Vaikkei minulla LN olekaan niin oma pika-analyysi tapahtuneesta:
- klo 22.30 asti pumppu (yrittää) säätää tehoa tavoitelämpötilan ympärillä. Kuten puhalluslämmöstä näkee niin vaihtelu todella karua (ottotehoa nyt ei näy tältä väliltä mutta uskon sen vaihtelevan ihan vastaavasti). Tuohon jos tulisi vielä vähän lisää vaihtelua niin menisi kohta katkolle ja käyttäytyisi kohta jo on-off pumpun lailla. Asennuspaikkasikaan ei ole mielestäni sellainen mikä selittäisi noin suurta vaihtelua... onkohan samaa ongelmaa LN yleisemminkin?
-Klo 22.30 pyynnin noston jälkeen pumpun termostaatti pyytää lisää tehoa eli mittauksen ja pyynnin välillä dt ja puhalluslämmön sahaaminen rauhoittuu tästä syystä mutta johtuen säädön epästabiilisuudesta tehot ja lämmöt pumppaavat edelleen n. vartin sykleissä
- klo 2.00 ulkolämpötila tippunut niin matalaksi että pumpun kuumakaasurajoitus (tms softarajoitus) rajoittaa pumpun tehoa ja se käy maksimikierroksilla ko. lämpötilassa. Onko aiempia havaimto että antaako pumppu yli 1200 w ottotehoa ko. puhallusnopeudella alle -20 C lämpötilassa?
Tulihan tuosdsa 10 tunnin lämmitysjaksossa torppaan "hieman enemmän" lämpöä kohtuullisella kopilla verrattuna siihen että pumppu olisi kirnunnut puolen tunnin hullunkiertoa ykkösen kahta puolen olevalla kopilla