Korkea sähkönkulutus Jäspi Tehowatti Air

pökö

Kaivo jäässä
Aloittakaa lämmitys varovasti ettei mene heti pilalle.
Eli ihan heti ei kannata lämmittää niin paljoa että kämppä kunnolla lämpenisi. Aluksi ihan tikkuja poltella. Pikku hiljaa voi lisätä puumäärää.
Kaveri aloitti kynttilöillä😀

Pelti kiinni ja uunivuoka täynnä kynttilöitä paloi pitkät ajat.
 

Jesu

Jäsen
Muurarin ohjeiden mukaan! Kynttilöitä muutama päivä kaikki luukut ja pellit auki ja sitten alottelee pikkutulilla.
 

Harrastelija

Vakionaama
Joutuukohan ainakin pienentämään peltiä jottei kynttilät sammu liian vedon vuoksi?
Tosin veto voi olla aluksi aika heikkoa kosteuden vuoksi.
 

Tifo

Vakionaama
Mahdollinen häkäkuolema on tietysti oma valinta mutta joissain uuneissa on pala pois pellistä.
Tiedetään, pelti laitetaan kokonaan kiinni vasta kun sen aika on. Lapsille ja hohkamattomille on sitten omat ohjeet.
Edit. Nyt kun on häkämittarit käytössä niin on helppo hioa käytäntöjä.
 

Harrastelija

Vakionaama
Vesi/kosteus valussa ja laastissa aiheuttaa ongelmia jos liian äkkiä nostaa lämpöjä. Kosteuden pitää poistua ensin (=kuivua). Samoin kemiallisten reaktioiden pitää tapahtua hallitusti.

Olisiko sama asia kun betoniakin pitää jäähdyttää kuivuessaan vaikka sitä ei edes lämmitetä (lämpenee omia aikojaankin kemiallisen reaktion ja mahdollisen auringonpaisteen vuoksi).
 

Jesu

Jäsen
Hiukan oli aamulla kylmä sisällä kun töistä tuli, 15-16 astetta. Vilppin kompressori ei käynyt kun oli ulkona -23. Ja vastukset oli estetty. Eikä ilppi jaksanut yksinään lämmittää tarpeeksi.

Sallin vastusten käytön ja rajotin tehon 2kw. Tein myös muita hienosäätöjä. Seurataan tilannetta taas hetki ja säädetään. Postaan lopulliset asetukset taas tänne, jos niistä vaikka tulevaisuudessa olisi jollekin apua.

Kulutus ollut 85kwh tietämillä nyt muutaman päivän kelien kylmenettyä (-17). Ja nyt näyttää muutamana päivänä olevan -24. Onneksi tuota takkaa voi nyt alkaa käyttämään kunnolla 😄
 

Jesu

Jäsen
Yritin saada yhdistettyä nettiin, mutta oli niin vanha softa että ei onnistu. Pitää USB tikulta päivittää myuplinkkiin. Oli vielä myupway.

Ongelmana on että jäspi ei tunnista USBia. Yritin alustaa FAT32 myös. Millaisella tikulla olette päivittäneet?

Lähden toiselle puolelle maailmaa huomenna kahdeksi viikkoa ja olisi hyvä saada etäyhteys ja muutenkin.
 

waiski

Jäsen
L
Yritin saada yhdistettyä nettiin, mutta oli niin vanha softa että ei onnistu. Pitää USB tikulta päivittää myuplinkkiin. Oli vielä myupway.

Ongelmana on että jäspi ei tunnista USBia. Yritin alustaa FAT32 myös. Millaisella tikulla olette päivittäneet?

