MSZ-LN sulatushuijaus

puu

Aktiivinen jäsen
On se elämä vaan helppoa tämän ESPHomen kanssa. Löysin tyhjänpanttina nurkissa pyörineen DHT11-lämpötila/kosteus-anturin. Ei muuta kun Wemokseen kiinni, pari riviä yamlia ja nyt loggailee iloisesti. Hyvä saada RH%:kin mukaan. Kovin tarkkahan tuo ei taida olla kosteutta mittaamaan, mutta näkee ainakin sen muutokset suurin piirtein.

1615215549313.png
 

iro

Vakionaama
Romulaatikosta löydettynä ja esimerkkinä helposta liitettävyydestä OK, :huh:mutta tarkkuudeltaan huono, ja olikohan vielä niin että
ei mittaa alle 0C lämpötiloja. DHT22
on huomattavasti parempi.
 
Viimeksi muokattu:

iro

Vakionaama
....Viime päivinä auringonpaiste on keskipäivällä tipauttanut pumpun lämmitystarvetta selvästi. Isot ikkunat etelään olohuoneessa, missä sisäyksikkö sijaitsee.
Hieman off-topic: Liittyy kyllä siihen miten Mitsua voi jekuttaa.
Mikäli Mitsu LN hanskaa allakuvatun UseCasen yhtä huonosti kuin minun FD25, tässä mahdollinen kehityshanke sen jälkeen kun Mitsurunner on selätetty... Ei edellytä pumppuun HW-modauksia, mutta pumppua pitää päästä ohjaamaan tavalla toi toisella.

UseCase:
Mitsu FD25 ja talossa suuret ikkunat etelä suuntaan, kevätaaurinko paistaa pitäen kämpän lämpöisenä puolesta päivästä useita tunteja eteenpäin. FD25 puhalelee haaleaa ilmaa ottaen kuitenkin tehoa 300W (450W jos sulatusvastusta ei ole disabloitu). Menee välillä katkolle alkaen kierrättää "kylmää" huoneilmaa, herää hetken kuluttu "keräämään kiukkua" seuraavaan lämmitysjaksoon. Tämä sykli toistuu pitkin iltapäivää. Siis kokonaisuutena tilanne missä COP <1 sillä tehoa kuluu vaikka todellista lämmitystarvetta ei ole.

Kyllästyin tuohon ja värkkäsin systeemin joka komentaa pumpun OFF kun ei ole lämmitystarvetta ja sitten ON kun lämpöä tarvitaan:
Tuosta on minulla kaksi implementaatiota, pääpiirteittäin seuraavasti:
1) Pumppu komennetaan OFF kun katkokäynnit alkavat ja ON kun huonelämpö on laskenut riittävästi verrattuna OFF hetken huonelämpöön
* toimii minulla Panassa koska siinä katkolle meno toimii ainakin minun käyttöympäristössä järkevästi
2) Pumppu komennetaan OFF kun huonelämpö ylittää asetetun arvon ja ON kun huonelämpö on laskenut riittävästi
* minun FD25:ssa tämä toimii paremmin kuin vaihtoehto 1)

Esim. Tänään iltapäivllä ulkolämpö noin -4C, FD25 oli OFF yhtäjaksoisesti 6 tuntia.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Romulaatikosta löydettynä ja esimerkkinä helposta liitettävyydestä OK, :huh:mutta tarkkuudeltaan huono, ja olikohan vielä niin että
ei mittaa alle 0C lämpötiloja. DHT12 on huomattavasti parempi.
Juu, ei ole suuria odotuksia euron kikkareesta. Kyllä tuo pakkastakin näyttää, asteen tarkkuudella samoja kuin vieressä oleva dallas.

