ILTO Comfort CE50 enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

arto_m sanoi:
Eiköhän tuo ole lämpötaloudellisesti sama, tuleeko korvausilma ikkunoiden raoista vai tuloilmakojeesta. Yhtä paljon sitä pitää lämmittää kummassakin tapauksessa.
Kyllä, mutta ikkunoiden raoista tuleva raitisilma ei sekoita Comfortia ;) Ja muutenkin kun talo itse toimii lämmön varaajana, tulee tuosta automaattisesti viivettä => Comfortin kompura saa huilia välillä pitkiäkin aikoja. Kun taas T-10:llä tuohan rupeaa heti huutamaan lisää leipää kun Comfort sammuttaa kompuransa ja T-10:n vesipatteri viilenee:-\

Paskone sanoi:
Sulla on varmaan lämpimän käyttöveden prioriteetti matala koko vuoden ? Jos Comfortin omia laskureita luet, niin niihin en hirvesti luottaisi. Meillä toiset laskurit pysähtyi ja toiset näytti mitä sattuu. Nollasin ne ja sitte lähti taas laskemaan, mutta niihin en edelleenkään luota.
Kyllä, matala se muistaakseni on. Ja kyllä, Comfotin omia laskureita tässä on tuijotettava kun muitakaan ei ole - paitsi tietty se sähkömittari talon nurkalla ;)
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Itellä jumittanut tasan kerran. Onko Juze sulla lämmitysmuoto patteri vai lattia? Pitäisi olla patteri moodissa, näin ainaki Swegonilta silloin sanottiin kun asian tiimoilta olin sinne yhteydessä. Eli itsellä jumi tapahtui kun oli lattialämmitys moodi käytössä ja patterilla ei ole jumitellut.

Näyttää muillakin menevän tuota sähköä lähes sama mitä meillä on mennyt, eli jotain on saatu hallintaan tai sitten tämä suuri ero tulee vasta kovilla pakkasilla. Eli kunnon pakkasia odotellessa. Tämän vuoden kulutusarvio on jo <20tkWh.

Tarkoitus tehdä myös lämpökuvaus taloon kunhan tulee vähän enemmän pakkasta, että näkee löytyykö jotain selviä vuotokohtia talosta.
 
M

MikkoT

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

AnttiT sanoi:
Itellä jumittanut tasan kerran. Onko Juze sulla lämmitysmuoto patteri vai lattia? Pitäisi olla patteri moodissa, näin ainaki Swegonilta silloin sanottiin kun asian tiimoilta olin sinne yhteydessä. Eli itsellä jumi tapahtui kun oli lattialämmitys moodi käytössä ja patterilla ei ole jumitellut.

Näyttää muillakin menevän tuota sähköä lähes sama mitä meillä on mennyt, eli jotain on saatu hallintaan tai sitten tämä suuri ero tulee vasta kovilla pakkasilla. Eli kunnon pakkasia odotellessa. Tämän vuoden kulutusarvio on jo <20tkWh.

Tarkoitus tehdä myös lämpökuvaus taloon kunhan tulee vähän enemmän pakkasta, että näkee löytyykö jotain selviä vuotokohtia talosta.

Meillä sama juttu, kone työnsi lämpöä taloon vaikka pyynnit oli ylitetty. Homma korjaantui kun vaihdettiin lämmitys "patteri"tilaan
 
P

Paskone

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Onkin näköjään niin, että kun "lattia" lämmitys moodi on käytössä, paluulämpö antaa koneelle enemmän tehoja kun sitä tarpeeksi pyydetään. "Patteri" moodilla kone junnaa alinta tehoa, vaikka pyytäis mitä, mutta sammuu kanssa kun pyynnit täynnä, toisin kuin "lattia" tilassa käy ja käy.

Hyvää ja parempaa uutta vuotta kaikille !
 
T

Tarzan

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Ensimmäinen täysi kalenterivuosi täynnä, eikä minulla ainakaan ole mitään valittamista pumpun ja tulokojeen toiminnasta.

Talon kokonaiskulutus ajalla 1.1.2011 - 31.12.2011 9686 kwh josta pumpun osuus ajalla 1.3.2011 - 31.12.2011 3188 kwh. Takka/leivinuuni+puusauna (n.9 pinomottia). Talo 136 m2.
 
