MSZ-LN - käyttökokemukset

Emil

Jäsen
Alle 10 asteen lämpö on nähdäkseni alle 10 asteen lämpö. Eli ei välttämättä pakkasta tarvitse olla, kun alle 10 asteen lämpötiloista puhutaan.
 

Harrastelija

Vakionaama
18.12 asennetusta pumpusta nyt jotain kokemuksia.
Ei ole (vielää) antureita joilla saisi logitettua esim lämpötiloja.
Kinkkumittarin olen laittanut ulospuhallusaukon ritilään. Silloin tällöin käyttänyt mittaria päällä ja vilkaissut lukeman.

Lämpötilan säätö ollut 24 mutta eilen tiputin 23. Vielä toistaiseksi laitteen puhalluksen edessä on vitriinin pääty mutta tarkoitus vaihtaa tuo kompleksi pelkkään tv tasoon ja taitaa siirtyä samalla samalle seinälle ilpin kanssa. TV keskelle seinää kun ilp on nurkassa 20cm sivuseinästä.
Jotenkin tuo 23 tuntuu viileältä. Ehkä ilmavirtausten vuoksi? Huoneen lämpömittari näyttää tällä hetkellä 22.5.

Yo syistä tarkkaa kuvaa sulatuksista ei ole. Ne mitä on sattunut kuulemaan ovat olleet yli tunnin. Jotain 1.5-2.5 tuntia.

MelCloud on köyhä. Tarvii omia antureita ja loggausta jos haluaa oikeasti seurata toimintaa.
Käyntimoodi näyttää 100% lämmitystä. Ei siis huomioi sulatuksia eikä katkokäyntiä.
Lämpötilatiedot (asetus ja mitattu sisäilma) talletetaan tunnin välein. Ulkoilma tulee säätiedotuksen perusteella, ei mitattuna tietona.

4 puhallusnopeus isoääninen. Käytössä päivällä ja yöllä eli kun ketään ei ole kotona tai ollaan nukkumassa. Makkari on toisessa päässä taloa niin juuri ja juuri tuon kanssa pärjää. Kotona ollessa nopeus on 2, korkeintaan 3. Laite siis olohuoneessa.

Kerran sulatuksen aikana satuin mittaria katsomaan. Ulkona taisi olla jotain -7 ja kinkkumittari näytti hetken jopa -10. Tuo kinkkumitarin anturi on noin 20cm pitkä. Isot erot lämpötiloissa riippuen että onko anturin nokka enemmän vasemmalla vai oikealla. Oikea reuna näyttäisi olevan se kylmempi ja paremmin sillä reunalla tuo anturin nokka nyt on.

Tällä hetkellä ulkona noin -15. Laite puhaltelee 3 nopeudella +35 asteista 650-750W teholla sisältäen 6m sulatuskaapelin sadevesiviemärissä ja lämmitetyn sulatuskaukalon. Teho näyttää vaihtelevan jonkin verran.

Suurin tehonkulutus mitä olen nähnyt on noin 1.5kW.
Sähköä toistaiseksi kuluttanut 276kWh. (18kWh/vrk)

Just tuossa aloitti sulatuksen.
Heti ”huokauksen” jälkeen sähkön kulutus 350W luokkaa.
Pari minuuttia myöhemmin 1kW luokkaa.
Koko aikaa en lämpömittaria seurannut. Pienin lukema jonka näin oli -6 ja oli jo menossa lämpimän suuntaan. Tässä vaiheessa kulutus 600W luokkaa.
Muutamia minuutteja myöhemmin puhaltaa 21 asteista 900w kulutuksella.
Pari minuuttia lisää ja 39 asteista 1.2kW teholla.
Muutama minuutti lisää ja 46 asteista 1.55kW teholla.
Muutamia minuutteja myöhemmin 47 asteista reilulla 1.2kW teholla.
Huoneen lämmön tasaannuttua 36 asteista 670W teholla.

Edit: Nyt aamulla kulutus ennätys. 1600W teholla pukkaa 38 asteista ilmaa 4 nopeudella. Pakkasta noin -22. Ehkä tuo lisä 50W johtuu puhaltimen muutosta 3->4. Veikkaan että nyt mennään rajoilla että lämmitysteho loppuu kesken. Asetettu 23 ja mittarin mukaan 22.6.
 
Viimeksi muokattu:

amak

Tulokas
Ihmeelliseen ongelmaan törmäsin tänään. LN25 asenneltu juhannuksen jälkeen ja tähän saakka toiminut hienosti, sulattelut ei ainakaan mitenkään häiritsevän tiheästi tunnu tapahtuvan ja lämpötilakin kämpässä pysynyt pelkällä pumpulla mukavana. Sen olen huomannut, että meillä pumppu ei tunnu käyvän katkolla ollenkaan vaikka pyynti 21, lämpömittari huoneen toisessa päädyssä sanoo 23, välimatka pumpun ja mittarin välissä n. 10m, tästä johtuen olen ihmetellyt myös sähkönkulutusta joka on pysynyt oikeastaan samana kuin ennen pumppua. Talossa muuten sähkövastuksella toimiva "varaava" lattialämmitys joka on säädetty niin pienelle että ainakaan isossa tilassa missä myös pumppu on ei ole lattialämpö käynyt päällä kertaakaan.

