- Keskustelun aloittaja
- #121
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Tässä tämän päivän jäähdyttelyt. Ulkona +26 C.
Tässä tämän päivän jäähdyttelyt. Ulkona +26 C.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.

janti sanoi:Ulkona kosteaa ja viileää +12 C. Tässä aamuista lämmittelyä hiukan isommilla puhallusnopeuksilla.
Ilmantiheys on tästä eteenpäin laskettu aina kunkin mittauspisteen puhalluslämpötilasta käyttämällä RAFU:n kaavaa (1,301-0,00525*T+0,000023*T*T).
Kostea ulkoilma auttaa "COP-tehtailussa".![]()
![]()
ekomies sanoi:Minullakin on sellainen havainto että dt lämmönvaihtimen yli olisi suurempi kun ulkoyksikkö tiputtaa vettä enemmän.
Onhan tuo tippuva vesi kuitenkin viileämpää kuin ulkoilma, johonkin se lämpöenergia siitä siirtyy...![]()
janti sanoi:Laitteen minimiantoteho tuntuisi tällä kelillä olevan noin 1300 W. Jostain syystä laite noin tunnin käynnin jälkeen alkaa nostamaan tehoja ja pyrkii katkolle?
jviirret sanoi:Onko kyseessä se Puuhiksen(?) viime talvena raportoima "kiukun keräys"?

. Aika näyttää oliko tuo Nocria oikea vaihto-ehto :
janti sanoi:Laitoimpa illalla kokeeksi AUTO-puhallukselle ja pyynniksi 21 C.
=> Eipä tuo kovin hyvältä näytä II-nopeuteen nähden.
Liukuva vuorokausikulutus nousi 9 kWh.
janti sanoi:Laitoimpa illalla kokeeksi AUTO-puhallukselle ja pyynniksi 21 C.
=> Eipä tuo kovin hyvältä näytä II-nopeuteen nähden.
Liukuva vuorokausikulutus nousi 9 kWh.
Espejot sanoi:Mikä ero noilla punaisen ja vihreän käppyrän päällä olevista laskelmissa on.... vai onko rajataanko noilla mustilla pystyviivoilla laskennallinen ajankohta?
En saa millään laskukaavalla kulutuksen kasvuksi 9 kWh... joten nousiko kulutus 9 kWh:iin?
ekis sanoi:Outoa... mulla pumppu ei käy vastaavaa katkoa lähes koskaan vaan on kiltisti useamman tunnin katkolla. :
Johtuiskohan asennuspaikasta? Mulla pumppu pääsee puhaltamaan suureen 80m2 3.6m korkeaan tilaan.
janti sanoi:Mikä olikaan sulla pyyntilämpötilana? Laitoin nyt aamulla kokeeksi pystysuuntauksen myöskin AUTO:lle. Vaakasuuntaus edelleen suoraan eteenpäin, samoin AREA. Tuossa yllä aiemmassa loggauksessa se oli lähes vaakaan. Imuilma-anturi on vakiopaikassaan ja i-see päällä.
Laite on noin 80 mm katosta = "vapaa ilmatila" laitteen päällä. Pohjapiiros tässä alla olevassa linkissä, sisäyksikkö on terassin oven päällä ja kaikki ovet auki (MH ja KHH)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1052.0
ekis sanoi:Man II, +22, vemputukset auto, I-see päällä. Vapaata tilaa pumpun päällä ~30cm.
janti sanoi:21C => 22C, jotta sain kokeeksi laitteen jäämään käyntiin.
Hyvin saat lämmön jakoon ja pitkän käyntijakson.janti sanoi:Yön aikana olikin sitten sisälämpötila noussut noin asteen verran (22,5 => 23,5C), III-nopeudella tuppaa ylilämmittämään kun ei tuo imuilma niin helposti nouse katkaisurajalle
=> laitoimpa nyt päiväksi pyynniksi sitten 19C, puhallus edelleen III-nopeudella.