Tässä olisi mielenkiintoinen viritys joskus tutustua. Ilmeisesti tuolla voisi lähetellä MelCloud-komentoja pumpulle. Voisi toimia tuossa edellä mainitsemassasi casessa ainakin:
 

iro

Vakionaama
Näiden ilpien ohjaus on kyllä syvältä. Edes yksikertaista ON tai OFF komentoa kun ei voi antaa erillisenä:mad:. Ekana kokeilin mun casessa quick and derty tyyppistä ratkaisua kytkemällä huijausvastus sisäyksikön ntc:n rinnalle. Oli muutoin OK mutta tuo lämmittämättömän huoneilman puhallus jäi häiritsemään.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Pirun kovaa settiä, ei muuta kuin rakennerahastoista EU-rahat pihalle ja tuotteistamaan :D
Tälle talvea en enää ehdi tätä testailemaan, mutta ensi talveksi voisin lähteä matkaan. En tajua puoliakaan siitä mitä olette tehneet, mutta hyvien rautalankaohjeiden kanssa siinä ohessahan sitä oppii.
Tämän voisi kieltämättä hyvin myydä ilmaston lämpenemistä vähentävänä teknologiana. Jokaisella turhalla sulatuksella pumpataan lämpöä asunnosta sinne ilmastoon. No toki myös säästää energiaa sekä laskee verenpainetta.
 

RauskiH

Vakionaama
Sehän minulta unohtui mainita minun tapauksessa teho käsitteeseen mennään simppelillä arvoilla kun softa tietää sisäyksikön puhalluksen deltta ja arvioitu puhallusmäärä.
Ja tarve tuon mukaan ottamiseen ei ollut erityisen pakottava mutta täydellinen mielestäni tuon tarvi että pikku tehon optimi liipaisu ei lähtenyt isolla kuormalla pikkaisen liian aikaisin.
Olenhan kuitenkin 7vuotta pärjännyt ilman tehokorjausta
Käynköhän jotenkin hitaalla kun minulle ei avaudu että mikä sinut sai tekemään tuon muutoksen, mitä ongelmatilannetta väistelet tuolla?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Romulaatikosta löydettynä ja esimerkkinä helposta liitettävyydestä OK, :huh:mutta tarkkuudeltaan huono, ja olikohan vielä niin että
ei mittaa alle 0C lämpötiloja. DHT22
on huomattavasti parempi.
Ihan hirveästi ei tämä DHT11 vakuuta, ensimmäiset 24h on näyttänyt RH%:ksi koko ajan 84-85% :D
 
  • Tykkää
Reactions: juu

Velsku

Aktiivinen jäsen
Jättäkää suosilla DHT:t kiinakauppoihin. Tarkkuus riittää autotallikäyttöön, mutta muuhun ei. Minäkin ostin aikoinani samalla kertaa sekä ensimmäisen, että viimeisen sellaisen itselleni...
 

iro

Vakionaama
Otin taas wemos'in tulille ja virittelin omat Iot-Guru parametrit kohdallen tuoreimman paketin Platform.yaml fileen. Pirun tarkkana pitää olla kun tuota tekee.
Onkohan tuossa kohtaa koodissa virhe kun halutaan raportoidaan Iot Guruun: mqtt: rivi kai pitäisi olla ennen Guru määrityksiä ?
Kun tuon muutoksen tein niin nyt raportointi pelittää.
 

iro

Vakionaama
@helmert , @Skibidi Weinau (ja muut asiasta kiinnostuneet).
Nyt olisi hyvä hetki laittaa huijauskilkket tilaukseen. Sitten kevään aikana ilman mitään kiirettä kasailla ja pöytätestata laite. Kesällä Mitsun ulkoyksikön putsauksen yhteydessä laittaa systeemin paikalleen ja sitten vaan odetella lämmityskauden alkua.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Otin taas wemos'in tulille ja virittelin omat Iot-Guru parametrit kohdallen tuoreimman paketin Platform.yaml fileen. Pirun tarkkana pitää olla kun tuota tekee.
Onkohan tuossa kohtaa koodissa virhe kun halutaan raportoidaan Iot Guruun: mqtt: rivi kai pitäisi olla ennen Guru määrityksiä ?
Kun tuon muutoksen tein niin nyt raportointi pelittää.
Joo, fiksasin vähän tuota.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Yöllä tuli sitten vajaan 10 tunnin lämmitysjakso pakkasen ollessa -10...-20 °C. Maksimilämmitysaika on 6h, mutta Mitsurunner oli bootannut tuossa 23:30 paikkeilla, joten jauhoi sitten 5:30 asti.

