ILTO Comfort CE50 enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Repolainen sanoi:
Aikaisemmin on saanut nauttia kerrostalon tasaisesta kaukolämmöstä vailla "huolia".. mutta onhan oma aina oma ;D ;D

No ensikertalaisiahan sitä tässä ollaan itsekin ja vieläpä paljon parjattu Älvsby-Talo teetettiin syksyllä 2010, mutta nyt 6v kokemuksella takaisin krs-taloon en kyllä enää vapaaehtoisesti muuta! :cool:
 

thepump

Tulokas
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö kun minulla se kiertovesipumppu meni jumiin ja kuumeni niin ilpon vikakoodit oli myös just niin informatiivisia kuin kylmäainevajaus ja kompressorihälyytys. Ainut mikä yhtään sopi ongelmaan oli kuumakaasu ylipaine.
 
A

Amelia

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Laitteeni aloitti hälyttämisen kovien pakkasten jälkeen. Vähän välilä tulee "kompressorihälytys" ja "Asetukset virhe". Mikähän mahtaisi olla vialla? Kone menee hälytystilaan ja lisävastukset päälle. Virrat pois ja päälle auttaa hetkeksi.

Laitteen kyljessä on LTO lt10 (?).

Pakkasella koetin laittaa vähän lisää tehoa asetuksiin, kun ei talo lämmennyt enää lainkaan. Jäi lämmitäämään käyttövettä, mutta lattialämmitys jäi kylmäksi. Muutin silloin noita vastusten päällemenoparametreja, mutta palautin ne alkuperäisiksi, kun masiina alkoi hälyttelemään.

Oheisissa kuvissa näkyy, että juuri muita hälyjä ei ole päällä. Mistä lähtisitte purkamaan tilannetta? En myöskään meinaa löytää ketään ammattilaista, joka olisi halukas auttamaan. Masiina on Hangossa.
 

Liitteet

  • 2017-01-09 20.04.57.jpg
    2017-01-09 20.04.57.jpg
    67,9 KB · Katsottu: 642
  • 2017-01-09 20.04.57-3.jpg
    2017-01-09 20.04.57-3.jpg
    61,8 KB · Katsottu: 459
  • 2017-01-09 20.04.57-2.jpg
    2017-01-09 20.04.57-2.jpg
    79,8 KB · Katsottu: 434

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Tästä topicista löytyy tuolta aikaisemmin jo nuo default-arvot ja niihin hyviksi koetut muutokset (linkki), meinaan kun noita kaikenlaista säätäjää ja kokeilijaa on liikkeellä, niin tuollainen "nollaus" lienee aika hyvä lähtöpiste lähteä tilannetta purkamaan ja pähkimään mikä siinä oikein mättää Smiley211006

Mutta siis oma epäilykseni (ja tämä on siis todellakin vain henk.koht. mutu-tuntumalla heitettyä arvailua :-[) on tuon T-10 liitäntä CE50 kiertovesipaluuseen ihan siihen laitteen juureen => T10 pääsee hyvin helposti sotkemaan koko järjestelmän mättämällä sitä jääkylmää vettänsä tuohon paluukiertoon (varsinkin jos talossa on matalan lämpötilan lattialämpö) => CE50 ressukan kompura rupeaa puskemaan minkä ikinä kykenee ja jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, se ei kykene kuumempaan mutta silti vain se kierrosta sisään tuleva tuntuu kylmenevän => Error! Kuumakaasu-hälytystä yms. vikatilannetta pukkaa. Itsekin kertaalleen tuon hälyn olen aikaansaanut vaikka minulla ei tuota T10 edes ole, ihan vain nostamalla varaajan tavoitelämpötilan tappiinsa 60ast. Tuossa ei montaa pv mennyt kun jo pukkasi kuumakaasuhälyn päälle. No palautin pyynnin takaisin 55ast ja niin on vehjes toiminut moitteetta koko olemassaolonsa yli 6v ajan tuota "itseaiheutettua" hälyä ja normaaleja filsun vaihtohälyjä lukuunottamatta :)
 
A

Amelia

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec sanoi:
Tästä topicista löytyy tuolta aikaisemmin jo nuo default-arvot ja niihin hyviksi koetut muutokset (linkki), meinaan kun noita kaikenlaista säätäjää ja kokeilijaa on liikkeellä, niin tuollainen "nollaus" lienee aika hyvä lähtöpiste lähteä tilannetta purkamaan ja pähkimään mikä siinä oikein mättää Smiley211006

Mutta siis oma epäilykseni (ja tämä on siis todellakin vain henk.koht. mutu-tuntumalla heitettyä arvailua :-[) on tuon T-10 liitäntä CE50 kiertovesipaluuseen ihan siihen laitteen juureen => T10 pääsee hyvin helposti sotkemaan koko järjestelmän mättämällä sitä jääkylmää vettänsä tuohon paluukiertoon (varsinkin jos talossa on matalan lämpötilan lattialämpö) => CE50 ressukan kompura rupeaa puskemaan minkä ikinä kykenee ja jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, se ei kykene kuumempaan mutta silti vain se kierrosta sisään tuleva tuntuu kylmenevän => Error! Kuumakaasu-hälytystä yms. vikatilannetta pukkaa. Itsekin kertaalleen tuon hälyn olen aikaansaanut vaikka minulla ei tuota T10 edes ole, ihan vain nostamalla varaajan tavoitelämpötilan tappiinsa 60ast. Tuossa ei montaa pv mennyt kun jo pukkasi kuumakaasuhälyn päälle. No palautin pyynnin takaisin 55ast ja niin on vehjes toiminut moitteetta koko olemassaolonsa yli 6v ajan tuota "itseaiheutettua" hälyä ja normaaleja filsun vaihtohälyjä lukuunottamatta :)