P

Pump

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Vinkki vianetsintään 74t3:lle: tarkkaile comfortin lämpötilan mittausta, meillä hajosi lämpötila-anturi ja tämä luonnollisesti aiheutti epämääräistä käyttäytymistä lämmitykseen. Diagnoosin pystyi tekemään kun seurasi comfortin näyttämiä lämpötiloja näytöltä ja ne vaihtelivat +/- 30 C muutaman sekunnin sisällä :). Kun vaihdettiin uusi anturi takuuseen niin sen jälkeen ei ole ollut ongelmia.

Kokonaiskulutus 2011 oli 14800 kwh [134 m2 talo (lämmitys T10 + Comfort ce50) + 56 m2 talli (lämmitys suorasähköllä)]. Itse olen ainakin ihan tyytyväinen toistaiseksi pienistä haasteista huolimatta.
 
7

74t3

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hyvää kuluvaa vuotta forumilaisille.

Samalla vauhdilla kiitokset kaikille vastauksista. Joulu oli jälleen tynkänä melko hektinen ja uusi vuosikin vietettiin toisella paikkakunnalla joten pumpun sielunelämään ei mahdottomasti ole ehtinyt perehtymään.

Sen verran on kuitenkin tullut tarkkailtua jumittamisten varalta että ei talo lämpene liikaa. Aikani tuota boottailin ja tuntui auttavan. Symptooma ilmenee useimmiten (nykyään melkein jokaisella kerralla) saunomisen jälkeen. Meillähän on käytössä tuo alkuperäinen lämpötila-anturi joten saunan lämmitys nostaa lämpötilaa kanavassa reippaahkosti (20,5->~27). Tuosta saunomisen jälkeen palataan kyllä illan aikana takaisin normilämpötiloihin mutta pumppu ei siitä itsekseen tokene vaan puskee aina vaihtelevalla teholla lämmintä taloon vaikka lämpötilat huitelevat 24 asteessa.

Keksin tuohon "helpomman" tavan kuin bootata koko pumppu - käyttämällä manuaalisesti valikossa lämmitysventtiilin Lämpö->LKV ja pitämällä siinä sen aikaa että kompuran ohjaus ehtii regoida, saa pumpun toimimaan jälleen normitilassa kääntämällä ohjauksen takaisin auto-asentoon. Kätevää.. :)

T-10:n termostaatin tarkastin ja asetin 2-asentoon. Patterikiertoja voisi tietysti hiukan tutkailla mikäli ongelmaa edelleen esiintyy. Viimeisimmässä vastauksessa ollut lattia/patteri -säätö sen sijaan pisti miettimään että taisinpa tuon viimeksi jättää lattia-asetukselle kun Swegonilta ei indikoitu muuta kuin automaattisäädön nopeuteen vaikutusta.

Noh, nopeuttahan tai sen puutettahan se tuokin tietysti on että pumppu työntää lämpöä lähelle kolmeakymmentä ennenkuin on tyytyväinen. ;D Joka tapauksessa, muutin tuon nyt patteri-asetukselle joten tarkkaillaan tilannetta.

Lämpöanturista sen verran että tuli kyllä kokeiltua tuota ulkoista anturiakin. Valitettavasti pumppu on teknisessä tilassa josta taas on käynti kodinhoitohuoneeseen jossa pyörii kuivausrumpua yms. Tarvittaisiin siis pidempi johto ja anturi täytyisi kuljettaa yläpohjan kautta ns. kylmimpään huoneeseen jossa ei ole paljon sähkölaitteita tms. Homma odottaa vielä inspiraatiota.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

74t3 sanoi:
Hyvää kuluvaa vuotta forumilaisille.

Lämpöanturista sen verran että tuli kyllä kokeiltua tuota ulkoista anturiakin. Valitettavasti pumppu on teknisessä tilassa josta taas on käynti kodinhoitohuoneeseen jossa pyörii kuivausrumpua yms. Tarvittaisiin siis pidempi johto ja anturi täytyisi kuljettaa yläpohjan kautta ns. kylmimpään huoneeseen jossa ei ole paljon sähkölaitteita tms. Homma odottaa vielä inspiraatiota.
Hyvää uutta vuotta kaikille.

Itse vedin ton ulkoisen anturin yläpohjan kautta sisälle. Oli siinä oma nyhjäämisensä, mutta aika kivuttomasti kuitenkin meni. Hiukan mielestäni rauhottui pumpun käyntimäärät verrattuna alkuperäiseen anturiin. Vaihdoin siis anturin paikkaa siitä syystä, että mielestäni pumppu kävi turhaan huolimatta siitä kuinka lämmin noissa huoneissa oli, joista poistoilmaa koneelle veti.

