LDC - Daikin tarveohjaus Faikout avulla

Koelli

Aktiivinen jäsen
Sehän sen selittääkin. 40:ssä on isompi kenno. Tarkoittaa sitä, että yksilössäni tuskin sittenkään on mitään vikaa, vaan se nyt "vaan toimii näin".

Harmi homma, koska eihän tuo toimi, vaikka näkökulmastahan se riippuu. Ja onko vastaaja Daikin vai käyttäjä.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Stylish
1769844441734.png
1769844459811.png

1769844895029.png

Comfora
1769844484753.png
1769844503170.png

1769844922237.png


Noilla arvoilla CDP ei aktivoidu. Eli kun siirryin DC käytöstä pois, niin poistui CDP ongelma.
Silti esim. Comforaa ei voi pakotaa yli 3 puhallukselle, eli joku siinä vieläkin mättää. Eli joku toinen liquid arvo blokkaa nelos tason.
Ei sen puoleen tuo 3 on ihan ok, mutta olisihan se kiva kokeilla isompaakin.
 
Viimeksi muokattu:

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Laitoin nyt yläkerrassa takaisin LDC ohjaukselle ja puhalluksen neloselle. Kyllä alkoi ilma liikkua ihan eritavalla ja varmasti auttaa lämpöjen siirtelyyn. Ainoastaan pikkuisen ehkä häiritsee tuo puhallusääni, varsinkin kun yöllä pitäisi sitä kuunnella. No katsellaan tilannetta.
Lisäksi saattaa kyllä aiheuttaa aikamoista pumppaamista ottotehojen kanssa, koska DC95 ei varmaan kokoajan riitä ja DC100 ilman QO:ta taas lähtee laukkaamaan.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Siirryin nyt myös alakerrassa LDC ohjaukseen. Olen tehnyt jonkin verran muutoksia ulkolämpötila gaineihin ja jopa N_base muuttuu ulkolämpötilan mukaan. Lisäksi on gain on epäsymmetrinen, joka ns. puolittuu, kun ollaan setpointin yläpuolella. Eli ei pudottaisi niin herkästi DC:tä alas. Saa nyt nähdä mitä tuon CDP:n kanssa tapahtuu. Ehkä se ei nyt aktivoidu niin helposti, mutta jää nähtäväksi.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Tulipas askarreltua. Data puhukoot puolestaan.
 

Liitteet

  • Screenshot_20260131-124726.png
    Screenshot_20260131-124726.png
    97,4 KB · Katsottu: 22
  • 20260131_123746.JPG
    20260131_123746.JPG
    210,4 KB · Katsottu: 22

Koelli

Aktiivinen jäsen
Lisää Daikin-yllätyksiä luvassa: Daikin on käyttänyt samaa CDP-algoritmia 30- ja 40-laitteissa. Harmi homma, koska logiikka perustuu kylmäaineen lämpötilaan sisäyksikössä, mutta koska 40-laitteessa on massiivinen kenno, lämpötila on huomattavasti alempi, kuin 30:ssä. Tämä sitten johtaa siihen, mitä tässä on tovi puitu.

Nää Daikinin softa-kehittäjät on ihan hupiukkoja.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Hmm.. Pitäisköhän tutkia onko Stylishissä myös tuo anturi helposti löydettävissä ja tehdä sama temppu. No miksei Comforaankin.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Täytyy itsekin käydä hakemassa solukumia. Tuo oli lähinnä testi.
Kun teet tuon, niin ota operaatiosta muutama valokuva välivaiheesta! :)
Täytyy kyllä sanoa, että jos tuolla saa muutamankin asteen lq_temppiä nostettua, niin helpottaa kummasti CPD:n kanssa.

EDIT: Voikohan tuo vaikuttaa myös positiivisesti sulatuksiin ?
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Kun teet tuon, niin ota operaatiosta muutama valokuva välivaiheesta! :)
Täytyy kyllä sanoa, että jos tuolla saa muutamankin asteen lq_temppiä nostettua, niin helpottaa kummasti CPD:n kanssa.