Kiitos. Kävin aikaisemmin koko ketjun läpi ja yritin löytää viisasten kiveä. Palauttelin asetukset aikaisempiin, mutta se ei tuntunut auttavan. Käyn ne läpi vielä, kun pääsen vehkeen luo loppuviikosta.

Pyynti on ollu tuo 55 astetta koko ajan.
 
A

Amelia

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Homma ohi. Itse laitteessa ei ollut vikaa. Lattialämmityksen toimilaitteet oli kaikki kiinni ja se antoi kompressorihälyn. Syynä siihen taas oli tiltannut ohjausboksi (siis se loota, johon huonetermostaatit ja jakotukin toimilaitteet on kytketty).

Töpseli irti ohjausboksista. Töpseli takaisin. Kaikki toimii...
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Amelia sanoi:
Töpseli irti ohjausboksista. Töpseli takaisin. Kaikki toimii...

Loistavaa! Pitää laittaa tuo winkki omankin korvan taakse joskos joskus olisi tarvettakin :cool:
 
T

tikkari

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Mistäköhän tuon pumpun kylmäainetilanteen oikein näkee?
Pumppu alkoi monen vuoden käytön jälkeen nyt oikein urakalla hälyttää kylmäaine vajausta. Ongelmaan ei vai tahdo löytyä mitää järkevää ratkaisua ja nyt epäilyttää kylmäaineen määrä.
Kuva paikasta olisi kiva.

ILPOn ohjeessa on myös mainintaa mahdollisesta invertterivasta jos vika uusiutuu ja invertterin voisi jotenkin tarkistaa näytöltä?
Mistäkähän tässä on silloin kyse, sillöä mitää erillistä näyttöä käyttöpaneelin lisäksi minun silmiini ole tullut. Ei edes laitteen sisältä.
 
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

tikkari sanoi:
Mistäköhän tuon pumpun kylmäainetilanteen oikein näkee?
Pumppu alkoi monen vuoden käytön jälkeen nyt oikein urakalla hälyttää kylmäaine vajausta. Ongelmaan ei vai tahdo löytyä mitää järkevää ratkaisua ja nyt epäilyttää kylmäaineen määrä.
Kuva paikasta olisi kiva.

ILPOn ohjeessa on myös mainintaa mahdollisesta invertterivasta jos vika uusiutuu ja invertterin voisi jotenkin tarkistaa näytöltä?
Mistäkähän tässä on silloin kyse, sillöä mitää erillistä näyttöä käyttöpaneelin lisäksi minun silmiini ole tullut. Ei edes laitteen sisältä.
Saitko Ilpon jo toimimaan? Vastailen hiukan viiveellä.

Löysin tuollaisen kuvan, josta noi molemmat näkyy. Ympyröin punaisella tuon silmän josta tuo kylmäaineen tila tarkistetaan. Sinisellä ympyröin tuon invertterin näytön, jolle niitä vikakoodeja myös ilmestyy.
 

Liitteet

  • pilppi.jpg
    pilppi.jpg
    146,4 KB · Katsottu: 599
H

Hiiripäällikkö

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec sanoi:
Mutta siis oma epäilykseni (ja tämä on siis todellakin vain henk.koht. mutu-tuntumalla heitettyä arvailua :-[) on tuon T-10 liitäntä CE50 kiertovesipaluuseen ihan siihen laitteen juureen => T10 pääsee hyvin helposti sotkemaan koko järjestelmän mättämällä sitä jääkylmää vettänsä tuohon paluukiertoon (varsinkin jos talossa on matalan lämpötilan lattialämpö) => CE50 ressukan kompura rupeaa puskemaan minkä ikinä kykenee ja jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, se ei kykene kuumempaan mutta silti vain se kierrosta sisään tuleva tuntuu kylmenevän => Error! Kuumakaasu-hälytystä yms. vikatilannetta pukkaa.
Koittelin noita T10-paluuputkia tuossa kovemmillakin pakkasilla, niin ei juuri suurta eroa pääse tuo T10:n jäähdyttämä vesi tekemään tuohon vesimassaan joka tulee koko muusta lattiakierrosta paluuna koneelle. Käsin tunnustelemalla en juuri edes eroa huomannut, pitäis mitata oikeen lämpötilat mittarilla. Ymmärrän kyllä mitä ajoit takaa tuolla, mutta en usko että sen vaikutus on kovin suuri :)
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Ymmärrän kyllä mitä ajoit takaa tuolla, mutta en usko että sen vaikutus on kovin suuri :)

Ok. Sitä vaan näiden juttujen perusteella olen ollut havaitsevinani että he keillä noita ongelmia on, on myös tuo T10 asennettuna ja muilla laite toimii ihan hyvin = joku looginen T10 liittyvä selitys tuolle varmaankin on ja jos se ei ole tuo vesiliitos, niin mikä sitten ???
 