Nostin pyyntiä tuosssa 22:30 maissa 24 ->25 asteeseen, mikä aiheutti mielenkiintoista käytöstä lämpö- ja tehokäyrissä. Jännästi myös tuo lämpötilan sahaaminen väheni tuossa klo 2 aikoihin.

1615364518955.png


Tehoa sain logattua vain osalta ajasta, mutta tuossa näkyy tuo muutos klo 2 paikkeilla:
1615364697194.png
 

puu

Aktiivinen jäsen
Tässä vielä RH%-kuvaajaa samalta aikaväliltä (huom! ei DHT11:lla, joka näyttää koko ajan tuota 84-85% :D). Eipä ole tuonkaan perusteella sulatustarvetta ollut:

1615366347128.png
 

iro

Vakionaama
Aloin miettiä miten käyttöönottovaiheesa määritellään Mitsurunnerin IP-osoite, erityisesti sitä pitääkö osoitteen olla reititimen asetuksissa
määäritellyssä DHCP-osoiteavaruudessa (minulla xx.33 - xx.66)?
Itse tein niin että eka kerralla kommentoin pois IP-osuuden ==> reititin valitsi IP-osoitteen DHCP-osoitteista (xx.52). Tuossa yhteydessä reititin
myös allokoi (DHCP-tauluun) tuon IP-osoitteen Mitsurunnerin MAC-osoiteelle viikon ajaksi.
Jos/kun nyt otan käyttöön Mitsurunnerin manuaalisen IP määrityksen (esim. xx.100 tai xx.54) Mitsurunnerin logi näyttää että käytetään tuota manuaalisesti määriteltyä IP-osoitetta eikä OTA-päivitys onnistu jos nykyinen ja uusi IP-osote poikkeavat toisistaan.
Eli OTA-vaatii että IP-osoite ei vaihdu, mutta onko DHCP-palvelun käytöstä jotakin hyötyä tässä sovelluksessa ?
 

RauskiH

Vakionaama
Yöllä tuli sitten vajaan 10 tunnin lämmitysjakso pakkasen ollessa -10...-20 °C. Maksimilämmitysaika on 6h, mutta Mitsurunner oli bootannut tuossa 23:30 paikkeilla, joten jauhoi sitten 5:30 asti.

Nostin pyyntiä tuosssa 22:30 maissa 24 ->25 asteeseen, mikä aiheutti mielenkiintoista käytöstä lämpö- ja tehokäyrissä. Jännästi myös tuo lämpötilan sahaaminen väheni tuossa klo 2 aikoihin.
Vaikkei minulla LN olekaan niin oma pika-analyysi tapahtuneesta:
- klo 22.30 asti pumppu (yrittää) säätää tehoa tavoitelämpötilan ympärillä. Kuten puhalluslämmöstä näkee niin vaihtelu todella karua (ottotehoa nyt ei näy tältä väliltä mutta uskon sen vaihtelevan ihan vastaavasti). Tuohon jos tulisi vielä vähän lisää vaihtelua niin menisi kohta katkolle ja käyttäytyisi kohta jo on-off pumpun lailla. Asennuspaikkasikaan ei ole mielestäni sellainen mikä selittäisi noin suurta vaihtelua... onkohan samaa ongelmaa LN yleisemminkin?
-Klo 22.30 pyynnin noston jälkeen pumpun termostaatti pyytää lisää tehoa eli mittauksen ja pyynnin välillä dt ja puhalluslämmön sahaaminen rauhoittuu tästä syystä mutta johtuen säädön epästabiilisuudesta tehot ja lämmöt pumppaavat edelleen n. vartin sykleissä
- klo 2.00 ulkolämpötila tippunut niin matalaksi että pumpun kuumakaasurajoitus (tms softarajoitus) rajoittaa pumpun tehoa ja se käy maksimikierroksilla ko. lämpötilassa. Onko aiempia havaintoja että antaako pumppu yli 1200 w ottotehoa ko. puhallusnopeudella alle -20 C lämpötilassa?

