Hyvää iltaa arvon forumilaiset. Tätä palstaa on tullut luettua jo useamman kuukauden ajan. Syynä on se että meilläkin kotona hyrisee Ilto CE-50 + T10. Käynnissä tuo vehjas on ollut noin vuoden verran. Muutimme uuteen taloomme 18.12.2010. Seuraavassa kokemuksia kodin lämmitysjärjestelmän sydämeksi valitusta laitteesta.
Pumppu toimi kivasti rakennusajalla vastuksilla, mitä nyt anturi oli teipattu asentajien tai muiden toimesta etuseinän levyn taakse josta se mukavasti otti vähän pakkasta ja pumppu paukutti muutaman viikon täysillä. Mutta ei se mitään, tuo korjaantui sillä että anturin asetteli hieman järkevämpään tilaan, case solved.
Myös varsinainen käyttöönotto sujui mukavasti ja nautimmekin ensimmäiset kuukaudet oikein mukavasta kodin lämmöstä Ilton kanssa. Kesä tuli ja oli varsin lämmin kuten edellinenkin.
Sen jälkeen alkoivatkin haasteet - en sano ongelmat mutta haasteet. Eräänä kauniina aamuna syksyllä pumppu yritti ilmeisesti käyttää vastuksia pitkästä aikaa. Tuloksena oli sähköjen pimeneminen puolesta talosta ja pumpun vikailmoitus ja sen jälkeen sammuminen. Paikalle hälytetty sähkömies totesi allekirjoittaneen kanssa että yksi pääsulake on talosta palanut ja siitä johtaen todettiin että todennäköisesti vika on vastuksissa.
Siinä sitten napattiin vastusten piuhat irti ja todettiin että kolmesta vastuksesta nro 1 ja 3 olivat ns. maissa eli rikki, kakkonen toimi. Jätettiin kuitenkin kaikki vastusten piuhat irti koska syksy oli lämmin ja kompura jaksoi pitää talon ja käyttöveden lämpimänä.
Samana päivänä tuli soiteltua laitetta kauppaavaan firmaan eli Swegolle. Nyströmin Mikan kanssa todettiin vastuspatruuna rikkinäiseksi ja ei muuta kuin varaosaa tulemaan. Seuraava mukavuus kuitenkin odotti huollon saamisessa tänne niinkin korpeen kuin Siilinjärvelle Kuopion kupeeseen. Ei kuulemma ollut vielä sopivaa huoltokumppania joten tiedusteltiin, voisivatko pumpun asentaneet tahot kenties korjata pumpun.
Tiedustelu osoitti että särmät kaverit tähän halusivat ryhtyä. Eipä siinä, laskutusvaltakirjahan oli avoin joten minäkin olisin pätevyyden omaavana kyllä voinut homman hoitaa. Todettiin että lienee syytä laittaa sellainen lasku että se kannustaa huoltokumppanin hankkimiseen myös tänne Pohjois-Savon seudulle.
Mainittakoon vielä että varaosan toimitus kesti kolmisen viikkoa ja kappas kun kyselin osan perään niin se oli juurikin lähdössä varastolta! Mikä satumainen tuuri!
Swegon puolustukseksi sanottakoon nyt sen verran että itsekin tuon huoltokumppanibusineksen kanssa toimivana tiedän että niiden hankkiminen maakuntiin pienillä volyymeilla on vähintäänkin haastavaa. Varaosan osalta on hankalaa todeta mitään - kovasti vakuutettiin ettei kyse ole tyyppiviasta joten osaa lienee pitänyt tilata ihan Ruotsista asti joka toki vie aikaa monta viikkoa..
Eipä tarina kuitenkaan tähän pääty. Seuraavaksi pumppu on alkanut sekoilla. Useimmiten menee ihan hienosti, lämpötilat ovat sitä mitä pyydetään ja lämmintä käyttövettä riittää. Mutta välillä pääsee niin sanotusti helvetti irti ainakin lämmön osalta ja pumppu huutaa leipää pitkin päivää & ajaa lattiakiertoon lämpöä sillä lailla että riittää. Jopa siinä määrin että viimeksi kun "boottasin" pumpun eli käytin virrat alhaalla, tässä 149m2 torpassa oli rapeat 25 astetta lämpöä kun pyynti on 20,5 astetta ilmassa ja 21 paluulämpötilassa. Tuntuu siis jumittavan ajoittain melko huolella.
Tätä on nyt tapahtunut vähintäänkin kolme kertaa syksyn mittaan. Tänään en ole satavarma tuon ilmiön puolesta koska itse sammutin T-10n nuohoojan tieltä ja laitoin sen päälle parin tunnin kuluttua jolloin tuloilmakanavan lämpötila oli ehtinyt tippua. Eipä kuitenkaan pumpulle riittänyt 21 astetta asetetun sijasta vaan edelleen puski täydella teholla lämpöjä lattiaan.
Seuraavaksi haluaisinkin tiedustella arvon forumilaisilta että onko Teillä ollut samanlaista ongelmaa laitteen kanssa? Ainakin rivien välistä olen ollut lukevinani että joillakin lämmöt ovat jumittaneet päälle. Luonnollisesti olen myös forumin vinkkien mukaan asettanut vastuksien lämpötilat sun muut kohdalleen. Eipä valitettavasti tunnu suuresti auttavan. Jos siis on vinkkejä asetusten suhteen niin otan niitä mielelläni vastaan.
Sitten vakavampaan asiaan. Kymppitonnin laitteeksi tuo on ollut aikalailla heikko esitys, etenkin kun kyse on laitteesta jonka on tarkoitus toimia kodin lämmitysjärjestelmän keskuslaitteena vuosia ja mielellään vuosikymmeniä. Laatu ei sanalla sanoen tällä hetkellä vakuuta ja ylimääräinen kikkailu asetusten kanssa sekä huollon järjestäminen itse ei tue sitä kuvaa että kyseessä on huoleton laite joka pitää huolta talon lämmöistä.
Olen näin joulun kunniaksi pohtinutkin että mikäli tuo pumppu tilttaa vielä kerrankin eikä asetuksista tms. löydy sille selkeää syytä, alkaa kirjelmöinti Swegon suuntaan. Reklamaatioita lähestulkoon työkseni käsittelevänä hallitsen sen puolen erittäin mainiosti joten tarvittaessa olen vaikka valmis heivaamaan laitteen pihalle torpasta mikäli oikeanlaista toimivuutta tuohon ei löydy. Kahden vuoden takuuaika on vielä menneillään joten nyt on hyvä paikka laittaa laite toimimaan siten että sillä selviää jatkossakin - vaikka sitten joutuisin lennättämään huoltokaverin sieltä kaukaiselta Kirkkonummelta tänne Kuopion korpeen suoralla lennolla.
Kiitokset jos jaksoitte lukea loppuun asti. Vinkkejä otetaan vastaan, osaan painella laitteen nappeja oikeassa järjestyksessä joten voin testata eri asetuksia mikäli jollakulla Teistä on antaa vinkkiä. Mielelläni myös jaan jatkokokemuksia laitteen parissa.
Lopuksi haluan toivottaa oikein hyvää joulua forumilaisille.
Parhain terveisin
74t3