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hitec, miten sulla toi ilmankierto säätyy kun sulla ei ole sitä t-10? Onko sulla silti erillinen 1-4 asento kytkin vai säädätkö suoraan pumpun kyljestä? Mulla tuntuu pelaavan ehkä vähän paremmin kun tiputin t-10 termarin 6 asennosta 3 asentoon eli täysin auki +26 -> puoleenväliin max +17c
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Repolainen sanoi:
Hitec, miten sulla toi ilmankierto säätyy kun sulla ei ole sitä t-10? Onko sulla silti erillinen 1-4 asento kytkin vai säädätkö suoraan pumpun kyljestä?

Öö... Mikä ihmeen "1-4 asento kytkin"? ??? Iltosta säädän haluamani poistoilman määrän asteikolla 1-5 (=puhallinnopeus), tai no asento 0 on off, ja korvausilmaa tulee sitten ihan alipaineen mukaan autom. ikkunoiden yläosista mitään säätelemättä. Kuitenkin alipaine on talossa niin pieni että edes tuo pääliliitoksinen Tilleri vain hyvin harvoin tarttee (ehkä se kerta, kax aina lämmityskauden aluksi) edes sytytysvaiheessa lisäkorvausilmaa esim. terassin ovea raottamalla :cool:
 
T

tikkari

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Hiiripäällikkö sanoi:
Saitko Ilpon jo toimimaan? Vastailen hiukan viiveellä.

Löysin tuollaisen kuvan, josta noi molemmat näkyy. Ympyröin punaisella tuon silmän josta tuo kylmäaineen tila tarkistetaan. Sinisellä ympyröin tuon invertterin näytön, jolle niitä vikakoodeja myös ilmestyy.

Tovi tässä itselläkin vierähtänyt ennen kuin tätä asiaa jälleen ehdin ihmettelemään. Kiitos kuvasta se auttoi paljon. En olisi uskonut, että oheinen jokseenkin aika tärkeä tieto piilotetaan useamman ruuvin taakse noinkin vaikeasti löydettävään paikkaan. Kylmäaine näyttäisi olevan tuon tiedon perusteella vähissä ja tiedä sitten onko vuotoja jossain.
 
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec sanoi:
Öö... Mikä ihmeen "1-4 asento kytkin"? ??? Iltosta säädän haluamani poistoilman määrän asteikolla 1-5 (=puhallinnopeus), tai no asento 0 on off, ja korvausilmaa tulee sitten ihan alipaineen mukaan autom. ikkunoiden yläosista mitään säätelemättä. Kuitenkin alipaine on talossa niin pieni että edes tuo pääliliitoksinen Tilleri vain hyvin harvoin tarttee (ehkä se kerta, kax aina lämmityskauden aluksi) edes sytytysvaiheessa lisäkorvausilmaa esim. terassin ovea raottamalla :cool:

Aa, juu. Tosiaan kun sulla tuli niistä venttiileistä ilma alipaineella. Joo mun täytyy tosiaan tuloilmaa puskea sisään t-10:llä jossa on 1-4 asentoinen säädin kodinhoitohuoneessa. Kun väännän nupikasta ni Jotenkin ne pitäis toimii synkassa t-10 ja ilto. Aika kovan huminan tekee toi t-10 jo tolla 2 asennolla. Mä oon nyt pitänyt sitä ihan 1 asennolla koko talven. Tiiä sitten onko liian vähän.. Mutta 2-4 on aikamoinen suhina ja tuntuu että ainakin näin talvella tulee "liikaa" kylmää ilmaa sisään. Tuntuu viileältä.. Kirotun t-10! :mad:
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Repolainen sanoi:
Kirotun t-10! :mad:

Ainahan se saa virattomaksi, tuloputki umpeen, hanat kiinni ja sähköt pois. Ikkunoiden yläosista vain pätkät tiivisteistä vielä pois ja vot! Sullakin on pelkkä koneellinen poistoilma ;)
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec sanoi:
Ainahan se saa virattomaksi, tuloputki umpeen, hanat kiinni ja sähköt pois. Ikkunoiden yläosista vain pätkät tiivisteistä vielä pois ja vot! Sullakin on pelkkä koneellinen poistoilma ;)
Kuulostaa että se yhteistoiminta T10 kanssa on liian vaikea yhtälö ILTO:lle, liikaa töitä ... ei kerkee ;D
Tuo ikkuna rako kuulostaa 'terveeltä' ratkaisulta...harvemmin ainakaan heittäytyy ylipaineiseksi jos vaan ILTO puhallin runnaa :cool:
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

roots sanoi:
Tuo ikkuna rako kuulostaa 'terveeltä' ratkaisulta...harvemmin ainakaan heittäytyy ylipaineiseksi jos vaan ILTO puhallin runnaa :cool:

No siis meilläkin oli alunperin talotoimittajan rakentamat räppänät ulkoseinissä, "huimat" 5kpl ja kuitenkin lämmintä on yli 170m2 => totesin melko nopeasti että on liian vähän, alipaine talossa liian suuri ja noiden räppänöiden alla vedon tunne oli melko selkeä :-\