Tulihan tuosssa 10 tunnin lämmitysjaksossa torppaan "hieman enemmän" lämpöä kohtuullisella kopilla verrattuna siihen että pumppu olisi kirnunnut puolen tunnin hullunkiertoa ykkösen kahta puolen olevalla kopilla ;D
 
Viimeksi muokattu:

puu

Aktiivinen jäsen
Aloin miettiä miten käyttöönottovaiheesa määritellään Mitsurunnerin IP-osoite, erityisesti sitä pitääkö osoitteen olla reititimen asetuksissa
määäritellyssä DHCP-osoiteavaruudessa (minulla xx.33 - xx.66)?
Minulla ei ole DHCP-avaruudessa. Näin olen menetellyt kiinteiden IP-osoitteiden kohdalla. Jotkut reitittimet osaavat myös antaa DHCP:llä "kiinteän" osoitteen laitteille, jos sen conffista käy täppäämässä.

Vaikkei minulla LN olekaan niin oma pika-analyysi tapahtuneesta:
- klo 22.30 asti pumppu (yrittää) säätää tehoa tavoitelämpötilan ympärillä. Kuten puhalluslämmöstä näkee niin vaihtelu todella karua (ottotehoa nyt ei näy tältä väliltä mutta uskon sen vaihtelevan ihan vastaavasti). Tuohon jos tulisi vielä vähän lisää vaihtelua niin menisi kohta katkolle ja käyttäytyisi kohta jo on-off pumpun lailla. Asennuspaikkasikaan ei ole mielestäni sellainen mikä selittäisi noin suurta vaihtelua... onkohan samaa ongelmaa LN yleisemminkin?
-Klo 22.30 pyynnin noston jälkeen pumpun termostaatti pyytää lisää tehoa eli mittauksen ja pyynnin välillä dt ja puhalluslämmön sahaaminen rauhoittuu tästä syystä mutta johtuen säädön epästabiilisuudesta tehot ja lämmöt pumppaavat edelleen n. vartin sykleissä
- klo 2.00 ulkolämpötila tippunut niin matalaksi että pumpun kuumakaasurajoitus (tms softarajoitus) rajoittaa pumpun tehoa ja se käy maksimikierroksilla ko. lämpötilassa. Onko aiempia havaimto että antaako pumppu yli 1200 w ottotehoa ko. puhallusnopeudella alle -20 C lämpötilassa?

Tulihan tuosdsa 10 tunnin lämmitysjaksossa torppaan "hieman enemmän" lämpöä kohtuullisella kopilla verrattuna siihen että pumppu olisi kirnunnut puolen tunnin hullunkiertoa ykkösen kahta puolen olevalla kopilla ;D
Kuulostaa järkeenkäyvältä. Tuosta kun logia katselee, niin sulatuksen aikoihin on 20 minuuttia täysin tuottamatta käytännössä mitään lämpöä (siirtäen sitä myös ulos). Seuraavat 20 minuuttia vielä menee että lämpöä alkaa tulle saman verran kuin ennen sulatusta. Huonelämpötila palautuu sulatusta edeltävälle tasolle vasta yli tunnin jälkeen sulatuksen alkamisesta. Tästä ei ole vaikea vetää johtopäätöstä, oliko näin parempi kuin 30min lämmitysjaksoilla.