Mutta siihen uusimpaan ongelmaan, viime yöksi asetin illalla pyyntilämpöä korkeammalle, koska pakkanen kiristyi yötä kohden ja tänä aamuna heräsin melko viileään sisäilmaan, ulkona pakkasta -16, pyynti 25 ja sisälämpötila tuolla yllämainitsemallani mittarilla 20,9! Enkä saa lämpötilaa nousemaan vaikka kuinka nostan pyyntiä. MELCloud näyttää pyynnin 25 ja sisälämpötilan 19,5 ja laskee koko ajan. Otin jo kerran virrat pois pääkatkaisijalta, ei vaikutusta. MELCloudin temperature history -raportillakin näkyy ihan selvä ero aikaisempaan, kun pyynti ja huonelämpö on olleet aina oikeastaan samat, mutta nyt ero on huomattava, pyynti 25 ja huonelämpö 24h raportilla laskeva käyrä. Onkohan tilailtava asentajaa paikalle vai mitä ihmettä, onko kukaan törmännyt vastaavaan? Ulkoyksikkökään ei näytä mitenkään ihmeellisen lumiselta vaikka pari päivää on ainakin täällä Mikkelin perämetsissä tullut lunta ja tuulta joka suuntaan - onkohan tämä myrsky nyt sekoittanut pumpun vai? Pumppu sulattelee normaalisti jne. käyntiääni ei ole muuttunut eikä säädötkään ole muuttuneet mihinkään siitä mitä ne oli edellisten kireämpien pakkasten aikaan. Loggeria mulla ei tuossa ole asenneltuna minkäänlaista.
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
Ihmeelliseen ongelmaan törmäsin tänään. LN25 asenneltu juhannuksen jälkeen ja tähän saakka toiminut hienosti, sulattelut ei ainakaan mitenkään häiritsevän tiheästi tunnu tapahtuvan ja lämpötilakin kämpässä pysynyt pelkällä pumpulla mukavana. Sen olen huomannut, että meillä pumppu ei tunnu käyvän katkolla ollenkaan vaikka pyynti 21, lämpömittari huoneen toisessa päädyssä sanoo 23, välimatka pumpun ja mittarin välissä n. 10m, tästä johtuen olen ihmetellyt myös sähkönkulutusta joka on pysynyt oikeastaan samana kuin ennen pumppua. Talossa muuten sähkövastuksella toimiva "varaava" lattialämmitys joka on säädetty niin pienelle että ainakaan isossa tilassa missä myös pumppu on ei ole lattialämpö käynyt päällä kertaakaan.

Mutta siihen uusimpaan ongelmaan, viime yöksi asetin illalla pyyntilämpöä korkeammalle, koska pakkanen kiristyi yötä kohden ja tänä aamuna heräsin melko viileään sisäilmaan, ulkona pakkasta -16, pyynti 25 ja sisälämpötila tuolla yllämainitsemallani mittarilla 20,9! Enkä saa lämpötilaa nousemaan vaikka kuinka nostan pyyntiä. MELCloud näyttää pyynnin 25 ja sisälämpötilan 19,5 ja laskee koko ajan. Otin jo kerran virrat pois pääkatkaisijalta, ei vaikutusta. MELCloudin temperature history -raportillakin näkyy ihan selvä ero aikaisempaan, kun pyynti ja huonelämpö on olleet aina oikeastaan samat, mutta nyt ero on huomattava, pyynti 25 ja huonelämpö 24h raportilla laskeva käyrä. Onkohan tilailtava asentajaa paikalle vai mitä ihmettä, onko kukaan törmännyt vastaavaan? Ulkoyksikkökään ei näytä mitenkään ihmeellisen lumiselta vaikka pari päivää on ainakin täällä Mikkelin perämetsissä tullut lunta ja tuulta joka suuntaan - onkohan tämä myrsky nyt sekoittanut pumpun vai? Pumppu sulattelee normaalisti jne. käyntiääni ei ole muuttunut eikä säädötkään ole muuttuneet mihinkään siitä mitä ne oli edellisten kireämpien pakkasten aikaan. Loggeria mulla ei tuossa ole asenneltuna minkäänlaista.

Pistä puhallusta kovemmalle, ei se lämpö muuten 10 metrin päähän liiku. Jos se ei riitä, niin sitten pumpusta loppuu teho kesken. Onhan tuo -16 jo ihan oikea pakkanen. Yleensä se pumpun tehon toimintaraja tulee vastaan aika "yllättäen" juuri siksi, että pakkasen kiristyessä lämmitystehon tarve kasvaa samaan aikaan kuin pumpun tuottama maksimiteho pienenee.
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Ihmeelliseen ongelmaan törmäsin tänään. LN25 asenneltu juhannuksen jälkeen ja tähän saakka toiminut hienosti, sulattelut ei ainakaan mitenkään häiritsevän tiheästi tunnu tapahtuvan ja lämpötilakin kämpässä pysynyt pelkällä pumpulla mukavana. Sen olen huomannut, että meillä pumppu ei tunnu käyvän katkolla ollenkaan vaikka pyynti 21, lämpömittari huoneen toisessa päädyssä sanoo 23, välimatka pumpun ja mittarin välissä n. 10m, tästä johtuen olen ihmetellyt myös sähkönkulutusta joka on pysynyt oikeastaan samana kuin ennen pumppua. Talossa muuten sähkövastuksella toimiva "varaava" lattialämmitys joka on säädetty niin pienelle että ainakaan isossa tilassa missä myös pumppu on ei ole lattialämpö käynyt päällä kertaakaan.