No laitettiin räppänät umpeen ja jokaisesta ikkunasta, ympäri talon, otettiin ikkunoiden ylätiivisteistä 2x 5cm pätkät pois => vedon tunne katosi ja alipainekin pieneni niin ettei tosiaan tuon takankaan sytyttämisessä ole ongelmia sen koomin ollut :)

Se seuraava vaihe olisi nyttemmin korvata nuo ikkunoiden ylätiivisteet kokonaan ns. pölytiivisteillä. Tuo toisi sen ilman kämppään vieläkin tasaisemmin ja suodatettuna oman vaahtomuovirunkonsa läpi. Tämän tein jo aikaisemmin ex. krs.talokämpässämme ja olin erittäin tyytyväinen lopputulokseen, mutta kokeilemallahan se selviää, toimiiko tuo yhtä hyvin nyt myös tässä Älvärissä :cool:
 

pökö

Hyperaktiivi
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

HiTec sanoi:
No siis meilläkin oli alunperin talotoimittajan rakentamat räppänät ulkoseinissä, "huimat" 5kpl ja kuitenkin lämmintä on yli 170m2 => totesin melko nopeasti että on liian vähän, alipaine talossa liian suuri ja noiden räppänöiden alla vedon tunne oli melko selkeä :-\
Meillä oli talossa vain yksi (1 kpl) 125mm korvausilmaventtiili ja koneellinen poistoilmanvaihto kun muutettiin, jeesus mitä järkeä ollut aikoinaan ;). Ulko-oven postiluukusta veti aivan tajuttomasti ja tuulikaapissa oli välillä vähän kylmä, nuo asiat laitoin ensimmäisen asuivuoden aikana kuntoon.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

pökö sanoi:
Meillä oli talossa vain yksi (1 kpl) 125mm korvausilmaventtiili ja koneellinen poistoilmanvaihto kun muutettiin, jeesus mitä järkeä ollut aikoinaan ;)

Tuonne kellariin kun vain saisi jonkinasteisen varmuuden ensin että se ilma siellä on puhdasta (pölyt, itiöt, radonit...), niin olisihan se kiwa sieltä ne korvausilmat hörppiä, kellarin maaseinien toimiessa "maalämmityksenä", esilämmitettyä tuloilmaa kämppään ;D

Tai sitten toisinpäin kun tuo Ilto huilailee ja toimii pelkkänä tyhmänä huipparina (=jäteilma on huonelämpöistä), niin joku venttiilisysteemi jolla voisi painaa sen poistoilman kellariin, lämmittäen kellaria ennen kellarin seinäräppänöistä poistumistaan. Tässä toki tuo kellari pitää sitten eristää talosta s.e. tuo PILP:n jäteilma ei pääse enää takaisin kämppään, suljettuna kiertona. Mutta tällöin voi olla ettei tuota kellaria tarttisi enää lämmittää lainkaan edes pakkasilla :cool:
 

pökö

Hyperaktiivi
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Rakenna kellariin lämmönkeruuputkisto 160mm putkesta mutta otat siihen ilmat kivijalan ulkopuolelta. Saat hieman lämpöä talvella ja hieman viileyttä kesällä.
 

Sukke

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Repolainen sanoi:
Aa, juu. Tosiaan kun sulla tuli niistä venttiileistä ilma alipaineella. Joo mun täytyy tosiaan tuloilmaa puskea sisään t-10:llä jossa on 1-4 asentoinen säädin kodinhoitohuoneessa. Kun väännän nupikasta ni Jotenkin ne pitäis toimii synkassa t-10 ja ilto. Aika kovan huminan tekee toi t-10 jo tolla 2 asennolla. Mä oon nyt pitänyt sitä ihan 1 asennolla koko talven. Tiiä sitten onko liian vähän.. Mutta 2-4 on aikamoinen suhina ja tuntuu että ainakin näin talvella tulee "liikaa" kylmää ilmaa sisään. Tuntuu viileältä.. Kirotun t-10! :mad:

roots sanoi:
Kuulostaa että se yhteistoiminta T10 kanssa on liian vaikea yhtälö ILTO:lle, liikaa töitä ... ei kerkee ;D
Tuo ikkuna rako kuulostaa 'terveeltä' ratkaisulta...harvemmin ainakaan heittäytyy ylipaineiseksi jos vaan ILTO puhallin runnaa :cool:

T-10 kanssa täällä ei tietääkseni ole mitään ongelmaa ILTOn kanssa. Pääsääntöisesti ilmanvaihdon kytkin on asennossa 2, joka on käsittääkseni ns. normaaliteho. Kolmosella mm. suihkujen / saunomisen yhteydessä.

Humina on hyvin vähäistä sanoisin ehkä jopa huomaamatonta asennolla 2. Kolmosellakaan ei häiritse unta. Nelosella humisee jo paljon selvemmin. T-10 termari taitaa olla nelosella, kovalla pakkasella ja ilmanvaihdon asennolla 3 voi rajatuissa paikoissa havaita viileämpää tuloilmaa iholla. Olethan Repolainen puhdistellut poistoilmaventtiilit, ettei humina ja ääni johdu tukkoisista venttiileistä?
 
