janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä tämän päivän jäähdyttelyt. Ulkona +26 C.
 

Liitteet

  • FD35VABH jäähdytyspuhallukset +26C.png
    FD35VABH jäähdytyspuhallukset +26C.png
    112,6 KB · Katsottu: 521
  • FD35VABH jäähdytystehot+26C.png
    FD35VABH jäähdytystehot+26C.png
    54,3 KB · Katsottu: 472
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5 KB · Katsottu: 474
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 486

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Laite välillä taas lämmityksellä hetken aikaa. Ulkona +16 C.
 

Liitteet

  • FD35VABH lämmitysteho +16C.png
    FD35VABH lämmitysteho +16C.png
    47,4 KB · Katsottu: 452
  • FD35VABH lämmittelyä +16C.png
    FD35VABH lämmittelyä +16C.png
    120,5 KB · Katsottu: 490
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,7 KB · Katsottu: 462
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    6,6 KB · Katsottu: 529

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä aamulämmittelyä. Aamulla hiukan viileää, ulkona 11 C.

III-nopeus tuntuisi olevan aika optimi näille lämpöisille keleille. Tunnin tai pari kun sillä aamuisin lämmittää, niin riittää auringon ja taloussähkön avustamana lämmöt taas seuraavaan aamuun.

Taitaa tulla noin viikon mittainen tauko näissä lämmitettykokeiluissa taas vaihteeksi. :cool:
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +11 C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +11 C.png
    112,7 KB · Katsottu: 545
  • FD35VABH lämpötehot +11 C.png
    FD35VABH lämpötehot +11 C.png
    47 KB · Katsottu: 475
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 442
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,1 KB · Katsottu: 458

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Mökiltä kotiin tullessa oli hiukan viileää, joten laite tunniksi päälle.

Laite sai aluksi kiduksiin 21 C lämpöistä ilmaa ja kun pyyntinä oli 20C, niin se intoontui lämmittämään ilmeisesti hiukan liian kovalla ottoteholla. Laite tipahti hetki katkolle. :cool:
Toisella yrittämällä jäi sitten hiukan pidemmäksi aikaa puhaltelemaan. Laitoin OFF, kun meni katkoille.

Toimisikohan EF-mallin kauko-ohjain tämä FD-mallin kanssa yhteen, saisi laitteen lämmittelemään 1-2 h aamulla ja saman verran illalla. :cool:
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 461
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,9 KB · Katsottu: 470
  • FD35VABH lämmitysteho +15-16C.png
    FD35VABH lämmitysteho +15-16C.png
    52,1 KB · Katsottu: 447
  • FD35VABH lämmityspuhallus +15-16C.png
    FD35VABH lämmityspuhallus +15-16C.png
    81,8 KB · Katsottu: 491

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä eiliseltä illalta katkokäynti loggausta. Normaalisti olisi antanut puhaltaa III-nopeudella tunnin verran, mutta tässä nyt vertailun vuoksi II-nopeudella katkokäyntiä.

FD35VABH nostaa ottotehot katkolla vähitellen 950W tuntumaan, josta meneekin hyvin nopeasti OFF-tilaan. Tuntuisi siltä että ideana on nostaa kennolämpötila mahdollisimman nopeasti mahdollisimman korkeaksi. Lepuutuspuhalluksen aikana levitellään sitten kennoon kertynyttä lämpöä. Kompura on käynnissä noin 4 minuuttia, lepuutuspuhalluksen pituus vaihtelee ilmeisesti sen mukaan miten nopeasti kenno jäähtyy lähelle imuilman lämpötilaa. Aluksi tuossa oli 7 minuuttia lepuutuspuhallusta, mutta lopuksi sitä olikin jo 15 minuuttia. Loggauksen viimeinen 1,5 h mentiin keskimäärin noin 520 W antoteholla ja noin 150 W ottoteholla. Kuvassa koko loggausjakson keskitehot.
 

