Mitsubishi ecodan PUD-SWM 80 YAA kokemuksia

_MikkoT_

Jäsen
Meillä sama laite ja oli jäänyt kylmäilmatoiminto kytkemättä päälle. -30 pakkasta ja pumpulla teki vielä 46 asteista kiertovettä. 70-luvun talo patterilämmityksellä. Kytkin kylmäilmatoiminnon päälle. Lämmitellään tämä viikko vastuksilla, kunnes lauhtuu. Talo pysyi kompuralla lämpimänä, mutta kone kävi maksimi teholla ja tuotto jäi huonoksi.
 

Immu

Jäsen
Tehdasasetus on kirjan mukaan -15 mutta tehdasasetuksena kylmäilmatoiminto on tilassa off eli kone ei sammuta itseään missään lämpötilassa. Tehdas ei ole Suomessa vaan jossain lämpöisemmässä maassa. Kyllä ne toimii jos kenno ei jäädy.
Meidän Mitsumme (asentajan mukaan) pyytää vastuksia avuksi n.20:ssä asteessa (joita ei ole kytketty), mutta pumppu ei pysähdy. Viime yöksi lämmitin puukattilalla varaajan kuumaksi, (Akvaterm 2000L) ja nostin Oumanista pyynnin 22 asteeseen. Yllätys; vaikka yöllä oli pakkasta -21, pumppu innostui pöhisemään. Joten Ouman ajoi shuntin kiinni, ja pumppu piti lämmöt pirtissä. Siis tietysti ilman vastuksien apuja, vaikka niiden kuvake kyllä näkyi näytössä :huh:.
Tänään sitten asetin päänäytöltä pyynnin 8 astetta alemmaksi, joten näillä pakkasilla pumpun tarvitsee tehdä vain 32-asteista vettä puskuriin. Hydroboksin pumppu ja shuntilta lähtevä pumppu ovat kai hyvin balanssissa, koska piirissä oleva kuumempi vesi ei lämmitä puskuria (joten se pysyy siinä 32-asteessa). Meillähän pumpulla tehdään vain patteri- ja lattiakierto, ja pumppu on paluukierrossa. Tällä tavalla pumppu saa välillä huilata, ja pysynee kuitenkin käyttövalmiudessa.
Nämä ovat tämmöisiä kokeiluja, katsotaan mihin ne riittävät...
 

Saimon

Tulokas
Tervehdys,

Parin viikon kuluttua tulee vuosi täyteen uuden lämmitysjärjestelmän kanssa. Laitteena PUD-SWM80YAA 100L puskurivaraajalla, ja joka tuli vanhan öljykattilan tilalle. Talossa 120m2, jossa noin puolet alasta vesikiertoisella lattialämmityksellä, puolet rossipohjaista patterilämmitteistä tilaa (yht. 3patteria). Samaa menovettä ajetaan kumpaankin osaan, ei siis shuntattu omiksi piireikseen.

Luottavaisin mielin olen ollut kovin kajoamatta asentajien laittamiin asetuksiin, takuuasiat mielessä - vaikka harmillisen vähän erään nimekkään liikkeen asentajat tuntuivat tuntevan kyseistä laitetta.. .. Lisäksi tahtoisin uskoa että osaavat homman paremmin kuin minä. Laite toiminut mielestäni muuten hyvin mutta tänä talvena vesikaukalo jämähtää jäähän ja pari kertaa heittänyt U2 vikakoodia (viittaa ymmärtääkseni kylmäainepuoleen). Asioista reklamoitu ja toistaiseksi vielä jälkimmäinen vaiva korjaamatta. Laite käy ja kukkuu vikaherjan jälkeisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Nyt kun etelä-suomenkin tavoitti kipakat pakkaset ja ah niin edukas pörssisähkön hinta (tänään 08.00 59.90c/kWh), kiinnostuin varmasti monien muiden lailla pumpun vastus-asetuksista. Asentajien jäljiltä Kylmäilmatoiminto ei ole päällä ja lämpötila-asetus on -15 (kuva liitteenä). Tätä ketjua luettuani olen saanut käsityksen, että kylmäilmatoiminnon suositeltaisiin olevan päällä ja lämpötila-asetuksen sille esim. -20?.

Menoveden lämpötilan pyyntiä tiputin 50c —> 45c ja mietin, tohtisinko vielä tipauttaa 45->40c, sillä patterilämmitteisten tilojen läpi puhaltaa Mitsun LN25 ilppi.