T

tikkari

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Tosiaan paljon kiitoksia Hiiripäällikkö kuvastasi. Sain vihdoin ja viimein tilattua huoltomiehen paikalle. Aikansa tutkailtua ja koneeseen tutustuttuaan kertoi ettei mitään silmin nähden näkyvää vuotoa olisi olemassa. Kaivoi sitten työkaluja esille ja minä ohjailin pumpun toimintaa. Viimein päätyi testaamaan täyttöpulen pitävyyttä ja sen korkki hajosi kahteen osaan kuten Onnin tapauksessa (2015).
Täyttöventtilin puolelta antoi signaalia, että hieman ainetta tihkuisi ulos koneesa. Tutkimusten jälkeen pumpulle annettiin 0.6kg kylmäainetta lisää, neulaventtiiliä kiristettiin tiukemmalle ja uusi korkki tilalle.
Saas nähdä tulevaisuudessa oliko oheisesta korjaukseta apua vai onko ongelma jossain muualla.
 
T

tikkari

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Sukke sanoi:
T-10 kanssa täällä ei tietääkseni ole mitään ongelmaa ILTOn kanssa. Pääsääntöisesti ilmanvaihdon kytkin on asennossa 2, joka on käsittääkseni ns. normaaliteho. Kolmosella mm. suihkujen / saunomisen yhteydessä.

Humina on hyvin vähäistä sanoisin ehkä jopa huomaamatonta asennolla 2. Kolmosellakaan ei häiritse unta. Nelosella humisee jo paljon selvemmin. T-10 termari taitaa olla nelosella, kovalla pakkasella ja ilmanvaihdon asennolla 3 voi rajatuissa paikoissa havaita viileämpää tuloilmaa iholla. Olethan Repolainen puhdistellut poistoilmaventtiilit, ettei humina ja ääni johdu tukkoisista venttiileistä?

Tiedätkö Repolainen millaiset äänenvaimentimet ilmastointikanaviin on asennettu? Suhinan syynä voi olla myös noiden vaimenniyksiköiden puuttuminen kanavistosta. Jos asennustyö on tehty oikein ja asennuksesta on paperit tallella sinullta pitäisi löytyä pöytäkija jossa on mittaustulokset ilman virtauksesta ja äänenpaineesta mitä kanavisto aiheuttaa. Papereista pitäisi näkyä millä asennolla (1-4) mittaus on myös tehty.

Itselleni on jäänyt käsitys ilmanvaihdon kytkimestä seuraavasti: 1. Koti tyhjä, 2 Normaali tilanne, 3,- 4 tarpeen mukaan lisätään ilmanvaihtoa. Meillä tyypillisesti asento 2 ollut jatkuvassa käytössä. Kesäisin olemme käyttäneen asentoa 3 viileentääksemme asuntoa yön aikana jos on ollut hellepäiviä ja yöt vielä viileitä. Samoin jos talo on ollut täynnä vieraita on tullut lisättyä ilmanvaihtoa koneellisesti.
Joskus on käynyt myös mielessä, että pitäisikö päiväksi kääntää ilmanvaihto pienemmälle jolloin voisi hieman säästää sähkönkulutuksessa. Toistaiseksi näin ei ole tullut tehtyä.
 
S

sepelisep

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Olisikohän täältä saatavilla tukea (edes henkistä) ILTOn pumpun ja T-10 ilmastointiyksikön kanssa tappeluun..? Nyt jonkin aikaa asuttu talossa, jossa on tuo surullisen kuuluisa yhdistelmä ja vikoja vain tuntuu riittävän. Ensin hajosi pumpusta tuloilman anturi, joka oli vielä sinänsä suht helppo ja halpa korjauttaa, mutta syksyllä laukesikin sitten isompi pommi. Laite alkoi eräänä aamuna antamaan "Kompressori hälytystä", eikä kompura suostunut enää käynnistymään. No ei muuta kuin huoltomies paikalle toteamaan, että paskakshan se on mennyt ja korjausarvio 9900€, josta ikävähennyksin vakuutuksen kanssakin kertyy itselle mukava summa maksettavaksi. :-X Hyvin on kuitenkin 125m2 omakotitaloa ja käyttövettä lämmittänyt noilla sähkövastuksilla, mutta eipä tuon käyttö pelkästään niillä tunnu olevan kauhean järkevää kun kulutukset pakkasilla huitelee 4000 kWh/kk (eikä edes saunaa ole paljoa lämmitetty). ::)

Toinen ongelma liittyy talon paineistukseen. Takkaa kun yrittää polttaa, niin saman tien kun luukkua avaan niin pöllähtää savut sisälle, vaikka olisi kuinka ikkunaa/ovea vieressä auki. T-10 neliportainen säätö on yleensä aina tässä kohtaa ollut kohdassa 1. Lisäksi usein huomaa vetoa olohuoneessa ollessa. Edellä mainittu kombinaatio on nyt tähän mennessä aiheuttanut kyllä enemmän harmaita hiuksia kuin mikään muu.