Mutta siihen uusimpaan ongelmaan, viime yöksi asetin illalla pyyntilämpöä korkeammalle, koska pakkanen kiristyi yötä kohden ja tänä aamuna heräsin melko viileään sisäilmaan, ulkona pakkasta -16, pyynti 25 ja sisälämpötila tuolla yllämainitsemallani mittarilla 20,9! Enkä saa lämpötilaa nousemaan vaikka kuinka nostan pyyntiä. MELCloud näyttää pyynnin 25 ja sisälämpötilan 19,5 ja laskee koko ajan. Otin jo kerran virrat pois pääkatkaisijalta, ei vaikutusta. MELCloudin temperature history -raportillakin näkyy ihan selvä ero aikaisempaan, kun pyynti ja huonelämpö on olleet aina oikeastaan samat, mutta nyt ero on huomattava, pyynti 25 ja huonelämpö 24h raportilla laskeva käyrä. Onkohan tilailtava asentajaa paikalle vai mitä ihmettä, onko kukaan törmännyt vastaavaan? Ulkoyksikkökään ei näytä mitenkään ihmeellisen lumiselta vaikka pari päivää on ainakin täällä Mikkelin perämetsissä tullut lunta ja tuulta joka suuntaan - onkohan tämä myrsky nyt sekoittanut pumpun vai? Pumppu sulattelee normaalisti jne. käyntiääni ei ole muuttunut eikä säädötkään ole muuttuneet mihinkään siitä mitä ne oli edellisten kireämpien pakkasten aikaan. Loggeria mulla ei tuossa ole asenneltuna minkäänlaista.

Puhallusta kovemmalle. Ei lämpö leviä enää 10metrin päähän lämpömittarille vaikka sisäyksiköstä tuuttais 55 asteista ilmaa.
Omien havaintojen mukaan mitä kuumempaa ilmaa pumppu joutuu puhaltamaan, sen pienemmälle alalle lämmin ilma jää. Siis samalla puhallinnopeudella. Kuuma ilma nousee kattoon kohtuu hätäisesti.
 

amak

Tulokas
Puhallusta kovemmalle. Ei lämpö leviä enää 10metrin päähän lämpömittarille vaikka sisäyksiköstä tuuttais 55 asteista ilmaa.
Omien havaintojen mukaan mitä kuumempaa ilmaa pumppu joutuu puhaltamaan, sen pienemmälle alalle lämmin ilma jää. Siis samalla puhallinnopeudella. Kuuma ilma nousee kattoon kohtuu hätäisesti.

Puhallus on kolmosella ja tosiaan vastaavia pakkasia on jo ollut täälläpäin ja pumppu toimi nykyisillä asetuksilla tai oikeastaan pienemmällä pyynnillä hyvin. Pyynti oli 23 ja sisälämpö sen 22,5-23. Tuo ilma jota pumppu aamulla puhalteli ei kyllä käteen ainakaan tuntunut lämpimältä, ehkä haalealta, mutta ei läheskään siltä mitä aiemmin näissä pakkaslukemissa. Kokeillaan nyt nostaa puhallus ja pyynti vielä korkeammalle.
 

B12

Aktiivinen jäsen
Meillä olohuoneen pumppu pukkaa avoimesta ovesta "minun huoneeseeni" lämmintä 12 metrin päästä ja puhallus toiseksi kovimmalla. Pyynti 21 ja harrastehuoneessa n. 20 astetta, eli ihan hyvin leviää. Olohuoneessa sitten 20.x-22.x kuun asennosta riippuen. Makkari on 180 asteen kulman takana ja kestää jossakin 18.x-19 astetta, eli ihan sopiva.

Edit: Nyt aamulla kulutus ennätys. 1600W teholla pukkaa 38 asteista ilmaa 4 nopeudella. Pakkasta noin -22. Ehkä tuo lisä 50W johtuu puhaltimen muutosta 3->4. Veikkaan että nyt mennään rajoilla että lämmitysteho loppuu kesken. Asetettu 23 ja mittarin mukaan 22.6.