Lähden toiselle puolelle maailmaa huomenna kahdeksi viikkoa ja olisi hyvä saada etäyhteys ja muutenkin.
Minullakaan ei tunnistanut uudempaa 64Gb USB-tikkua. (Jäspi Tehowatti Air) sain aikoinaan päivitettyä tuon Upway-Uplink alustan vaihdon vanhalla 8Gb tikulla. Kannataa kokeilla toisella tikulla
 

Jesu

Jäsen
Meillä meni joulukuussa 1440 kWh. Pienempi ja uudempi talo. Lämmitys Ilp täysillä ja märkätilat sähköllä yöllä. Kun ollaan paikalla niin takkaa poltetaan.
Tällä viikolla kulutus ollut noin 75 kWh/vrk. Ulkona -10- -20. Takka kuumana koko ajan eli yli 30 kWh/ vrk.
Rajaa menovesi jonnekin 40-45 asteeseen, termarit auki ja ilpit päälle. Estä vastusten käyttö. Kai noi ilpit soveltuu lämmitys käyttöön? Ilpillä muuten parempi hyötysuhde kuin jäspillä, niitä on turha säästellä. Jos ei lämmöt riitä niin sitten Salli vastusten käyttöä.


Eikös se ole siinä tehowatissa?

16gb 2.0usb onnistui! Nyt on netissä.

Miksi ihmeessä?
Hirvitti 200kwh vuorokausi kulutus. Nyt 4kw rajoitus, harvoin nyt hyppää enää vastuksille kun sai hierottua asetukset optimiksi.
 

Jesu

Jäsen
Tuli mieleen pitäisikö jäspiin asentaa sisälämpötilamittari? Nytkun takkaa tulee lämmitettyä käytänösssä joka päivä paljon niin jäspihän puskee koko ajan lämmintä vettä vaikka ei olisi tarvetta? Vai onko tähän joku järkevämpi tapa?
 

Tifo

Vakionaama
Tuli mieleen pitäisikö jäspiin asentaa sisälämpötilamittari? Nytkun takkaa tulee lämmitettyä käytänösssä joka päivä paljon niin jäspihän puskee koko ajan lämmintä vettä vaikka ei olisi tarvetta? Vai onko tähän joku järkevämpi tapa?
Onko se nyt käyrällä, huoneanturimittaus voisi olla parempi. Oliko siellä siellä.
 

Jesu

Jäsen
Onko se nyt käyrällä, huoneanturimittaus voisi olla parempi. Oliko siellä siellä.
On käyrällä. 7 +3

Kovin on gmi miinuksella ja tuntuu käyvän vastuksilla koko ajan. Luulisi näillä keleillä kompressorin jaksavan yksinään.

Kulutus nyt Helmikuussa 150kwh /vuorokausi. Tämä käytänössä pelkkää lämmityskulua kun talo ollut tyhjillään nyt 48h.

Sisällä 21-22c, patterien pinnat ylhäältä 48c.

On varmaan ihan paikallaan ottaa asentaja tekemään vuosi huolto jäspiin (tuskin ikinä tehty?)

Mitä historiadataa kannattaa katsoa jos voisi jotain vähän päätellä?

Ilppiin laitan energiamittarin jahka palaan suomeen niin saa katsottua sen kulutuksen myös. Mutta tuo kyllä järkyttävää jos liki 5000kwh menee kuukaudessa lämmitykseen 🤣
 

Liitteet

  • IMG_5952.png
    IMG_5952.png
    109 KB · Katsottu: 26
  • IMG_5953.png
    IMG_5953.png
    60,3 KB · Katsottu: 26
Viimeksi muokattu:

Arisoft

Hyperaktiivi
Kovin on gmi miinuksella ja tuntuu käyvän vastuksilla koko ajan. Luulisi näillä keleillä kompressorin jaksavan yksinään.

Voisi se jaksaakin jos pudotat sisälömmön alemmas. Itsellä 6 kW kiinapumppu pitää johonkin -7 asteeseen melkein omillaan sisälämmön +20 asteessa. Sen takia "melkein", kun sulatuksiin se vaatii boostia, että lämmitysvesi pysyisi pyydetyssä. Sitä kylmemmässä tarvii jatkuvaa lisälämmitystä että vesi pysyisi riittävän kuumana.
 

zyrppa

Jäsen
Sulla on pyynti niin kovalla (yli +52C) ettei kompura kovin helposti sitä pysty toteuttamaan näillä pakkasilla, varsinkin kun sulatus tapahtuu n. 40-70 min välein.