Vaikka foorumilta olen tunnollisesti yrittänyt kysymyksiini vastauksia tonkia, en ole ihan jyvällä siitä kuinka laite on vastuksia käyttänyt, vai onko käyttänyt. Olisiko tähän jollain neuvoa, mistä vastusten käytön näkisin?
 

Liitteet

  • IMG_6582.jpeg
    IMG_6582.jpeg
    105,2 KB · Katsottu: 269

Okin

Aktiivinen jäsen
Ei riitä lämmittämään yli -30c pakkasella, 23c pyynti huonekaukosäätimellä, saavuttaa 18c, patteriverkosto 70 luvun talo, patterit uusittiin, myytiinkö alitehoinen järjestelmä, onko muilla samaa
Kurkkaa asetuksista mikä on asetettu kiertoveden maksimilämpötilaksi. Huoltovalikon takaa. En muista mitä ne tehtaalta on. Esim. Itsellä on muistaakseni 40 astetta kun on lattialämmitys ettei parketti korkkaa jne. Luulis et 9kw vastusteholla aika lämmintä vettä saa pattereihin menemään kun itellä riittää pumppu + 3kw vastustehoa satunnaisesti pitämään kämpän lämpimänä -30 asteen ulkolämpötiloilla.
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Edit: vielä sellainen lisäys että ohjaus tapahtuu Huonelämpötilan mukaan. Käyrällä en ole ajanut.
Älä suotta menoveden lämpötiloja vaihtele jos huoneohjaimella ajat. Kyllä se ILP avittaa lämmityksessä jos vaan on pyynnit molemmissa vehkeissä sopivat. Kylmäilmatoiminnon voi kytkeä päälle jos siltä tuntuu ja lykätä vaikka sen -25 astetta siihen minkä scanoffice ilmoittaa mainoslehtisissään mahdolliseksi kompurakäytöllä. Siinä lämpötilassa se sitten tiputtaa kompuran kokonaan pois ja siirtyy vastuksille. Vastuksia se voi tosin käyttää jo aiemmin lisäavuksi jos koneesta siltä tuntuu. Tai jos jerkku riittää talon lämmitykseen eikä kylmäilmatoimintoa ole kytketty niin saattaa se pärjätä pidemmällekkin kompuralla.
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Ja muistutukseksi tuosta energianäytöstä. Ainakin 3v sitten tulleissa r32 malleissa energialaskurin asetuksissa on vastustehoksi ilmoitettu 2kw ja 4kw vaikka oikeat lukemat on 3kw ja 6kw. Ne kannattaa asetuksista vaihtaa oikeiksi, muuten näyttää energiankäytön sen osalta alakanttiin.
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Meidän Mitsumme (asentajan mukaan) pyytää vastuksia avuksi n.20:ssä asteessa (joita ei ole kytketty), mutta pumppu ei pysähdy. Viime yöksi lämmitin puukattilalla varaajan kuumaksi, (Akvaterm 2000L) ja nostin Oumanista pyynnin 22 asteeseen. Yllätys; vaikka yöllä oli pakkasta -21, pumppu innostui pöhisemään. Joten Ouman ajoi shuntin kiinni, ja pumppu piti lämmöt pirtissä. Siis tietysti ilman vastuksien apuja, vaikka niiden kuvake kyllä näkyi näytössä :huh:.
Tänään sitten asetin päänäytöltä pyynnin 8 astetta alemmaksi, joten näillä pakkasilla pumpun tarvitsee tehdä vain 32-asteista vettä puskuriin. Hydroboksin pumppu ja shuntilta lähtevä pumppu ovat kai hyvin balanssissa, koska piirissä oleva kuumempi vesi ei lämmitä puskuria (joten se pysyy siinä 32-asteessa). Meillähän pumpulla tehdään vain patteri- ja lattiakierto, ja pumppu on paluukierrossa. Tällä tavalla pumppu saa välillä huilata, ja pysynee kuitenkin käyttövalmiudessa.
Nämä ovat tämmöisiä kokeiluja, katsotaan mihin ne riittävät...
Käsittääkseni jos sinne syttyy salaman kuva niin on ne vastukset kytkettykkin ja käyttää niitä. Ellei sitten sähkövastukset ole kokonaan sähköihin kytkemättä eikä vaan poistettu asetuksista käytöstä? Sitten en tie syttyykö salamavalo. Mitään tuollasta -20 rajaa jolloin ottaisi vastuksia lisäavuksi ei ole tässä koneessa. Se voi ottaaa ne avuksi vaikka -5 asteessa jos ei pääse tavoitteeseen ja vastuksien aikaviive täyttyy. Aikaviiveelle on myös minuuttimäärä asetettavissa. Kylmäilmatoiminnon lämpötilaraja on asetettavissa jolloin sammuttaa kompuran kokonaan ja siirtyy pelkille vastuksille.
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Meillä sama laite ja oli jäänyt kylmäilmatoiminto kytkemättä päälle. -30 pakkasta ja pumpulla teki vielä 46 asteista kiertovettä. 70-luvun talo patterilämmityksellä. Kytkin kylmäilmatoiminnon päälle. Lämmitellään tämä viikko vastuksilla, kunnes lauhtuu. Talo pysyi kompuralla lämpimänä, mutta kone kävi maksimi teholla ja tuotto jäi huonoksi.
Vähän epälyttää tämä koska taulukon mukaan 80 sarjan pumpulla ei saa tehtyä 50 asteista vettä enää -25 asteessa. Voi olla että on vastuksella avittanut. Tai sitten ei, tiedä häntä.
 