Nyt pohdinkin, että kannattaisiko tuolla hinnalla vain luopua koko järjestelmästä ja ostaa tilalle uusi (esim. suora sähkölämmitys Jäspin Tehowatilla + Valloxin IV-kone). Tietenkin maalämpö olisi yksi vaihtoehto, mutta siihen ei nyt tällä hetkellä ole rahkeita. Ja tosiaan Napapriin pohjoispuolella kun asutaan, niin hyötysuhdekin taitaa olla hiukan erilainen.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

sepelisep sanoi:
mennyt ja korjausarvio 9900€, josta ikävähennyksin vakuutuksen kanssakin kertyy itselle mukava summa maksettavaksi. :-X Hyvin on kuitenkin 125m2 omakotitaloa ja käyttövettä

9900e? Oliko toi vitsi?

Nyt pohdinkin, että kannattaisiko tuolla hinnalla vain luopua koko järjestelmästä ja ostaa tilalle uusi (esim. suora sähkölämmitys Jäspin Tehowatilla + Valloxin IV-kone). Tietenkin maalämpö olisi yksi vaihtoehto, mutta siihen ei nyt tällä hetkellä ole rahkeita. Ja tosiaan Napapriin pohjoispuolella kun asutaan, niin hyötysuhdekin taitaa olla hiukan erilainen.

Kannattaa ehdottomasti luopua jos kymppitonnia siitä haluavat, tuolla hinnalla saat kaiken uusittua ja käteen jää vielä rahaa. Mikäli maalämpö ei ole vaihtoehto, niin yksi toimiva vaihtoehto voisi olla toki jokin EVI:llä varustettu (kun noin pohjoisessa olet) VILP.

Tai alkuun voisi toki miettiä myös että hankit sen IV-koneen (viskot T-10 menemään) kunnollisella lämmöntalteenotolla ja jatkat ILTO:n käyttämistä sähkökattilana. Tuokin vaihtoehto säästää jo huomattavasti, ei tarvitse turhaan sitä Tehowattia hankkia. Joku muu kommentoi varmaan sitten pyörivän ja venytetyn kuution vaihtoehtoja noin pohjoisessa, pyörivä varmaan säästäisi ainakin laskennallisesti enemmän noin kylmällä alueella.
 

vwg4

Aktiivinen jäsen
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Eikös noi rahat saa vakuutuksesta joka tap, riippumatta siitä korjaako vai ei... :eek:

Onhan toi Ilto huom arvokkaampi laite kuin vaikka F470. Mut on kyl hintaa.
Muita korjaajia saapusalla?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

vwg4 sanoi:
Onhan toi Ilto huom arvokkaampi laite kuin vaikka F470. Mut on kyl hintaa.

CE50 on jo sen verran vanha malli, että tuskin sillä kauheasti arvoa on. ComfortZonen EX50 on se uudempi malli kyseisestä vehkeestä.
 
O

Onnim

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

tikkari sanoi:
Tosiaan paljon kiitoksia Hiiripäällikkö kuvastasi. Sain vihdoin ja viimein tilattua huoltomiehen paikalle. Aikansa tutkailtua ja koneeseen tutustuttuaan kertoi ettei mitään silmin nähden näkyvää vuotoa olisi olemassa. Kaivoi sitten työkaluja esille ja minä ohjailin pumpun toimintaa. Viimein päätyi testaamaan täyttöpulen pitävyyttä ja sen korkki hajosi kahteen osaan kuten Onnin tapauksessa (2015).
Täyttöventtilin puolelta antoi signaalia, että hieman ainetta tihkuisi ulos koneesa. Tutkimusten jälkeen pumpulle annettiin 0.6kg kylmäainetta lisää, neulaventtiiliä kiristettiin tiukemmalle ja uusi korkki tilalle.
Saas nähdä tulevaisuudessa oliko oheisesta korjaukseta apua vai onko ongelma jossain muualla.

Tervehdys lumisateen keskeltä!

Ihmettelin eilen kun lattia oli sangen kylmä ja otaksuin sen olevan mahdollisesti rikki mennestä sisälämmönsäätimestä johtuva- kun ei vihreä valo palanut tyypilliseen tapaansa. Säädin on asetettu yleensä niin korkealle lämpötilalle että Ilto Comfortin tehtäväksi on pitää huoli lämmönsäädöstä. No, säädin oli helposti vaihdettu (oli ylimääräinen nurkissa) mutta tänään huomasin ettei tilanne ollutkaan muuttunut. Ei muuta kuin helvetinkoneelle katsomaan: vastusten valo paloi ja näytön mukaan kaikki kolme päällä (vieläkin ruuvi on rikki kun ei valmistaja eikä maahantuoja ottanut vastuuta koneesta eikä työttömänä ole varaa korjauttaa). No nyt ei lämpene kone edes sähköllä!

En TODELLAKAAN suosittele tätä Ruotsalaista konetta (taisi nimikin vaihtua huonoksi menneen brändin takia).

Mettätöistä saunan kautta kylmään suihkuun. Miettisin tarkkaan haluaako hukata rahaa tähän rakkineeseen kun 10 kymmenen vuoden päästä tarvitsee kone uusia toimivaan ratkaisuun.

Onneksi on tulisijat, muuten olisi talo jääkylmä.

-Onni

Edit 16.04. n.11:30 Nukkumaan mennessä mieleeni pulahti punaisen napin mahdollinen taika. Oli siis pakko nousta ja käydä kokeilemassa oliko suojarele lauennut. Onneksi oli, aamulla talo taas parisen astetta lämpimämpi ja hanasta taas kuumaa vettä.