Tämän kun esittää Scanofficen edustajalle, saa vastaukseksi: "Huurteen lämmönjohtavuus on 1000 huonompi kuin alumiinilla."
 

puu

Aktiivinen jäsen
Jättäkää suosilla DHT:t kiinakauppoihin. Tarkkuus riittää autotallikäyttöön, mutta muuhun ei. Minäkin ostin aikoinani samalla kertaa sekä ensimmäisen, että viimeisen sellaisen itselleni...
Joo vesilintua tällä voi näköjään viskata. Joskus vuosia sitten tuli tilattua muun sälän mukana.

Mutta mikähän olisi hyvä RH%%-anturi joka olis bolt on ESPHomeen?
 

iro

Vakionaama
@puu , laita yksi lämpöanturi mittaamaan sisäyksikölle menevän ilman lämpötilaa (imuaukkoon), tuosta näkisi miten lämpö kiertää sisäyksikön ympärillä !
 

puu

Aktiivinen jäsen
Tuollahan tuo anturi on ollut pari vuotta sisäyksikön päällä (oikealla room temp anturi), mutta nyt myös lisäsin tuonne grafanaan.

1615374224944.png


Reilun pari astetta huoneilman lämpötilan yläpuolella menee tällä hetkellä tuo imulämpö.
1615374397378.png
 

RauskiH

Vakionaama
Tuollahan tuo anturi on ollut pari vuotta sisäyksikön päällä (oikealla room temp anturi), mutta nyt myös lisäsin tuonne grafanaan.
Tuon jos teippaat kiinni pumpun kylkeen siihen kohtaan missä sen oma anturi on niin saa vielä paremman näkemyksen siitä mitä pumppu "näkee" On myös huomattava että pumpun oma anturi on koteloimaton eli reagoin todella nopeasti lämpötilan muutoksiin... minulla kun se on tuossa ovilistan välissä niin tuntuu ettei sitä tarvitse kuin jäätävästi tuijottaa niin pumppu alkaa nostamaan tehoja... nooh tai ainakin riittää että jos anturia käyttää sormien välissä niin pumppu menee heti katkolle
 

puu

Aktiivinen jäsen
Tuon jos teippaat kiinni pumpun kylkeen siihen kohtaan missä sen oma anturi on niin saa vielä paremman näkemyksen siitä mitä pumppu "näkee" On myös huomattava että pumpun oma anturi on koteloimaton eli reagoin todella nopeasti lämpötilan muutoksiin... minulla kun se on tuossa ovilistan välissä niin tuntuu ettei sitä tarvitse kuin jäätävästi tuijottaa niin pumppu alkaa nostamaan tehoja... nooh tai ainakin riittää että jos anturia käyttää sormien välissä niin pumppu menee heti katkolle
Täytyy katsoa, jos sen saisi sellaiseen paikkaan aiheuttamatta hellasäröä. Oletko kokeillut koteloida tuota satiaista? Jokuhan oli muistaakseni FH:ta viritellyt laittamalla anturin tulitikkuaskiin.
 

iro

Vakionaama
Aiemmin oli ihmettelyä mistä defrost-anturin johdoissa näkyvä jännite on peräisin. Tutkailin nyt tilannetta mittaamalla vastusarvoja AC-syötön ja defrost-NTC:n välillä. Tuon perusteella NTC-johdot eivät olisi galvaanisesti yhteydessä AC-johtoihin eli Mitsun elektroniikka "kelluu" ja nähty/mitattu jännite on "haamujännite" johtuen häiriönpoistokonkista yms. Alla "old fashon" sijaiskytkentä-kuva joka selittäisi mittaustulokset (konkkien kytkentöjä en käynyt arvailemaan).
Varmuuden vuoksi kannattaa kuitenkin käsitellä johtimia niinkuin ne olisivat jännitteellisiä, näin varmistetaan että vahinkoja ei satu itselle eikä laitteen elektroniikalle !

