Sama juttu, lämmöt lähti laskuun ulkona ja sisällä. Nostin tarveohjauksen 40->45 niin puhalluslämpötila nousi nopsaan vajaat 3 astetta.
Aika paljon tuo 5% korotus vaikutti. Minä tuplasin heti :) lähes samat lämmöt 40%:lla.
 

Liitteet

  • IMG_4574.jpeg
    IMG_4574.jpeg
    79,9 KB · Katsottu: 74
Moi!

Mulla Perfera 40 putosi viikko sitten WLAN verkosta. Nyt kirjauduin uudestaan sisään mutta kaikki kulutushistoriat, schedulet ym olivat hävinneet.

Mitä pitäisi tehdä että ne taas näkyisi?
 

Tumi

Jäsen
Oletko kokeillu manuaalista tarveohjausta?
En ole kokeillut. Haluan harrastaa ilppiä mahdollisimman vähän, mutta koitetaan nyt alkuun saada asetukset kuntoon. Nyt mulla on pyynti ollut 21,5 ja mittari näyttää samaa eikä katkoile. Olisko ollut jotain alkukankeutta. Kattellaan pysyykö kuinka lämpö tuossa. Toki varmaan joutuu pyyntiä nostamaan, kun pakastaa. Kahtellaan.

Edit.
Ja nyt vasta äkkäsin kirjoitelleeni Perfera ketjuun, vaikka tänne asennettiin Stylish. Sama logiikka kai se molemmissa tarveohjauksen taholta.
 

Luukku

Vakionaama
Moi!

Mulla Perfera 40 putosi viikko sitten WLAN verkosta. Nyt kirjauduin uudestaan sisään mutta kaikki kulutushistoriat, schedulet ym olivat hävinneet.

Mitä pitäisi tehdä että ne taas näkyisi?
Mulla kävi kerran kans samalla lailla ja aikaisemmat tiedot puuttuu edelleen. Pitäis kysästä Daikinilta, että onko ne palautettavissa.
 

repomies

Hyperaktiivi
Tuopa onkin riemukasta, jos laitos putoaa WLANista ja vaatii jotain uudelleenherättelyä kaukosäätimen ja kännykän kanssa. Ei nimittäin onnistu itseltä ihan kevyesti mikään uudelleenherättely paikan päällä. No, onneksi tuo nyt ei ole mikään kriittinen pumppu, redundanssia on siinä mielessä vähän keskimääräistä enemmän.
 
Tuopa onkin riemukasta, jos laitos putoaa WLANista ja vaatii jotain uudelleenherättelyä kaukosäätimen ja kännykän kanssa. Ei nimittäin onnistu itseltä ihan kevyesti mikään uudelleenherättely paikan päällä. No, onneksi tuo nyt ei ole mikään kriittinen pumppu, redundanssia on siinä mielessä vähän keskimääräistä enemmän.

Mulla on Perfera 40 ehkä muutaman kk välein vain kadottaa kodin 5G verkon. Voi tietysti johtua siitä purkista myös.

Mutta jäin miettimään että mihin pilveen se kulutusdata menee? Samoilla tunnareilla kirjauduin sisään, koulutustiedot täysin tyhjät. Tuo historian kadottaminen vähän harmittaa jos ei saa palautettua?
 

repomies

Hyperaktiivi
Mulla on Perfera 40 ehkä muutaman kk välein vain kadottaa kodin 5G verkon. Voi tietysti johtua siitä purkista myös.

Mutta jäin miettimään että mihin pilveen se kulutusdata menee? Samoilla tunnareilla kirjauduin sisään, koulutustiedot täysin tyhjät. Tuo historian kadottaminen vähän harmittaa jos ei saa palautettua?
Vähän vaikea uskoa että johtuisi käyttäjän netistä, jos samaa vikaa on muillakin.

Tuo cloud-datan kadotus on todella omituisen kuuloinen juttu. Haiskahtaa siltä, ettei Daikinilla ole pilvessä kaikki kunnossa, ja se on pilvi joka prakaa kadottaen pumpun tiedot ja samalla menee pumpun kyky toimia pilven kanssa. Ilmeisesti käyttäjätunnukset kuitenkin säilyy, eli autentikointi ei ole samassa tietokannassa.
 