Taitaapi käydä täysillä, mitä Scanofficen sivulta löytyvän VTT testin mukaan antaa tuommoisella pakkasella. Eli hyvinhän se jytää.
 

amak

Tulokas
Puhallus on kolmosella ja tosiaan vastaavia pakkasia on jo ollut täälläpäin ja pumppu toimi nykyisillä asetuksilla tai oikeastaan pienemmällä pyynnillä hyvin. Pyynti oli 23 ja sisälämpö sen 22,5-23. Tuo ilma jota pumppu aamulla puhalteli ei kyllä käteen ainakaan tuntunut lämpimältä, ehkä haalealta, mutta ei läheskään siltä mitä aiemmin näissä pakkaslukemissa. Kokeillaan nyt nostaa puhallus ja pyynti vielä korkeammalle.

Ei auttanut puhallustehojen eikä pyynnin nosto, lämpötila kämpässä putosi edelleen ja kun pääsin kotiin niin laitoin paistomittarin mittaamaan puhallusilman lämpöä, 20 asteista ilmaa puhalteli vaikka pyynti 31. Soittelin päivällä asentajalle ja kyselin onko törmännyt vastaavaan, kehotti resetoimaan kauko-ohjaimen ja käyttämään pumppua sähköttömänä mikäli kaukon reset ei auta. Oli kuulemma käynyt aiemmin jollain asiakkaalla jolla oli ajastus ollut päällä ja siksi suositteli kaukon reset:ä, epäili että sähkökatkot aiheuttaisi - itse en uskonut kyllä pätkääkään tähän kauko-ohjaimen resetointiin eikä sillä varmaan mitään vaikutusta meidän tapauksessa ollut.

Itse ongelman sain ratkottua ja pumppu pöhisee taas lämmintä kämppään, putsasin varmuuden vuoksi ulkoyksikön myrskyn jäljiltä vaikka ei ollutkaan mitenkään erityisen lumen peitossa, takana kennolla oli talon seinän ja kennon välissä lunta ja jäätä, käytin pumppua virrattomana, resetoin kaukon ja laitoin lämmityksellä hetkeksi POWERFUL -moden päälle. Johan rupesi lämmintä taas puskemaan ja seurailin parit sulatusvälit paistomittarilla, puhalluslämpö 45-48 kun pyynti 25, ulkona pakkasta -24.

Muksua nukkumaan laittaessa huomasin ulkoyksikön hurinan ensimmäistä kertaa kantautuvan sisälle ja muistin, että meillä on ollut night mode päällä oikeastaan koko sen ajan mitä pumppu on meillä ollut, ihan vaan sen takia että saa nuo kaken piippaukset pois ja tuon mollottavan sinisen valon himmeäksi sisäyksiköltä, laitoin Night moden päälle ja kappas, puhalluslämmöt lähti laskuun ja aika reippaasti, tipahti ainakin n. 30 asteeseen ennen kuin otin Night moden pois ja taas puhalluslämpö nousi tuonne 45+ puolelle. Ilmeisesti siis Night mode vaikuttaa myös lämmöntuottoon vaikka ohje ei tästä mitään mainitsekaan, tosin millä muullakaan se ulkoyksikön -3db hiljennys saataisiin aikaiseksi, vaikkakin mielestäni lämmöntuoton putoaminen on aika raju kun 45+ puhalluslämmöistä pudotaan ainakin sinne 30 asteen pintaan ehkä jopa alemmas - mielenkiintoista on se, että tuo hiljennys oikeasti toimii ainakin meillä, Night modella ei kantaudu ulkoyksikön ääni sisälle ja ilman sitä taas kuulen sen selvästi huoneissa joiden seinän takana ulkoyksikkö on.

Vähän epäilen, että tuo Night mode vaikuttaa tehoihin vain näillä rajummilla pakkasilla, pitänee kokeilla vähän lauhemmilla keleillä onko silloin eroa puhalluslämpöjen suhteen.
 

PolyEsko

Vakionaama
Pojan SF:llä kauko-ohjain/ilp oli kesän lopulla aivan jumissa. Mode näppäin toimi ja kun sillä vaihtoi takaisin jäähdytykselle laite alkoi toimia. Virtabuutit ilpille eivät auttaneet yhtään.

Itsellä eilen LN:n kanssa hieman samaa ja moden läpikäynti palautti kaken ja itse sisäyksikönkin toimimaan normisti, eli kääntämään siivet miten kuuluu ja pienensi puhallustakin taas katkokäynnin lepohetkellä..
 
Viimeksi muokattu:

PolyEsko

Vakionaama
Mitenkäs muuten tuo "tehon mittaus".
Eli sulatuksen jälkeen pyynti 30 asteelle ja puhallus täysille. Ulkona 9,5 pakkasta ja sisäyksiköstä puhkui 52-54 asteista ilmaa maksimissaan. Muistanko jostain lukeneeni, että pitäisi pystyä puhkumaan n. 60 asteista ilmaa?

Tässä putkistoa n. 8,5 m. Ei lisännyt ainetta, vaikka jossain lukee, että tehtaan aineet riittää 7 metrin putkille.
 

juu-zo

Aktiivinen jäsen
Puhallusilman lämpötilatieto ilman imuilman lämpötilatietoa on melko suuntaa antava. Näillä tiedoilla sanoisin että ihan normaalilta kuulostaa. Imuilma lienee jotain 25-26 asteista.
 

