Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Alussa mulla meni sensorin laskema DC sellaisenaan Faikoutille (kai), mutta sitten laitoin rajat, kun en tykännyt sen jatkuvasta vaihtumisesta. En tarkemmin tutkinut tuota, että meneekö ne tosiaan perille kaikki prosentit.@Luukku , eli onko kyseessä repon rajoitus, joka tekee 5 %-yks. portaat vai joku muu probleema, jos ei voida 1 % välein tehdä tuota DC-ohjausta? Tuohan olisi mullistava juttu ohjaukseen, jos 95-100 % välissä olisi neljä porrasta yhden yhden sijaan.
No niin, tulihan tuota testattua. Ajoin MQTT:llä eri komentoja demandille ja läpihän ne tosiaan menee, riippumatta että mikä numero se on 0 ja 100 välillä. Huonompi juttu on se, että jos se on jotain muuta, kuin 60...75...100, eli esimerkiksi esimerkin mukainen 99, niin ei se muuta demandia, eikä data osoita, että sellaista komentoa huomioitaisiin.
Tuota failed-set:iä ei tarvitse noteerata, koska tajusin vasta hetken leikittyäni, että se pitää lähettää JSON-muodossa.
Edit: nyt tuli viiveellä virheilmoitus, joka alemmassa kuvakaappauksessa.
katso liitettä 112881
katso liitettä 112882

Ei toimi. Faikin ei tue yhden prosenttiyksikön tarkkuudella Demandin asettamista, vaan 5%:n portaissa, kuten virallisestikin.Eli suomeksi kiitos?![]()

Harmillinen homma kyllä. Täytyy myöntää, että yläkerta käytössä missä Stylish hoitaa kokonaan lämmityksen ei tuosta DP:stä ole kyllä mitään ongelmaa. Toimii varsin mallikkaasti ja äänettömästi.Täytyy kyllä sanoa, että on Daikini panostanut siihen todella paljon ettei vaan puhallettaisi ilmaa.
Normaalikäytössä (ei DC) on melkein mahdoton saada puhallusnopeuksia käyttöön ja sitten kun keksitään kiertotie DC ohjauksella, niin sekin osaa taistella vastaan.
Jep ei yläkerrassa täälläkään mitään ongelmaa Comforan kanssa. Silloin tällöin sekin menee draft preventioniin, mutta aika nopeasti herää siitä. Ei todellakaan ongelmaksi asti.Harmillinen homma kyllä. Täytyy myöntää, että yläkerta käytössä missä Stylish hoitaa kokonaan lämmityksen ei tuosta DP:stä ole kyllä mitään ongelmaa. Toimii varsin mallikkaasti ja äänettömästi.
Juu@heebo1974 sulla on tietysti swingit pois ja puhallus manuaalilla ja suoraan? Intelligent myös pois?
Ei ole.Uskoisin, että niissä salaisissa "huoltovalikoissa" on varmasti myös tuolle DP:lle joku säätö, mutta ei niitä varmaan mistään löydä. Niitä valikoita on aika paljon siellä kapulassa.
Onko sulla kummassa pumpussa taitettu anturi lipan alle? Vai molemmissa? Vähentääkö tuplasulatuksia?Itse en kyllä ala takuunalaiseen laitteeseen tekemään modauksia. Faikout kuitenkin vähän eri juttu. Samoin sen ulkoanturin taitto lipan alle.![]()
Mielestäni molemmissa auttoi hieman. Eli styliksessä vähensi tuplia ja comfora teki jopa 5 kertaisia sulatuksia ennen tuota. Ja nyt yleensä vain tuplat.Onko sulla kummassa pumpussa taitettu anturi lipan alle? Vai molemmissa? Vähentääkö tuplasulatuksia?
Perferalla liquid 32, ottoteho 300W ja automaatio asettanut puhalluksen 3/5 850rmp. Kokeilin, että mitä tapahtuu, kun laitan puhalluksen automaatille, alkoi puhaltaa 5/5. Tuo puhaltaisi 4/5 asetuksella kokoajan, mutta kohisee välillä liikaa niin automaatio antaa luvan vasta sitten, kun liquid yli 40. Onneksi asennettiin Perfera alas ja Stylish ylös, jos Stylish rajoittaa noin paljon puulämmityksen kanssa.Täytyy kyllä sanoa, että on Daikini panostanut siihen todella paljon ettei vaan puhallettaisi ilmaa.
Täällä Perfera (ei muita Daikineita olekaan) rajoittaa puhallintehoa huomattavasti enemmän. 660rpm on vakio puhallustaso. Sen saa nousemaan vain nostamalla reilusti Demandia.Perferalla liquid 32, ottoteho 300W ja automaatio asettanut puhalluksen 3/5 850rmp. Kokeilin, että mitä tapahtuu, kun laitan puhalluksen automaatille, alkoi puhaltaa 5/5. Tuo puhaltaisi 4/5 asetuksella kokoajan, mutta kohisee välillä liikaa niin automaatio antaa luvan vasta sitten, kun liquid yli 40. Onneksi asennettiin Perfera alas ja Stylish ylös, jos Stylish rajoittaa noin paljon puulämmityksen kanssa.
Edit: Stylish mallia voi kyllä suositella lähelle makuuhuoneita (voi olla jopa makuuhuoneessa) ja yläkertaan ainoaksi lämmönlähteeksi.
No voi höhlä. Onko rajoite repossa vai pumpussa?Ei toimi. Faikin ei tue yhden prosenttiyksikön tarkkuudella Demandin asettamista, vaan 5%:n portaissa, kuten virallisestikin.