DSC_2515.JPG
 
  • Tykkää
Reactions: puu

RauskiH

Vakionaama
Täytyy katsoa, jos sen saisi sellaiseen paikkaan aiheuttamatta hellasäröä. Oletko kokeillut koteloida tuota satiaista? Jokuhan oli muistaakseni FH:ta viritellyt laittamalla anturin tulitikkuaskiin.
No jos väliaikaisesti vain laittaa maalarinteipillä pumpun kylkeen ;)

Itse asiassa tässä kun on taas parin vuoden jälkeen aktivoitunut tuohon pumpun seuraamiseen niin huomasin että minullakin ottaa edelleen kohtuu pieniä mutta aiheettomia piikkejä lämmitysjakson alussa. Anturi on minulla myös sen verran matalalla että pumppu ajaa isoilla tehoilla hieman turhan kauan ennen kuin ilma on noin alhaalla sekoittunut niin paljon että termostattii pyytää pienempää tehoa -> tehon pudotus on sitten vähän turhan suuri ja samaa tapahtuu toki myös toisin päin. Yleensä tällainen tason muutos tapahtuu vain kerran, maks kaksi kertaa pitkän lämmitysjakson aikana ja suurin syyllinen tuohon taitaa olla mitsun softaan tarkoituksella tehty suuri termostaatin hystereesi. Aloin alkuviikosta testaamaan sekä anturin eristystä sekä hieman korkeampaa paikkaa. Tällä hetkellä anturin päälle on laitettu kutistussukka eristeeksi ja nostin anturia n. 15 senttiä ylemmäs. Kutistesukka ei tuntuisi hidastavan anturia tarpeeksi ja pumpulilla täytetty tulitikkuaski ovilistan vieressä on hylätty potentiaalisten vaihtoehtojen listalta hellasärön takia... pitää miettiä jokin muu vähemmän silmiin pistävä vaihtoehto:huh:. Aikaisempien kokemuksien perusteella anturia ei pysty nostamaan paljoa ylemmäs tai muuten pumpun lämpötilapyyntiä joutuu muuttelemaan kelien vaihdellessa ja sisälämpötila alkaa myös vaihtelemaan kun puhallusnopeutta muutetaan.
 

iro

Vakionaama
Tässä yksi tapa piilottaa satiainen. Audio-liitin ja osa johdoista liittyvät muuhun Mitsun anturointiin.

DSC_2516.JPG
 

puu

Aktiivinen jäsen
Iso hatunnosto kaikille osallisille! Tulokset on vaikuttavia. Taitaa tuo LN25-VGHZ2 siirtyä Mitsurunneriin kesämmällä.
Hienoa! Toivottavasti ei käy niin kuin itselläni, että kesällä tulee nautittua pumpun viilennyksestä niin tyytyväisenä, että talven murheet unohtuvat. Itselläni on tarkoitus tehdä tuosta myös paljon siistimpi asennuspaketti ja ottaa kunnon kuvat ja koittaa laatia paremmat asennusohjeet samalla.
 
  • Tykkää
Reactions: iro

juu

Jäsen
Hienoa! Toivottavasti ei käy niin kuin itselläni, että kesällä tulee nautittua pumpun viilennyksestä niin tyytyväisenä, että talven murheet unohtuvat. Itselläni on tarkoitus tehdä tuosta myös paljon siistimpi asennuspaketti ja ottaa kunnon kuvat ja koittaa laatia paremmat asennusohjeet samalla.
Ei varmasti unohdu. Talvi oli niiin hanurista tuon kanssa ettei auta uskoa ihmeparanemiseen. Ja kuitenkin hullunkierto veteli sen 2-4 kk niin ei toista samanlaista enää kiitos.
 
  • Tykkää
Reactions: puu

iro

Vakionaama
@puu , @Velsku : Oletteko ehtineet analysoimaan milloin ja mistä syystä @puu :n pari kertaa havaitsemaa resetoituminen tapahtuu ? Käytännössä tuo ei liene fataali ongelma kokonaistoiminnan kannalta, mutta yleisesti ottaen systeemin resetoituminen tuntemattomasta syystä herättää aina epäilyksiä.
Resetoitumisongelmaa lukuunottamatta, joko nykyinen Mitsurunner-versio on perusominaisuuksiltaan valmis jäädytettävksi? Ja nyt kun aihe on vielä tuoreessa muistissa olisiko oikea hetki tehdä pieni ponnitus tarvittavan ohjeistuksen aikaansaamiseksi (kuten @puu edellä mainitsi).
 