EDIT: Voikohan tuo vaikuttaa myös positiivisesti sulatuksiin ?
Juu, voin ottaa.

En usko (sulatusten vähentymiseen), mutta Daikin on uskomaton laite. Mitä vaan voi tapahtua.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
@Koelli , oma protsku pystyyn ja Daikinin salat auki? Daikinin ohjauksen takaisinmallinnus vai piggy-back vai Daikinin oma ohjauskortti kokonaan veke ja uusi tilalle ?
Se olisi maailmalla jo tehty, jos se olisi "helppoa". Ei riitä minun osaaminen siihen.

Noh, se siitä. CDP:n osalta: sain kun sainkin siirrettyä anturin kiinni kylmäaineputkeen ennen kennoa, joka nosti kriittisen tason yli. Vielä on eristys tekemättä. Kuvia ei tällä erää ole, kun Daikin ainoa lämmönlähde takan lisäksi, niin operoidessa alkoi lämpötila laskemaan turhan nopeasti. Oli kiire laittaa paketti kasaan.

Nyt -20c:ssä puhallintaso pysyy 4/5, kun DC 100 + QO. Juuri sitä, mitä hainkin.
 
Viimeksi muokattu:

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Täällä pitää toistaiseksi taas siityä normiohjaukseen ainakin alakerran osalta. Yö todistaa jälleen CDP:n pilaavan kaiken.
QO myös ollut pois päältä, kun tuntui ettei riitä sen kanssa. Lämmöt nyt kohtalaisesti kuitenkin keskiarvoissa, mutta liikaa pumppua tuon CDP:n takia.
1769930790792.png

1769930838460.png


Yläkerta toimii melkein täydellisesti nykyisillä arvoilla.
 
Viimeksi muokattu:

Luukku

Vakionaama
Näillä pakkasilla ei oikein Daikin tykkää, että mitään tarveohjauksia tai rajoituksia on päällä vaikka kuitenkin yläkerrassa ajelee ihan samoilla tehoilla kuin ajelis leudommalla kelillä esim DC80%. Pitänee tuo DC ohjaus perustaa enemmän ulkolämpötilaan perustuvaksi. Pyyntiä joutuu sitten ohjaamaan sisälämpötilan mukaan. Selkeesti näillä pakkasilla täytyy antaa pumpun oman ohjauksen hallita tehoa ja antaa sille rajaton käyttö, lämpöä tuntuu riittävän kyllä. Yli 12h sulatusväleillä molemmat nyt vetänyt, ei ainakaan sulatukset viilennä taloa :) Ulkona -23 ja sisällä 22,5. Uunit ja puuhella avittaa kyllä.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Se olisi maailmalla jo tehty, jos se olisi "helppoa". Ei riitä minun osaaminen siihen.

Noh, se siitä. CDP:n osalta: sain kun sainkin siirrettyä anturin kiinni kylmäaineputkeen ennen kennoa, joka nosti kriittisen tason yli. Vielä on eristys tekemättä. Kuvia ei tällä erää ole, kun Daikin ainoa lämmönlähde takan lisäksi, niin operoidessa alkoi lämpötila laskemaan turhan nopeasti. Oli kiire laittaa paketti kasaan.

