Ei näytä olevan sellaista valintaa, mitä nyt manuaalia tutkin ja kaukosäädintä olen tutkinut.Mikko86 sanoi:Ln25:ssa ei taida olla mahdollisuutta säätää manuaalisesti kumpaakin sivuttaissuuntaisesti puhaltavaa lapaa erikseen?
puu sanoi:Tässä lisää "sulatuslogia" 3,75 vuorokaudelta:
http://puu.kapsi.fi/ilp/ulkoyksikon_puhalluslampotila_2.png
Turhaa tuntuisi olevan tässä mallissa. Tai siis menee sillä konstilla 60-80min lämmitysjaksolle, mutta lyhentää aina seuraavaa lämmitysjaksoa 10min kunnes ollaan 30min nilkutuksella. Eli tuo boot pitäisi toistaa muutaman tunnin välein. Ps. Näyttäisi ihan sama vaikutus olevan kun painaa vaan kakesta virran pois muutamaksi sekunniksi.janti sanoi:Kokeile katkaista laitteen sähkön syöttö sulatuksen lopussa turvakytkimestä, pikasulake tai pistoke irti. Pistä loggauksia tämän vaikutuksesta esille.![]()
Kokeilin. Tässä 24 tunnin logi, missä ajanhetkellä t=0 tapahtuu resetointi. Anturi/loggeri on tuotu sisältä, mistä syystä 0-hetkellä lämpötila näkyy liian korkeana. Bonuksena kuvaajassa on ulkoyksikön edestä mitattu suhteellinen kosteus (RH%). Linkin takana isompi versio kuvaajasta:janti sanoi:Kokeile katkaista laitteen sähkön syöttö sulatuksen lopussa turvakytkimestä, pikasulake tai pistoke irti. Pistä loggauksia tämän vaikutuksesta esille.![]()
puu sanoi:Kokeilin. Tässä 24 tunnin logi, missä ajanhetkellä t=0 tapahtuu resetointi.
janti sanoi:Eli aluksi mennään 80-90 min lämmitysjaksoja ja lopuksi noin ~60 min. Oletko tsekannut onko ulkoyksikön kenno ollut kuinka huurussa tuon ~60 min lämitysjakson jälkeen?
Tuo kosteusanturi on nyt ulkoyksikön puhalluspuolella. Jos kosteus pyörii puhalluspuolella yli 90%, niin kyllä sitä kennoa pitääkin sulatella melko tiheään.
Jos kenno on ollut sulatuksien alussa huurteeton, niin voi olla että se referenssi aika joka 1. sulatuksen kestossa on pohjalla on hieman liian lyhyt ja tuppaa sen takia lämmitysjaksoja lyhentämään, vaihtoehtoisesti se sulatusanturin paikka ei ole optimaallinen. Voi johtua R32 kylmäineen käyttöönotosta tai sitten jostain muusta.
pumpauttaja sanoi:Onko jantilla mitään näkemystä mihin paikkaan tuota sulatus anturia vois koittaa siirtää? Sivulla 3 mun postauksessa kuva anturin sijainnista.
Mulla on Fujitsu LZCAN09 Rovaniemellä kesämökkikäytössä olevassa 120m2:n omakotitalossa ja lähelle samoja sähkönkulutuslukemia tuli eiliseltä päivältä, tosin siellä on tavoitelämpötilana +16°C ja sinulla varmaan enemmän. Laitoin juuri varajärjestelmänä olevaan Jämä Junior-kattilan Ouman EH-800B-lämmänsäätimen yhteyteen laajennusboksin (EXU-800), jolla saan nyt laitettua etänä vedenlämmityksen päälle ja pois päältä eli nyt voin laskea kymmenyksen tarkkuudella ilmalämpöpumpun sähkönkulutuksen, kun vedenlämmitys on pois päältä. Tiedän, että muut talossa olevat laitteet vievät kiinteästi 38W/h.puu sanoi:Raportin mukaan 12.1. on mennyt 18,3kWh (eli keskiteho 0,763kW), mikä kuulostaa suurehkolta siihen nähden, että laitteen ottoteho on papereilla 0,580kW. Olisi mielenkiintoista seurailla vähän oikealla kulutusmittarilla, mutta tuo ILP ei ole pistorasiakytkennällä, niin ei käy sen mallinen mittari.