Episodi ei kuitenkaan nostanut luottamustani Comfort-tuotteeseen myytiin se Ilton tai Zonen nimellä. Valitsisin jonkun jonka oletus on toimia nöyränä talonlämmittäjä ja jonka kanssa ei tarvitse jatkuvasti tapella. Maailmassa on monta muuta asiaa johon käytän mielummin aikaani ja energiaani.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Onnim sanoi:
Mettätöistä saunan kautta kylmään suihkuun. Miettisin tarkkaan haluaako hukata rahaa tähän rakkineeseen kun 10 kymmenen vuoden päästä tarvitsee kone uusia toimivaan ratkaisuun.

Kaikilla ei ole valinnan vaihtoehtoja, kun esim. meillä tuo oli kiinteä osa Älvsbyn talopakettia vuonna 2010. No sittemmin ovat he(kin) vaihtaneet PILP-toimittajaa palaten Niben kalustoon, mutta kun just tuona "välivuonna" Niben vehkeet olivat jo wanhentuneita tuolloisiin uusiin rak.määräyksiin ja vasta 2011 Nibe sai näiden uusien pykälien mukaiset laitteet markkinoille, niin... :-\

No ei mitä, MLP-valmius on meillä ollut mukana jo ihan alusta lähtien, talon sijoitus tontilla jne. optimaaliset MLP-lämpökaivoporarille :)
 
P

PP

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Nyt olis ylimääräsenä PILP ja IV -kone. Vaihtu maalämpö, joten ei tarvitse enää miettiä tuon koneen säätöjä. Löytyy tori.fi jos joku kiinnostunut :)
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

PP sanoi:
Nyt olis ylimääräsenä PILP ja IV -kone. Vaihtu maalämpö, joten ei tarvitse enää miettiä tuon koneen säätöjä. Löytyy tori.fi jos joku kiinnostunut :)
No, mikä MLP masiina tuli tilalle?
Joko on kokemuksia ja verteilutietoa?
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

PP sanoi:
Nyt olis ylimääräsenä PILP ja IV -kone. Vaihtu maalämpö, joten ei tarvitse enää miettiä tuon koneen säätöjä.

Mielenkiintoinen ratkaisu, joka toki kiinnostaa itseäkin. Tuossa kuitenkin on ilmanvaihto, LTO, vesivaraaja ja vesikiertoisen lämmitysverkon hallinta, kaikki samassa paketissa. Nyt jos tuosta puretaan jotain pois ja korvataan MLP-laitteistolla, niin... Smiley211006

Toki sitten jos tehdään ns. ison kaavan kautta, lisätään myös tuloilmakanavisto (jos sitä ei ennen ollut), passiivinen LTO, IV-kone... niin onnistuuhan se toki, vaan hintalappua alkaa tässä vaiheessa kertymään jo melkoisesti :-\
 
P

PP

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Nibe F1255-6 MLP ja 170m syvällä porakaivolla. Ilmanvaihtoon Vallox 110. Reilun kuukauden laitteisto ollut käytössä ja tyytyväinen olen. Selkeä käyttää ja lämpöä tulee. Tietenkin todellinen toimivuushan selviää vasta ilmojen kylmettyä. Sähkönkulutukseen en vielä osaa sanoa, mutta eiköhän tässä tovin kuluttua senkin nää miten vaikuttaa.
 
T

tikkari

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Päivitystä keväällä alkaneisiin ongelmiini.
Eli huhtikuussa 2018 pumppuun lisättiin kylmäainetta ja sillä mentiin noi kuukausi puolitoista kunnes jälleen pumppu alkoi herjailemaan kylmäaineen vähyydestä. Tuolloin työkiireiden ja muiden kuvioiden johdota säädin kompuran pois kokonaan käytöstä odottamaan parempia aikoja.

Samaan aikaan sain myös tapella jatkuvasta ilmaamisesta jonka jäljitin reilumman lämpimän veden käyttöön. Päätin kesällä perehtyä asiaan enemmä ja tässä tilanne nyt:

Ilmaustarve kuulemma johtu paisuntsäiliön sisällä olevan kalvon painumisesta säiliön pintaa vasten. Syynä voi olla rikkinäinen kalvo tai vain ajan saatossa ilman poistuminen säiliöstä (vastapainetta antamassa). Säiliöön kuulemma pitäisi vuosihuollon yhteydessä lisätä/tarkistaa ilman määrä. En ole kyllä ketään huoltoveikkoa saatikka itse mitään oheisen kaltaista toimenpidettä koskaan tehnyt. Laiskana en eden viitsinyt lähteä lukemaan käyttöohjetta. Mahtaako olla sielläkään mitään ko. operaatiosta. Kompura talosta löytyy, jos jatkossa oheiseen omeglmaan tulen törmäämään.

Kuluvalla viikolla laitettiin lisää kylmäainetta ja väripatruuna kiertoon. Eli vuotokohtaa mistä aineet mahdollisesti karkaa etsitään yhä.

Huomasin nyt kesällä kun on ollut enemmän aikaa pelleillä, että pumpun tuotto ja käytetyn energian lukemat ei muutu. Onkohan invertteriä mahdollista jotenkin resetoida vai mistäköhän moinen ongelma mahtaa olla peräisin?
 