Nyt -20c:ssä puhallintaso pysyy 4/5, kun DC 100 + QO. Juuri sitä, mitä hainkin.
Eli pelkkä eristäminen ei vielä auttanut ? Mietin tässä vain, että jaksaako nähdä vaivaa. Siirtämään en ala, koska takuu voimassa. Eristeen voi nopeasti nypätä pois, jos tulee jotain takuuhommia. Toisaalta voihan olla, että minulla pelkkä eristys jo toisi tuskaan apuja.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Eli pelkkä eristäminen ei vielä auttanut ? Mietin tässä vain, että jaksaako nähdä vaivaa. Siirtämään en ala, koska takuu voimassa. Eristeen voi nopeasti nypätä pois, jos tulee jotain takuuhommia. Toisaalta voihan olla, että minulla pelkkä eristys jo toisi tuskaan apuja.
Auttoi, mutta tämä vaikutti enemmän nousevasti mitattuun lämpötilaan. Kun paikan keksin, oli anturin siirto helpompaa, kuin eristäminen. Eikä siitä mitään jälkiä jää, eli turha murehtia sitä.

Saatoin myös löytää jotain "uutta". Econo tilassa vaikuttaisi, että CDP ei aktivoidu.

Jos todella näin, niin tämä korvaa DC 95:n täydellisesti.

Hmm. Voisiko olla niin, että CDP:n sää kierrettyä käyttämällä pikaisesti Econoa riippumatta missä demandissa tai lämpötiloissa liikutaan :hmm:

Aina mene vain erikoisemmaksi. Saan econolla COP-arvoksi 4,6 kun vihdoin saan maltillisella teholla ajettua Daikinia. Kuulostaa siltä, että menee iltatöiksi, kun havaintoja täytyy alkaa parsimaan koodiin.
 
Viimeksi muokattu:

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Hyvin on molemmat pumput menneet LDC ohjauksella. Pikkusen vaivaa CDP. Torstaina kokeilen vielä kerran taklata sen sillä anturisiirrolla.
1770130078175.png

1770130111610.png
 

Luukku

Vakionaama
Yläkerran Stylish:ta voi ajaa DC 95:llä nyt, kun pikkuinen pönttöuunikin lämmitetty, n.300W ottaa ja puhallus 30-31 astetta.
Alakerran Perfera toimii parhaiten, kun kaikki rajoitukset on pois. Ottaa tasaisesti sen 800-1000W vaikka uunikin lämmitetty.
 

Luukku

Vakionaama
Miettinyt, että tuo DC ohjaus vois ottaa jotenkin huomioon tuon liquid lämpötilankin, että sitä ei päästetä kovemmilla pakkasilla liian alas. Leudoimmilla keleillä antaa mennä alle 28, mutta kovemmilla pakkasilla alkaa sulatteleen, jos menee alle 28. Onkos jollain tarkempaa havaintoa noista liquid lämmöistä vs sulatusherkkyys?
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Asiasta toiseen, mikä toi grafiikka on mitä käytätte @Koelli ja @heebo1974 ?
Grafiikka ? Siis noi tilastokäppyrät ? Plotly cardilla. On vaan paljon vaikeampi käyttää kuin apex. Tai siis ihan perusjuttuja se tekee siinä missä muutkin, mutta heti kun haluaa jotain erikoisempaa, niin menee aina vaikeaksi. Onneksi tekojärki jeesailee. :)

Olen valjastanut yhden kokonaisen dashboardin noille käppyröille, niin saa tuollaisen ison aikaiseksi.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Miettinyt, että tuo DC ohjaus vois ottaa jotenkin huomioon tuon liquid lämpötilankin, että sitä ei päästetä kovemmilla pakkasilla liian alas. Leudoimmilla keleillä antaa mennä alle 28, mutta kovemmilla pakkasilla alkaa sulatteleen, jos menee alle 28. Onkos jollain tarkempaa havaintoa noista liquid lämmöistä vs sulatusherkkyys?
En ole huomannut mitään. Välillä olen ajatellut, että kohta sulattaa, kun ollaan tuolla 28 pinnassa. SIlti vielä monta tuntia on hinkannut. Mietin, että voisiko juuri noissa tilanteissa napsaista eco moden päälle, ottaa sulatuksen ja sitten taas normimenoa. Ei tulisi niin pitkiä vetoja CDP päällä.
 

