nackerton sanoi:Poistoilman lämpötila on +4 C, vanha toosa ei taida alemmaksi päästä..
HiTec sanoi:No ILTO painaa jäteilman aina -15 pakkaselle saakka tarvittaessa = tuo laite siis myös oikeasti tuottaa lämpöä, mikäli ulkona on tuota lämpöisempää![]()
lahkonen sanoi:ILTOn kanssa on eletty vuodesta 2010 lähtien ja tähän saakka yhteiselo sujunut hienosti, mutta nyt kun pakkanen kiristyi (tänään Pirkanmaalla -27C), niin kämppä on alkanut kylmetä uhkaavasti. Mihinkään säätöihin/asetuksiin en ole koskenut ja laite on toiminut reilut viisi vuotta erittäin hyvin. Nyt ILTO näyttää sisälämpötilaksi 17C, (pyyntö 22C), eikä vastukset mene päälle?! Kompura kyllä käy koko ajan - mitä nyt sulattelee itseään vähän väliä, eikä ruudulla ole mitään virheilmoituksia, mutta se lisävastusvalo ("extra") ei ole ainakaan tänään palanut kertaakaan, kun olen käynyt laitetta ihmettelemässä. Eikö sen nyt luululisi olevan koko ajan vastuksilla, kun lämpötila on viisi astetta alle pyynnön?
HiTec sanoi:Tuossa pari viestiä aikaisemmin (linkki) oli tuo liitetiedosto noista asetuksista ja sen alla omat kommenttini siihen miten meillä nuo asetukset ovat. Ja tosiaan ILTO meillä pelittää ihan bueno jopa näillä pakkasillakin, tänä aamuna -26![]()
Ja tällöin siis R10000 ja I01001 sekä pumpun tuotto D 40,70 jonka se oletettavasti tuuppasi patterikiertoon, sillä varaaja D oli 56,11 ja jos varaajaa lämmitetään, on tuo D pari astetta yli B:n. Tosin kyllä kompurakin huusi kun P oli 75 ja F 36, mutta lisävastuksia ei tässäkään vielä käytetty kun tuo Extra ei palanut HiTec sanoi:Just tänä aamuna nappasin kuvan tuosta kun poistoilma C näytti lukemaa -16,81Ja tällöin siis R10000 ja I01001 sekä pumpun tuotto D 40,70 jonka se oletettavasti tuuppasi patterikiertoon, sillä varaaja D oli 56,11 ja jos varaajaa lämmitetään, on tuo D pari astetta yli B:n. Tosin kyllä kompurakin huusi kun P oli 75 ja F 36, mutta lisävastuksia ei tässäkään vielä käytetty kun tuo Extra ei palanut
![]()
lahkonen sanoi:ILTOn kanssa on eletty vuodesta 2010 lähtien ja tähän saakka yhteiselo sujunut hienosti, mutta nyt kun pakkanen kiristyi (tänään Pirkanmaalla -27C), niin kämppä on alkanut kylmetä uhkaavasti. Mihinkään säätöihin/asetuksiin en ole koskenut ja laite on toiminut reilut viisi vuotta erittäin hyvin. Nyt ILTO näyttää sisälämpötilaksi 17C, (pyyntö 22C), eikä vastukset mene päälle?! Kompura kyllä käy koko ajan - mitä nyt sulattelee itseään vähän väliä, eikä ruudulla ole mitään virheilmoituksia, mutta se lisävastusvalo ("extra") ei ole ainakaan tänään palanut kertaakaan, kun olen käynyt laitetta ihmettelemässä. Eikö sen nyt luululisi olevan koko ajan vastuksilla, kun lämpötila on viisi astetta alle pyynnön?
Kalakukko sanoi:Sisälämpö pumpun mukaan on ollut 16-17 astetta (olohuoneen mittari näyttää kuitenkin n. 20)
Kalakukko sanoi:Itsellä on nyt myös sama tilanne päällä ja myös Pirkanmaalla.