Tohon olis hyvä saada ulkoilma-anturi, jonka perusteella sit työntäisi lämpöä taloon. Nythän talossa ehtii lämpötila jo hiukan laskemaan ennen kuin pumpulle välittyy tieto siitä, että ulkona on kiristyvä pakkanen.
 
L

lahkonen

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Jep, kuten moni muukin on kirjoittanut, meillä myös pumppu toiminut paremmin sen jälkeen kun vaihdettiin patterimoodiin. Ja ulkoisen anturin paikkaa on jo kerran siirretty, nyt se on jo vuoden verran jököttänyt teknisen tilan vieressä olevan vessan katossa ja paikka on osoittaunut erittäin hyväksi.

Meillä 1,5 kerroksinen ok-talo Pirkanmaalla (noin 200m2) ja vuoden 2011 kokonaissähkönkulutus 13 836kWh. Yläkerta 70m2 oli viime talven vielä hieman viileänä, kun siellä ei asuttu, mutta lämpötila oli noin 20 astetta joka kerta kun kävin mittaamassa. Ja tuloilmakoje kävi pelkillä vastuksillä 2011 syyskuun loppuun saakka. Polttopuita kului lähinnä saunaa lämmitellessä noin 3 jotain-kuutiota. Kaiken kaikkiaan olen vielä erittäin tyytyväinen sekä valitsemaani lämmitysjärjestelmään että talon energiatehokkuuteen.
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Meillä kokonaiskulutus 25.12.2010-31.12.2011 19815kWh. Kulutus tippui n. 2000kWh:ta eka vuoden mittausjaksoon verrattuna. Tuo johtuu luultavasti näistä loppuvuoden lauhoista keleistä.
 
P

Paskone

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Kokonaiskulutus meillä 2011 15299 kwh. 150m2 lämmitettävää 1 tasossa (ei siis yläkertaa tms.). 2010 kokonaiskulutus oli 16412 kwh. Vaikka talvella 2010-2011 pakkaset oli kovia ja lämpötilanpyynti nostettu 21,5>22 , kun pienin muksu ryömii ja konttaa lattialla, silti kulutus pudonnut. Muu sähkönkäyttö ei ole pienentynyt, päinvastoin. Comfort varmaan paranee vanhetessaan.
 
J

JK

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Moi.

Onko mitään mahdollisuutta saada huonekohtaiset termarit toimimaan järkevästi Ilpo Comfortin kanssa...
 
L

lahkonen

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

JK sanoi:
Moi.

Onko mitään mahdollisuutta saada huonekohtaiset termarit toimimaan järkevästi Ilpo Comfortin kanssa...

Toivottavasti, sillä meillä on sellaiset hankittu jo 1.5 vuotta sitten, mutta vielä ei olla ehditty asentamaan. Tarkoitus kyllä olisi. Tähän mennessä olen tarvittaessa säätänyt eri huonepiireja suoraan jakotukilta.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Öö... Meillä Comfort lämmittää patteriverkkoa ja kyllä noilla pattereiden omillakin termareilla on ihan käyttötarkoituksensa. Eka kk tai pari meni niitä oikeita asetuksia hakiessa, mutta sen jälkeen huoneet ovat olleet ihan tasaisen lämpimiä kaikki. Lähinnä kun jossain huoneessa on poistoilmaventtiili ja jossain toisessa ulkoseinän tuloilmaräppänä, niin patteritermarilla pitää hieman hienosäätää että lämpötilat pysyy molemmissa huoneissa kohdallaan, Ilpon huolehtiessa että se kämpän keskiarvo pysyy tietyssä lämpötilassa :cool:
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Lämmityskautenahan ne toimii normaalisti, kun pumppu on päällä suurimman osan ajasta. Kesällä ja muutenkin lämmityskauden ulkopuolellahan toi on vähän huonompi homma, vaikka huonetermari kuinka pyytää lisää lämpöä, ei Comfortti sitä anna jos sen oma mittaus näyttää lämpötilan olevan sopiva.

Meilläkin tuollaiset termostaatit on, mutta parhaillaankin kahdesta kopista olen ottanut ne irti.

HiTec sanoi:
Öö... Meillä Comfort lämmittää patteriverkkoa ja kyllä noilla pattereiden omillakin termareilla on ihan käyttötarkoituksensa.
Eikö tossa kuitenkin oo se sama ongelma, jos Comfortilla on tieto, että huonelämpötila on ok, niin ei se sitä lämmintä sieltä yhtään sen enempää työnnä vaikka kuinka termostaattia vääntäisi?