Tifo

Vakionaama
Käsittääkseni jos sinne syttyy salaman kuva niin on ne vastukset kytkettykkin ja käyttää niitä. Ellei sitten sähkövastukset ole kokonaan sähköihin kytkemättä eikä vaan poistettu asetuksista käytöstä? Sitten en tie syttyykö salamavalo. Mitään tuollasta -20 rajaa jolloin ottaisi vastuksia lisäavuksi ei ole tässä koneessa. Se voi ottaaa ne avuksi vaikka -5 asteessa jos ei pääse tavoitteeseen ja vastuksien aikaviive täyttyy. Aikaviiveelle on myös minuuttimäärä asetettavissa. Kylmäilmatoiminnon lämpötilaraja on asetettavissa jolloin sammuttaa kompuran kokonaan ja siirtyy pelkille vastuksille.
Vastuksia ei saa pois asetuksista, ne voi sammuttaa sisäyksikön katkaisijasta tai ryhmäkeskuksesta. Salaman kuva syttyy kuitenkin ohjauspaneliin jos sisäyksikkö haluaisi käyttää vastuksia. Ottamalla vastukset pois käytöstä on helppo katsoa kuinka pitkälle pärjää pelkällä pumpulla.
 

_MikkoT_

Jäsen
Vähän epälyttää tämä koska taulukon mukaan 80 sarjan pumpulla ei saa tehtyä 50 asteista vettä enää -25 asteessa. Voi olla että on vastuksella avittanut. Tai sitten ei, tiedä häntä.
Ihmettelin tätä itsekin, mutta vastuksen kuvaa ei näkynyt taulussa. Kone kävi tauotta täysillä kierroksilla. Onko kokemuksia kauanko menee, että alkaa lämmittämään taas kompuralla, kun keli on jo lauhtunut alle kylmäilmatoimintorajan.
 

Reperei

Aktiivinen jäsen
Jäänyt tässä itsekin nyt miettimään, että mikähän tuon vastusavun lämmityksen osalta laukaisee. Kone on nyt käynyt käytännössä täysillä pari viime päivää ja jäänyt käyrän tavoitteesta pahimmillaan 2 astetta, mutta vastuksia ei ole vielä näkynyt. Käyttöveden kanssa kyllä vaihtaa täysin vastuksille jossain 50C kohdalla näillä keleillä.

Pitäisiköhän tuota lämmityksen käyrää käydä vähän säätämässä, niin näkisi, meneekö päälle, jos vajetta tulee tarpeeksi.
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Vastuksia ei saa pois asetuksista, ne voi sammuttaa sisäyksikön katkaisijasta tai ryhmäkeskuksesta. Salaman kuva syttyy kuitenkin ohjauspaneliin jos sisäyksikkö haluaisi käyttää vastuksia. Ottamalla vastukset pois käytöstä on helppo katsoa kuinka pitkälle pärjää pelkällä pumpulla.
Oliko näin? No ainakin kompuran saa pois pelistä asetuksista niin että käyttää vain vastusta. Jäi semmone mielikuva et samasta olis voinu valita myös pelkän kompuran käyttöön. Ehkei sitten niin mustana perjantaina tuli niitä kurkittua.

Edit. Databookin mukaan pystyy vastuksen laittamaan pois myös asetuksista. Auxilliary settings engelsmannin kielellä. Samasta mistä viive säätö. Kuva liittteenä.
 

