Ensimmäinen on vain varoitus, jota ei saanut järkevällä googlaamismäärällä pois. Liittyy C++ blokkiin, joka on conffissa ja siihen miten conffista esphome generoi c++ tiedoston joka sitten käännetään. Ei vaikuta toimintaan, on vain siis varoitus kommentista koodissa.Otin Velsun uusimman versio "tulille". Eka havainnot:
Käännöksessä tulee herja:
src\main.cpp:196:3: warning: multi-line comment [-Wcomment]
// lambda: !lambda "float lampotilaero = (id(ulkolampo).state - id(kennonlampo).state);\n\
^
ja ajossa:
[D][dallas.sensor:153]: 'ulkolampotila': Got Temperature=21.6°C
[10:20:59][D][sensor:092]: 'ulkolampotila': Sending state 21.56250 °C with 1 decimals of accuracy
[10:21:09][D][dallas.sensor:153]: 'kennonlampotila': Got Temperature=21.4°C
[10:21:09][D][sensor:092]: 'kennonlampotila': Sending state 21.37500 °C with 1 decimals of accuracy
[10:21:09][W][dallas.sensor:146]: 'sulatusanturilampotila' - Scratch pad checksum invalid!
[10:21:09][D][sensor:092]: 'sulatusanturilampotila': Sending state nan °C with 1 decimals of accuracy
[10:21:09][W][dallas.sensor:146]: 'pohjalampotila' - Scratch pad checksum invalid!
[10:21:09][D][sensor:092]: 'pohjalampotila': Sending state nan °C with 1 decimals of accuracy
En ole noita tarkemmin tutkinut. Velsku, ovatko nuo fataaleja toiminnan kannalta ?
Tuolle vaihtoehtona voi miettiä että ottaa sulatuksen huijauksen haltuun jo pikkuplussakelillä koska mielestäni ylin lämpötila jossa ensimmäinen sulatus tapahtuu voi ihan hyvin olla -5--6C. Huonoilla keleillä, esim. syksyisessä räntäsateessa kenno voi mennä vähän turhan tukkoon mutta sulaa kyllä. Vastapainoisesti jää paljon sulatuksia pois, erityisesti keväällä ja koppi ei kärsi sulatuksista ja niistä seuraavista huonon kopin kiukunkeräysjaksoista.Huijaus kannattaa laittaa OFF tuossa -1C lämpimämmissä lämpötiloissa. Mitsu sulattelee tuota lämpimämmissä keleissä "tarpeen mukaan" eli kun defrost anturi mittaa -3C lämpötilan.
Ok, kokeilen tuolla arduinolla että pääsen häiriöstä eroon. Pitää kaivella esinn iron pari vuotta sitten tekemä koodi ja palautella hommaa muutenkin mieleen.Tilaa @Rauski suoraan vaan joku ESP8266 pohjainen piiri ja käytä tätä softaa. Tuolla aikaisemmin oli ihan suomesta nopeasti saatava Wemos mini D1 joka hoitaa homman. Arduino ei ole tuettu rauta tässä

Onko siinä käytössä Anturin sähkönsyöttöjalka ? Anturin lämpötila-alue on voimassa vain sen kanssa. Tuossa oli 'furnace' - se menee varmaankin alueelta jo ulos.Joku oli saanut dallasien lukuvirheet pois laittamalla paremman virtalähteen. Itsellänikin tällä joku perus Samsungin kännykänlaturi perässä, joten voisi kokeilla jotain toista poweria.
Ei tarvitse olla huono keli, riittää 100% kosteus kuten nyt aamulla oli. FD lämmitteli minimillä yli 4 tuntia ja teki sitten 9,5 min sulatuksen.Huonoilla keleillä, esim. syksyisessä räntäsateessa kenno voi mennä vähän turhan tukkoon mutta sulaa kyllä.
Nyt täytyy sanoa, etten ihan ymmärtänyt kysymystä.En tiedä mikä on "furnace", kunhan googlella löysin tuon. Mulla on siis anturit kolmella piuhalla kytketty.Onko siinä käytössä Anturin sähkönsyöttöjalka ? Anturin lämpötila-alue on voimassa vain sen kanssa. Tuossa oli 'furnace' - se menee varmaankin alueelta jo ulos.
Jos sulla on parasitic mode käytössä vanhassa arduino softassa ja raudassa, niin vaihda se pois. Saat luotettavamman.Ok, kokeilen tuolla arduinolla että pääsen häiriöstä eroon. Pitää kaivella esinn iron pari vuotta sitten tekemä koodi ja palautella hommaa muutenkin mieleen.
Jos nyt pääsen häiriöistä eroon niin sitten voisi hommata wemoksen ja toteuttaa foorumin state-of-art huujauksen![]()
Johtoja ja liitoksia pitää vielä tutkia. Nyt on Phoenixin laadukkailla ruuviliittimillä. Ovat toimineet kyllä ongelmitta RasPi+Dallas -setupissa jo pari vuotta.@puu Hyvä, että pienempi.
Tässä teidän ongelmassa on kyse jostain teidän ympäristöstä olevasta viasta:
Nyt kun ulosvetovastus on poissuljettu, niin veikkaisin jo kaapeleita/liitoksia.
- Ylösvedosta - pitäisi olla ok.
- johdotuksesta = johdon laatu. CAT5 verkkokaapeli olisi tosi hyvä, puhelinkaapeli minulla riittää 100% luotettavuuteen.
