No mikäs oli vuosiCOPpi 2020 ? Onko mahdollisesti tietoa, mitä se on lämmitykselle ja veden lämmitykselle?
Muistelen, että sinulla oli aika tiukka mitoitus. Kaivo ei varmaan vielä ole kauheasti ehtinyt jäähtyä parissa vuodessa.
Taisin sen tänne laittaa vajaa vuorokausi ennen uuttavuotta, kun en sitä olisi ehtinyt muuten laskea kuin vasta nyt.
Mutta tässä uudestaan, vastuksia ei ole polteltu:
1.1.2020 - 31.12.2020 COP
lv, vain kompr. EP14: 5378,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 16737,6 kWh
Yht. 22116,3 kWh
Ulkoinen kulutusmittari 5249 kWh
COP 2020: 4,21
Jollakin tasolla olen haarukoinut käyttöveden coppia ja se on jotain välillä 2,8 - 3,4 muistaakseni. Keskiarvon voisin arvata olevan reilu 3.
Tuota viime vuotta voisin pitää lähinnä sellaisena minimi-coppitasona, koska se oli eka vuosi kun talossa asuttiin ja haettiin lämpöjä ja IV:tä kohdalleen. Ja sainkin ne nyt vasta pakkasten tultua joulukuun lopulla omasta mielestäni kohdilleen nimenomaan pakkaskeleille. Sitä ennen IV oli turhan isolla ja siitä johtuen lämpökäyräkin turhan isolla. Mutta seurailen tämän vuoden kuukausittain tilannetta kuten koko viime vuodenkin että miten vaikuttaa vai vaikuttaako mitenkään.
Kaivo ollut 10/2018 asti käytössä, nyt -6 pakkasilla sieltä tulee
+1 +1,5 ylös.
Kylmempänä +1 kylmempänä ei ole vielä käynyt vaikka on ollut noita yli -10 pakkasiakin. Viime vuonna lopputalvesta taisi ylös tulla 0 asteista. Kesällä sinne sitten tuupataan IV-koneelta viilennyspatterin kautta kiertävää keruunestettä takaisin ja taitaa tuo jotain pientä buustia käyttöveden tekoonkin kesällä antaa.
Edit. Lämmönkeruun lämpö olikin turhan alhaalla kun näköjään oli juuri tehty käyttövettä, korjattu nyt se mihin se tasaantui.