Xartoja

Jäsen
Eilen illalla vantaalla oli -13..-16 astetta, RH n.85%. Tuli mittailtua alakerran ln25 pumppua kun kerrankin oli yli 10 asteen pakkaset.
Puhallusilman lämpötila 52-55 astetta, puhallin toiseksi kovimmalla. Sulatusväli tasaisena (luultavasti maksimiväli) 2 tuntia 38min. Ottoteho ylin 2250W , keskiteho 1022W.

Alle tunnin sulatusjaksoja ei ainakaan vielä ensimmäisen 3,5kk käytöllä olla päästy todistamaan kummallakaan meidän pumpuista. Mistähän ne scanofficen 35min puheet on peräisin???
 

timbba

Vakionaama
Muksua nukkumaan laittaessa huomasin ulkoyksikön hurinan ensimmäistä kertaa kantautuvan sisälle ja muistin, että meillä on ollut night mode päällä oikeastaan koko sen ajan mitä pumppu on meillä ollut, ihan vaan sen takia että saa nuo kaken piippaukset pois ja tuon mollottavan sinisen valon himmeäksi sisäyksiköltä, laitoin Night moden päälle ja kappas, puhalluslämmöt lähti laskuun ja aika reippaasti, tipahti ainakin n. 30 asteeseen ennen kuin otin Night moden pois ja taas puhalluslämpö nousi tuonne 45+ puolelle. Ilmeisesti siis Night mode vaikuttaa myös lämmöntuottoon vaikka ohje ei tästä mitään mainitsekaan, tosin millä muullakaan se ulkoyksikön -3db hiljennys saataisiin aikaiseksi, vaikkakin mielestäni lämmöntuoton putoaminen on aika raju kun 45+ puhalluslämmöistä pudotaan ainakin sinne 30 asteen pintaan ehkä jopa alemmas - mielenkiintoista on se, että tuo hiljennys oikeasti toimii ainakin meillä, Night modella ei kantaudu ulkoyksikön ääni sisälle ja ilman sitä taas kuulen sen selvästi huoneissa joiden seinän takana ulkoyksikkö on.

Vähän epäilen, että tuo Night mode vaikuttaa tehoihin vain näillä rajummilla pakkasilla, pitänee kokeilla vähän lauhemmilla keleillä onko silloin eroa puhalluslämpöjen suhteen.

Suoraan käyttöohjeesta:
Night mode (YÖTILA) muuttaa toiminnan ilmaisimien kirkkautta, poistaa äänimerkin käytöstä ja vähentää ulkoyksikön äänenvoimakkuutta.

Eli koska "vähentää ulkoyksikön äänenvoimakkuutta", niin sen täytyy ottaa vähemmän hertsejä ja sitä myöten vähemmän ottotehoja eli selkeesti tehonrajoitus. Tuon kun ottaa kombinaationa koville pakkasille, niin ei lämpöä puske, joten en suosittele käytettäväksi ollenkaan.
 

timbba

Vakionaama
Alle tunnin sulatusjaksoja ei ainakaan vielä ensimmäisen 3,5kk käytöllä olla päästy todistamaan kummallakaan meidän pumpuista. Mistähän ne scanofficen 35min puheet on peräisin???

Scanoffice tuntuu valitettavasti olevan ihan pihalla... tää LN-mallin softasekoilu pitäis ottaa siel tosissaan ja edes yrittää selvittää (vaikka sitten ruotsalaisten kanssa, kun siel asia ilmeisesti on tiedostettu).
 

Emil

Jäsen
Minulla on nyt ensimmäistä talvea ln25 kesämökillä (06/2018 sisä ja ulkoyksikön valmistuspäivät) ja taloautomaation historiakäyristä näkyy että kovemmilla pakkasilla sulatusväli on n 40min (eli tuvan lämpö vaihtelee ko syklillä). Kysyin asiaa tänään viralliselta maahantuojalta ja heidän vastauksensa oli, että sulatusväli alle 10 asteen lämmössä (ilmeisesti tarkoittivat -10 astetta) on kiinteä 35 min eikä sitä voi vaihtaa.

edit: tämä sulatusväli siis kun pumpun asetus on +15c, minulla on tuvassa yksi puhallin levittämässä ilmaa pukuhuoneen ja saunan puolelle, jotta nekin pysyvät lämpiminä, lisäksi on tukena suora sähkölämmitys, jonka termostaatit sen verran pienellä että yleensä eivät lämmitä ennen kuin pakkanen menee alle -20c (tänä vuonna meillä vain tuossa joulun alla oli patterit hetkittäin päällä saunassa).

Onko tämä mielestänne linjassa muualta saamanne tiedon kanssa? Voiko vielä 2018 tehdyn pumpun ohjelmistossa olla joku fiba, vai sulattavatko ohjelmistopäivitetytkin pumput alle -10 asteessa noin taajaan? Pienemmillä lämmöillä sulatusvälit ovat kyllä paljon pidempiä.


Tietämättä lämmitettävän tilan suuruutta, ja pumpun asetuksia, voisi sanoa tuon olevan katkokäyntiäkin. Tuvan lämpö vaihtelee siksi, että pumppu ensin lämmittää jonkun aikaa, ja sitten tuulettelee taikka puhaltelee hetken.
 