Liitteet

  • FD35VABH lämmityspuhallus +16-17C.png
    FD35VABH lämmityspuhallus +16-17C.png
    86,8 KB · Katsottu: 491
  • FD35VABH lämmitysteho +16-17C.png
    FD35VABH lämmitysteho +16-17C.png
    48,9 KB · Katsottu: 461
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 471
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 435

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä tämän illan lämmittelykäppyrät. Ulkona +16 - +14 C. Laite aluksi I-puhalluksella josta Auto-nopeudella ja siitä sitten II-nopeudelle. Yöksi laite OFF, koska lämmitystehontarve on hyvin vähäistä.

Imulämpötila tuntuisi tasaantuvan tällä pyynnillä noin 23 C tietämille. Huonelämpötila oli noin 22,5 C.
 

Liitteet

  • FD35VABH lämmityspuhallus +16C katkoilla.png
    FD35VABH lämmityspuhallus +16C katkoilla.png
    121,4 KB · Katsottu: 480
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,7 KB · Katsottu: 455
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 473
  • FD35VABH lämmitystehot +16C katkoilla.png
    FD35VABH lämmitystehot +16C katkoilla.png
    49,2 KB · Katsottu: 463

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkona kosteaa ja viileää +12 C. Tässä aamuista lämmittelyä hiukan isommilla puhallusnopeuksilla.
Ilmantiheys on tästä eteenpäin laskettu aina kunkin mittauspisteen puhalluslämpötilasta käyttämällä RAFU:n kaavaa (1,301-0,00525*T+0,000023*T*T).

Kostea ulkoilma auttaa "COP-tehtailussa". :cool: ;D
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 466
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 459
  • FD35VABH lämpötehot +12 C.png
    FD35VABH lämpötehot +12 C.png
    53,6 KB · Katsottu: 486
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +12 C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +12 C.png
    113,4 KB · Katsottu: 560

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä täystehotesti +14 C. Puhallus ja pyynti maksimissa.

Selkeästi Mitsu rajoittaa ottotehoa alkuspurtin jälkeen. Aluksi ottoteho oli yli 2200 W.
Ilmeisesti tehoja alettiin heti rajoittamaan kun puhalluslämpötila meni lähelle tai yli +55C, tämä näkyy tuossa puhalluslämpötilassa aaltoiluna ja kahtena huippuina.

Pitää testailla kuinka pitkään laite pystyy nostamaan puhalluslämpötilan +55 C maksimipuhalluksella, niin ettei laite ota täyttä ottotehoa.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +14 Hemmo-testi.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +14 Hemmo-testi.png
    86,6 KB · Katsottu: 491
  • FD35VABH lämpötehot +14 Hemmo-testi.png
    FD35VABH lämpötehot +14 Hemmo-testi.png
    43,7 KB · Katsottu: 490
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    8,5 KB · Katsottu: 451
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    7,6 KB · Katsottu: 451

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Ulkona kosteaa ja viileää +12 C. Tässä aamuista lämmittelyä hiukan isommilla puhallusnopeuksilla.
Ilmantiheys on tästä eteenpäin laskettu aina kunkin mittauspisteen puhalluslämpötilasta käyttämällä RAFU:n kaavaa (1,301-0,00525*T+0,000023*T*T).

Kostea ulkoilma auttaa "COP-tehtailussa". :cool: ;D

Minullakin on sellainen havainto että dt lämmönvaihtimen yli olisi suurempi kun ulkoyksikkö tiputtaa vettä enemmän.
Onhan tuo tippuva vesi kuitenkin viileämpää kuin ulkoilma, johonkin se lämpöenergia siitä siirtyy... :)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

ekomies sanoi:
Minullakin on sellainen havainto että dt lämmönvaihtimen yli olisi suurempi kun ulkoyksikkö tiputtaa vettä enemmän.
Onhan tuo tippuva vesi kuitenkin viileämpää kuin ulkoilma, johonkin se lämpöenergia siitä siirtyy... :)

Tässä aiempaa keskustelua tuosta veden tiivistymisessä (olomuodon muutoksesta) vapautuvasta energiasta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1098.msg10490#msg10490
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Välillä yöllisiä logaauksia katkokäynnillä. Ulkona +11 C. Kokeeksi i-see OFF.

Katkoilla ajelee kompressoria noin 3-4 minuuttia ja huilii leputuutuspuhalluksella noin 10-11 minuuttia. Koko lämmitysjakson kesto noin 14 minuuttia.
 