Jos et halua että vastuksia käyttää niin kokeile rajoittaa menoveden lämpötila vaikka +47 (huoltovalikko 5.1.2, ei onnistu verkon yli).
Samalla vaihdat 5.1.3 valikosta poikkeaman vaikka 1 asteeseen jotta saat asteminuutit nollattua ja vastukset sammuu (vaihda takaisin siihen mitä oli kun on nollaantunut).

Tosin koska kyseessä vanha talo niin lämmitysenergian tarve on suuri ja voi olla että kone on alimitoitettu näille pakkasille.
Ja onhan lämmitysjärjestelmän mahdollinen mutasihti putsattu ja kiertovesipumpussa riittävästi kierroksia? Monesti voi pumppu olla säädetty pienemmälle kesän ajaksi.
 

Jesu

Jäsen
Sulla on pyynti niin kovalla (yli +52C) ettei kompura kovin helposti sitä pysty toteuttamaan näillä pakkasilla, varsinkin kun sulatus tapahtuu n. 40-70 min välein.

Jos et halua että vastuksia käyttää niin kokeile rajoittaa menoveden lämpötila vaikka +47 (huoltovalikko 5.1.2, ei onnistu verkon yli).
Samalla vaihdat 5.1.3 valikosta poikkeaman vaikka 1 asteeseen jotta saat asteminuutit nollattua ja vastukset sammuu (vaihda takaisin siihen mitä oli kun on nollaantunut).

Tosin koska kyseessä vanha talo niin lämmitysenergian tarve on suuri ja voi olla että kone on alimitoitettu näille pakkasille.
Ja onhan lämmitysjärjestelmän mahdollinen mutasihti putsattu ja kiertovesipumpussa riittävästi kierroksia? Monesti voi pumppu olla säädetty pienemmälle kesän ajaksi.
Kiertovesipumppu GP1 näyttää pyörivän 30% tietämillä kun myuplinkistä tarkkailee. Nyt tosin on 100#% kun nollasin asteminuutit. Sai muuten asteminuutti asetuksista kun laittoin vain 0 nykyiseen arvoon.

Mutasihti pitää tarkistaa. Laskin myös käyrää pykälän että putosi tavoiteltu menoläpö.
 

zyrppa

Jäsen
Kiertovesipumppu GP1 näyttää pyörivän 30% tietämillä kun myuplinkistä tarkkailee. Nyt tosin on 100#% kun nollasin asteminuutit. Sai muuten asteminuutti asetuksista kun laittoin vain 0 nykyiseen arvoon.

Mutasihti pitää tarkistaa. Laskin myös käyrää pykälän että putosi tavoiteltu menoläpö.
En tarkoita sitä GP1 pumppua mikä on siellä koneessa vaan lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppua mikä on koneen ulkopuolella, yleensä mahdollisen puskurivaraajan jälkeen.
GP1 kierrättää veden vilpistä varaajaan, toinen pumppu puskee sen sitten pattereille ja lattioihin. Veden pitää kiertää riittävän kovaa että lämpöä siirtyy riittävästi.
 

Jesu

Jäsen
En tarkoita sitä GP1 pumppua mikä on siellä koneessa vaan lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppua mikä on koneen ulkopuolella, yleensä mahdollisen puskurivaraajan jälkeen.
GP1 kierrättää veden vilpistä varaajaan, toinen pumppu puskee sen sitten pattereille ja lattioihin. Veden pitää kiertää riittävän kovaa että lämpöä siirtyy riittävästi.
Heh, aina sitä oppii uutta. Pitäisi olla olemaasa joku okt ostajanopas kaikkeen tälläiseen. Eipä tullut mieleenkään, toivottavasti olisi säädetty minimiin niin pääsisi helpolla.
 

zyrppa

Jäsen
Heh, aina sitä oppii uutta. Pitäisi olla olemaasa joku okt ostajanopas kaikkeen tälläiseen. Eipä tullut mieleenkään, toivottavasti olisi säädetty minimiin niin pääsisi helpolla.
Kyllä sitä ajan kanssa oppii kaiken tarpeellisen. Ja kokeilemalla selviää aika paljon asioita.
Itsekin tässä vasta vajaa pari vuotta omakotitalossa tullut asuttua ja todella paljon joutunut opettelemaan uusia asioita.