Emil

Jäsen
Mutta mikä on toi "sideharso" mikä tulee Mitsun mukana? Tuli edellisen Mitsun mukana, ja tämän LN:n asentajakin jätti mulle sellaisen. Mitään käyttöä en ole sille keksinyt, enkä ohjekirjastakaan vinkkiä löytänyt.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Mutta mikä on toi "sideharso" mikä tulee Mitsun mukana? Tuli edellisen Mitsun mukana, ja tämän LN:n asentajakin jätti mulle sellaisen. Mitään käyttöä en ole sille keksinyt, enkä ohjekirjastakaan vinkkiä löytänyt.

Taitaa olla ns. "huopateippi" jota kierritetään kondessiletkun ympärille jos se viedään vasemmalta ulos.
 

juu-zo

Aktiivinen jäsen
Höh, ei nyt sentään saunassa oltu. :p Imuilma n. 22 asteista.
Mitattu? Huoneessa lienee melko viileä jos imuilma on tuon lämpöistä. Meillä ainakin imuilma on järjestäen 4-5 astetta huoneilman lämpötilaa korkeampi. Johtunee että katon rajassa lämpöisintä ilmaa ja osa pumpun puhalluksesta kiertää nopeammin tuonne imupuolelle väkisinkin.
 

PolyEsko

Vakionaama
Mitattu? Huoneessa lienee melko viileä jos imuilma on tuon lämpöistä. Meillä ainakin imuilma on järjestäen 4-5 astetta huoneilman lämpötilaa korkeampi. Johtunee että katon rajassa lämpöisintä ilmaa ja osa pumpun puhalluksesta kiertää nopeammin tuonne imupuolelle väkisinkin.

Täällä huonelämpötila 20 °C ja imuilma 21,5-22,5 °C aivan huoneen katosta. Kun pisti värkin täysille, niin nostaisi imuilman lämpötilaa, jos pidempään olisi. Ilman mitään muuta lämmittävää toimintaa imuilma olisi tuon 21,5 °, mutta jos uuni pidempään päällä tai saunakin, niin nostaa toki sitä. Samoin eilen nousi, kun aamusta takan lämmitti ja illalla puuhellalla puurot ym. keitteli pitkästä aikaa.

Meillä tuo huoneiston ilma lähtee lievään pyörimiseen E-OH-TH-K-E ympyrälle, joten lämmin ilma ei jää laitteen ympärille nostamaan kovasti lämpöä juuri sen kohdalla. Normisti pyynti laitteelle on 19 astetta 0 - -5 välillä ja 20 astetta -5 - -13 välillä. Jos kylmempää joskus tulisi, niin ehkä pitäisi nostaa 21 asteeseen. Noilla kämpän lämpötila pysynyt siinä 20 asteen kieppeillä, joka meille se sopivin lämpötila.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Scanofficen olisi jo korkea aika avata sanainen arkkunsa näiden sulatusten kanssa. Ne ovat ilmeisesti kilpikonnapuolustuksessa ja kertovat satuja niille valittelijoille, joilla ei ole esim. tämmöisen palstan verrokkeja apuna ja osaa vaatia toimivaa laitetta.
 
Viimeksi muokattu:

MItsuMinä

Tulokas
. Erityisesti ihmetytti vaan se, että en saanut tuota sisäyksikköä puhaltamaan lainkaan lämmintä vaan tuntui aina viileältä.

Mitä itse olen huomannut niin harvoin se pumppu kovin lämpimän tuntuista puhaltaa. Usein tuntuu että jopa viileää,kummasti vain asunto pysyy lämpimänä vaikka patterit ovat pois päältä. Ilmamäärä vain on kuitenkin niin iso ettei puhallusilma ole kovin kuumaa usein. Testasin omaa laittamalla pyynnin täysille,jo alkoi ilma tuntumaan lämpimältä,mittari näytti heti yli 40 puhalluksen edessä. Kämppäkin alkoi tuntua tropiikilta hetkessä
 
Scanoffice tuntuu valitettavasti olevan ihan pihalla... tää LN-mallin softasekoilu pitäis ottaa siel tosissaan ja edes yrittää selvittää (vaikka sitten ruotsalaisten kanssa, kun siel asia ilmeisesti on tiedostettu).


Mun saaman tiedon mukaan noin 35 minuuttia on lyhin käyntijakso mikä sulatusten välillä voi olla. Kello estää sulatusta alkamasta aikaisemmin.
 

remykv

Vakionaama
Täällä huonelämpötila 20 °C ja imuilma 21,5-22,5 °C aivan huoneen katosta. Kun pisti värkin täysille, niin nostaisi imuilman lämpötilaa, jos pidempään olisi. Ilman mitään muuta lämmittävää toimintaa imuilma olisi tuon 21,5 °, mutta jos uuni pidempään päällä tai saunakin, niin nostaa toki sitä. Samoin eilen nousi, kun aamusta takan lämmitti ja illalla puuhellalla puurot ym. keitteli pitkästä aikaa.

