Täällä ekoja pumppuja vuodelta 2017. Alussa teki tuota 30min lämmitysjaksoa joka ulkolämpötilassa. Piirikortti vaihdettiin mikä auttoi vähän ja pidensi jaksoja hetkeksi kunnes palautui johonkin 40/50min lämmitysjaksoihin. Tämän jälkeen 1.5vuotta sitten siirsin sulatusanturin ylimpään/lämpimimpään putkeen ilman eristeitä ja se auttoi merkittävästi seuraavalle talvelle ja mielestäni toimi oikein hyvin.
Tänä talvena sitten pikkupakkasilla jauhoi 1h30min jaksoa jatkuvasti, vaikka ulkoyksikön kennon kuuran puolesta ois voinut puhaltaa pitempään. Nyt kovemmilla pakkasilla -20 puhalteli 2h30min ja nyt sään lauhtuessa ja kuuran kertyessä kennoon lyhentänyt lämmitysjaksoa 2h tietämille. Äsken sulatti 2h lämmitysjakson päätteeksi niin näytti siltä, että kenno puhdas ja vielä sulatus jatkuu vaikka ehkä voisi jo katkaista. Samaa teki aikasemminkin lauhemmalla kelillä. Liekkö jotain tippaa kertyy antureihin, en tiedä. Voi olla, että nyt lyhentää jaksoja...
Omat kokemukset LN25:sta ovat aika lailla yhtenevät Santun kanssa, mutta itse hermostuin tuohon 40-50min sulatusjaksoon ilman kennon huurtumisia ja tein anturimodauksen (ensin yläputkeen ja sitten keskiputkeen).
Silloin kun defrost-anturi oli tuolla lämpimimmässä yläputkessa, laitteesta sai ulos kaikkein pisimmät lämmitysjaksot eli noita 2h 30min jaksoja paineltiin pienellä kuormalla melko säännöllisesti. Mutta samaan aikaan ihmettelin itsekin noita sulatuksen ihmeellisyyksiä ulkoyksikön luona sulatusta seuratessani. Sainpa jossain vaiheessa aikaiseksi tuonne jo tuollaisen 15min sulatuksenkin ihan sulaan kennoon. Minulle jäi tuosta vaiheesta sellainen vaikutelma, että anturin sijainti "yläputkessa" oli syynä noihin sulatuksen outouksiin eli "anomalioihin".
Kirjoitan tähän alle sulatusrutiinin siten, kuin se kulkee
keskiputkeen modatussa anturiasennuksessa:
- Sulatus alkaa, sisäyksikkö lopettaa puhalluksen. Tästä vaiheesta kuluu 30...60s, jolloin nelitieventtiili naksahtaa ja ulkoyksikön kennolle virtaa sisältä lämmintä jäähdytysnestettä ja ulkoyksikkö aloittaa fyysisesti tuon sulatuksen. Olen yleensä ennättänyt hyvin sisältä ulos kännykän ja otsalampun kanssa kuvaamaan kennon kuuraisuutta tuossa ajassa

- Nyt kuluu vaihteleva aika sulatukseen, mikä riippuu kennon kuuraisuudesta. Täällä kenno tyhjenee yleensä noin 3-4 minuutin kuluessa ja tuon päälle pidetään varmuuden vuoksi lämmöt päällä vielä parisen minuuttia. Kuluu siis aikaa 5-6 minuuttia sulatuksen aloituksesta (riippuen kennon kuuraisuudesta). Tämä on se muuttuja, jota nuo sulatusanturit mittaavat tarkasti.
- Seuraavaksi kytketään ulkoyksikön puhallus päälle ja laite alkaa keräämään lämpöä kompressorinsa avulla. Tämä vaihe alkaa siis tuon 5-6 min kuluttua ja tästä kuluu pari minuuttia, kun sisäyksikkö herää takaisin henkiin ja alkaa hiljainen "lehmän henkäys" puhaltelu sisälle. Laite alkaa siis tuottamaan mitätöntä lämmitystä noin 7-8 min kuluttua lämmityspuhalluksen katkaisusta ja sulatuksen alusta (kirjaan tuon ylös 1/2 puhalluksena).
- Mutta sulatusrutiini ei ole vielä ohitse, sillä edellisestä taas kahden minuutin päästä sisäyksikkö ottaa lisää kierroksia ja lämpöä alkaa tulemaan lisää. Nyt puhallusteho on pyynnistä oikeasti ehkä noin 3/4 pyyntitehoista (täällä kapulasta 3:lla) ja on kulunut aikaa 9-10 minuuttia sulatuksen alusta.