Liitteet

  • Screenshot_20240103_092636_Samsung Notes.jpg
    Screenshot_20240103_092636_Samsung Notes.jpg
    82,3 KB · Katsottu: 196
Viimeksi muokattu:

Tifo

Vakionaama
Oliko näin? No ainakin kompuran saa pois pelistä asetuksista niin että käyttää vain vastusta. Jäi semmone mielikuva et samasta olis voinu valita myös pelkän kompuran käyttöön. Ehkei sitten niin mustana perjantaina tuli niitä kurkittua.

Edit. Databookin mukaan pystyy vastuksen laittamaan pois myös asetuksista. Auxilary settings engelsmannin kielellä. Samasta mistä viive säätö. Kuva liittteenä.
Se varmaan pitäisi kokeilla saako sen oikeasti pois päältä. Maahantuojan tuesta sain tuon tiedon.
 

eco2022

Tulokas
Hei.
Olimme reissussa ja talossa lämmöt tipahtaneet nyt pakkasilla 16 asteeseen kun tulimme kotiin.
Langaton kaukosäädin käytössä jossa asetettu arvo 23°
Kaukosäädin näyttää sisälämpötilaksi 16° mutta kun menen sisäyksikön näytöstä katsomaan niin se näyttää sisälämpötilaksi 23°
Kaukosäädin toimii koska jos arvoa muuttaa niin se muuttuu myös sisäyksikön näytössä. Mistä moinen mahtaa johtua?
Toinen kysymys miten tuon kylmäilma toiminnan saa päälle ja joutuuko koneen sammuttaa?minulla ei ole nyt -25°pakkasilla lähtenyt vastukset päälle.
Vastauksia varmaan löytyisi jos jaksaisi ketjua selata.kiitos!
 

s282

Jäsen
Hei.
Olimme reissussa ja talossa lämmöt tipahtaneet nyt pakkasilla 16 asteeseen kun tulimme kotiin.
Langaton kaukosäädin käytössä jossa asetettu arvo 23°
Kaukosäädin näyttää sisälämpötilaksi 16° mutta kun menen sisäyksikön näytöstä katsomaan niin se näyttää sisälämpötilaksi 23°
Kaukosäädin toimii koska jos arvoa muuttaa niin se muuttuu myös sisäyksikön näytössä. Mistä moinen mahtaa johtua?
Toinen kysymys miten tuon kylmäilma toiminnan saa päälle ja joutuuko koneen sammuttaa?minulla ei ole nyt -25°pakkasilla lähtenyt vastukset päälle.
Vastauksia varmaan löytyisi jos jaksaisi ketjua selata.kiitos!
Sisäyksikkö näyttää asetettua lämpötilaa. Tuo kylmäilmatoiminto vaan pysäyttää kompuran kokonaan tietyssä lämpötilassa, onkohan vastukset asetettu toimimaan lämmityksen kanssa? Huoltovalikko->lisäasetukset->sähkölämmitin(lämmitys)->tilalämmitys on.Kun menet huoltovalikkoon se kysyy salasasanaa, jos ei muutettu niin 0000. Kun asetuksia muuttaa, jos kone tarvii pysäyttää, niin se kysyy ajetaanko alas, siihen vastaa kyllä niin pääsee muuttamaan asetuksia.
 

eco2022

Tulokas
Sisäyksikkö näyttää sekä asetetun lämpötilan että huoneen nykyisen lämpötilan joka 5°korkeampi mitä kaukosäätimen sisälämpötila näyttää
 
Tässä kuukausi 80 Ecodanin kanssa elämää takana. Nyt mietin kumpi on taloudellisenpaa käyttää konetta käyrällä ilman sisälämmön seurantaa vai sisälämmön mukaan? Talossa lattialämmitys ja tarkoitus olisi Ecodabilla hoitaa käyttövesi ja pitää lattia mukavan lämpöisenä. Tavoite olisi, että lattialämmityksellä talon lämpö olisi noin +18
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Tässä kuukausi 80 Ecodanin kanssa elämää takana. Nyt mietin kumpi on taloudellisenpaa käyttää konetta käyrällä ilman sisälämmön seurantaa vai sisälämmön mukaan? Talossa lattialämmitys ja tarkoitus olisi Ecodabilla hoitaa käyttövesi ja pitää lattia mukavan lämpöisenä. Tavoite olisi, että lattialämmityksellä talon lämpö olisi noin +18
Jos aiot jollain muulla keinoin nostaa vielä lämpötilaa tuosta niin käyräohjaus. En ole juurikaan eroa huomannut sähkönkulutuksessa käytti sitten kumpaa vaan, mutta jos esim. Tulisijoilla haluaa tuosta nostaa sisälämpöä ni katkasee herkästi lämmityksen jos on sisäohjauksella ja alkaa taas kirimään laattaa lämpimäksi myöhemmin.
 