Vähän vaikea uskoa että johtuisi käyttäjän netistä, jos samaa vikaa on muillakin.

Tuo cloud-datan kadotus on todella omituisen kuuloinen juttu. Haiskahtaa siltä, ettei Daikinilla ole pilvessä kaikki kunnossa, ja se on pilvi joka prakaa kadottaen pumpun tiedot ja samalla menee pumpun kyky toimia pilven kanssa. Ilmeisesti käyttäjätunnukset kuitenkin säilyy, eli autentikointi ei ole samassa tietokannassa.

Aha, muilla ollut siis samaa ongelmaa, tästä en tiennyt. Meillä kännykät, pädit jne löytää tuon verkon mutta ILP tippuu aika ajoin pois pelistä. Multa hävisi myös ne ajastustoiminnot..

Nyt ihmettelen vielä sitä, että aikaisemmin kun painoi Onectasta Powerful nappia niin ehkä sekunnin viiveellä lähti kovaa puhaltamaan, nyt menee vähintään 30 s eikä puhalla enää niin kovaa. Tämä siis tämän verkosta putoamisen jälkeen… strange!!
 

Mixon

Jäsen
Jos tuota verkosta putoilua on enemmänkin, niin kannattanee pistää kiinteä IP pumpulle. Itselläni ei ole kertaakaan pudonnut verkosta 1.5v aikana kiinteällä.
 

repomies

Hyperaktiivi
Jatkoin tarveohjaustestejä.

Ulkona 1C, sisällä noin 7C ja hemmotestiä eli +31C pyynti tarveohjauksella 100%.

Pumppu otti loppuvaiheessa 1400W verkosta. Noin paljon ei ole ottanut aiemmin vielä tähän mennessä, ilman tarveohjaustakaan. Kyllä 100% näyttää olevan enempi vähempi sama kuin tarveohjaus pois päältä Perfera Coolin tapauksessa.

Yksi sulatuskin tarttui logiin. Ei tuo nyt ihan pelkkä jäähdytyspumppu ole, vaikka pohjavastus puuttuukin.
 

puuteknikko

Vakionaama
Mukavasti lähtee perimmäisessä makkarin nurkassa huonelämpötila nousuun hyvin hennollakin puhalluksella, korvakuulolta varmaan kakkosen nopeutta tuo nyt puhaltelee ja tarveohjaus 40%, puhallusilman lämpötila kolmisenkymmentä astetta.

Läppien ylä/ala-asennolla on iso merkitys. Voisi kuvitella, että parasta olisi suunnata puhallusta alemmas, mutta itsellä paras setuppi on yhtä pykälää alemmas aivan yläasennosta. Daikinilla tuon joutuu säätämään kakella tai Onectalla näppituntumalla, mutta onnistuu pienen harjoittelun jälkeen.

1730446177386.png
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Nyt on nollakeli ja räntäsade, onko normaalia että sulatus 1-1,5 h välein? Sulatussykliin menee kumminkin puolisen tuntia ennenkuin puhaltaa samaa lämpöä kuin ennen sulatusta.
 

repomies

Hyperaktiivi
Nyt on nollakeli ja räntäsade, onko normaalia että sulatus 1-1,5 h välein? Sulatussykliin menee kumminkin puolisen tuntia ennenkuin puhaltaa samaa lämpöä kuin ennen sulatusta.
Sulatusvälihän riippuu hirveän paljon siitä, miten paljon pumpulla lämmittää. On mahdoton sanoa, mikä olisi normaali pituus, koska taloja ja asukkeja on niin erilaisia.

Aikanaan kun tätä taloa lämmitti 14-sarjainen fujitsu lattian kautta, niin kenno oli aivan tukossa nollakelillä jo 30 minuutissa. Kuormaa oli paljon, koko kerrosala joka on liki 200 neliötä. 24-sarjainen pärjäsi vähän pidempään, koska kennoakin oli enemmän.