Luukku

Vakionaama
LDC:llä ajellu (Perfera) niin, että pumpun pyynti sama mikä normaalisti pumpun ohjauksellakin niin ylilämmityksen esto siinä valmiina jo, jos ohjaukseen tulee häiriö tms. Ihan hyvin toiminut kyllä. Demand varmistus automaatio piti tehdä, kun joskus jäi sulatuksen jälkeen väärä DC päälle. Nyt tsekkaa sulatuksen jälkeen, että locked ja Faikout täsmää.
 
Viimeksi muokattu:

Luukku

Vakionaama
Yläkerran Stylish ajaa nyt normaalisti omalla ohjauksella ainoastaan DC:tä ohjataan ulkolämpötilan mukaan. Toiminut hyvin.
Tuota pumpun hiljaisuutta vaan jaksaa ihmetellä, ei minkäänlaista ääntä, sänky n.7m sisäyksiköstä.
Perfera kyllä puhisee alakerrassa ja sen kuulee kyllä, ei yläkertaan sentään.
Koodi:
{% set t = states('sensor.ulkolampotila_keskiarvo_daikin') | float %}

{% if t > -5 %}
  50
{% elif -10 < t <= -5 %}
  80
{% elif -15 < t <= -10 %}
  95
{% elif t <= -15 %}
  100
{% endif %}

Edit: lisäsin pyyntikorjauksen, että jos jää tavoitteesta tai ylittyy niin korjaa pyyntiä.
Koodi:
{% set tavoite = states('input_number.tavoitelampo_ylakerta') | float(21) %}
          {% set sisalla = states('sensor.ruuvitag_d28f_temperature') | float(21) %}
          {% set ennuste = states('sensor.ennuste_1h_ylakerta') | float(0) %}

          {% set delta = sisalla - tavoite %}

          {# Ennusteen vaikutus (valinnainen) #}
          {% set ennuste_vaikutus = 0 %}
          {% if ennuste > sisalla + 3 %}
            {% set ennuste_vaikutus = -0.5 %}
          {% elif ennuste < sisalla - 3 %}
            {% set ennuste_vaikutus = 0.5 %}
          {% endif %}

          {% if delta < -0.3 %}
            {{ 0.5 + ennuste_vaikutus }}
          {% elif delta > 0.3 %}
            {{ -0.5 + ennuste_vaikutus }}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
 
Viimeksi muokattu:

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Hyvin toimii täälläkin. CDP joskus vaivaa, nyt näköjään automaatiolla buustattu sekin onnellisesti pois klo 7 maissa.
1770281399450.png


1770281438348.png


Tänään vois kokeilla kerran vielä siirtää Stylihissä sitä anturia. On aikaa säätää.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Kyllä se nyt taitaa olla niin, että pakko luovuttaa tuon anturin siirron kanssa. Olen nyt kokeillut useampia putkia ja millään putkellä en saa edes tuota samaa lämpöä mitä tuo alkuperäinen anturin paikka antaa.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Eikö edes se, josta otin kuvan?
No minulla on ilmeisesti erilainen lämmönvaihdin.
Tässä kuvia näistä putkista:
1770294132405.png
1770294160404.png
1770294185422.png

1770294207241.png
1770294234080.png

1770294260500.png
1770294931336.png

1770295179773.png

Sen verran olen pähkäillyt, että joko tulo tai lähtöpuoli menee tuon harmaan eristeputken sisään. Toisen puolen nippu taas on tuon mustan möltin sisällä. Vaikuttaisi, että mustan möltin alta tulevat putket olisivat halkaisijaltaan isompia. Äkkiseltään kuvittelisi, että paksut ovat kaasuputkia ja ohuet nesteputkia. No en tiedä. On kokeiltu paksuja ja ohuita putkia. Ja kuten sanoin, en saa oikein mitään eroa ja parhaiten tuntuu toimivan alkuperäisesä pesässään. Olen kokeillessani vetänyt anturin alumiiniteipillä kiinni putkeen kyljestään.