Tai tietenkin niin, että pistää pyynniksi sen verran korkean arvon, että pumppu työntää sitä lämmintä sieltä tauotta. Termareilla sit säätää sopivaksi.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Eikö tossa kuitenkin oo se sama ongelma, jos Comfortilla on tieto, että huonelämpötila on ok, niin ei se sitä lämmintä sieltä yhtään sen enempää työnnä vaikka kuinka termostaattia vääntäisi? Tai tietenkin niin, että pistää pyynniksi sen verran korkean arvon, että pumppu työntää sitä lämmintä sieltä tauotta. Termareilla sit säätää sopivaksi.
Ongelma tulee eteen juurikin esim. saunaa lämmitettäessä ja tosiaan sen voi kiertää laittamalla esim. paluun pyyntiin "riittävästi" => Comfort jauhaa vaikka sen (saunan vuoksi seonnut) huonemittaus näyttääkin melkoisia helle-lukemia Smiley211007

Itsellä tuo nuo huonetermarit ovatkin ikäänkuin keskiarvon painokertoimia. Esim. huoneessa jossa on 2kpl ulkoseiniä + raitisilmaräppänä seinässä, on tuo lämmön tarve hiukka enempi kuin huoneessa joka on keskemmällä taloa ilman raitisilmatuloa => ekaan huoneeseen patteri 5:lle ja tokassa huoneessa jopa 3 riittää. Näin kun Comfort rupeaa puskemaan lämpöä, siitä suurin osa ohjautuu noiden patteritermojen ohjaamana tuohon ekaan huoneeseen => talossa oikeasti miellyttävä keskilämpötila, eikä vain Comfortin mittauksessa :cool:
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec sanoi:
Ongelma tulee eteen juurikin esim. saunaa lämmitettäessä ja tosiaan sen voi kiertää laittamalla esim. paluun pyyntiin "riittävästi" => Comfort jauhaa vaikka sen (saunan vuoksi seonnut) huonemittaus näyttääkin melkoisia helle-lukemia Smiley211007
Jep, mutta ei tuo paluukiertokaan tuohon termostaatin kiertämiseen reagoi sen kummemmin. Sehän pyrkii nostamaan paluulämpötilan vain pyydetylle tasolle.

Tarkoitin lähinnä sellaista tilannetta jos pyynniksi on asetettu vaikka 22 astetta ja Comfort toteaa sen olevan ok, käyttäjä menee vääntämään termostaatilta yhden huoneen arvoksi vaikka 24, niin tuossa tilanteessa pumppu ei tiedä siitä mitään, eikä siihen myöskään osaa reagoida.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Tarkoitin lähinnä sellaista tilannetta jos pyynniksi on asetettu vaikka 22 astetta ja Comfort toteaa sen olevan ok, käyttäjä menee vääntämään termostaatilta yhden huoneen arvoksi vaikka 24, niin tuossa tilanteessa pumppu ei tiedä siitä mitään, eikä siihen myöskään osaa reagoida.
Juuri näin se toimii. Siksi puhuinkin tuolla aiemmin termareiden muuttavan vain tuon Comfortin mittaaman keskilämpötilan painotusta per huone, ei niinkään varsinaista huoneen lämpötilaa. No tokihan tuolla termarilla on tuon painotuksen kautta merkitystä pitkässä juoksussa, mutta muutokset ovat todella hitaita ja siksi niiden oikeiden panoarvojen hakemiseen voi mennä jopa kk :cool:
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Iltaa.

Alkaa taas kohta saamaan tätäkin taas täällä suomen maaperällä. Tulee myyntiin Comfortzone nimellä. Mitään muutoksia ei ole tiettävästi tullut verrattuna Ilpoon. Toivottavasti kehittävät laitetta eteenpäin kunhan näkevät siinä olevat puutteet.

Nyt kun Ilpo pyöri tuossa -15'C lämpötilassa ja nopeus 2. Tuloilma 14 ja hertsit 55. Jäteilma jotain -13'C. Lattiaan meni n.28'C vesi. 1-nopeudella jos pyöritää niin jää lämmöntuotto aika alas, kun kenno menee niin pahasti pakkaselle. Käyntijakson olen jatkanut 70 minuuttiin ja ei ole vielä kenno jäätynyt umpeen. Käyttöveden tekoon jouduin ottamaan vastukset kaveriksi, kun sen tekemiseen menee turhan pitkä aika pelkällä pumpulla ja nyt laite pelaa paremmin itse lämmittämisessä.

