Tuo on sinänsä helppoa verifioida, koska varaajan jälkeen on Oumani kiinni (manuaalisesti täysin auki venttiili, ei siis rajoita) ja Oumanin menovesianturi. Paluuputkessa taas on perinteinen analogimittari kiinni. Alla ihan koneen päästä otettu termistorien lämmöt:
Näytä liitetiedosto 76853
THW1=menovesi, THW6=menovesianturi putkessa varaajan jälkeen, ennen Oumania. Vastaavasti Oumanin menovesi oli 38,4c.
THW2=paluuvesi, THW7=paluuvesianturi putkessa. Tämä vieressä oleva paluu-analogi 35c.
TH1A on Zone1 lämpötila-anturi, normaalisti tuo näyttää sisäkaken lämpötilaa mutta tällä hetkellä tuohon on asetettu TH1 (jota siis ei ole asennettuna).
Tällä hetkellä menovesiohjauksella pyynti 50c eikä silti tuota yritä saavuttaa. Ainoa oma teoria tällä hetkellä on että Zone2 asetukset jotenkin vaikuttavat vaikka Zone2 ohjaus onkin dipeistä pois päältä. Siellä APIsta katsottuna menovedellä pyynti 35c (vs. 50c zone1) ja sisäohjauksen pyynti 20c. Nämä varmaan jotain oletusarvoja. Miksi tätä epäilen on tämä:
"OperationMode": 2,
"OperationModeZone1": 1,
"OperationModeZone2": 2,
Näistä ylin eli OperationMode elää sen mukaan missä tilassa laite on, 0=stop, 1=kv ja 2=lämmitys. Zonekohtaiset taas elävät jotenkin omaa elämäänsä, tuo Zone1 on nyt ollut joko 0 tai 1. Näiden ei tosiaan pitäisi vaikuttaa koska APIssa on myös kohta "HasZone2=false".