Lämpötilat (Elenian mukaan) ajanjaksolta 3.1. - 14.1.:
1.2 0.4 1.6 -0.8 -3.8 -3.7 -0.9 -3.6 -6.1 -6.0 -4.1 -4.1
Tsekkasin nyt 40min lämmitysjakson lopussa kennoa mitä nyt pimeässä taskulampulla näin, niin kyllähän se ainakin vasemmasta reunasta huurussa oli. Sulatuksen aikana sinne alkoi ilmestyä pisaroita. Liitteenä kamerakännykällä taskulampun valossa otettu kuva kennon vasemmasta reunasta.janti sanoi:Oletko tsekannut onko ulkoyksikön kenno ollut kuinka huurussa tuon ~60 min lämitysjakson jälkeen?
puu sanoi:Melkoista elämöintiä pitää omakin sisäyksikkö. On vieläpä olohuoneessa paraatipaikalla. Nyt parissa viikossa on tottunut jo sen verran ääneen, ettei nukkuessa herätä. Sisäyksikköä olen vähän koittanut tuuppia ja kammeta varovasti eri suuntiin, mutta eipä ole auttanut.
Kiinnostaisi myös tietää, onko jollain sellainen MSZ-LN joka ei pidä tuota napsumista sulatusten yhteydessä.
VesA sanoi:Ei missään näistä muovimankeleista ole asiaa suhtauduttu kovin vakavasti koska nämä edelleenkin ovat pääasiassa jäähdytyskoneita joita ei sulatella.
slpoy sanoi:Meinaatko että Mitsubishin LN- sarja on tehty jäähdytykseen tai jäähdytyskoneesta ?
puu sanoi:Onko tuollaista 70 asteen lämpötilavaihtelua muutamassa minuutissa mahdollista edes tapahtua ilman napsumista.
Mikripi sanoi:Onko kellään ollu sellaista ääntä sisäyksikössä joka muistuttaa että putkissa kulkisi ilmaa? Sykli melko tarkkaan puoli minuuttia hiljaa ja puoli minuuttia tätä kohinaa. Alkaa olemaan yöllä aika ärsyttävää...
Samanlaista ääntä täälläkin. Alkaa siihen jo pikkuhiljaa tottua.Mikripi sanoi:Onko kellään ollu sellaista ääntä sisäyksikössä joka muistuttaa että putkissa kulkisi ilmaa? Sykli melko tarkkaan puoli minuuttia hiljaa ja puoli minuuttia tätä kohinaa. Alkaa olemaan yöllä aika ärsyttävää...
Tämän halusinkin kuulla, eli ei se vaihtamalla paranisi.dugeroow sanoi:Käytössäni on ollut kuitenkin tähän mennessä kolmen eri valmistajan ilmalämpöpumppuja (LG, Toshiba Arctic ja nyt 2kpl Mintsubishi LN35)ja kaikkihan ne sulatuksen aikana pitää mitä erikoisempia ääniä, suhinaa, pulputusta ja pauketta. En ole huomannut että tämä laite pitäisi mitenkään näistä poikkeavaa meteliä, Mitsubishit ehkä jopa hiljaisimpia näistä kaikista. Mutta ääntähän ne silti pitävät.
pumpauttaja sanoi:Kenno on sulatuksen jälkeen täysin kuiva, myös alhaalta.
dugeroow sanoi:Mihin paikkaan anturi tuossa kuvassa on nyt siis siirretty?
janti sanoi:Jos alkaa olemaan modauksen vuoksi vajaata tuo sulatus ja alkaa keräämään jäätä kennoon, niin sulatuksen loppulämpötilaa voi tarvittaessa nostaa.
Johtuisikohan erot käyttäytymessä juurikin tuosta sulatuksen loppulämpötilasta. Korkeammalla loppulämpötilalla voitaisiin saada enemmän eroja sulatusjaksojen pituuksiin.
Ohessa FH-mallin loppulämpötila, joka on default +8 C, kun LN-mallissa (MUZ-LNxxVGHZ ja MUZ-LNxxVG) se on nyt +5 C (myös FD-mallissa oli +5 C).
puu sanoi:Onnistuuko tuo sulatusanturin paikan modaaminen siten, että pystyy palauttamaan tarpeen tullen alkuperäiseksi niin ettei huomaa, että on modattu?