Olen tätä laitetta tässä pähkäillyt ja tullut siihen tulokseen, että tämä on varmasti ihan hyvä vekotin, jos osaa tehdä suunnitteluvaiheessa hyviä päätöksiä. Tuloilmalle hyvä esilämmitys, jolloin energiaa ei mene kauheasti ilman lämmittämiseen. Anturi sellaiseen paikkaan, johon takka/muut lämmittimet ei pääse vaikuttamaan. Lisäksi ulkolämpötila kompensoitu säätö lämmitysverkkoon ja tietysti tuloilmalle myös vaikka vakio sisäänpuhalluksen lämpötilasäätö.

Tuossa vähän näitä omia pähkäilyjä taas tästä laitteesta.
 
S

Saruman_fi

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Aika lailla on ollut kritiikkiä täällä mutta varsin vaatimattomilla pyynneillä on täällä pysynyt n. 1 asteen tarkkuudella (sama alenema on pyydetty) ja kulutus ihan ok lukemissa.
Vissiin tasan kerran tuntenu että olisko täällä viileä ja oli 20,2 :) (pyynti 21,5). Jos talo/ilmastionti on muuten kuosissa niin ei tämä nyt mikään hullumpi vaihtoehto ole eli komppaan edellistä viestiä. 2:lla olen pyörittänyt, 1:lle saunoessa.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

AnttiT sanoi:
Nyt kun Ilpo pyöri tuossa -15'C lämpötilassa ja nopeus 2. Tuloilma 14 ja hertsit 55. Jäteilma jotain -13'C. Lattiaan meni n.28'C vesi. 1-nopeudella jos pyöritää niin jää lämmöntuotto aika alas, kun kenno menee niin pahasti pakkaselle. Käyntijakson olen jatkanut 70 minuuttiin ja ei ole vielä kenno jäätynyt umpeen. Käyttöveden tekoon jouduin ottamaan vastukset kaveriksi, kun sen tekemiseen menee turhan pitkä aika pelkällä pumpulla ja nyt laite pelaa paremmin itse lämmittämisessä.
Tota samaa hommaa kummastelin itse taannoin ja eilen testasin sitä uudelleen. Arvot siis aikalailla yhtenevät: Ulkoilma -13, lattiaan 27, tuloilma 17 ja hertsejä 75. Nopeus 2.
Tiputin nopeuden 1:lle ja siitä alko sit pikku hiljaa hertsit tippumaan pienempään. Jäteilma nousi -19 tasolle, sit tiputti taas hertejä, jäteilma nousi taas yli -18:n, tiputti hertejä jne. Nopeus takasin 2:lle, hertsit nousi ylös ja jäteilma lähti lämpenemään.

Mulla on käyttöveden kanssa vastukset ollut nyt hetken käytössä. Huoltomiehet laitto ne niin, että heti kun veden lämpötila laskee alle 60:n, lähtee kaikki vastukset samantien päälle. (pyynti on kuitenkin vain 55) Ajattelin laittaa ne hiukan pykältämään, niin että siellä ei välittömästi ole kaikki 3 vastusta mukana jos hiukankin menee vettä. Tuolla aiemmin ketjussa olikin joku laittanut omat arvonsa, niin niillä ajattelin koittaa.

AnttiT sanoi:
Lisäksi ulkolämpötila kompensoitu säätö lämmitysverkkoon ja tietysti tuloilmalle myös vaikka vakio sisäänpuhalluksen lämpötilasäätö.
Jep, nää olis tosi hyvät ominaisuudet.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Saruman_fi sanoi:
Vissiin tasan kerran tuntenu että olisko täällä viileä ja oli 20,2 :) (pyynti 21,5). Jos talo/ilmastionti on muuten kuosissa niin ei tämä nyt mikään hullumpi vaihtoehto ole eli komppaan edellistä viestiä. 2:lla olen pyörittänyt, 1:lle saunoessa.
Millaista lukemaa Ilto näyttää huoneiston lämpötilaksi? Mulla se mittailee koko ajan hiukan alakanttiin, vaikka huoneissa, joista poistoilma otetaan on lämpimämpää. Pieni häviö nyt tietysti tulee, mutta ihmetyttää nyt kuitenkin.