Liitteet

  • FD35VABH lämmitystehot +11 C.png
    FD35VABH lämmitystehot +11 C.png
    59,2 KB · Katsottu: 463
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +11 C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +11 C.png
    120,9 KB · Katsottu: 471
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 455
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 450

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Aamulla olikin jo viileämpää kämpässä, noin +20C => ILP pöhisemään III-nopeudelle ja pyyntinä +21 C.
Ulkolämpötila aamulla +8C josta nousi +12 C. Pumpun laitoin pois päältä kun aurinko alkoi paistelemaan.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 462
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 448
  • FD35VABH antoteho +8-+12 C.png
    FD35VABH antoteho +8-+12 C.png
    52,5 KB · Katsottu: 460
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +8-+12 C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +8-+12 C.png
    111,1 KB · Katsottu: 476

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Laite jäi viime yöksi päälle. Ulkona oli tasaisesti +8-9 C.

Vuorokausikulutus 5,9 kWh ~248 W.
Laitteen minimiantoteho tuntuisi tällä kelillä olevan noin 1300 W.

Jostain syystä laite noin tunnin käynnin jälkeen alkaa nostamaan tehoja ja pyrkii katkolle? Onkä tässä FD35 joku tunnin mittainen kiukuttelujakso vai ei? Ei tuosta oikein selviä miksi/miten laite menee katkolle ja miksi/miten se taas pääsee sieltä pois. Katsotaan miten ensi yönä käy, nyt laite on OFF.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +8-9C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +8-9C.png
    114,3 KB · Katsottu: 457
  • FD35VABH lämmitysteho +8-9C.png
    FD35VABH lämmitysteho +8-9C.png
    65,5 KB · Katsottu: 441
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,9 KB · Katsottu: 428
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,1 KB · Katsottu: 409

Maalainen

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Laitteen minimiantoteho tuntuisi tällä kelillä olevan noin 1300 W. Jostain syystä laite noin tunnin käynnin jälkeen alkaa nostamaan tehoja ja pyrkii katkolle?

Onko kyseessä se Puuhiksen(?) viime talvena raportoima "kiukun keräys"?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

jviirret sanoi:
Onko kyseessä se Puuhiksen(?) viime talvena raportoima "kiukun keräys"?

Tiedä häntä. Muistelisin että aiemmin raportoitiin 30 minuutin "kiukun keräyksestä". Mulla tuntuisi olevan sitten 60 minuutin "kiukun keräys" ;D

Yllä oli +6 - +7 C lämmintä. Illalla tuli lämmitettyä saunaa, joka näkyykin tuolla mittauskäppyröissä.
Samanlaiselta nuo lämmitysjaksot tuossa näyttävät. Uusi minimiteho löytyi noin 1200 W kieppeiltä, pienin dt noin 9 C II-puhallusnopeudelle.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 395
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5 KB · Katsottu: 395
  • FD35VABH lämpötehot +6-7C.png
    FD35VABH lämpötehot +6-7C.png
    49,6 KB · Katsottu: 401
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +6-7C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +6-7C.png
    96 KB · Katsottu: 440

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä ekan pakkasyön mittauksia. Lämpötila oli hiukan nollan alapuolella.

Kello 2:15 laite on selkeästi lisännyt tehoja.

Kello 5 ja kello 6 maissa olin kuulevinani sulatusääniä. Käyrien mukaan ei kennossa paljon sulatettavaa ollut kun puhalluslämpötila ei ole alittanut tuota imulämpötilaa.

Kuvassa myöskin sisälämpötila noin 1,5 metrin korkeudella suoraan ILPin alla.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    7,3 KB · Katsottu: 451
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,8 KB · Katsottu: 465
  • FD35VABH lämpötehot -1 - +5C.png
    FD35VABH lämpötehot -1 - +5C.png
    47,6 KB · Katsottu: 466
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -1 - +5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -1 - +5C.png
    68,5 KB · Katsottu: 500

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä 1,5 vuorokauden mittaus, kun isäntä oli pienellä reissulla. Pyyntinä 21C, jotta kotiväki tarkenee. Lämpötila ke-aamulla pikkuisen pakkasella ja pari kunnon sulatusta tuli aamutuimaan ( klo 7 ja 8 ) kun laitteen tehot nousivat.

