Satuin olemaan oikeaan aikaan katsomassa sisäyksikön ohjauspaneelia. Vastuksen kuva ilmestyi näkyviin ja kontaktori veti. Ulkoisesta energiamittarista seurasin sähkötehon ottoa, josta päättelin käytössä olleen vain pienimmän vastustehon. Laite otti reilut 6 kW, mutta koska kompressori kävi 86 hertsillä, niin ei tuossa voinut olla kuin 3 kW vastustehoa.
Täällä kone menee legionellakuumennuksen aikana aina vastuksille. Silloin se lämmittää käyttöveden muistaakseni 45 tai 47 asteen tienoille kompressorilla, jonka jälkeen pysäyttää sen vaikka olisi kesähelle ja käyttää aina täyttä 9 kW vastustehoa saattaakseen legionellakuumennuksen loppuun. Tämä on vähän outoa, koska testatusti laite kuitenkin pystyy lämmittämään käyttöveden 55 asteeseen ilman vastuksia (jos kv-asetus 56 tai yli, niin 55 päälle oleva lämmitetään aina vastuksilla). Mutta tuo lähes 10 asteen osuus tuonne 55 asteeseen saakka tehdään legionellakuumennuksessa aivan turhan takia vastuksilla.
Täällä kone menee legionellakuumennuksen aikana aina vastuksille. Silloin se lämmittää käyttöveden muistaakseni 45 tai 47 asteen tienoille kompressorilla, jonka jälkeen pysäyttää sen vaikka olisi kesähelle ja käyttää aina täyttä 9 kW vastustehoa saattaakseen legionellakuumennuksen loppuun. Tämä on vähän outoa, koska testatusti laite kuitenkin pystyy lämmittämään käyttöveden 55 asteeseen ilman vastuksia (jos kv-asetus 56 tai yli, niin 55 päälle oleva lämmitetään aina vastuksilla). Mutta tuo lähes 10 asteen osuus tuonne 55 asteeseen saakka tehdään legionellakuumennuksessa aivan turhan takia vastuksilla.