Uskomattoman hölmösti on kyllä koodi tehty tohon lämpötilojen ohjaukseen.
Tiputin lämpötilan pyynniksi eilen (ihan testimielessä) 21,5 -> 20,0 ja yötiputus 2,0. Aamulla ihmettelin, että on hiukan vilakampi kuin illalla, niin verkostoon lähtevä vesi oli n.26-27 asteista. Paluuvesi oli 21.
Ilto itse mittasi huoneistoista ~18,3 astetta ja vaikka pyydettyyn lämpötilaan on matkaa vielä 1,5astetta, ei kiertoon siitä huolimatta lähde lämpimämpää vettä.

Tuuppasin sit pyyntiä asteen lisään ja annoin vastusten mennä päälle.

Minkä lämpöistä teillä muilla lähtee kiertoon näillä keleillä pelkällä kompuralla?
 
P

Paskone

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Minkä lämpöistä teillä muilla lähtee kiertoon näillä keleillä pelkällä kompuralla?

Alle 30c jää pelkällä kompuralla. Ei se ilman vastuksia parempaan pysty.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Paskone sanoi:
Alle 30c jää pelkällä kompuralla. Ei se ilman vastuksia parempaan pysty.
Mutu-pohjalla väittäisin ettei pidä paikkaansa. Meillä tuo D-lämpötila huitelee 40...50 lukemissa kun kompura on patteri-kierrolla eikä käyttöveden lämmityksessä :cool:

Ja tuo "yötiputus" on kyllä suomennettu hieman kömpelösti. No onneksi manuskan sivulla 5 sentään kerrotaan mitä tuo oikeasti tarkoittaa ;D
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Mulla on kanssa kompuralla tommonen 28 aika tuttu näky, muutaman kerran oon tainnu mittarista bongata 30 astetta. Vastuksilla se sit nostaa sen jonnekkin tonne 34 tienoille.
HiTec sanoi:
Ja tuo "yötiputus" on kyllä suomennettu hieman kömpelösti. No onneksi manuskan sivulla 5 sentään kerrotaan mitä tuo oikeasti tarkoittaa ;D
Jep, tosta äkkiä luulis, että se vois liittyä yöhön jollain tapaa :) Milläköhän sanalla se on ruotsinkielisessä softassa?
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Oletan että eroa on myös onko laite asennettu ns. lattialämpö vai patteri-modeen. Tuo kiertohan tosiaan on lattiassa hailakampaa kuin pattereissa = ihan loogistakin. Meillä on patteri-mode :cool:
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec sanoi:
Oletan että eroa on myös onko laite asennettu ns. lattialämpö vai patteri-modeen. Tuo kiertohan tosiaan on lattiassa hailakampaa kuin pattereissa = ihan loogistakin. Meillä on patteri-mode :cool:
Mulla on kanssa patteri moodissa.

Onko tohon muuten jotain tapaa hallita noita vastuksia, muuta kuin nuo viiveet. Tuntuu hullulta, kun kompura tarvii kaverikseen vastuksia, lyö toi hullu masiina "välittömästi" kaikki 6kw päälle. Joku välimallin vaihtoehto kompura + 1 vastus olisi huomattavasti suotuisampi sähkönkulutukselle.
 
P

Paskone

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec sanoi:
Mutu-pohjalla väittäisin ettei pidä paikkaansa. Meillä tuo D-lämpötila huitelee 40...50 lukemissa kun kompura on patteri-kierrolla eikä käyttöveden lämmityksessä :cool:
Nyt kyllä täytyy hieman epäillä tuota paluun lämpötilaa. Taitaa olla mittaavassa anturissa "pikkuisen vikaa" tai sitte 2 kertaa tehokkaampi kompura ku meillä muilla. Menovesikin täytyy olla jotain 60c. Sähkövastuksia sun koneessa ei sitte tarvii ikinä. Meillä patteri moodi käytössä ja edes vastuksilla ei moisia lukemia saa.
 
P

Paskone

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Mulla on kanssa patteri moodissa.

Onko tohon muuten jotain tapaa hallita noita vastuksia, muuta kuin nuo viiveet. Tuntuu hullulta, kun kompura tarvii kaverikseen vastuksia, lyö toi hullu masiina "välittömästi" kaikki 6kw päälle. Joku välimallin vaihtoehto kompura + 1 vastus olisi huomattavasti suotuisampi sähkönkulutukselle.