Minusta tuo huonelämpötila 23-24 C oli hiukan liian kova, joten pudotin pyynnin nyt takaisin 20 C.
Voisiko tästä ja edellisestä loggauksesta päätellä että noin 0,7 kWh/vrk lisäuhrauksella saisi sisälämpötilan noin 0,5-1 C korkeammaksi?
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -1 - +8C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -1 - +8C.png
    99,4 KB · Katsottu: 472
  • FD35VABH lämpötehot -1 - +8C.png
    FD35VABH lämpötehot -1 - +8C.png
    74 KB · Katsottu: 466

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Loggauksia viime yöltä. Lämpötila +2 - +7 C.

Aluksi pyyntinä +20 C ja yöllä pyyntinä 21 C, mutta i-see pois päältä. Tuntuisi paremmin pitävän ilman i-seetä noin 22,5 C huonelämpötilan.

Vuorokausikulutus noin 7,8 kWh.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,7 KB · Katsottu: 458
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5 KB · Katsottu: 436
  • FD35VABH lämpötehot +2-+7C.png
    FD35VABH lämpötehot +2-+7C.png
    55,5 KB · Katsottu: 441
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +2-+7C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +2-+7C.png
    97,2 KB · Katsottu: 464

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä tämän päivän loggaukset lämpötila +2 - +6 C. Laiteessa pyyntönä 21 C ja i-see pois päältä.
Aika paljon ylilämmitystä ennen katkoille menoa. Imulämpötila 25,5 C, josta meni katkolle.

Aurinko pääsi hetken aikaa lämmittämään sisälämpömittaria 10:15.

Liukuva vuorokausikulutus noin 8,4 kWh

Pyynnöksi laitettu nyt takaisin 20C ja i-see päälle.

Kello 20:43 laite puhaltelee 31,5 C lämpöistäilmaa dT~7,5 C => antoteho noin 1000W
Ottotehon uusi minimilukema 321W. Ulkona -0 C
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +2 - +6 C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +2 - +6 C.png
    69,6 KB · Katsottu: 480
  • FD35VABH lämpötehot +2 - +6 C.png
    FD35VABH lämpötehot +2 - +6 C.png
    46,9 KB · Katsottu: 447
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 443
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 459

Sebu

Aktiivinen jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Minä vaan kauhiasti ihmettelen tuota Jantin sisälämpöjen nousua noin pienellä pyynnillä kun oma pumppu nakuttaa kuin kello säädettyyn lämpöön. Omassa pyynti 23 astetta ja tuuppasi muutaman kerran kämpän lämmöt tuonne 24.5 ja 25 pintaan jonka jalkeen pumppu käytännössä sammutettu aina kun sisälämpö ylittää 23 astetta. Oppisikohan tuo systeemi tuosta jotain kun muutaman sammuttelun jälkeen alkoi mennä katkolle kun sisälämpömittari nousee 23.2 asteeseen. Nyt sisälämmöt pyörivät tuossa aika tarkasti 23 asteessa. Pumppu ottaa 460W aika tasaisesti kun ei sulattele ainakaan päiväsaikaan.
Viimeinen vuorokausi, pumpun kulutus 11.6kW sisälämpö pysynyt tasaisesti 23 asteessa. Pyynti 23 astetta. Puhallus 34 astetta man III. imua en tullut katsoneeksi mutta edellisten mittausten valossa on todennäköisesti n.25 astetta.
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tuo Nocria huitelee vähän eri lukemissa: puhallus man3 (740m3/h), dt 10° ja otto 530w, ulkona -1,0.. Imu 25 ja puh 35. Hmm, tuo FD35 oli vaihto-ehtona kun tähän alakertaan pumppua etsin. Torppa siis ei ole sieltä tiiveimmästä päästä, eli Voimaa etsittiin ;D. Aika näyttää oliko tuo Nocria oikea vaihto-ehto ::)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Pakkasyön mittauksia. Pakkasta parhaimmillaan -2 C. Pyyntinä +20C ja i-see päällä

Yksi kunnon sulatus kello 5:13, tätä ennen 7 h yhtämittaista käyntiä pakkasilmassa.