Meillä tuo huoneiston ilma lähtee lievään pyörimiseen E-OH-TH-K-E ympyrälle, joten lämmin ilma ei jää laitteen ympärille nostamaan kovasti lämpöä juuri sen kohdalla. Normisti pyynti laitteelle on 19 astetta 0 - -5 välillä ja 20 astetta -5 - -13 välillä. Jos kylmempää joskus tulisi, niin ehkä pitäisi nostaa 21 asteeseen. Noilla kämpän lämpötila pysynyt siinä 20 asteen kieppeillä, joka meille se sopivin lämpötila.

Minäkin innostuin mittailemaan lämpötiloja ja
hajonta oli yllättävän pieni
SY päältä imu 23.2C
Samahuone 1.5m korkeudelta 22.8C
Samahuone lattia 21.3C

Olohuone nurkan takaa n.10m päässä sisäyksiköstä.
2m. korkeudelta 22.6C
1m. kork. 22.5C

Ulkona -10C pakkasta
 

Emil

Jäsen
Taitaa olla ns. "huopateippi" jota kierritetään kondessiletkun ympärille jos se viedään vasemmalta ulos.

Putket ja letku lähtee sisäyksiköstä vasemmalle. Jännä että jättävät huopateipin asiakkaalle. Ehkä asentajakaan ei tiennyt käyttötarkoitusta. :hmm:
 
Laitoin juuri ruotsin tukeen kyselyn, että voiko laitteen sarjanumeron perusteella tunnistaa tarvinneeko laite ohjelmistopäivitystä.
Kerron vastauksen, jos vastaavat.

Ruotsin tuki siirsi kysymykseni Scanofficelle, joka puolestaan kysyi pumppuni sarjanumeroa. Vastauksen mukaan ainakin omassa 08/17 valmistetussa pumpussa on uusin mahdollinen ohjelmisto. Eivät siis kertoneet mihin sarjanumeroon asti pumput ovat päivitystä vaativalla ohjelmistolla.
 

Rauski

ilppi-guru kouluttaja
Keväällä asennettu LN35 lämmittää 30 minuuttia ja sulattaa noin 10 minuuttia. Olen yrittänyt olla yhteydessä asentajaan pari viikkoa, mutta hän ei vastaa. Lisäksi olen laittanut Scanofficelle postia asiasta, mutta ei sieltäkään ole vastausta tullut. Onko muilla ollut samoja ongelmia, ettei saa maahantuojaltakaan vastausta?
Oletko tarkistanut, että laitteesi on Scanofficen maahantuoma?

Heidän tekninen tukensa on jälleenmyyjiä ja valtuutettuja huoltoliikkeitä varten. Nämä sitten palvelevat asiakasta. Katso Scanofficen sivuilta alueesi valtuutettu huoltoliike ja ole heihin yhteydessä.
 

Emil

Jäsen
Nyt on vuorokauden ajan seurantaa Inkbird lämpöanturilla, joka kiinnitettynä läpinäkyvään ilmasiivekkeeseen. Puhalluslämpö sahaa 24 ja 30 asteen välillä. Kertaakaan ei ole kylmää puhaltanut, ei siis edes sulatuksen aikana. Eli lopettaa puhalluksen sulatuksen ajaksi. Huonelämmössä ei ole ollut vaihtelua. Eli ihan fiksustihan tuo tuntuu toimivan. Varmasti ihan hyvä, että poistaa ulkoyksiköstä kuuran pois.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Hyvä se on tietenkin kuura poistaa. Omani sulatteli viime talvena kovemmilla pakkasilla täysin kuuratonta kennoa, vettä ei tullut pisaraakaan sulatuksen aikana. Olisin kernaasti ottanut senkin ajan pumpusta lämpöä.
 

Emil

Jäsen
Varmaan saadaan sähkömoottorista, eli kompurasta parempi hyötysuhde ulos, kun sitä rasitetaan lämmityksen aikana enemmän. Eli nostatetaan lämpöä nollakeleillä sen 40 min., ja sitten huilaa. Ei varmaankaan tarvitse juurikaan kylmäainetta siirtää toiseen suuntaan tauon aikana, kun jo saa ulkokennosta kuurat pois. Mulla ei sulatusta aina 40 min välein, mutta huilaustauko aika tarkalleen 40 min. välein nollakeleillä.

Eilen kun oli vähän enemmän pakkasta, oli katkotkin pidemmällä aikavälillä.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Kyllä tämä omani tekee 40 minuutin välein ihan oikeita sulatuksia. "Perunankeitot" sihisee ja vettä tulee se naurettava liru, hyvä jos puolta desiä. Plussakeleillä tulee myös tuota katkokäyntiä.
 

PolyEsko

Vakionaama
Kyllä tämä omani tekee 40 minuutin välein ihan oikeita sulatuksia. "Perunankeitot" sihisee ja vettä tulee se naurettava liru, hyvä jos puolta desiä. Plussakeleillä tulee myös tuota katkokäyntiä.

