
=> hetkellinen hyötysuhde COP = 1266 W/393 W = 3,5 (ulkolämpötilassa -7 °C)
Koko vuorokauden sähkönkulutus tällä hetkellä 7,1 kWh/vrk eli keskiteho 296 W. Arvioitu lämmöntuotto enintään 24,85 kWh/d (lämpöä, ei sähköä).
Uusia mittauksia eri pyynneillä, kaikissa ulkolämpötila -8 °C, sisälämpötila vaihtelee 20-26 °C - noin +2 °C pyynnistä. Puhallusnopeus 5/5.

Pyynti 24 °C: Ulkolämpötila -8 °C, sisälämpötila 26 °C, ulostuleva ilma 48 °C, sisäänmenevä ilma 26 °C, mitattu puhallus 4,9 m/s (aukon koko 0,60 m x 0,06 m), ilman tiheys (45 asteessa) 1,11 kg/m3 ja lämpösisältö 1007 J/Kkg, mitattu ottoteho 1850 W.
Lämpöteho P = (48-26) [K] x 1,11 [kg/m3] x 4,9 [m/s] x 0,6 [m] x 0,06 [m] x 1007 [J/Kkg] = 4338 W
=> hetkellinen hyötysuhde COP = 4337 W/1850 W = 2,3 (ulkolämpötilassa -8 °C)

Pyynti 22 °C:
Ulkolämpötila -8 °C, sisälämpötila 24 °C, ulostuleva ilma 46 °C, sisäänmenevä ilma 25 °C, mitattu puhallus 4,9 m/s (aukon koko 0,60 m x 0,06 m), ilman tiheys (45 asteessa) 1,11 kg/m3 ja lämpösisältö 1007 J/Kkg, mitattu ottoteho 1596 W => Lämpöteho P = 1596 W
=> hetkellinen hyötysuhde COP = 4338 W/1596 W = 2,7 (ulkolämpötilassa -8 °C)

Pyynti 20 °C:
Ulkolämpötila -8 °C, sisälämpötila 22 °C, ulostuleva ilma 39 °C, sisäänmenevä ilma 24 °C, mitattu puhallus 3,96 m/s (aukon koko 0,60 m x 0,06 m), ilman tiheys (40 asteessa) 1,13 kg/m3 ja lämpösisältö 1007 J/Kkg, mitattu ottoteho 742 W => Lämpöteho P = 2433 W
=> hetkellinen hyötysuhde COP = 2433 W/742 W = 3,3 (ulkolämpötilassa -8 °C)

Pyynti 18 °C:
Ulkolämpötila -8 °C, sisälämpötila 20 °C, ulostuleva ilma 32 °C, sisäänmenevä ilma 23,5 °C, mitattu puhallus 1,73 m/s (aukon koko 0,60 m x 0,06 m), ilman tiheys (30 asteessa) 1,16 kg/m3 ja lämpösisältö 1006 J/Kkg, mitattu ottoteho 245 W => Lämpöteho P = 872 W
=> hetkellinen hyötysuhde COP = 872W/245 W = 3,5 (ulkolämpötilassa -8 °C)
 
Viimeksi muokattu:

luotinen

Aktiivinen jäsen
Lämpöloggeri mittaamaan puhalluslämpötilaa on yks vaihtoehto.
Hyvä idea! Kahdella loggerilla sais myös tulo - meno -erotuksen logattua.

Jos sulattelee noin 9 kertaa á 10 min noin 700 W keskiteholla (á 116 Wh) niin siitä tulee -1,05 kWh / pv sulatuksiin. Eli sitten menis näin sulatuskorjattuna:
Pyynti 24 °C: Lämpöteho 97,5 kWh/pv, sähkönkulutus 42,6 kWh/pv => COP = 2,3 (ulkolämpötilassa -8 °C)
Pyynti 22 °C: Lämpöteho 97,6 kWh/pv, sähkönkulutus 37,0 kWh/pv => COP = 2,6
Pyynti 20 °C: Lämpöteho 54,7 kWh/pv, sähkönkulutus 17,7 kWh/pv => COP = 3,1
Pyynti 18 °C: Lämpöteho 19,6 kWh/pv, sähkönkulutus 6,6 kWh/pv => COP = 3,0
 

maxx83

Jäsen
Kokeilinpa teipata vaahtomuoviletkun pätkän ulkoyksikön lämpötila-anturin päälle... katsotaan onko vaikutusta tuulisilla keleillä tuohon tihenevään sulatteluun...J8 jumpperi myös katkaistu viime keväänä.
 

MTL1

Tulokas
Joo eilisessä myräkässä oli Perfera h30 aikamoisessa sulatuskierteessä.
Sattu just sivutuuli tohon välikköön,pitänee jotain suojaa väsätä.
 
Minulla on alakerrassa Perfera 40 ja yläkerrassa Perfera 30.

Alakerran pumpun sulatusäänet ovat erilaiset. Sulatuksen aikana sisäyksiköstä kuuluu vaimeaa kohisevaa lorinaa, mutta yläkerran sisäyksikkö on lähes hiljainen. Sulatuksen lopussa molemmat "tussahtavat".

Loriseeko muiden Perfera 40? Pumppu asennettiin joulukuussa noin -5 C ulkolämpötilassa, joten voisiko tyhjiöinti olla puutteellinen?