Immu

Jäsen
Käsittääkseni jos sinne syttyy salaman kuva niin on ne vastukset kytkettykkin ja käyttää niitä. Ellei sitten sähkövastukset ole kokonaan sähköihin kytkemättä eikä vaan poistettu asetuksista käytöstä? Sitten en tie syttyykö salamavalo. Mitään tuollasta -20 rajaa jolloin ottaisi vastuksia lisäavuksi ei ole tässä koneessa. Se voi ottaaa ne avuksi vaikka -5 asteessa jos ei pääse tavoitteeseen ja vastuksien aikaviive täyttyy. Aikaviiveelle on myös minuuttimäärä asetettavissa. Kylmäilmatoiminnon lämpötilaraja on asetettavissa jolloin sammuttaa kompuran kokonaan ja siirtyy pelkille vastuksille.
Se salaman kuva tulee näytölle kun vastuksien kontaktori "vetää". Koneella ei siis ole mitään hajua, onko kontaktorille syöttökaapeli kytketty/ei kytketty. Täytynee vielä kurkkia tuo kylmäilmatoiminnon asetus, tämäkään kone ei ole sammunut näillä pakkasilla (softaversio 1801). Konetta ajetaan nyt käyrällä, ja siitä nyt -9 pudotus, lämpö tulee isosta varaajasta.
 

KL51

Tulokas
Onko tuo asetus sähkövastuksiin liittyvä? Jos asennuksessa rajattu niin rajoittaa lämmitystä?
 

Liitteet

  • Screenshot_20240103_054123_OneDrive.jpg
    Screenshot_20240103_054123_OneDrive.jpg
    126,3 KB · Katsottu: 203

eco2022

Tulokas
Jaahas.
Eipä toimikaan.oltiin ilta pois ja lämmöt 16 astetta kämpässä.
Laite käy kunnes menoveden lämpötila on 23 astetta ja sammuu??
Vastukset ei lähde päälle vaikka kylmäilmatoiminto päällä ja -15 arvo
 

R-410A

Aktiivinen jäsen
Hei ! Tiistaiaamuna 2.1-24 kun heräsin tuntui oudon viileältä ! sisälämpömittarit näytti -15°C astetta. Pakkasta ulkona -29 °C astetta, "mitsu" oli pysähtynyt, vastukset eivät olleet kytkeytynyt päälle ! Soitin huollon paikalle joka totesi kun avasi etupellin että vastuskatkaisin oli off asennossa ! Olleet 18.6.2022 asti , eli asennettu silloin. Nyt 9 kW vastukset pitää lämmöt, Tänään 4.1-24 aamulla ulkona 25 astetta, vastuksilla mennään !
 
Viimeksi muokattu:

Reperei

Aktiivinen jäsen
Jäänyt tässä itsekin nyt miettimään, että mikähän tuon vastusavun lämmityksen osalta laukaisee. Kone on nyt käynyt käytännössä täysillä pari viime päivää ja jäänyt käyrän tavoitteesta pahimmillaan 2 astetta, mutta vastuksia ei ole vielä näkynyt. Käyttöveden kanssa kyllä vaihtaa täysin vastuksille jossain 50C kohdalla näillä keleillä.

Pitäisiköhän tuota lämmityksen käyrää käydä vähän säätämässä, niin näkisi, meneekö päälle, jos vajetta tulee tarpeeksi.
Itse itselleni vastaten, näyttää olevan jossain 3 asteen kohdalla tuo vaje lämmityskäyrän tavoitteesta, missä ottaa vastukset avuksi. Viime yönä oli näköjään 5 minuuttia käyttänyt pienempää 3kW:n vastusta apuna. Juuri sopivasti, kun ajattelin tänään koittaa tuota käyrää muuttaa :) Noh, ainakin näköjään toimii, kun tuo apu ei ole asennuksen jälkeen ollut vielä kertaakaan käytössä.
 

jte

Jäsen
Meillä ottaa -20 asteessa vastukset ulkoyksikön avuksi.
-19 menee pelkästään ulkoyksiköllä.
-19 ottoteho noin 3kw ja -20 kun vastukset päällä on ottoteho noin 6kw, eli avustaa yhdellä vastuksella.
Kylmätilatoiminto on päällä ja asetus on -25 astetta.
 