Liukuva vuorokausikulutus 8,2 kWh.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 463
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,5 KB · Katsottu: 458
  • FD35VABH lämpötehot -2 - +5C.png
    FD35VABH lämpötehot -2 - +5C.png
    55,5 KB · Katsottu: 469
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -2 - +5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -2 - +5C.png
    89,7 KB · Katsottu: 496

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Hemmo-testi +6C

Puhalluslämpötila nousee noin 56,5 C, jonka jälkeen alkaa laskemaan ottotehoja. Ottoteho ennen tehojen laskua 2000 W.
Antoteho parhaimmillaan noin 6,6 kW.

Tässä vertailunvuoksi testilabrassa saadut tulokset. :cool: ;D
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=237
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat Hemmo-testi +6C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat Hemmo-testi +6C.png
    63,9 KB · Katsottu: 473
  • FD35VABH lämpöteho Hemmo-testi +6C.png
    FD35VABH lämpöteho Hemmo-testi +6C.png
    50,7 KB · Katsottu: 462
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,5 KB · Katsottu: 454
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 458

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Paluu arkeen ja normi katkokäynnille. Lämpötila +2 - +7 C

Illalla uuniruokaa ja saunan jälkilämmöt tuuletettu asuntoon ja tämä näkyy laitteen lämmitystehoissa.

Liukuva vuorokausikulutus 7,4 kWh.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 452
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 438
  • FD35VABH lämpötehot +2 - +7C.png
    FD35VABH lämpötehot +2 - +7C.png
    65,1 KB · Katsottu: 454
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +2 - +7C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +2 - +7C.png
    100,8 KB · Katsottu: 482

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Loggauksia viime yöltä. Lämpötila laski +6 C ja aamulla oltiinkin 0 C tuntumassa.

Yöllä ei sulatuksia. Tuntuisi siltä että FD35VABH parhaat COPit löytyvät noin 380-400 W ottotehoilla. Alunperin olin ajatellut että tässä 0 C tuntumissa yritettäisiin päästä laitteen parhaalle osatehoalueelle ja hyvin näyttäisi onnistuvan. :)

Vanha FA25 COP oli ainakin yhden yksikön verran huonompi vastaavilla keleillä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg135152#msg135152

Liukuva vuorokausikulutus 8,7 kWh.

Juuri äsken oli meneillään +1 C täystehomittaus, laitan tähän perään kohta loggaukset tuosta.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 451
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,9 KB · Katsottu: 452
  • FD35VABH lämpötehot -0 - +7 C.png
    FD35VABH lämpötehot -0 - +7 C.png
    56,8 KB · Katsottu: 457
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -0 - +7 C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -0 - +7 C.png
    91,1 KB · Katsottu: 497

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä aamuinen täystehomittaus +1 C, ilma todella kosteaa.

"Tuorein säähavainto: 21.10.2011 8:30 Suomen aikaa
Lämpötila 0,8 °C; kosteus 98 %; kastepiste 0,6 °C."

Puhalluslämpötila kävi toisen mittarin mukaan jälleen +55C ja tämän jälkeen lähdettiin tiputtamaan ottotehoja. Ottotehot ennen tehojen tiputusta 2200W ja antoteho noin 6420W.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +1 C täysteho.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +1 C täysteho.png
    29,4 KB · Katsottu: 521
  • FD35VABH lämpötehot +1 C täysteho.png
    FD35VABH lämpötehot +1 C täysteho.png
    51 KB · Katsottu: 468

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Yöllä hiukan pakkasta -1C ja kenno aamulla tukossa juuri ennen sulatusta 8:30

Liukuva vuorokausikulutus 8,1 kWh.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 445
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 449
  • FD35 lämpötehot -1 +7C.png
    FD35 lämpötehot -1 +7C.png
    56,8 KB · Katsottu: 428
  • FD35 puhalluslämpötilat -1 +7C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -1 +7C.png
    96,5 KB · Katsottu: 501

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Laitoimpa illalla kokeeksi AUTO-puhallukselle ja pyynniksi 21 C.