EDIT: Lisäsin huoltomanuaalista kuvan, joka saattaisi auttaa.
 
Viimeksi muokattu:

Koelli

Aktiivinen jäsen
No minulla on ilmeisesti erilainen lämmönvaihdin.
Tässä kuvia näistä putkista:
katso liitettä 113596katso liitettä 113597katso liitettä 113598
katso liitettä 113599katso liitettä 113600
katso liitettä 113601katso liitettä 113602

Sen verran olen pähkäillyt, että joko tulo tai lähtöpuoli menee tuon harmaan eristeputken sisään. Toisen puolen nippu taas on tuon mustan möltin sisällä. Vaikuttaisi, että mustan möltin alta tulevat putket olisivat halkaisijaltaan isompia. Äkkiseltään kuvittelisi, että paksut ovat kaasuputkia ja ohuet nesteputkia. No en tiedä. On kokeiltu paksuja ja ohuita putkia. Ja kuten sanoin, en saa oikein mitään eroa ja parhaiten tuntuu toimivan alkuperäisesä pesässään. Olen kokeillessani vetänyt anturin alumiiniteipillä kiinni putkeen kyljestään.

EDIT: Lisäsin huoltomanuaalista kuvan, joka saattaisi auttaa.
Hieman erikoisen logiikan jälkeen päätyisin ehdottamaan tuon harmaan eristeputken vasemmanpuoleista putkea. Ja sillä on merkitystä, että se nimenomaan on tuon eristeputken sisällä, putken ja eristeen välissä. Ei kahden putken välissä.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Hieman erikoisen logiikan jälkeen päätyisin ehdottamaan tuon harmaan eristeputken vasemmanpuoleista putkea. Ja sillä on merkitystä, että se nimenomaan on tuon eristeputken sisällä, putken ja eristeen välissä. Ei kahden putken välissä.
Jep tuossa se on ollutkin jopa kahdesti. Koska kokeilin vielä alumiiniteippiversiolla. Ei toiminut.
 

Luukku

Vakionaama
Se pitäis saada tuohon tuloputkeen eli siihen paksumpaan ennen gas headeriä tai heti sen jälkeen. Mutua.
 

Liitteet

  • gas header.jpg
    gas header.jpg
    57,8 KB · Katsottu: 14

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Laitetaas taas käyrästöjä. Huomaa, että eilen kun ei lämmitetty takkaa kuin aamulla ja Stylish on joutunut yöllä töihin, niin ei ole DC100+QO riittänyt pitämään pyyntilämpöjä. Sinänsä tuolla ei ole mitään väliä, koska yöllä nukutaan. Eli käytännössä minulla riittää tuo DC100+QO aina, koska takkaa kuitenkin lämmitellään. Harvoin täällä kuitenkaan on noita -20C lämpötiloja.

1770455080259.png

1770455125209.png


Comforassa on nyt tuo puhalluslämpömittarikin ja se seuraa kyllä täydellisesti nestelämpöjä. Ainostaan sulatuksessa ei mene ihan niin alas.
Jopa -7C:n asti päässyt.
 

Luukku

Vakionaama
Nyt tämä DC ohjauksen mukavin puoli tulee esiin, kun pakkanen hellittää. Huonelämpötila edelleen tasainen ja tavoitteessa, mutta mihinkään pumpun säätöihin ei ole tarvinnut koskea.
Tänään sain toimimaan tuon SHF Control factor homman, kun oikein ajan kanssa siihen perehdyin niin sillä olis helppo ohjata nyt tämän LDC:n tavoitelämpöä. Pörssiohjausta en ole halunnut käyttää mukavuussyistä, mutta voishan tuota kokeilla ihan harrastuksen takia.
PH:n lattiaan tuon laitoin kokeeksi. Ohjaa Enston termarin lomamodea (pudotus) ja boostmodea (tehostus).
 