- Ja kun tuon päälle odotellaan vielä pari minuuttia lisää, niin sisäyksikkö saa täydet tehot käyttöönsä ja kapulasta pyytämäni puhallusnopeus viimeinkin käynnistyy ja lämmitys alkaa täysimääräisesti laitteen "aloituskiukkuineen". Tässä vaiheessa on kulunut aikaa 11-12 minuuttia, minkä pidän nyt tämän LN25 laitteen kellontarkkana sulatusaikana. Tuossa on se sulatusvaihtelu mukana, mikä tulee kennon sulatukseen vaadittavasta ajasta kohdasssa #2.
Nyt kun tiedetään sulatuksen kesto tuollaisella vakiomäärittelyllä, voidaan tutkia tarkemmin laitteen sulatusajan ja lämmitysajan suhdetta. Olen seurannut tämän LN25 keskianturimodatun laitteen sulatteluja nyt riittävän monta kertaa toistetusti, jotta tiedän tuosta tapahtuvat poikkeamat suurella varmuudella. Näitä aikavaihteluita on omassa laitteessani tapahtunut vain kohdassa #2, jolloin kennoa sulatetaan ja vesi tippuu alla olevaan pulkkaan. Kaikki muu tuossa tapahtumaketjussa juoksee siis vakioituna kerrasta toiseen.
Joten kertokaapa/seuratkaapa te
yläputkianturin käyttäjät tuota laitteen sulatusrutiinia hiukan tarkemmin kuin aiemmin.
Sulattaako laite itseään mielestänne oikealla tavalla, silloin kun se harvakseltaan sulattaa? Meneekö sulatusrutiini samalla tavalla kuin kerroin tuolla yllä ja kuinka pitkä vaihtelu tuossa sulatuksessa teillä on? Täällä olen mitannut tuolla tavoin toistaiseksi vain
10-12 minuutin sulatuskestoja, kun ulkona on ollut vielä pakkasta -20°...-8°C välillä. Jatkan mittausta, kun kelit lämpenevät, mutta nykyisellään tämä LN25 laite tikkaa tasaisesti 1h 30min ... 1h 40min jaksoja, vaikka olen käyttänyt laitetta välillä 4-nopeudella ja vaihtanut pyyntilämpöä +21°...+22°C välillä pakkasen kiristymisen mukaan (v-ä-h-i-t-e-l-l-e-n asetuksia muutaen).
Vielä yksi yleisvaikutelma, jolla saattaa olla tekoa asian (lämmitysajan pituuden) kanssa.
Teen nykyään hyvin harvoin mitään muutoksia laitteen asetusarvoihin. Oman kokemukseni mukaan LN25:n
asettumisaika uuteen pyyntitilaan on useita sulatusjaksoja logiikan kannalta, koska mukana on tuo salainen
fuzzy logic -parametri muuttamassa laitteen toimintaparametreja itsekseen. Jos teet siis nopeusmuutoksen 4:lle, niin voit (ja sinun pitää!) odottaa ainakin pari sulatusjaksoa laitteen sisäiseen
fuzzy logic-asettumiseen, minkä jälkeen tuo muutos on hyväksytty "onnistuneesti" logiikan käyttöön. Oma arvioni onkin nyt, että
laitteen kapulaa liian aktiivisesti säätelemällä saadaan tuo Mitsun fuzzy logic vain pyörällä päästään ja laite tekee odottamattomia temppuja lämmitys/sulatus-jaksotuksessaan
Tuossa on vielä pari sulatuskuvaa malliksi.
Noista klo 18:47 kaltaisella kennolla saatiin koneesta ulos 1h 40min lämmitysjakso. Seuraava lämmitys onkin sitten taas 1h 30min jakso, koska kennon kuuraisuus klo 20:38 kuvassa on päässyt tuon verran enemmän umpeen. Tuollainen kennon kuuraisuuden ero aiheuttaa tuolla
fuzzy logic säädöllä 10 minuutin eron seuraavaan lämmitysjaksoon eli logiikka kokeilee kuuratuisiko kenno hiukan vähemmän kun lämmitetään tuo 10 minuuttia lyhyemmin? Tuo kuuranäkymä on kotikadun varresta eli puutkin keräävät nyt kuuraa oksilleen, kun pakkanen hellittää täällä Hyvinkäällä.