Itse olen ainakin ymmärtänyt että mitä kovempaa se vesi siellä putkissa kiertää, sitä enemmän lämpöenergiaa siirtyy.
Ja paluuvesi ei tule niin viileänä takaisin jolloin vilp ei välttämättä joudu tekemään niin paljon töitä kun Δt on pieni.
 

Jesu

Jäsen
Jos laskennallinen tavoite on 47c, miksi meno laskee 30c ja paluu vielä alempi tottakai. Jos nostan käyrää yhdenkin niin tavoite 52c ja meno pysyy sillon noin 48-50c nurkilla.
 

hko

Jäsen
Jos laskennallinen tavoite on 47c, miksi meno laskee 30c ja paluu vielä alempi tottakai. Jos nostan käyrää yhdenkin niin tavoite 52c ja meno pysyy sillon noin 48-50c nurkilla.
Kuulostaa omituiselta. Oletko varma että et katsonut niitä lämpötiloja sulatuksen aikana tai heti sen jälkeen tms?

Suosittelen, että laitat USB-tikun kiinni siihen sisäyksikköön ja laitat sen loggaamaan mittausarvoja sinne tikulle niin saat dataa pidemmältä aikaväliltä ja näet paremmin mitä se oikein tekee. Jos käsitin oikein, mikä laite sulla on, niin manuaalin https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/01/JASPI_Tehowatti-AIR-asentajan-kasikirja_r13.pdf sivu 64 (valikko 7.2) kertoo miten loggaus konfiguroidaan. Sitten jos on jotain ongelmia tai kysyttävää tällä foorumilla, niin laitat logeja liitteeksi, jotta lukijat pääsevät vähemmällä arvailulla ja lisätietojen pyytämisellä.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Mitä historiadataa kannattaa katsoa jos voisi jotain vähän päätellä?

Minä päättelisin tuosta historiadatastasi, että ulkolämpötila asuinpaikallasi on ollut varsin kummallinen.

1770532640850.png


Siis ihanko tosiaan siellä heiluu ulkolämpö nollan ja 20 pakkasasteen väliä? Käyräohjaus lasketaan tuosta datasta.
 

Hempuli

Töllintunaaja
Minä päättelisin tuosta historiadatastasi, että ulkolämpötila asuinpaikallasi on ollut varsin kummallinen.
Siis ihanko tosiaan siellä heiluu ulkolämpö nollan ja 20 pakkasasteen väliä? Käyräohjaus lasketaan tuosta datasta.
Käyrä on BT28-anturista, joka on kai tässäkin mallissa ulkoyksikössä kennon vieressä ja näyttää normisti muutaman asteen kylmempää sekä sulatusten aikana ihan jotain muuta. Se ainakin laittaa ulkoyksikön stoppiin, kun pakkanen kiristyy tarpeeksi.

Ohjaava ulkolämpö pitäisi munmiälest tulla BT1:ltä ja sekin laskeskelee keskilämpöä. Se saisi olla stabiilissa paikassa ulkona.
 

Jesu

Jäsen
IMG_6006.png

Ulkolämpötila anturi oli suorassa auringonpaisteessa, siirsin sen varjoiseen paikkaan. Ihmettelin kun näytti +7 vaikka ulkona oli -10 pakkasta.
IMG_6007.png


Nytkin käynyt vastuksilla koko päivän ja gmi pahasto miinuksella.
 
Tuossa on nyt säädöt pahasti pielessä. Ja lisäksi BT 28 lämpötilat eivät tuolla lailla heittele, jos se on kunnossa. Anturi on siellä pumpun takana ja jos et itse sitä osaa vaihtaa, niin tilaa huolto.
 
Back