Velsku

Aktiivinen jäsen
@puu , @Velsku : Oletteko ehtineet analysoimaan milloin ja mistä syystä @puu :n pari kertaa havaitsemaa resetoituminen tapahtuu ? Käytännössä tuo ei liene fataali ongelma kokonaistoiminnan kannalta, mutta yleisesti ottaen systeemin resetoituminen tuntemattomasta syystä herättää aina epäilyksiä.
Resetoitumisongelmaa lukuunottamatta, joko nykyinen Mitsurunner-versio on perusominaisuuksiltaan valmis jäädytettävksi? Ja nyt kun aihe on vielä tuoreessa muistissa olisiko oikea hetki tehdä pieni ponnitus tarvittavan ohjeistuksen aikaansaamiseksi (kuten @puu edellä mainitsi).
Hiihtolomareissussa tämä viikko, joten mitään ole voinut tehdä. Todennäköisesti resetoituminen on ominaisuus, joka tulee esphome:sta. Esp8266:lla joskus epävakaa wifi stack, joka oikaistaan softaresetillä, jos huomataan ongelma wifi yhteydessä. Tilan talletus resettiä ennen ja palautus on optimi ratkaisu. Nykyisellään reset ei aiheuta mitään pysyvää tai vakavaa ongelmaa.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Hiihtolomareissussa tämä viikko, joten mitään ole voinut tehdä. Todennäköisesti resetoituminen on ominaisuus, joka tulee esphome:sta. Esp8266:lla joskus epävakaa wifi stack, joka oikaistaan softaresetillä, jos huomataan ongelma wifi yhteydessä. Tilan talletus resettiä ennen ja palautus on optimi ratkaisu. Nykyisellään reset ei aiheuta mitään pysyvää tai vakavaa ongelmaa.
Juu kyllähän tämän pitää selvitä reseteistä jotenkin kunnialla, minkä tekeekin jossain määrin jo tällä hetkellä. Satunnaiset kerran pari päivässä resetit eivät haittaa nykyisellä softallakaan mitään. Virransyöttöä lähtisin ehkä epäilemään tuon wifi-stackin lisäksi. Voisin ainakin kokeilla toisella virtalähteellä. Ainakin Raspberri Pi:ssä sain satunnaiset häiriöt pois kun vaihdoin tilalle kalliin "virallisen" Raspberry Pi -virtalähteen kännykkälaturin tilalle. Se tosin haukkaa vielä eritavalla virtaa.

Nyt on taas pyörinyt 2,5 vuorokautta ilman resettiä, joten paha tuo ongelma ei tosiaan ole.
 

iro

Vakionaama
Voisin laittaa oman tyhjän panttina olevan wemos'in ajamaan Mitsurunner'ia (ilman Mitsua ==> DeltaT on about 0C). Pitäisikö tilojen tässä tapauksessa vaihtua aikalaskureiden ohjaamana vai onko tässä mukana ehto että "ulkolämpö" pitää olla tietyn rajan alapuolella ?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Voisin laittaa oman tyhjän panttina olevan wemos'in ajamaan Mitsurunner'ia (ilman Mitsua ==> DeltaT on about 0C). Pitäisikö tilojen tässä tapauksessa vaihtua aikalaskureiden ohjaamana vai onko tässä mukana ehto että "ulkolämpö" pitää olla tietyn rajan alapuolella ?
Ulkolämpöehtoa ei ole vielä, se on nyt kehityshaarassa ja testauksessa. Jos DeltaT on nolla koko ajaan, niin tekee vain pakkosulatuksia maksimiajan mukaan. Toki voit säätä deltaT-rajan nollaan ja katsoa mitä tapahtuu.
 