- Liitoksista, juottakaa, muuten voi olla epäjatkuvuus ja signaali kaikuu takaisinpäin ko. kohdista.
- Meneekö teillä pitkästi vaihtovirtakaapelin rinnalla johdotus? Minulla menee n 40cm laitteen virransyötön kanssa vierekkäin, ei haittaa.
- Huono virtalähde toki myös?
- Minulla 2000mA kännykkälaturi
- Heikommalla laturilla (500mA) on tippunut ensimmäisenä wifi, mutta kun se on toiminut satunnaisesti, niin dallasit on kyllä toiminut myös 100%
- Voi olla, että datalinjaan lisätty pieni sarjassa oleva sovitusvastus, ehkä kummassakin päässä voi myös auttaa. (poistaa kaikuja)
Tarkistin omista logeista viimeisen 10h ajalta. 10s välein raportoinut tuossa n. 5m kaapelin päässäolevat neljä dallasia, eikä yhtään virheellistä lukemaa... 100% luotettavuus.
Yhdistetty lähellä loggeria. Eli siitä lähtee toiselle anturille 3m ja toiselle 1m johdot. Ilmeisesti parempi olisi tosiaan tuolla Velskun systeemillä.Puu, missä olet yhdistänyt anturijohdot toisiinsa? Ymmärsin että Velsku on yhdistänyt anturit toisiinsa lähellä ulkoyksikköä ja sitten yhdellä johdolla prosessorille.
En ole expertti näissä dataväylien suunnitteluissa, mutta analoginen mikrofonijohto on todennäköisesti impedanssisovitettu. Binäärisen datan liikutukseen käytettävä piuha olisi heti lähtökohtaisesti luotettavampi. CAT5e kaapelilla pitäisi onnistua 200m vedot, tällaisista muutaman metrin vedoista puhumattakaanJohtoja ja liitoksia pitää vielä tutkia. Nyt on Phoenixin laadukkailla ruuviliittimillä. Ovat toimineet kyllä ongelmitta RasPi+Dallas -setupissa jo pari vuotta.
Kaapelit ovat tosiaan anturin mukana kiinteästi tulleita. Koitin nyt tehdä yhdestä TO92-anturista käyttäen laadukasta mikrofonipiuhaa, maa vaippaan kytkettynä. Tuota sarjavastustakin voisi kokeilla.
Yhdistetty lähellä loggeria. Eli siitä lähtee toiselle anturille 3m ja toiselle 1m johdot. Ilmeisesti parempi olisi tosiaan tuolla Velskun systeemillä.
Tuon perusteella kannattaa kokeilla reitittää johtoa erilailla pumpun sisällä. Ei yhtään kieppiä sinne (onko?) Ja mahdollisimman etäälle kompressorista, nelitie venttiulistä ja muista jännitteellisitä johdoista.Ja mulla tosiaan noita lukuvirheitä tulevan ryppäänä silloin, kuin pumppu lähtee sulatukselle, nimenomaan tuossa kennoa mittaavalla anturilla. Eli kyllä siihen jotain häröä tuntuisi tulevan siitä kun kompura sammuu/käynnistyy.
Ei ignooraa vielä mitään arvoja. Kerätään tässä logia nyt käyttäytymisestä, joidenka pohjalta osataan sopivat filtterit rakentaa.Velsku, kuinka herkkä tuo sulatuslogiikka on satunnaisille virheellisille lämpötilalukemille, elikkä ignooraako virheelliset arvot ?
On, eli periaatteessa silläkin voisi saada toimimaan hyvin, että luettaisiin vaikka pari kertaa uudestaan jos ei saada järkevää lukemaa.Puu, onko niin että häiriötilanteessa saat aina ilmoituksen mittauksen epäonnistumisesta, et koskaan jotakin virheellistä lämpötilalukema ?
Jos näin on niin silloinhan "ohjemallinen häiriöfiltteri" on helppo implementoida. Käytetään viimeistä onnistunutta lämpötilalukemaa. Tietysti olettaen että edes jotkut mittaus onnistuu.

Ihan kohtuu helposti. Vie paljon muistia, joten vähän varauksella vielä suhtaudun esp8266:n kanssa, ennenkuin sanon että onnistuu juuri tähän laitteeseen sillä.Pöytätestasin Velskun softan sulatusalgoritmin toimintaa mqtt-pois riisuttuna. Toimii niinkuin on suunniteltu !
Jossakin vaiheessa pitää vielä laittaa ehto että ulkolämpötilan ollesssa yli +x C, ei huijaus ole käytössä.
For the future: Velsku, tiedätkö kuinka helposti tuohon saa serverin, josta selaimella näkee laitteen "current state"-tilan (niille käyttäjille jotka eivät käytä mqtt:tä) ?
Rauski, pistä tilaten Wmos D1 Mini, kyllä tästä parempi kokonaisuus syntyy kun meidän aiemmasta harjoituksesta![]()
Rauski, pistä tilaten Wmos D1 Mini, kyllä tästä parempi kokonaisuus syntyy kun meidän aiemmasta harjoituksesta![]()
Älkää nyt hullua yllyttäkö. Virittelen tässä justiinsa arduinoa takkahuoneen pöydällä. Ajettelin ensi viikolla ottaa niskalenkin parin vuoden takaisista mittaushäiriöistä... Pitää varmaan sen jälkeen tilata wemos niin saa huippupetkutussoftan käyttöön.Ja @Rauski mukaan vaan karkeloihin ja esp tilaukseen