Tuolla minun sulatusväliketjussa olevassa jutussa oli tuollainen kuvatus:
https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsubishi-ln-sulatusvälit.28095/post-373722

Itsellä pisin sulatusväli on reippaasti yli 2h40min. Seuraavissa pari kuvaa, jossa ensimmäisessä sulatusvälinä vajaa kuusi tuntia (vaikka kuvassa vajaa 5 tuntia, mutta kuten tuon linkin takaa näkee, Inkbird jättää keskimäärin joka kuudennen mittauksen tallentamatta, niin kuuden tunnin nimellisessä aikavälissä onkin 7 tunnin data. Toisessa kuvassa ei sulatusta yli kahdeksaan tuntiin. Lopussa kolme katkokäyntihetkeä. Sulatti hieman tuon jälkeen sitten. Ulkoyksikkö valmistunut 8/2018.
Screenshot_20190111-222852.jpg

Screenshot_20190111-234549.jpg


Kun katsotaan nimellisesti 2vrk2h40min kuvia, eli oikeasti vajaa 2,5 vrk:n kuvia, niin siellä sulatusvälit tyypillisesti n. 2h40min, mutta on jossain kohtaa ollut 40 min välikin ja taas siis tuon 8h. Vaihtelee siis! Alin sisäyksikön sisätilan lämpötila meni hieman pakkaselle sulatuksen aikana.
Screenshot_20190115-134810.jpg

Screenshot_20190115-134857.jpg


Nyt on vuorokauden ajan seurantaa Inkbird lämpöanturilla, joka kiinnitettynä läpinäkyvään ilmasiivekkeeseen. Puhalluslämpö sahaa 24 ja 30 asteen välillä. Kertaakaan ei ole kylmää puhaltanut, ei siis edes sulatuksen aikana. Eli lopettaa puhalluksen sulatuksen ajaksi. Huonelämmössä ei ole ollut vaihtelua. Eli ihan fiksustihan tuo tuntuu toimivan. Varmasti ihan hyvä, että poistaa ulkoyksiköstä kuuran pois.

Kuten näet, niin kyllä se lämpötila sulatuksessa sisäyksikön sisällä putoaa reippaasti, jopa pari asetta pakkaselle, jos anturi on riittävän syvällä laitteen sisällä. Joskus ei paljoa huonelämpötilaa alemmas putoa kevyemmn sulatuksen aikana. Itsellä siis se tikkumallinen external-anturi käytössä. Toki ei puhalla sitä kylmää ilmaa, mutta rakosista se kylmä ilma "valuu" alas jonkun verran, eli jos sisäyksikkö olisi sohvan tai sängyn päällä, niin voisi huomata alla istuessaan/maatessaan.
 
Viimeksi muokattu:

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Kun katsotaan nimellisesti 2vrk2h40min kuvia, eli oikeasti vajaa 2,5 vrk:n kuvia, niin siellä sulatusvälit tyypillisesti n. 2h40min, mutta on jossain kohtaa ollut 40 min välikin ja taas siis tuon 8h. Vaihtelee siis! Alin sisäyksikön sisätilan lämpötila meni hieman pakkaselle sulatuksen aikana.
Jännästi käyttäytyy sun pumppu. Olen ymmärtänyt että LN korjaa lämmitysjakson pituutta sulatuksen keston perusteella aina 10 minuuttia jompaan kumpaan suuntaan(tai pysyy samana). Näin minunkin pumppu. Eli ilman sähkökatkoja ei samaan vuorokauteen mahdu esim. 40min ja 8h lämmitysjaksot. Oisko ulkolämpötila käyny sillain plussan puolella että ei sulatustarvetta tai pumppu käynyt katkoa?
 

PolyEsko

Vakionaama
Kuten tuosta 2. kuvasta näkee, niin vasta ihan lopussa kävi viisi kertaa katkolla tuossa 8 h:n käyntijakson aikana (näkee kokonaan alimman kuvan vasemmasta reunasta), muuten veti tasaisesti pienimmällä teholla.

Kyllä tämä minun pumppu saattaa sulatella alle tunnin välein muutaman kerran peräkkäinkin, jos on katkokäyntiä. Mutta silloin ei yleensä kuulu pottujenkeittoa juurikaan, on sen verta rauhallisempi sulatus. Sisäyksikön lämmöt putoavat silloin vain hieman huonelämmön alapuolelle.
Toivotaan, ettei sentään olisi joku maanataikappale, vaikka sulatusvälit vaihtelevatkin sinne sun tänne.
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
@pumpauttaja : Tuossa viiden päivän lämpötilakäppyrä, eli 10.1.-14.1.
katso liitettä 58796

Eli tuolloin 8 tunnin sulatusvälin aikana oli lämpötila hieman nollan alapuolella.
No hyvä hommahan tuo on jos vetelee niin pitkiä siivuja eikä kenno mene kumminkaan ihan tukkoon :)
Foorumilla tosin pari asentajaa? kirjoitteli viime talvena että kompressori saattaa hajota ölynpuutteeseen jos ei sulateta 30min välein. Nyttemmin kun mitsu on korjannut softaa ovat kaverit olleet melko hiljaa :)
 