Lue sivulta 20, 3. viesti. Siellä Pump:illa neuvoja. Sieltä valikosta pystyy muuttamaan mitä haluaa.
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Itellä kompura tuottaa näillä keleillä n.30'C:n menoveden paluun ollessa n. 24'C.vastuksella menee sitten n. 40'C:een.
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Kävin just tarkistamassa kulutusta ja onhan tuota mennyt nyt 160kWh/vrk nyt kuun alusta. Toivottavasti lauhtuu nopeaa, sillä muuten tulee konkurssi.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Paskone sanoi:
Lue sivulta 20, 3. viesti. Siellä Pump:illa neuvoja. Sieltä valikosta pystyy muuttamaan mitä haluaa.
Mä heitin noi arvot koneeseen toissa päivänä, mut noihan vaikuttaa vaan lämpimään käyttöveteen (?) jos en väärin ymmärtänyt.

AnttiT sanoi:
Kävin just tarkistamassa kulutusta ja onhan tuota mennyt nyt 160kWh/vrk nyt kuun alusta. Toivottavasti lauhtuu nopeaa, sillä muuten tulee konkurssi.
Onko sulla Antti kanssa vastukset käytössä näillä keleillä? Teillä tupahan on jossain pohjoisemmassa? Täällä etelässä, Turun alapuolella on nyt koko viikon ollut reilu -20 pakkasta. Kyllä se hiukan tarvii noilta vastuksilta apua jo.

Ite en ole vielä laskenut päiväkulutusta helmikuulle, mutta tammikuussa sähköä meni 1676kwh. Naureskelin äsken, kun tälläsin sauna päälle (9kw) ja pumpussa pauhaa vastukset niin on hetkellinen kulutus kohdillaan :cool:
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Mä heitin noi arvot koneeseen toissa päivänä, mut noihan vaikuttaa vaan lämpimään käyttöveteen (?) jos en väärin ymmärtänyt.
Onko sulla Antti kanssa vastukset käytössä näillä keleillä? Teillä tupahan on jossain pohjoisemmassa? Täällä etelässä, Turun alapuolella on nyt koko viikon ollut reilu -20 pakkasta. Kyllä se hiukan tarvii noilta vastuksilta apua jo.

Ite en ole vielä laskenut päiväkulutusta helmikuulle, mutta tammikuussa sähköä meni 1676kwh. Naureskelin äsken, kun tälläsin sauna päälle (9kw) ja pumpussa pauhaa vastukset niin on hetkellinen kulutus kohdillaan :cool:

Vastukset on välillä päällä, muttei kokoaikaa ja mitä olen nähny niin ei yhtä vastusta enempää ole. Rovaniemellähän tämä torppa sijaitsee.

Sen tuossa huomasin, että tuloilma on sulatuksen jälkeen hetken +16'C ja laski siitä lähelle 10'C ja enempää ei sitten joutanut seuraamaan. Tuostahan se lähtii sitten vastus kaveriksi, jos alle menee.

Takkaa ei ole nyt poltettu, ko vaatii pientä korjausta, kun tuli muutamat tiilet alas.

Kuka osaa laskea paljonko on vaikutusta, jos tuon kierron ottaisi tuohon tuloilmaan mukaan.

Jos raitisilma -20'C ja 50l, kiertoilma 30'C ja 10l, niin minkälämpöistä on tuloilma.

Haarukoin tässä, että kannattaako tuota kiertoa alkaa asentelemaan.
 
S

Saruman_fi

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Millaista lukemaa Ilto näyttää huoneiston lämpötilaksi? Mulla se mittailee koko ajan hiukan alakanttiin, vaikka huoneissa, joista poistoilma otetaan on lämpimämpää. Pieni häviö nyt tietysti tulee, mutta ihmetyttää nyt kuitenkin.

Aika lähelle tai 0.5 yläkanttiin mutta vaihtelu on sama, pyynnit on pitäny hyvin. Nostin pyyntiä 22,5 ja paluuta 21 ja rupeaa oleen kuuma, lattialämmöllä.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

AnttiT sanoi:
Vastukset on välillä päällä, muttei kokoaikaa ja mitä olen nähny niin ei yhtä vastusta enempää ole. Rovaniemellähän tämä torppa sijaitsee.
Ootko muuttanut jotain asetuksia tolta saralta? Mitä olen tota omaani seurannu ni napsii kaikki kolme peliin "välittömästi". En nyt ihan sata varmasti sano, mutta aina kun se lämmittää kiertoon vettä vastukset apunaan ja olen katsomassa käynyt on kaikki ollut päällä. :-\

Eli kun huoneistossa tippuu lämpö ton "yölämpötilan" verran alas, lähtee kaikki vastukset mukaan.
 