Kuka näistä osaa sanoa. Nepura se ei ole, mutta onko edes H. En tiedä. FTXTM40M-2V1B mallimerkintä, asennettu 2020.Onko sulla H vai N malli? DC 60 tällähetkellä täällä.
Jep tuo on lähinnä testiä. Saatan hylätä tuo toiminnon. Only fans ei tule kuuloon minun Styliksen kanssa. Se menee aina jumiin jos vaihtaa fan modesta heat modeen. En ole jaksanut testata, auttaako mikään. Epäilys kohdistuu quiet outdoor asetukseen. Jos deaktivoisi sen ensin ja sitten vasta fan modeen ja kun palataan heat modeen, niin sitten vasta quiet mode päälle. Voi olla, ettei sekään auta. En ole myöskään kokeillut tuleeko jumi myös jos tilaa vaihdetaan kaukosäätimellä. Faikoutilla se ainakin tulee. Kun tuohon jumitilaan joudutaan, ainoa korjaus on IVO boot.Tuossahan ollaan vahvasti tavoitteen yläpuolella pörssihinnan nousun takia. Laita anturi viileämpään paikkaan mihin uunin lämpö ei niin herkästi vaikuta. Noin vahvassa ylilämmössä mulla aktivoituu onlyfans.
Silloin, kun yläkerran Stylish oli tämän LDC ohjauksen alla niin en huomannut mitään ongelmaa fan/heat moden vaihdossa, mutta mulla olikin QO aina päällä kapulasta laitettuna. On edelleen QO molemmissa pumpuissa päällä. Ne lähtee pois vasta tuolla < -15.Jep tuo on lähinnä testiä. Saatan hylätä tuo toiminnon. Only fans ei tule kuuloon minun Styliksen kanssa. Se menee aina jumiin jos vaihtaa fan modesta heat modeen. En ole jaksanut testata, auttaako mikään. Epäilys kohdistuu quiet outdoor asetukseen. Jos deaktivoisi sen ensin ja sitten vasta fan modeen ja kun palataan heat modeen, niin sitten vasta quiet mode päälle. Voi olla, ettei sekään auta. En ole myöskään kokeillut tuleeko jumi myös jos tilaa vaihdetaan kaukosäätimellä. Faikoutilla se ainakin tulee. Kun tuohon jumitilaan joudutaan, ainoa korjaus on IVO boot.
{% set coil = states('sensor.faikout_liquid') | float(0) %}
{% if 30 <= coil < 40 %}
{% set fanlevel = 850 %}
{% elif 40 <= coil < 55 %}
{% set fanlevel = 1020 %}
{% elif coil >= 55 %}
{% set fanlevel = 1250 %}
{% else %}
{% set fanlevel = 0 %}
{% endif %}
{{ fanlevel }}
Daikinilta olisi kiva saada vastauksia moniin muihinkin ihmeellisyyksiin. Tai ei minua vastaukset oikeastaan edes kiinnosta, vaan korjaukset loogisempaan suuntaan ja enemmän vapauksia käyttäjälle.Mikä järki on makuuttaa matalilla tehoilla noin pitkään? Tähän kun sain Daikinilta selityksen.
Periaatteessa ei tarttis tässä omassa ohjauksessa kuin 40, 95 ja 100%.
Onko sulla kummassa pumpussa taitettu anturi lipan alle? Vai molemmissa? Vähentääkö tuplasulatuksia?
Komento takaisin. Heti kun painuttiin alle -10C:n, niin Comfora sekosi. Nyt aamulla jo 4 sulatusta putkeen. Jää nähtäväksi tuleeko lisää.Mielestäni molemmissa auttoi hieman. Eli styliksessä vähensi tuplia ja comfora teki jopa 5 kertaisia sulatuksia ennen tuota. Ja nyt yleensä vain tuplat.
Tarveohjaus varmaankin käytössä?Komento takaisin. Heti kun painuttiin alle -10C:n, niin Comfora sekosi. Nyt aamulla jo 4 sulatusta putkeen. Jää nähtäväksi tuleeko lisää.
Sinänsä perseestä, että tuohon on jo nyt kulunut pari tuntia. Lämpötilat pumpun vaikutusalueella laskeneet huomattavasti.
EDIT: Viides sulatus menossa
Jep.. Niin on jopa käynyt mielessä, että onko se kaiken pahan alku ? Pitäisikö kokeilla siirtyä normaalitoimintaan ja katsella millaiset sulatukset sillä tulee. Huomiseksi luvattu myös kylmää, joten voisi olla hyvä testi heittää kaikki DC ohjaukset romukoppaan.Tarveohjaus varmaankin käytössä?
Daikineihin on tuon sulatusloopin takia ohjelmistopäivitys olemassa, joka kosketti ainakin omaa 2020-vuosimallin Perferaa.Jep.. Niin on jopa käynyt mielessä, että onko se kaiken pahan alku ? Pitäisikö kokeilla siirtyä normaalitoimintaan ja katsella millaiset sulatukset sillä tulee. Huomiseksi luvattu myös kylmää, joten voisi olla hyvä testi heittää kaikki DC ohjaukset romukoppaan.
Luulisi, että korjaus olisi myös vuosimallin 2024 vehkeessä ? No ei ainakaan siltä tunnu.Daikineihin on tuon sulatusloopin takia ohjelmistopäivitys olemassa, joka kosketti ainakin omaa 2020-vuosimallin Perferaa.
Joskus taannoin otin yhteyttä Daikiniin suoraan, ja asentaja tuli asentamaan ulkoyksikköön uuden firmwaren. Tällaista se teki (kuvassa 70Hz = sulatus).Luulisi, että korjaus olisi myös vuosimallin 2024 vehkeessä ? No ei ainakaan siltä tunnu.