Tuli tulkittua väärin. Kerran on yön aikana jatkanut sulatusväliä 10:llä minuutilla ja pysynyt siinä sulatusvälissä.
Sisäyksikön service manuaalista katkelma, jossa sulatus algoritmista. (Onpa hienoa fuzzylogiikkaa)
Eli sulatus käynnistyy, kun
ulkoyksikön lämmönvaihtimen lämpötilasta tulee liian alhainen... Sitten pysähtyy kompressori, sisäyksikön tuuletin pysähtyy, 4-tie venttiili vaihtaa suuntaa ja kompressori käynnistyy uudestaan. (=sulattaa ottamalla sisältä lämmön). Ja tuo jatkuu kunnes ulkoyksikön lämmönvaihtimen lämpötila nousee tai maksimi aika ylittyy (fixed time = etukäteen määritetty, debugattu 10min ajaksi).
Kaikki siis riippuu, siitä mikä on määritelmä "liian alhaiselle"?
Hyvä vastaus on todennäköisesti tämä toisesta Mitsun mallista @Premies 10:n debuggaama:
"1. Defrost temp termistor eli juuri tuo anturi jota porukka siirtelee minne sattuu näyttää -3 astetta tai alle."
Eli perustilanteessa algoritmin ehdot täyttyisi näin "Suomen olosuhteissa":
- "Kompressori on käynyt vähintään 5min" --> OK
- "Defrost temp termistor eli juuri tuo anturi jota porukka siirtelee minne sattuu näyttää -3 astetta tai alle." --> OK
- Myös tapaus, jäässä kiinni oleva sensori --> tippuu hetkessä alle -3 sekä johtaa pitkään sulatukseen --> lyhyempään seuraavaan sulatusväliin. 30min looppi valmis...
- "Käyntiaika edellisestä sulatuksesta on täyttynyt (30-150min), sulatusaikaväli päätellään edellisten sulatusten keston mukaan pidentäen tai lyhentäen 0-20 min kerrallaan tai pysyen samana. Edellisen sulatuksen kesto siis vaikuttaa tulevan sulatuksen ajankohtaan." --> OK
Eli tuo kennon lämpötilan mittaus on käytännössä ainut, joka voi puskea pidemmäksi sulatusvälejä fiksatusta ajasta.
--> Kun siirtelee lämpimämpään putkeen, niin se johtaa nopeasti pidentyneisiin väleihin, kun edellämainittu nro 2 vaihtuukin viimeiseksi.
Nyt silmämääräisesti tarkkailtuna, sulatus menee Juurikin Premier 10:n mukaan.
Sulatus päättyy kun jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
1. Sulatusanturin lämpötila nousee sulatuksen loppulämpötilaan +5 astetta vähintään 30:neksi sekunniksi.
2. Sulatuksen maksimiaika 10min ylittyy.
3. Jokin muu kuin HEAT mode valitaan kaukosäätimestä.
Eli minulla ainakin selkeästi vähän vielä jatkaa sulatusta, kun kaikki jää kadonnut. Kokonais ajaksi tulee 3-4min. Siinä on tuo +5 astettaa --> 30s.
Nyt, mikä meillä puuttuu on toimiva keino, millä kenno saadaan sulamaan nopeammin. Logiikka selittää lyhentäminen ja siihen joutuu, kun sensori vastaa jäistä eristettä (Jää ei nouse yli +5 astetta, Fiksaantuu, kun sensorin siirtää yläputkeen, koska ei enää koske jäistä eristettä...)
3min-4min sulatusaika ei kuitenkaan minulla ole riittänyt jatkamaan sulatusväliä. Pitäisi laittaa ulkoyksikköön antureita, jotta saisi tietää tarkan ajan. (Alle 3min, 2,5min.... etc.) ?
Insinöörilogiikalla se voisi olla jotain fixattua (eikä mitään fuzzylogiikkaa ole tehneet, mainostavat vain, kun sulatusväli on muuttuva)
Esim jotain tyyliin: Koska sulatus kesto on väliä : 0 - 10min, koodissa yksinkertainen ehtologiikka:
- Kesto 25% eli 2.5min -> Lyhenee
- Kesto 25%-75% eli 2.5-7.5min --> Pysyy samana
- Kesto 75%-100% 7.5-10min --> Jatkuu.
Premier 10 kirjoitti ehkä tärkeimmän pointin tähän:
Tuo jumiutuminen lyhyisiin sulatusväleihin lisääntyy myös jos lämmöntarve on vähäinen ja pumppu käy minimi tehoilla, jolloin sisä kenno on melko viileä ja sulatuksen alkaessa siitä saatava sulatusenergia vähäinen jolloin sulatuksen kesto pitenee. Suuri puhallusnopeus pahentaa tilanetta entisestään.
Minulla aina maksimilla puhallus, jotta saisin ilman kiertämään. I See nosti tehoja verrattuna pyyntilämpötilan testaamiseen, vaikka oli porraskäytävässä pumppu --> I See toimi halutusti. Olisiko siten, että automaattisella asetuksella pumppu osaisi myös hanskata paremmin ja pienentää puhallusta ennen sulatusta, jotta kenno olisi kuumempi? --> Laitan testiin myöhemmin!