L

lahkonen

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Mitäs kerpelettä, tänään kun heräsin melko vilpoisissa oloissa, niin menin katsomaan mitä Ilpolle kuuluu ja se ilmoitti että kämpässä 18 astetta, mutta ei kuitenkaan vastukset käytössä, vaikka pyynti 21,5? Kuinkas kylmäksi se meinaa talon päästää ennen kuin lopettaa sähkön säästämisen? Yölämpötilan pudotus käsittääkseni säätelee tuota vastusten käyttöönottoa, ja meillä se on arvossa -1 astetta. Kun en muuta keksinyt, niin buuttasin koneen ja pitää taas kohta mennä uudestaan ihmettelemään, että onko laite tullut tolkkuihinsa..
 
P

Paskone

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

lahkonen sanoi:
Mitäs kerpelettä, tänään kun heräsin melko vilpoisissa oloissa, niin menin katsomaan mitä Ilpolle kuuluu ja se ilmoitti että kämpässä 18 astetta, mutta ei kuitenkaan vastukset käytössä, vaikka pyynti 21,5? Kuinkas kylmäksi se meinaa talon päästää ennen kuin lopettaa sähkön säästämisen? Yölämpötilan pudotus käsittääkseni säätelee tuota vastusten käyttöönottoa, ja meillä se on arvossa -1 astetta. Kun en muuta keksinyt, niin buuttasin koneen ja pitää taas kohta mennä uudestaan ihmettelemään, että onko laite tullut tolkkuihinsa..

Just tämmöisissä jutuissa tää on just PASKAKONE. Paska keksii kaikkee omaa kivaa. Meillä kans pari kertaa tehny, et kompura häly tilassa (punavalo palaa) ja PITÄIS mennä vastukset päälle varotoimenpiteenä, mut ei ku kämppä vaan kylmenee ja PASKA jumissa ja vastukset EI mene päälle. ???
Nyström Iltolta: Selvitellään asiaa onko mahdollista koneen käyttäytyä noin. Ja v...u ikinä ei mitään kuulunu. (Eikä ole edes töissä Iltolla enää). Vitun Ilto/Swegon ei ole paskasta kiinnostunu pätkääkään.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Tein nyt semmosen muutoksen, kun en halua noita vastuksia turhaan käyttää, että pistin ILPin tohon rinnalle rullaamaan ylläpitämään lämpöä ja nostin yötiputuksen 3,0 asteeseen. Comfortti saa tuolta työntää kompuran avulla sitä knafti 30 asteista vettä kiertoon ja ilppi sit auttaa jos tulee vilu.
Laskeskelin päissäni et ILPpi vie kuitekin vähemmän sähköä, kun noi kaikki vastukset yhteensä, ja jos se ei lämmitä niin "lepokulutuskin" on kuitenkin aika olematon.

En tiedä onko hyvä ratkaisu vai ei, mutta kyllä niin otta hermoon jos noiden vastuksien ohjaus on tolla tasolla. Kaikki tai ei mitään.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Jatkan monologia vielä hiukan..

Mulla on pyynti ollut 21,0 ja tiputus 2-2,5 astetta, eli voiskohan olla niin, että kun pumppu "saa" luvan käyttää vastuksia, yrittää se tehdä sen mahdollisimman nopeasti.
Tiputin pyynnin 20,0 ja tiputuksen 1,0 asteeseen. Odottelin hetken ja se otti ainoastaan yhden vastuksen avuksi. Voiskohan siis olla, että toi erotus on ollut niin raju, että pumppu on aina laittanut kaikkensa sen takia peliin?
En tiedä sainko ton ongelman ratkeemaan, täytyy seurata tilannetta.

Mulla on anturi taas alkuperäisessä paikassa, ja sen ilmoittamassa lämpötilassa on aika reilusti heittoa. En viitsi näillä pakkasilla sammutella turhaan tota kapistusta, mutta täytyy koittaa taas leudommalla säällä vaihtaa toinen anturi toimintaan jos syynä vastusten liikakäyttöön on toi lämpötilaero.

E: Vanha paska, siellä on taas kaikki kolme kaverusta käytössä. Ei siis ollut siitä kiinni. Ihan sama, en jaksa tänään enää ihmetellä. ILPpi pois ja antaa vastusten pauhata. :-X
 
Back
Ylös Bottom