=> Eipä tuo kovin hyvältä näytä II-nopeuteen nähden. :(

Liukuva vuorokausikulutus nousi 9 kWh:iin.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötila 0 - +7C.png
    FD35 puhalluslämpötila 0 - +7C.png
    170 KB · Katsottu: 536
  • FD35 lämmitysteho 0 - +7C.png
    FD35 lämmitysteho 0 - +7C.png
    106,2 KB · Katsottu: 445
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5 KB · Katsottu: 441
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 455

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Laitoimpa illalla kokeeksi AUTO-puhallukselle ja pyynniksi 21 C.

=> Eipä tuo kovin hyvältä näytä II-nopeuteen nähden. :(

Liukuva vuorokausikulutus nousi 9 kWh.

Mikä ero noilla punaisen ja vihreän käppyrän päällä olevista laskelmissa on.... vai rajataanko noilla mustilla pystyviivoilla laskennallinen ajankohta?
En saa millään laskukaavalla kulutuksen kasvuksi 9 kWh... joten nousiko kulutus 9 kWh:iin?
 

ekis

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Laitoimpa illalla kokeeksi AUTO-puhallukselle ja pyynniksi 21 C.

=> Eipä tuo kovin hyvältä näytä II-nopeuteen nähden. :(

Liukuva vuorokausikulutus nousi 9 kWh.

Outoa... mulla pumppu ei käy vastaavaa katkoa lähes koskaan vaan on kiltisti useamman tunnin katkolla. ::)
Johtuiskohan asennuspaikasta? Mulla pumppu pääsee puhaltamaan suureen 80m2 3.6m korkeaan tilaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Espejot sanoi:
Mikä ero noilla punaisen ja vihreän käppyrän päällä olevista laskelmissa on.... vai onko rajataanko noilla mustilla pystyviivoilla laskennallinen ajankohta?
En saa millään laskukaavalla kulutuksen kasvuksi 9 kWh... joten nousiko kulutus 9 kWh:iin?

Liukuva vuorokausikulutus on 9 kWh, elikä keskiteho liukuvan vuorokauden aikana oli 375W.
=> Ei siis nousua 9 kWh/vrk (hiukan oli huono tuo sanamuoto). Huomena nähdään sitten nousu.

Mustilla pystyviivoilla rajataa laskennallista tarkasteluajankohtaa.

ekis sanoi:
Outoa... mulla pumppu ei käy vastaavaa katkoa lähes koskaan vaan on kiltisti useamman tunnin katkolla. ::)
Johtuiskohan asennuspaikasta? Mulla pumppu pääsee puhaltamaan suureen 80m2 3.6m korkeaan tilaan.

Mikä olikaan sulla pyyntilämpötilana? Laitoin nyt aamulla kokeeksi pystysuuntauksen myöskin AUTO:lle. Vaakasuuntaus edelleen suoraan eteenpäin, samoin AREA. Tuossa yllä aiemmassa loggauksessa se oli lähes vaakaan. Imuilma-anturi on vakiopaikassaan ja i-see päällä.

Laite on noin 80 mm katosta = "vapaa ilmatila" laitteen päällä. Pohjapiiros tässä alla olevassa linkissä, sisäyksikkö on terassin oven päällä ja kaikki ovet auki (MH ja KHH)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1052.0
 

ekis

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Mikä olikaan sulla pyyntilämpötilana? Laitoin nyt aamulla kokeeksi pystysuuntauksen myöskin AUTO:lle. Vaakasuuntaus edelleen suoraan eteenpäin, samoin AREA. Tuossa yllä aiemmassa loggauksessa se oli lähes vaakaan. Imuilma-anturi on vakiopaikassaan ja i-see päällä.

Laite on noin 80 mm katosta = "vapaa ilmatila" laitteen päällä. Pohjapiiros tässä alla olevassa linkissä, sisäyksikkö on terassin oven päällä ja kaikki ovet auki (MH ja KHH)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1052.0

Man II, +22, vemputukset auto, I-see päällä. Vapaata tilaa pumpun päällä ~30cm.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

ekis sanoi:
Man II, +22, vemputukset auto, I-see päällä. Vapaata tilaa pumpun päällä ~30cm.