Kuten aiemmin kirjoitin, testaan joskus sitä että kennoon menisi enemmän energiaa laskemalla puhallusta ennen sulatusta. Nyt viime sulatukselle laskin puhalluksen minimiin, mutta vasta noin minuuttia ennen sulatuksen alkua, jos edes sitäkään. (todennäköisesti liian myönään että olis mitään tehnyt). En tarkkaillut kennoa tuosta syystä, mutta katostaanpa vaikuttiko jotain.
Kennon lämmitysalgoriti näyttää minun mittausten mukaan toimivan karkeasti näin:
- Teho/puhallus lämpötila nostetaan maksimiin, kun lämmitys alkaa. Pumppu tuottaa lämpöä kennoon isolla teholla.
- Kun pumpun mittaama ilma lämpenee riittävästi = Yhden asteen yli pyyntilämpötilan, pumppu laskee tehoja aika reilusti, ettei huone ylilämpene. (Voi laskea minulla reilusti tehoja, koska porraskäytävässä mitattu ilma lämpenee nopeaa, mutta niin toimii)
- Pumppu pienentää / pitää lämmitystehoa samana, jos imuilma pysyy yli puoli astetta lämpimämpänä, kuin pyyntilämpötila.
- Pumppu nostaa lämmitystehoa vasta, kun imulämpötila laskee alle yhden asteen pyyntilämpötilasta.
--> Minun tapauksessa kenno on lähes aina kylmimmillään lämmistyskiertoa, kun sulatus alkaa. Koska lämpö jää kiertämään porraskäytävään ja pumppu laskee tehoa jatkuvasti. (josta seuraa hidas sulatus)
Jotta sulatusvälejä voisi optimoida pidemmiksi, kennolle pitää saada jäämään lämpöä enemmän. (kuten Premier 10 sanoo)
Kolme vaihtoehtoa:
- Laskea fiksattua puhallusnopeutta jos ilma kiertää talossa eikä se aiheuta pahempaa lämmitysilman palaamista pumpulle (ja pumpun näkemän lämpötilan nousua)
- Toivoa, että automaatti ymmärtää tehdä numero 1:n... ja saa ilman kiertämään talossa halutusti.
- Automaatti on toinen säätömahdollisuus pumpulle vaikuttaa taloon siirtyvään lämpötehoon, kennon lämpötilantuoton lisäksi.
- Tehdä logiikka, jolla seurataan pumpun sulatusvälejä ja tämän perusteella, ennen ennustettua sulatusta laskee puhallusta, tai nostaa pyyntiä ja laskee puhallusta. Jolloin kennoon tehdään energiaa, jolla sulatetaan nopeaa.
- Mikäli tämä toimii, lopputulos on parempi kuin anturin siirto. Sulatus mitataan oikein ja tehdään maksimi energialla, niin nopeasti kuin mahdollista.
Jos edelläolevat hypoteesit pitää paikkaansa, niin pumppu toimii oikein mutta hölmösti (kun ei nosta tehoja ennen sulatusta minimoidakseen sulatusajan). Se vain on asennettu väärin toimintalogiikallensa... Tai sitä käytetään väärin (jos automaati puhallusnopeus ratkaisee jo tämän).
Käyttääkö kukaan ongelmista kärsivä puhallusnopeutta automaatilla? entä I-See aturia ja automaatti puhallusnopeutta?
Ja tätä toista tuntia kirjoittaessa tuli nyt sulatus. Kaikki on nyt ihan poikkeuksellista. Tätä sulatusta ennen en laskenut puhallustehoa, vaan edellistä. Nyt se oli maksimissa loppuun saakka. Ei vaikuttanut lämmitysjakson pituuteen, eli todennäköiseti liian lyhyt oli kesto.
Ulkona ollut tosi kova sumu, -13 asteen pakkanen ja puutkin huurtuneet kuten ulkoyksikkö. Kenno oli myös jäätynyt kunnolla tukkoon. Eikä mikään ihme...
MUTTA sellainen ihme, että sulatus kesti vain noin 2.5min! Sulatusvettäkin tuli hämmästyttävän vähän, kennon tukkinut huurre ei sisältänyt paljoakaan vettä. (kennon ulkopellit yms. jäi huurteeseen, mutta kenno sulasi)
Takaisin tietokoneelle palatessa syykin löytyy tästä kuvasta. Pumppu toiminut ihan eri logiikalla nyt, edelliseen lämmitysjaksoon se lähti minumipuhalluksella, jonka vaihdoin maksimille alun jälkeen. --> Pumpusta ei otettu maksimitehoa alussa, vaan lopussa

(takkaa myös lämmitän, joka nostaa lämpötiloja, mutta pumppu mittasi nyt saman sisälämpötilan kuin viimeksi jolloin ei toiminut noin)
Ehkä joku kennon ylilämpenemissuoja katkaisi sen, kun lämpö ei pikkupuhalluksella siirtynyt pois. Tai sitten logiikassa on tuuletustehosta säätyvää sumeutta...
Nyt kyllä kiinnostaa, mikä on seuraava sulatusväli. Liitteenä pari kuvaa myös millaisessa huurteessa ulkoyksikkö oli tämän sumukelin johdosta.