Paljon on asiaa
@Premier 10
Alan myös uskoa, että tässä on ihan sama logiikka kuin aikaisemmissa noiden ja näkemäni perusteella. Parametrejä on voitu säätää kyllä.
Mittauksista / logituksesta:
Laitoin logitukseen lasekennan COP:sta, eli nyt piirtää siitäkin käyrää livenä. Koteloitu dallasin anturi pitää vaihtaa vähemmän lämpömassa omaavaan paljaaseen tässä lähipäivinä. Ei seuraa ihan niin välittömästi puhallusilman muutoksia, joka vaikuttaa COP käyrään. Samoin pitää anturoida sulatus jotenkin pois, nyt näkyy COP käyrässä aika suurina COP lukuina, kun juuri silloin on hetkiä jolloin ei tehoa kulu, mutta silti lämpöanturilla näkyy silti huonelämpötila.
Mutta tuossa siis keltainen viiva COP yhden lämmitysjakson ajalta, vasen reuna sen asteikko. Sininen lämmitysteho Wateissa ja punainen Ottoteho Wateissa. (oikean reunan asteikko). Ihan kivasti tuo tuottaa lämpöä lämmitysvaiheen aikana.
Ulkona -8 astetta ja laskennallinen hetkittäinen COP (tehontuotto sisälle/laitteen tehon otto jollain ajanhetkellä) vaihtelee 3.4 ja 4.6:n välillä pikaisesti analysoituna. (Tämä ei lel kokonais COP:n, sulatukset laskee tuota totta kai alemmas)
Ulkona kävi pakkanen -15:ssa. Tuolloin pumppu jatkoi lämmitysjaksoa 10min taas.
Sitä ennen toistui sama edelläkuvattu patterni.
Aktiivinen sulatusvaihe kesti 3s alle 3min. Kaikki muut parikymmentä tutkimaani sulatusta oli yli 3min, eikä lämmitysjakson pituutta muutettu.
--> Aika varma olen, että tuota väliä laite mittaa mitä kerroinkin. Ja kun se menee 3min tai alle, niin lämmitys pitenee 10min. Eli tuo aktiivinen lämmitysvaihe on se muuttuva asia, jonka pituus määrittää sitten myös milloin nelitieventtiili käännetään takaisin lämmityksellekin ja mitä tehdään lämmityspituudelle.
Logiikasta:
Kokonaisuutena tämä logiikka on nyt sellainen, että koskaan laite ei seuraa kennon sulamista. Se pyrkii menneestä päätellen tietämään, mitä tulevaisuudessa pitää tehdä. Eli kennon huurtumistilanteen anturoinnin sijaan, laite yrittää päätellä menneisyydestä asioita. Eli käytännössähän lämmitysjakson pituus on aina "väärä", joskus vähän ja joskus enemmän. (säätila muuttuu lähes koko ajan). Lienee jokin meille tuntematon asia, miksi Mitsubishi tällaista logiikkaa näissä pitää. Ehkä se myy paremmin, kun saa käyttää markkinoinnissa lauseita tyyliin: "uses fuzzy logic , which is one type of a artificial intelligence to predict need for melting ice", sen sijaan että kirjoittaisi tylsästi: "uses sensors to detect need for melting ice"...
Voisi nämä mitsun pumput toimia paremmin täällä Suomessakin, jos mitsu toteuttas ne K.I.S.S (keep it simple stupid) logiikalla ja jättäisi insinööripornon, eli "fuzzy logiikat" pois. Eli kehittäisvät ihan vain anturipohjaiseksi sulatustarpeen arvioinnin, eivätkä yrittäisikään tehdä mitään ennustavaa systeemiä.
Ja tuotekehityksessä nämä ongelmat eivät ole ongelmia, ennenkuin ne ongelmiksi joku toteaa. Tuotekehitystä kun ei tehdä täällä, niin todennäköisesti kylmätestaukset tehdään Mitsun laboratorioissa, eli jonkinlaisissa kylmätiloissa. Joissa ilma on varmasti stabiilimpi ja kuivempi/hitaammin kosteutta vaihteleva mitä täällä. Ja kun maahantuojien asenne ongelmia kohtaan on, mitä on (eikä varmaankaan nämä suomen/ruotsin pumppumarkkinat ole lainkaan merkittäviä mitsulle), niin Mitsulla väännetään saman kaavan mukaan kaikki pumput.
Kunhan tässä vähän anturointia ja näyttöä tulee lisää, taidan henkilökohtaisesti hakea tekniset kontaktit Mitsulle ja esitellä tämän ongelmakentän, jota heidän kannattaisi alkaa korjaamaan.
Ja mietin juuri samoja, mitä mm.
@Premier 10 tuolla kirjoitti. Koska tämä logiikka puhtaasti perustuu kennon sulatukseen kuluvan ajan mittaukseen (käyttäen vakiomäärän energiaa), niin mittaus häiriytyy muuttuvasta ympäristöstä eli säätilasta... Sama määrä kuuraa kennossa -30 asteessa sulaa sisäkennon lämpömäärällä varmasti hitaampaa, mitä -5 asteessa. Eli itseasiassa lämmitysjakson pituutta ei päätellä (täysin) kennon oletetusta kuuramäärästä, vaan myös ulkolämpötilasta ja tuulisuudesta yms... koska ne häiritsevät tällaista säätöjärjestelmää.
Raporttia:
Alaputkessa anturi eristettynä:
Pakkanen kävi kovanakin ja ilma selvästi kuivui. Kolmesti olen käynyt kennon jäätilanteen tarkistamassa ennen sulatusta. -15 pakkasessa kennoon olisi saanut kertyä kyllä vielä tuplasti enemmän kuuraa, siihen verrattuna mitä nyt oli kertynyt. -8 pakkasessa kenno oli ihan tuokossa. Viimeksi -7 pakkasessa kenno oli "lähes sulatuksen tarpeessa". Eli putkien kohdilta alkoi mennä juuri tukkoon. Tuo ei vielä vähentänyt COP:a, joten "liian aikaisessa" tuli sulatus.
@Skibidi Weinau älä vaihda anturisi paikkaa vielä mihinkään. Seuraile kerääkö jäätä ja tuottaako lämpöä. Jos kumpikin on ok, todennäköistä on että sulla on täysin hyvä anturin sijoitus vaikka osan aikaa kenno on "tukossa". Nyt, kun mulla laskee tuon COP:n (enkä jaksa sitä varten pythonilla scriptiä vääntämään, että historiasta saisin myös laskettua), pitää vielä odotella tietoa missä tilanteessa ja kuinka tukkoisella kennolla COP menee huonommaksi.