Yläkerran pumppu asennettiin kesällä.
 

puuteknikko

Vakionaama
Minulla on alakerrassa Perfera 40 ja yläkerrassa Perfera 30.

Alakerran pumpun sulatusäänet ovat erilaiset. Sulatuksen aikana sisäyksiköstä kuuluu vaimeaa kohisevaa lorinaa, mutta yläkerran sisäyksikkö on lähes hiljainen. Sulatuksen lopussa molemmat "tussahtavat".

Loriseeko muiden Perfera 40? Pumppu asennettiin joulukuussa noin -5 C ulkolämpötilassa, joten voisiko tyhjiöinti olla puutteellinen?

Yläkerran pumppu asennettiin kesällä.
Oma nelikymppinen pitää vaihtelevasti joko kovempaa ääntä lorinan kanssa tai sitten vain kohisee jonkin verran. Jos sulatuksen aikana lorisee niin nelitieventtiilin kääntymisestä tuleva kohahdus on paljon voimakkaampi.
 

lauka

Jäsen
Sisäyksikkö puhaltaa ja levittää tulipesän lämpöä huoneisiin, vaikka tavoitelämpötila olisi saavutettu. Näin olen itse sen ymmärtänyt. Viisaammat voi enemmän valaista asiasta.
Testailin tuota ”takkatilaa”, eli aurinko- ja puhallinsymbolit kaukossa päällä. En huomannut mitään mitään eroa normaaliin lämmitystilaan kun samassa huoneessa oleva takka on lämmin. Ottoteho suurinpiirtein sama, eikä tunnu puhaltavan yhtään sen kovempaa.

Pitää varmaan tarveohjauksella pakottaa puhallin päälle.
 

puuteknikko

Vakionaama
Daikinin takkatila ei ole samanlainen kuin esim. Toshiballa, jossa puhallus jatkuu manuaalinopeudella kun lämmitystarvetta ei ole. Puhalluksen nopeus riippuu pyynnin ja mitatun lämpötilan erosta. Itse huomaan tuon hyvin kun klo 24 menee pyynnin alennus päälle, sisäyksikkö alkaa puhaltaa ilmaa selvästi reippaammin kuin hetkeä aiemmin (olettaen, että kompura ei käy).
 

lauka

Jäsen
Säädin tarveohjauksen 40%, pyynti 30C. Ottoteho pysyy n. 300W, mutta puhallusnopeuden manuaalinen säätö ei aiheuta muutosta kakkosta isommilla arvoilla. Onkohan minulla joku eri softaversio vai kuinka puhalluksen pakottamisen isommalle pitäisi onnistua?
 

puuteknikko

Vakionaama
Säädin tarveohjauksen 40%, pyynti 30C. Ottoteho pysyy n. 300W, mutta puhallusnopeuden manuaalinen säätö ei aiheuta muutosta kakkosta isommilla arvoilla. Onkohan minulla joku eri softaversio vai kuinka puhalluksen pakottamisen isommalle pitäisi onnistua?
Tarkoitatko, että muutos ei tallennu vai että puhallusteho ei vaikuta muuttuvan?
 

puuteknikko

Vakionaama
Tuo johtuu ns. "Cold draft prevention"-ominaisuudesta. Eli kone ei puhalla kovaa, ellei pyynti ole selvästi korkeampi kuin huoneen mitattu lämpötila. Oikeaoppinen takkatila ohittaa nimenomaan tuon toiminnallisuuden.
 

lauka

Jäsen
Tuo johtuu ns. "Cold draft prevention"-ominaisuudesta. Eli kone ei puhalla kovaa, ellei pyynti ole selvästi korkeampi kuin huoneen mitattu lämpötila. Oikeaoppinen takkatila ohittaa nimenomaan tuon toiminnallisuuden.
Olen ymmärtänyt tästä ketjusta että tarveohjauksella tehoa rajoittamalla ja pyyntiä kasvattamalla saisi huijattua sen puhaltamaan kovempaa. Mutta ei näyttänyt onnistuvan
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Olen ymmärtänyt tästä ketjusta että tarveohjauksella tehoa rajoittamalla ja pyyntiä kasvattamalla saisi huijattua sen puhaltamaan kovempaa. Mutta ei näyttänyt onnistuvan
Jollain tavalla olen tuon saanut tehtyä. Kokeile laittaa pyynti ja tarveohjaus maksimille, odota hetki, jotta puhallin puhaltaa todellakin isoimmalla teholla ja laske sen jälkeen tarveohjausta.

En toki osaa sanoa nyt lopputulosta, mutta nopeastihan tuota kokeilee.
 
Viimeksi muokattu:

Valpa

Jäsen
Viimeiset pari päivää mökissä ollut tasainen lämpö, täytyy olla tyytyväinen.

Tarveohjaus pois päältä, puhallus 4/5, pyynti 22 astetta, sisälämpötila 20,5 astetta. Sulatukset noin 3 tunnin välein. Hellassa valkea aamuin ja illoin, iltapäivällä kamarin takassa. Ulkolämpötila n. -15 tienoilla.
 

PetriAA

Jäsen
Takkatila päälle ja pyynti 17 niin alkaa puhaltamaan reilusti. Kone näyttää sisälämpötilsksi 24, ulkona -7. Onko vaara että ulkoyksikkö jäätyy ja kun varaavan takan lämmön loputtua ulkoyksikkö joutuu tekemään kylmäkäynnistyksen yöllä kun on -15 ulkona.
 
Back
Ylös Bottom