Terve Koelli,
Tämä mielenkiintoista; arvon itse parhaillaan valintaa Mitsun RW 35 ja Perfera 40:n välillä. Daikin vetoaa pienemmällä melutasolla sekä Mitsun saatavuudessa ongelmia. Toisella säikeessä murehdin Daikinin pölöä takkatoimintoa:
Tervehdys, Maahantuojan mukaan ainakaan Daikin Perferassa tätä ei ole, huono homma :( Eli siis että voi pakottaa puhaltimen nopeuden jollekin tasolle manuaalisesti ja kompura sitten käynnistyy mikäli tarvetta on. Itselläni isoja huoneita ja ajattelen että tämä ominaisuus hyvä jos on tarve...
lampopumput.info
Jos nyt ymmärrän oikein mitä kirjoitat:
Kun tarveohjauksella rajoitetaan kompuran toimintaa + pyydetään saman aikaisesti sisäyksiköltä korkeaa lämpötilaa saadaan tilanne missä sisäyksikkö jatkamaan puhallusta, tyyliin "Toshiban takkatoiminto". Näin siis vältetään tilanne missä sisäyksikön termostaatti katkaisee puhalluksen kun lämpötila on saavutettu, esim. 20°C.
Ymmärtääkseni tuolla tarveohjauksella sitten ulkokompura käy koko ajan eikä sammu ollenkaan (paitsi sulatusjaksot) koska pyynti on korkeampi mitä ulkoyksikkö rajoitettuna pystyy tuottamaan lämpöä? Ymmärränkö oikein?
Mite sitten kovilla pakkasilla kun pitäisi saada täydet tehot laitteesta? Jos haluaa lämmön leviävän kauempiin huoneisiin, onko ainoa mahdollisuus tuhlata energiaa ja asettaa tyyliin pyynti 30°C ja toivoa että tätä ei saavuteta tilassa missä laite on jotta laite jatkaa puhallustaan?
Tai sitten valita pelkästään joku puhallustoiminto (mutta tällöin kompura ei käynnisty lainkaan?)