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

tikkari sanoi:
Huomasin nyt kesällä kun on ollut enemmän aikaa pelleillä, että pumpun tuotto ja käytetyn energian lukemat ei muutu. Onkohan invertteriä mahdollista jotenkin resetoida vai mistäköhän moinen ongelma mahtaa olla peräisin?

Ostin talon noin vuosi sitten jossa comfort oli hyrrännyt noin 8 vuotta. itselläni oli koneessa sama ongelma, jämähtäneet lukemat. nollasin lukemat jollain näppäinkomennolla ja sen jälkeen alkoi taas laskurit juosta. nyt ei kyllä millään muistu mieleen mikä näppäinasetus se oli..olisikohan ollut täältä viestiketjusta..
 
P

PP

Vieras
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Nyt kun on tuo MLP ollut käytössä muutaman kuukauden, niin en vaihtaisi pois. Tietty talvi tulossa ja talven aikana näyttää mihin todella pystyy. Tällä hetkellä sähkönkulutus näyttäisi laskeneen, lattia pysynyt lämpimänä, huoneilma pysynyt lämpimänä. Ainoa joka on viilentynyt on omistaja :)

Tuon ILTO:n kanssa kun ensin sai taistella 7 vuotta kylmistä lattioista ja sisäilmasta rakennusfirman kanssa, niin nyt kyllä voi todeta aiemman oman epäilynkin pitäneen paikkaansa. Tämä suuri rakennusfirma kun väitti ensimmäisestä reklamaatiosta lähtien, että lattia tuntuu sen vuoksi viileältä kun siinä on laminaatti. No, laminaatti on edelleen, mutta kas kummaa.. lattiahan lämpenee silti. En tiedä millaisen koulutuksen firman myyntimiehet/asentajat/aliurakoijat on saaneet kun tollasta väittäävät. ;D

Investointi tietty oli suurehko, mutta en ole vielä katunut.
 
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Mitä tarkoittaa lämpöpumppu mittarilukema? Ymmärrän lisävastuslukeman eli kuinka paljon on mennyt kwh lisävastuksilla lämmittämiseen.

Haluaisin tietää paljonko Ilpo comfort käyttää sähköä talon lämmittämiseen. Tuo pumppulukema ei sitä ainakaan kerro. Marraskuun kokonaissähkönkulutus oli 1335kwh

Marraskuun pumppulukema oli 1600kwh
Marraskuun lisävastuslukema 300kwh
T-10 vei 90kwh

Tahtoisin laskea

1. Talon lämmitykseen käytetyn sähkön

2. Muuhun toimintaan käytetyn sähkön
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?

Meillä CE50 antoi ekan kompressorihälytyksensä ikinä toissapäivänä, n. 64.000 käyttötuntinsa kohdalla. Tätä ennen tuossa laitteessa ei ole ollut mitään vikaa, ei niin pienintäkään ja ainoat hälytykset ovatkin olleet vain filsun vaihtoja. Mutta siis tapaukseen. Tuota alaluukkua ollut avannutkaan pitkään aikaan, varmaan vuosiin ja heti iski silmään varsin matala patteriverkoston paine. Kuitenkin ihan ekana laite pääkatkaisijastaan hiljaiseksi, odottelua puolen minuutin luokkaa ja uudelleen päälle - vika hävisi :)

No sitten paineita nostamaan, vaan putkiliitosten takana oleva etummainen venttiilipä olikin tässä vuosien saatossa sen verran tiukasti jumissa, että se musta muovinippeli päätti sen oman tarunsa siihen vääntöön ja antautui. No pienellä ristipäällä nippeli irti karan päästä ja 6mm kiintoavaimella suoraan karasta kiinni - aukesi pienen nitkuttelun jälkeen. Seuraavaksi varaajan pohjasta toinen, saman täyttöputken venttiili auki ja sinne suhisee, paine patteriverkossa nousee kuten pitääkin ja lopulta venttiilit kiinni, Done! :)

Sitten itse vikaa tutkimaan ja manuaalin mukaan tuo saattaisi johtua järjestelmässä olevasta ilmakuplasta. No pitää tunnustaa että sitten rak.ajan tuota systeemiä en ole koskaan ilmannutkaan, joten voihan sitä ilmaa olla sinne jo vuosien saatossa kertynytkin. No ilmausventtiili varaajan pohjasta auki ja ensin tulee se kaffekupillinen vettä ilmausputken tyhjentyessä, jota sitten seuraakin oikein kunnon ilmasuhinat. Suhisee niin pitkään että patteriverkon paineetkin laskee takaisin sinne missä ne oli ennne nostoa = sitä ilmaa systeemissä tosiaan siis oli kunnolla. No aikanaan suhina sitten lakkasi ja ilmausputkesta roiskusi vain kuumaa vettä, joten ilmausventtiili kiinni ja toistetaan tuo em. patteriverkon paineen nosto, Done! :)

Nyt siis pari päivää menty tämän kommelluksen jälkeen taas ongelmitta, joten ns. oma moka tuokin "vika". Pitäisi sen vähintään kerran vuodessa suorittaa tuo ilmaus ja verkoston paineen tarkastus. Hommahan kun ei tosiaankaan ole suuren suuri :cool:
 

Liitteet

  • Pumppu.jpg
    Pumppu.jpg
    101,2 KB · Katsottu: 514