Mulla on nyt laite kokeiluna siis AUTO-puhallusnopeudella ja sen vuoksi katkoo. ;)
II-nopeudella toimii siis mullakin paremmin, mutta kaikkea pitää kokeilla kun jotkut kehuvat että heillä tuo auto-nopeus toimii.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

AUTO-puhalluksella kokeilut jatkuivat, päivällä lämmintä +6-10C.

Aamulla 8 aikoihin myös pystysuuntaus AUTO:lle => imuilma alkoi sahaamaan sekin voimakkaasti. Kotiin tultaessa pyynti ylemmäksi 21C => 22C, jotta sain kokeeksi laitteen jäämään käyntiin.

Liukuva vuorokausikulutus oli 10,3 kWh, nousua edelliseen II-puhalluksen vetoon 20%.

=> Nyt loppuivat AUTO-puhalluskokeilut minun kohdallani tähän palaan manuaali II-puhallusnopeuteen ja pyynniksi jälleen +20C. :)
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,9 KB · Katsottu: 413
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 418
  • FD35 lämpötehot +6-10C.png
    FD35 lämpötehot +6-10C.png
    88,7 KB · Katsottu: 429
  • FD35 puhalluslämpötilat +6-10C.png
    FD35 puhalluslämpötilat +6-10C.png
    148 KB · Katsottu: 426

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Eipäs palattukaan II-nopeuteen kuin hetkeksi. Nostin yöksi puhalluksen III-nopeudelle.
Lämpötila +2 - +5 C tarkastelujaksolla.

Kyllähän tuo nopeus hyvin COP-tehtailuun sopii, mutta ei kyllä silloin viitsi samassa huoneessa oleskella. ???
Yön aikana olikin sitten sisälämpötila noussut noin asteen verran (22,5 => 23,5C), III-nopeudella tuppaa ylilämmittämään kun ei tuo imuilma niin helposti nouse katkaisurajalle
=> laitoimpa nyt päiväksi pyynniksi sitten 19C, puhallus edelleen III-nopeudella.

III-nopeudella alimmat antotehot olivat noin 1300W. Epäilen että laite hiukan ennakoi lämmitystarvetta yöllä ulkolämpötilan laskun mukaan, koska imuilman vuoksi ei tuota lämmitystehoa olisi tarvinnut vielä nostaa.

Liukuva vuorokausikulutus 8,6 kWh.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat +2-+6C.png
    FD35 puhalluslämpötilat +2-+6C.png
    87,7 KB · Katsottu: 450
  • FD35 lämpötehot +2-+6C.png
    FD35 lämpötehot +2-+6C.png
    51,7 KB · Katsottu: 427
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 397
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 417

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Yön aikana olikin sitten sisälämpötila noussut noin asteen verran (22,5 => 23,5C), III-nopeudella tuppaa ylilämmittämään kun ei tuo imuilma niin helposti nouse katkaisurajalle
=> laitoimpa nyt päiväksi pyynniksi sitten 19C, puhallus edelleen III-nopeudella.
Hyvin saat lämmön jakoon ja pitkän käyntijakson.
Täällä niukemmin pumpulle toitä. Pitäis jättää joku ikkuna auki.. ;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tämän päiväiset pumppaukset 19 C pyynnillä menivät kuralle. Sisälämpötila laski 21 C kieppeille.
Ulkona 8-11 C.

Kotiin tullessa nostin pyynnin 20C ja laitoin puhalluksen maksimille. ;D
Maksimipuhalluksilla mentiin 18:19-19:40 ja COP oli ihan mukava.

Liukuva vuorokausikulutus 5,1 kWh.
 

Liitteet

  • FD35 puhalluslämpötilat +7-11C.png
    FD35 puhalluslämpötilat +7-11C.png
    90,8 KB · Katsottu: 438
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 407
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 410
  • FD35 lämpötehot täysipuhallus +8C.png
    FD35 lämpötehot täysipuhallus +8C.png
    54 KB · Katsottu: 397
  • FD35 lämpötehot +7-11C.png
    FD35 lämpötehot +7-11C.png
    52,7 KB · Katsottu: 422
  • FD35 puhalluslämpötilat täysipuhallus +8C.png
    FD35 puhalluslämpötilat täysipuhallus +8C.png
    62,5 KB · Katsottu: 423
Back
Ylös Bottom