Joku ILPpi sitten taas, sen kanssa riippuu paljon siitä miten saa lämmityskuormaa sälytettyä pumpulle. Toiset onnistuvat paremmin, ja silloin sulatusväli on lyhyt. Toiset taas ovat hirveän tyytyväisiä kun sulatusväli on pitkä (ja pumpulla ei ole kuormaa).
 

puuteknikko

Vakionaama
Tänään meni ulkoyksikkö aika nopeasti kuuraan ihan minimitehollakin, ilmankosteus todella korkealla. Sulattelikin useampaan kertaan päivän mittaan.
 

hanks

Aktiivinen jäsen
Miten tuollainen kytketään?
Oli näköjään jäänyt huomaamatta tämä kysymys. Tuo piuhan päässä oleva pihti laitetaan vaihejohtimen ympärille. Se mittaa virtaa ja jännitettä sähkömagneettisesti ilman galvaanista kosketusta. Kytkin sen pumpun omaan johdonsuojakatkaisijaan ryhmäkeskukseen.
 

repomies

Hyperaktiivi
Oli näköjään jäänyt huomaamatta tämä kysymys. Tuo piuhan päässä oleva pihti laitetaan vaihejohtimen ympärille. Se mittaa virtaa ja jännitettä sähkömagneettisesti ilman galvaanista kosketusta. Kytkin sen pumpun omaan johdonsuojakatkaisijaan ryhmäkeskukseen.
Pieni pilikunhyvväely sallitanee. Ei se jännitettä mittaa ilman galvaanista kosketusta. Jännite mitataan siinä pikku rasiassa joka haluaa vaiheen (L) ja nollan (N), vaihe pitää valita vähintään samasta vaiheesta ja mieluiten ihan samasta piiristä, jota mitataan.

Se piuhan ympärille kytkettävä vehjes on nimeltään virtamuuntaja ja se mittaa vain virtaa, ilman kosketusta.
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Minä en ole nähnyt järkeä kuin pitää tarveohjaus automaatilla tai höngän pakkasilla loppuessa kokonaan pois. Toki kukin tyylillään. :grandpa:
Kokeilin pari vuorokautta pitää tarveohjauksen automaatilla mutta totesin että olipa aikamoista poukkoilua ottotehon ja SY puhalluslämpötilan kanssa. Näillä pikkupakkasilla manuaalinen 90-95 % on toiminut tasaisesti ja riittävästi.
 
Mulla järkevöitti pumpun (Stylish) toimintaa huomattavasti, kun otin koko tarveohjauksen pois ja laitoin Econo-moden päälle kaukosäätimestä. Puhaltaa tasaisesti haluttua lämpötilaa eikä ryntäile suuntaan eikä toiseen ainakaan näillä pikkupakkasilla.
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Mulla järkevöitti pumpun (Stylish) toimintaa huomattavasti, kun otin koko tarveohjauksen pois ja laitoin Econo-moden päälle kaukosäätimestä. Puhaltaa tasaisesti haluttua lämpötilaa eikä ryntäile suuntaan eikä toiseen ainakaan näillä pikkupakkasilla.
Tuota ei ole vielä tullut kokeiltuakaan, pitääpä testata. Mikähän logiikka Econo-moden taakse kätkeytyy, rajoittaako tehoja tms
 

jonikaar

Tulokas
Kesällä asennettiin Perfera N30 ja tässä on nyt Varsinais-Suomessa saatu ensimmäisiä nollakelejä. Onko näillä keleillä normaalia se kun lämpötila seilaa nollassa että sulattelee n. 1,5h välein? Pyyntönä on 21, ei tarveohjausta ja puhallus man 5/5. Ohessa dataa lämpömittarilta joka on ILP päällä. Itse en ollut kotona mutta minun kokemattomaan silmään nuo ainakin vaikuttavat sulatuksilta.
 

Liitteet

  • Näyttökuva 2024-11-04 154755.png
    Näyttökuva 2024-11-04 154755.png
    57,7 KB · Katsottu: 82

Alf

Aktiivinen jäsen
On normaalia. Nyt tarvitaan jo lämpöä, mutta ilman kosteus on korkea, jolloin eletään sulattelun kannalta huippuaikoja. Sulattelu voi vähetäkin kun kunnolla kylmenee ja ilmankosteus pienenee.
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Olis hauska tietää miten tuo econo eroaa tarveohjauksesta? Tarveohjauksessa tietysti isompi säätöalue, mutta molemmissa lukee tuo "ettei virtakatkaisin laukea".
Mulla loppui Econo-tilassa puhti heti kun ulkolämpötila meni pakkaselle, tarveohjaus 95-100 % näyttäis riittävän sisälämpöjen pitoon 21-22 asteessa.
 