Jostain syystä tuo ei saa nyt lämmitettyä käyttövettä pyyntiin (55) asti, jolloin se ei ilmeisesti pääse siirtymään tuottamaan lämpöä kiertoon. Pumpulla yrittää sinnikkäästi (50 käyntiteho), muttei koskaan pääse sinne haluttuun lämpötilaan asti, jää 50 asteeseen. Sisälämpö pumpun mukaan on ollut 16-17 astetta (olohuoneen mittari näyttää kuitenkin n. 20)
Kalakukko sanoi:Tuossa oli säädetty noita vastuksen lähtöarvoja isommaksi http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1394.290%3bwap2
Kokeilin myös nostaa itse ja tällöin vastukset lähtivät automaattisesti päälle.
lahkonen sanoi:Itseäni tässä kyllä edelleen ihmetyttää lähinnä se, että en ole noin viiteen vuoteen joutunut koskemaan oikeastaan mihinkään asetuksiin (kun ne saatiin pienen alkukokeilujen jälkeen kuntoon) ja näitä kylmiä jaksoja on kuitenkin ollut myös edellisinä talvina. Eli edelleenkin olen sitä mieltä, että jos huoneiston lämpötila laskee jopa viisi astetta pyyntiä kylmemmäksi, eikä yksikään vastus mene pääälle (nehän pitäisi mennä päälle yksitellen), niin joku häiriö/vika laitteeseen on tullut. Ennen lisävastukset ovat menneet päälle tarvittaessa jo vaikka ei olisi ollut edes pakkasta ulkona.
LKV prioriteetti matala on tarkoitettu kesäkäyttöön, tehdasasetuksena on vastusten päällekytkeytymislämpötila 0 astetta eli vastukset eivät kytkeydy päälle lainkaan. Muuta prioriteetti arvoon normaali, niin saat vastukset käyttöön auto asennossa. Kolmannessa valikossa, avautuu kaksi oikeanpuoleista nuolta yhtaikaa painettuina, voit muuttaa vastusten päälekytkeytymislämpötiloja eri prioriteeteille. Talvella on syytä käyttää normaaliprioriteetilla esim. arvoja 53, 50 ja 48 astetta. Tämä siksi, että T10 vie niin suuren osan Ilpon kompuran tuotosta ettei se pysty lämmittämään vettä ilman vastuksia.lahkonen sanoi:Pidin vastukset päällä vajaan vuorokauden ja nyt talo on taas lämmin (21C), joten laitoin vastukset takaisin automaattiasentoon. Katsotaan nyt taas hetken aikaa mitä tapahtuu, eli alkaako lämpötila pudota.
Noinhan se on, että jos ilmamäärää rajoittaa niin kompressorikaan ei käy täysillä kierroksilla, mutta näethän sen siitä Ilpon omasta näytöstä milloin se käy täysillä. Ei se enää sen kovemmilla kierroksilla käy vaikka pitäisikin kolmosella tai nelosella. Oma Ilpo ainakin pystyy käyttämään kompuraa täysillä kierroksilla ihan ykköselläkin.thepump sanoi:Kahdella takalla olen tuottanut lämmintä ilmaa niin tuon vastukset ei mene helpolla päälle. Olen käyttänyt näillä -10 - 0 -keleillä T-10:ntä 2-asennossa, kovemmilla pakkasilla ykkösellä, plussakeleillä kolmosella ja lämpimällä nelosella. Luulen että suurempi ilmamäärä mahdollistaa kompressorin pyörimisen suuremmilla kierroksilla.
HiTec sanoi:No tuo T-10 on sen kaiken pahan alku ja juuri, ILP itsessään toimii muutoin melko hienosti. Tässäkin tapauksessa tuo T-10 huutaa lisää löylyä ja palauttaa sen kylmän vetensä patterikierron juureen, josta heti kohta ILP mittaa sen paluulämmön ja ... no kylmäähän se tietty on => ILP iskee lisää hönkää peliin, mutta niin paljoahan tuosta ei löydykään että tuon T-10 koskaan tyytyväiseksi saisi ja homma onkin sitten siinä. ILP huutaa kuin viimestä päivää, mutta valmista ei vaan millään tule![]()