Reperei

Aktiivinen jäsen
Tänään resetoitu kone ja katsotaan mitä tapahtuu.
Kämppä lämpiää tällähetkellä rakennuslämmittimillä.
On kyllä melkoisen ikävä tilanne. Siellä pitäisi varmaan käydä kaikki asetukset läpi ja tarkistaa, että ovat kohdallaan kyseiseen asennukseen. Olettaen, että kyseessä ei ole joku fyysinen vika.
 

Reperei

Aktiivinen jäsen
Ei enää kaapeleiden teho riitä reilu -20 pakkasilla. Ehtii poistoputki jäätyä
Onkohan kaapelit ehjänä ja virroissa? Meillä riitti pelkkä kaukalokaapeli pitämään yli 15C pakkasilla about koko kaukalon sulana - tosin meillä on se uudempi versio kaukalosta, johon on liimailtu eristeitä pohjaan. Saattokaapeli putken sisällä oli mennyt hajalle, niin putki meni siitä huolimatta sitten jäähän vähän matkaa lähdöstä.

Veikkaan, että kunnon pakkasilla paljastuu myös helposti mahdolliset ongelmat noissa kaapeleissa, kun joutuvat lämmittämään kovemmilla tehoilla.
 
Viimeksi muokattu:
Onkohan kaapelit ehjänä ja virroissa? Meillä riitti pelkkä kaukalokaapeli pitämään yli 15C pakkasilla about koko kaukalon sulana - tosin meillä on se uudempi versio kaukalosta, johon on liimailtu eristeitä pohjaan. Saattokaapeli putken sisällä oli mennyt hajalle, niin putki meni siitä huolimatta sitten jäähän vähän matkaa lähdöstä.

Veikkaan, että kunnon pakkasilla paljastuu myös helposti mahdolliset ongelmat noissa kaapeleissa, kun joutuvat lämmittämään kovemmilla tehoilla.
Kyllä ne virroissa on, mutta jäähän veti. Kaukalon pohja oli sula, mutta poistoputki kaivoon veto jäähän
 

Reperei

Aktiivinen jäsen
Eristä se putki. Jos siis on normaali itsesäätyvä sulanapitokaapeli siellä putkessa. Jos siellä on jtn tehokkaampaa ni sulaa se muoviputki....
Totta, itsellänikin on sen verran pitkä tuo veto ennen sisälle menoa, että eristin suosista tuon putken heti alkuun. Saa ehkä jotain pikkuriikkistä säästöä sähköistäkin, kun ei joudu niin kovilla tehoilla lämmittämään ;)
 

s282

Jäsen
Jaahas.
Eipä toimikaan.oltiin ilta pois ja lämmöt 16 astetta kämpässä.
Laite käy kunnes menoveden lämpötila on 23 astetta ja sammuu??
Vastukset ei lähde päälle vaikka kylmäilmatoiminto päällä ja -15 arvo
Tarkistitko tuon sähkölämmitin(lämmitys) asetuksen että on varmasti pällä?
EDIT: Sisäyksikön kannen kun avaa niin siellä on myös vikavirtakytkin tuolle lämmitysvastukselle, onhan se päällä?
 

Reperei

Aktiivinen jäsen
Kyllä ne virroissa on, mutta jäähän veti. Kaukalon pohja oli sula, mutta poistoputki kaivoon veto jäähän
Aika yllättävää kyllä, jos se poistoputken kaapeli on ehjä, että ei edes ympärilleen jaksa tehdä sulaa aukkoa. Voi olla sitten, että tehoja ei vain ole tarpeeksi tähän tilanteeseen.
 
Täälläpä oli kans tilanne että sisäyksikkö näytti vastuksia päälle mut lämmöt vaan laski.Etupelti auki ja vikavirtasuojauksessa kytkin off asennossa, asennuksesta se 1,5 vuotta. Ei vissiin oo pakkasia aikaisemmin ollu kun pumppu jaksanu tehä lämpöä ilman vastuksia
 
Kyllä ne virroissa on, mutta jäähän veti. Kaukalon pohja oli sula, mutta poistoputki kaivoon veto jäähän
Siellä on saattokaapeli mykkä. Kestihän se kuukauden

Huomenna, kun sähkö maksaa ihan kauheita summia niin uskaltaako koneesta ottaa kokonaan päiväksi virrat pois ja lämmittää kämppää vaan sähköllä
 