hanks

Aktiivinen jäsen
Kokeilinpa itsekin tuota Econoa. Ylläpitolämpö päällä, joten siihen se riittää näillä keleillä vielä. Huomasin, että sulatuksen aikana teho meni vain vähän yli 400W, kun ilman Econoa vehje ryntäili jopa 2000W tehoilla.
 

puuteknikko

Vakionaama
Kokeilinpa itsekin tuota Econoa. Ylläpitolämpö päällä, joten siihen se riittää näillä keleillä vielä. Huomasin, että sulatuksen aikana teho meni vain vähän yli 400W, kun ilman Econoa vehje ryntäili jopa 2000W tehoilla.
Oho. Oliko sulatukset kuitenkin normaalin mittaisia? Oma P40 ottaa jotain vähän yli kilowatin kun sulatus on menossa ja kesto pääosin 6-7 minuuttia.
 

Luukku

Vakionaama
TO 80%:lla mennään, puhallus man 4/5 ja vaihtelee tasoilla 3-4. Kuvassa Perferan puhallulämpö ja 8m päässä pumpusta viistoon oikealle toisessa huoneessa Ruuvin mittaamaa huonelämpötilaa. Toisessa kuvassa ulkolämpötila.
Synergin optimointia ei yöllä ole ollut, nyt vasta aamusta on muutaman tunnin.
Tänään olis tarkoitus ehtiä laittamaan Shellyt mittaamaan pumppujen ottotehoja, sais tota dataa lisää ;)
 

Liitteet

  • IMG_4607.jpeg
    IMG_4607.jpeg
    27,9 KB · Katsottu: 79
  • IMG_4605.jpeg
    IMG_4605.jpeg
    107 KB · Katsottu: 79

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Aikalailla samoilla mennään. Mulla on sisäyksikön säleikössä Ruuvi-anturi ja perimmäisessä nurkassa Govee-anturi. Jälkimmäinen on siitä hyvä että toimii Wifillä ja lämmöt voi tarkistaa kotoa pois ollessa.
 

Liitteet

  • IMG_2812.png
    IMG_2812.png
    176,8 KB · Katsottu: 74

PolyEsko

Vakionaama
Kesällä asennettiin Perfera N30 ja tässä on nyt Varsinais-Suomessa saatu ensimmäisiä nollakelejä. Onko näillä keleillä normaalia se kun lämpötila seilaa nollassa että sulattelee n. 1,5h välein? Pyyntönä on 21, ei tarveohjausta ja puhallus man 5/5. Ohessa dataa lämpömittarilta joka on ILP päällä. Itse en ollut kotona mutta minun kokemattomaan silmään nuo ainakin vaikuttavat sulatuksilta.
katkokäyntiäkin voi olla. Riippuen anturiesi sijainnista ja herkkyydestä. Sulatuksessa herkällä anturilla puhallusaukosta mitattuna putoaa paljon alemmaksi lämpötila. ~22 astetta on kaiketi normaali huonelämpötila
 

Luukku

Vakionaama
Aikalailla samoilla mennään. Mulla on sisäyksikön säleikössä Ruuvi-anturi ja perimmäisessä nurkassa Govee-anturi. Jälkimmäinen on siitä hyvä että toimii Wifillä ja lämmöt voi tarkistaa kotoa pois ollessa
Juu kyllä etäohjaus pitää olla, HA:n Nabu Casa on käytössä.
 

Luukku

Vakionaama
Pudotin eilen tarveohjauksen 80% > 50%. Selkeä vaikutus puhalluslämpöön ja puhallusteho aamulla maksimi sallittu 4/5. Tuossa näkyy illalla 23-24 miten Synergin optimointi palautti pyynnin normaaliksi ja pumppu olis mielellään pumpannut lämmintä, mutta sitten muutin tarveohjausta.
 

Liitteet

  • IMG_4620.jpeg
    IMG_4620.jpeg
    70,5 KB · Katsottu: 73
  • IMG_4619.jpeg
    IMG_4619.jpeg
    104,4 KB · Katsottu: 72