RauskiH

Vakionaama
Hienoa! Toivottavasti ei käy niin kuin itselläni, että kesällä tulee nautittua pumpun viilennyksestä niin tyytyväisenä, että talven murheet unohtuvat. Itselläni on tarkoitus tehdä tuosta myös paljon siistimpi asennuspaketti ja ottaa kunnon kuvat ja koittaa laatia paremmat asennusohjeet samalla.
Ei varmasti unohdu. Talvi oli niiin hanurista tuon kanssa ettei auta uskoa ihmeparanemiseen. Ja kuitenkin hullunkierto veteli sen 2-4 kk niin ei toista samanlaista enää kiitos.
Niin minäkin ajattelin kun kaksi vuotta sitten oman FH:n modaus jäi vaiheeseen eli vannomatta paras.

Minulla on myös nyt tullut viiveitä tämän mitsurunnerin käyttöönottoon kun on muka töissäkin ollut kiire ja kevään hyvillä keleillä keksii pumpun turaamisen sijaan monia mukavampia ajan vietteitä kuten moottorikelkkailu, hiihto... kuivalihatkin on jo suolassa joten nekin pitää tänään nostella roikkumaan:p

Oma projektini on tosin edennyt sen verran että löysin jo hukassa olleen kolvin niin pääsee tinaamaan runnerin raudan
 
  • Tykkää
Reactions: iro

iro

Vakionaama
Mitsurunner on pyörinyt pöytätestissä vuorokauden verran. Kaksi resettiä, eka jakso 8h, toinen 10h. DeltaT asteen verran positiivinen ==> resetin jälkeen 150 min "Idle", sitten looppaa [10 min "Start_defrosting" ->1 min "Idle"]. Oliko tarkoitus että tässä ei normaalissa toimintapolussa "Max heating time" laskuria ei aseteta uudelleen a?
Vanhan liiton miehenä Reverce Engineerasin tilakoneen vuokaavioksi (hieman epäortodoksinen tosin). Yhteen kuvaan pyrin kokoamaan kaiken olennaisen (paitsi Max heating time reloaduksen). Vastaako kuva todellisuutta ?
 

Liitteet

  • lohkis-converted.pdf
    64,7 KB · Katsottu: 218
  • Tykkää
Reactions: puu

puu

Aktiivinen jäsen
Mitsurunner on pyörinyt pöytätestissä vuorokauden verran. Kaksi resettiä, eka jakso 8h, toinen 10h. DeltaT asteen verran positiivinen ==> resetin jälkeen 150 min "Idle", sitten looppaa [10 min "Start_defrosting" ->1 min "Idle"]. Oliko tarkoitus että tässä ei normaalissa toimintapolussa "Max heating time" laskuria ei aseteta uudelleen a?
On tarkoitus. Alkuun se oli toisin, eli nollattiin jo tuossa Start_defrosting, mutta tällöin "valesulatukset" saattavat työntää pakkosulatusta liian kauas. Tästä syystä se vaihdettiin nollautumaan vasta Defrosting_started -tilassa.

Vanhan liiton miehenä Reverce Engineerasin tilakoneen vuokaavioksi (hieman epäortodoksinen tosin). Yhteen kuvaan pyrin kokoamaan kaiken olennaisen (paitsi Max heating time reloaduksen). Vastaako kuva todellisuutta ?
Hienoa! Tuon voisi laittaa GitHubiin ylläpidettävässä muodossa (vaikka lisäksi myös PDF). Itsekin on ollut ajatuksen piirrellä, mutta en ole saanuta aikaiseksi. Kuva näyttäisi pitävän paikkansa. Sellainen korjaus vielä tuohon, että tuolla Heating_min_time tilassa ollaan vakioarvoilla 20 minuuttia, sillä tuohon 50 minuuttiin lasketaan myös Defrosting_started -tilassa käytetty aika (30min).

1615629224853.png
 